Bonjour.
Surtout ne rien bloqué ou contrecarré un fonctionnement et dans n'importe quel domaine que ce soit.
Cela ne ferait que créer un dysfonctionnement et engendrer des frais parfois très conséquents.
02 décembre 2015 à 16:51
forum consulter ce sujet Ventilateur extérieur tourne même en hiver pourquoi ? sur le forum Climatisation

Bonjour.
E2 et bien il fallait nous le dire shocked, mais par rapport aux codes défauts que j'ai ce n'est pas ça, E2=fault of 100 hz zéro détection.
Je partirai plus vers la carte inverter.
Mais ce n'est pas pour le prix d'une sonde, on verra bien.
02 décembre 2015 à 15:20
forum consulter ce sujet Moteur extérieur clim AUX qui ne démarre pas sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour. AAC c'est bien ce que j'ai dit : "une K 7 !!!!!. Non" et tout à fait d'accord avec toi.
02 décembre 2015 à 15:13
forum consulter ce sujet Réglage PAC Mitsubishi MSZ-FH50VE sur le forum Climatisation

Bonjour.
La notice fournie avec le régulateur permet seulement d’accéder à la méthode et quelques paramètres du régulateur.
Sans plus, par contre la doc complète elle doit en principe donner l'accès à tous ces paramètres.
Sinon la seule solution est de faire venir un technicien pour les paramétrages définitifs, mais ne garantissant en aucune façon le matériel fourni par vos soins.
02 décembre 2015 à 15:11
forum consulter ce sujet Panne PAC air eau ro.11BT de chez Baxi sur le forum Climatisation

Bonjour. Non pas spécialement mais cela dépend des marques, en principe elle se réinitialise automatiquement.
Faire une demande de chaud par exemple et attendre si tout fonctionne à nouveau.
Il se peut qu'avec ce vent fort le démarrage ayant été très intense, le fusible ait lâché en espérant qu'il n'y ait que ça.
Dans ce cas votre UE est mal installée il faut prendre en considération les vents dominants.
C'est expliqué dans la notice d'installation.
Cela peut être une clause de non garantie du constructeur.
02 décembre 2015 à 15:06
forum consulter ce sujet Panne E7 sur PAC Rotex Hybride Cube sur le forum Climatisation

Bonjour.
Il n'est pas obligé que l'on puisse modifier cette fonction d’arrêt ventilation, si non équipé d'une commande à fils.
Car avec une commande IR toutes les fonctions ne sont pas forcément accessibles.
02 décembre 2015 à 10:12
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt sur le forum Climatisation

Bonjour.
Adel, une K 7 !!!!!. Non. Pour le RDC une console, cela va encore comme installe mais pas le 1er étage, ça c'est indéniable.
Jb One73 nous a déjà expliqué les problèmes de température dans sa maison.
D’où toutes nos explications successives.
02 décembre 2015 à 10:07
forum consulter ce sujet Réglage PAC Mitsubishi MSZ-FH50VE sur le forum Climatisation

Bonjour.
Tout est dit par adeclimatisation.
Si fusible HS le changer et voir ce qui se passe.
02 décembre 2015 à 09:56
forum consulter ce sujet Panne E7 sur PAC Rotex Hybride Cube sur le forum Climatisation

Bonjour.
Parce que le fluide est un produit chimique caloporteur.
Pour expliquer simplement ce fluide prend les frigories qui sont dans la pièce à traiter pour restituer en même temps des calories, ces frigories il faut les évacuer au maximum afin de prendre le maximum de calorie à l’extérieur, et ainsi de suite ce pourquoi le ventilo tourne à fond. Votre UI en mode chaud devient condenseur et votre UE évaporateur.
02 décembre 2015 à 09:53
forum consulter ce sujet Ventilateur extérieur tourne même en hiver pourquoi ? sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Alors je répète. Normalement votre régulateur KRC sert SEULEMENT pour la régulation d'ouverture et fermeture des volets des pièces à climatiser soit par radio soit par fils.
Si vous donnez l'ordre de chaud par ex dans une seule pièce un ordre de démarrage est donné. Avec une sonde dans chaque pièce.
Donc sur votre commande qui est une BRC 1 D 52, qui permet le M/A de votre installation UE et UI, marche chaud ou froid, permet aussi d'avoir suivant le matériel l'accès à certains paramètres.
Donc nous allons commencer afin de vous familiariser avec cette commande.
1) appuyer 5 s sur le bouton test
2) en principe 20 s'affiche ça c'est le mode, un code 0 s'affiche ou autre, appuyer avec la flèche du haut ou du bas température afin d'aller au code 2, une désignation s'affiche 1, 2 ou 3, dites-nous ce qui est affiché.
01 décembre 2015 à 21:16
forum consulter ce sujet Problème air froid au démarrage gainable Daikin sur le forum Climatisation

Bonsoir.
La réponse à votre question est en question 3.
Taper sur Google la réf de votre régulateur et vous trouverez certainement votre bonheur.
01 décembre 2015 à 20:50
forum consulter ce sujet Panne PAC air eau ro.11BT de chez Baxi sur le forum Climatisation

Bonjour.
Un gainable soufflant dans chaque chambre ou un multi aurait été beaucoup mieux, surtout pour le 1er étage le problème est que l'installation est là, et il faut faire avec en attendant d'avoir mieux.
L'idée d'une sonde déportée ? pourquoi pas ?
Ou encore une fermeture en haut de l'escalier et toutes les portes ouvertes.
Pour le RDC il y aura quand même moins de problème, mais personnellement j'aurais mis la console sur le mur en face du couloir à côté de la fenêtre ou en dessous.
01 décembre 2015 à 11:51
forum consulter ce sujet Réglage PAC Mitsubishi MSZ-FH50VE sur le forum Climatisation

Bonjour.
Sur internet j'ai trouvé une doc d'utilisation.
Pour le paramétrage il faut être devant.
Sinon vous pouvez acheter la doc de manipulation et paramétrage sur certains sites 40€ env
01 décembre 2015 à 11:36
forum consulter ce sujet Panne PAC air eau ro.11BT de chez Baxi sur le forum Climatisation

Bonjour.
Vous devez avoir une commande dans ce genre.
Votre commande KRC doit commander que les volets pas le démarrage froid/chaud, enfin si je ne me trompe pas.

Commande KRC Daikin
01 décembre 2015 à 10:03
forum consulter ce sujet Problème air froid au démarrage gainable Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je vois au milieu légèrement sur la gauche led 1 led 2 led 3 led 4.
01 décembre 2015 à 09:54
forum consulter ce sujet Panne Clim Fujitsu AOYA24LAT3 sur le forum Climatisation

Bonsoir.
La clim du bas va chauffer en partie le haut mais avec toutes portes ouvertes.
Et si celle du haut n'arrive pas à chauffer elle ne fera pas de courts cycles au contraire elle va tourner pratiquement constamment et pour les économies d’énergie et bien c'est loupé.
30 novembre 2015 à 17:56
forum consulter ce sujet Réglage PAC Mitsubishi MSZ-FH50VE sur le forum Climatisation

Bonjour.
Oui cathar mais il y a suivant les modèles de clim un accès avec la commande BRC 1... afin d’éviter ce petit désagrément.
J'ai trouvé pour la commande Madel KRC, elle sert pour l'ouverture ou la fermeture de volets pour la régulation de chaque pièce.
30 novembre 2015 à 14:47
forum consulter ce sujet Problème air froid au démarrage gainable Daikin sur le forum Climatisation

Re. Je crois que Satchwell fait la même chose.
30 novembre 2015 à 14:43
forum consulter ce sujet Panne PAC air eau ro.11BT de chez Baxi sur le forum Climatisation

Bonjour.
Allez sur internet tapez la réf de votre régulateur, je pense que vous allez trouver votre bonheur.
J'ai même trouvé une doc d'utilisation.
30 novembre 2015 à 14:42
forum consulter ce sujet Panne PAC air eau ro.11BT de chez Baxi sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je ne pourrais vous renseigner.
Mais peut-être qu'une approche auprès de votre fournisseur ou installateur serait bénéfique.
30 novembre 2015 à 13:07
forum consulter ce sujet Panne PAC air eau ro.11BT de chez Baxi sur le forum Climatisation

Bonjour. RDC = rez de chaussée, en allège appareil au sol.
30 novembre 2015 à 11:09
forum consulter ce sujet Réglage PAC Mitsubishi MSZ-FH50VE sur le forum Climatisation

Bonjour.
Quelle est la référence de votre commande à fils ?
Je ne connais pas cette commande Madel KRC ! Une BRC 1 D... peut-être.
On va essayer un réglage.
30 novembre 2015 à 11:06
forum consulter ce sujet Problème air froid au démarrage gainable Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.
Pour la 1ère clim si le compresseur démarre attendre 15/20 minutes de fonctionnement toucher les tubes au niveau de l'UE si tiède ou frais, manque de gaz.
Peut-être la même chose sur la 2ème, là une sécurité empêche le démarrage de celle-ci car complètement vide.
Pour voir s'il y a un défaut mais normalement un voyant clignote en façade, appuyer sur CHK jusque apparaisse "00" puis avec le bouton montée température passer tous les codes, noter en cas de bip sur un code défaut.
30 novembre 2015 à 11:01
forum consulter ce sujet Pas de chauffage clim Toshiba SKV 077-E6 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Sur les multi il faut aller dans l'UE, ouvrir le capot du dessus afin d’accéder au boitier électronique, il y a 3 leds A B et C, nous dire combien de fois clignote chaque led ou fixe ou éteinte.
La panne est peut-être liée avec la précédente, l'UE ne détecte pas la vanne manquante.
30 novembre 2015 à 09:56
forum consulter ce sujet Panne Clim Fujitsu AOYA24LAT3 sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Si vous êtes obligé de monter le point de consigne pour avoir une température normale de fonctionnement 20/30 mn cela voudrait dire que votre appareil est peut-être surdimensionné par rapport à votre volume et positionnement de votre matériel.
Vous travaillez peut-être en courts cycles ??
29 novembre 2015 à 20:22
forum consulter ce sujet Clim réversible Mitsubishi a du mal à monter en température sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Citation :
A quoi sert donc la sonde d'ambiance?

A reprendre la température de la pièce qui va donner un ordre de fonctionnement chaud ou froid en fonction de la demande.
De plus suivant le positionnement de la sonde celle-ci va prendre une température différente de celle de votre thermomètre d'ambiance. Ce ne sera jamais une science exacte.
29 novembre 2015 à 20:12
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Ce qu'il faut savoir pour commencer est : comment est faite votre installation, est-elle gainée en reprise avec une gaine isophonique et thermique ? je suppose que votre gainable est dans les combles ?
Citation :
Y a-t-il une possibilité de réglage pour que l'air initial soit préchauffé avant de pénétrer dans la maison ?

Normalement votre installation démarre en ventilation à partir de 37°C , si souci de sensation de froid soit on rejoint ce que je viens de dire auparavant, soit un problème gaz ?
Quelle est la température de soufflage au bout de 20/30 mn de fonctionnement ?
29 novembre 2015 à 19:29
forum consulter ce sujet Problème air froid au démarrage gainable Daikin sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Vous avez du bon matériel et comme en vous l'ayant expliqué, mais votre installation est complètement inadaptée et ne marchera pas pour ce que vous voulez faire.
Et surtout très mal conseillé par votre installateur.
J'espère que vous n'avez pas tout payé, car vous pouvez vous retourner contre lui.
29 novembre 2015 à 19:23
forum consulter ce sujet Réglage PAC Mitsubishi MSZ-FH50VE sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
Est-ce que le matériel est sous dimensionné (l'installateur m'a certifié qu'une seule assurée une surface de 120m²) ?
Non, d'après les docs sur internet 1 appareil est prévu pour une surface de 50/60 m², toutefois un bilan thermique est nécessaire avant toutes installation, l'isolation, le volume, l'exposition des pièces, la région, cette étude garantie le sérieux de l'entreprise et le bon fonctionnement futur de votre installation.
RDC un allège OK c'est bien, mais suivant l'emplacement difficile de vous aider sans renseignement.
Pour l’étage 1 seul mural pour toutes ces pièces cela me parait difficile de bien chauffer.
29 novembre 2015 à 10:15
forum consulter ce sujet Réglage PAC Mitsubishi MSZ-FH50VE sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Chez Hitachi, garantie de la pièce.
Si votre appareil à moins de 3 ans garantie officiel avec MES du constructeur ou station agréée.
Si achat sur internet aucune garantie du constructeur.
28 novembre 2015 à 17:50
forum consulter ce sujet Recherche carte électronique HITACHI sur le forum Climatisation

Bonjour.
Quels commentaires ? J’étais entièrement d'accord avec toi AAC.
28 novembre 2015 à 11:11
forum consulter ce sujet Avis température sortie unité intérieure sur le forum Climatisation

Bonjour.
Une question aviez-vous coupé le courant pour une période de repos prolongée ?
Pour le grippage je n'y crois pas, mais peut-être une remise sous tension tardive, huile figée par des températures fraîches, d’où un mauvais démarrage compresseur et mauvais calage de celui-ci, peut une fois chaud se caler comme il se doit et repartir sans souci.
28 novembre 2015 à 11:06
forum consulter ce sujet Panne clim Hitachi sur le forum Climatisation

Bonjour. Il faut la changer.
28 novembre 2015 à 11:00
forum consulter ce sujet Climatisation Daikin UI FBQ71B UE RZQCV ne régule pas sur le forum Climatisation

Bonjour.
Non je ne communiquerai pas cet autre site par respect pour Bricovidéo.
A moins d'avoir confondu avec quelqu'un d'autre.
Donc pour votre souci, apparemment votre installateur connait bien le problème, et comme vous lui faites confiance gardez la.
Ça vaut de l'or.
Par contre pour le prix aie !!! peut-être la même chose sur internet et moins cher.
Je ne vois pas trop ce qu'un relais ou un désembouage viennent faire avec un problème de com th/récepteur ?
A moins que le problème soit un démarrage PAC avec un code défaut, pompe, sécurité quelconque etc. et non un souci de th/récepteur.
28 novembre 2015 à 10:57
forum consulter ce sujet Problème de thermostat sur PAC Mitsubishi avec module Easydan sur le forum Climatisation

Bonjour.
Connais même pas cette marque.
Rapprochez-vous de votre revendeur, ou encore dans la notice d'installation/mise en service.
28 novembre 2015 à 10:44
forum consulter ce sujet Climatiseur Europa 2004 modèle AS H09A4 / HSAR sur le forum Climatisation

Bonjour.
Comme AAC.
Entendez-vous le compresseur démarrer dans l'UE ?
28 novembre 2015 à 10:42
forum consulter ce sujet Moteur extérieur clim AUX qui ne démarre pas sur le forum Climatisation

Bonjour.
Oui c'est possible, soit il existe un système de programmation dans votre PAC ou votre commande dans votre maison, soit il faut mettre une horloge avec un contact sec en série sur la marche compresseur dans votre PAC, ce contact est peut-être existant sur le bornier, pour cela il nous faudrait le schéma électrique de votre PAC.
28 novembre 2015 à 10:40
forum consulter ce sujet Programmation journalière pompe à chaleur sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Répondu sur un autre site.
27 novembre 2015 à 21:23
forum consulter ce sujet Problème de thermostat sur PAC Mitsubishi avec module Easydan sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Mis à part tous les problèmes de volume, techniquement pas assez de température de soufflage ce qui dirait manque de fluide et limite de fonctionnement de l'installation.
Ce qui dans le futur va engendrer casse compresseur, sondes etc. sad cry cry cry
Et oui en fait on ne sait rien de cette installation neuve ou vieille ??? Un plan serait bien.
27 novembre 2015 à 21:21
forum consulter ce sujet Clim réversible Mitsubishi a du mal à monter en température sur le forum Climatisation

Bonjour.
Dom sera un peu plus à même de vous répondre, toutefois en suivant ses conseils quelques petites réparations simples et pas forcement coûteuses et peut-être avec l'aide d'une tierce personne de votre entourage, pourrait vous aider dans vos investigations.
26 novembre 2015 à 13:08
forum consulter ce sujet Bobine de la V4V peut-elle être alimentée par une source extérieure ? sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
Personne ne veut faire cette marque ici
Et je les comprends, je ne la connais même pas. sad sad sad
Essayer à nouveau de couper le courant, le remettre et attendre tranquillement que tout se réinitialise.
Si rien ne fonctionne je crois vraiment qu'il faudra comme vous dites "je change de matos."
26 novembre 2015 à 13:03
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Ambiothermeur DC 09-72 sur le forum Climatisation

Bonjour.
D'accord avec Dom-Aom.
Sachant que même si les températures ne descendent pas en dessous de 0°C, en mode chaud il doit y avoir quand des séquences de dégivrage.
J'ai failli travailler chez Airton, quand j'ai vu comment ils bossaient ils ne pense qu'à l'argent et les clients ils s'en foutent complètement.
De plus avec du matériel de cette très basse qualité, les pièces détachées sont très chères.
Donc je suis parti loin, très loin d'eux.
26 novembre 2015 à 11:55
forum consulter ce sujet Bobine de la V4V peut-elle être alimentée par une source extérieure ? sur le forum Climatisation

Bonjour.
Vous ne nous aidez pas beaucoup.
Vous êtes dans quelle région ? Car pour demander du froid...
"J'ai nettoyé le filtre, a bien marché"
Quand elle fonctionne la température de soufflage est de combien ?
26 novembre 2015 à 09:55
forum consulter ce sujet Signification code erreur H6 sur clim Westpoint Eolia sur le forum Climatisation

Bonjour.
En fait 00 sonde de soufflage ou télécommande 01 correspond à la sonde de reprise et 02 sonde échangeur UI.
Je verrai bien cette dernière qui se décalerait.
Afin d’être certain il faudrait la démonter, et effectuer des mesures au moins une plongée dans un bol de glace donc proche du 0°C une dans votre main proche des 32°C et une température ambiante.
Ces valeurs sont en K ohms.
26 novembre 2015 à 09:49
forum consulter ce sujet Climatisation Daikin UI FBQ71B UE RZQCV ne régule pas sur le forum Climatisation

Bonsoir.
E5 = erreur com entre UI et UE.
Certainement un problème de carte soit UE soit UI mais le plus souvent celle de l'UE.
Par contre bon courage pour trouver les pièces.
Pas cher au début mais on ne s'y retrouve pas du tout par la suite.
25 novembre 2015 à 20:48
forum consulter ce sujet Clim Airton TAC12 CHSA/zi erreur E5 sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Citation :
Au démarrage, du cycle air froid en sortie de bouche, la température de la sonde monte jusqu'à 50 °C puis chute à 18 °C.
Impossible en mode froid on ne peut avoir 50°C en soufflage à moins que cela soit en mode chaud erreur de votre part ????
Si c'est bien cela je verrai bien des courts cycles la température monte rapidement puis se coupe aussi rapidement et beaucoup de mal à avoir une température stable dans votre pièce ?
Par contre 50°C en soufflage en fonctionnement c'est bon signe.
Dans ce cas quelques renseignements seraient bien, comme par ex comment est votre installation, elle souffle où et fait quoi, est-elle gainé phoniquement et thermiquement ? en reprise et soufflage ? la commande est située où ? Un plan serait bien.
"charge bonne."
Comment le savez-vous ? Historique de l'installation SVP.
Quelques petits réglages avec votre commande à fils pourraient peut être suffire = réf de celle-ci SVP. BRC...
25 novembre 2015 à 18:40
forum consulter ce sujet Climatisation Daikin UI FBQ71B UE RZQCV ne régule pas sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Déjà répondu sur un autre site.
Citation :
Hier j’ai vérifié les UE et l’hélice d’une des deux ne fonctionne pas.
Normal si l'UI ne se met pas en route. shocked shocked shocked
25 novembre 2015 à 18:20
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi RAF50NH sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Les vitesses de ventilation sont programmées d'usine, la seule chose, et je ne sais pas comment accéder à cette modification, est de modifier la pression disponible de votre UI.
Peut-être que quelqu'un sait comment faire ???
25 novembre 2015 à 18:14
forum consulter ce sujet Réglage vitesse ventilation clim gainable Mitsubishi Zubadan sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Même en tant que pro je n'arrive pas à joindre Panasonic. Peut-être que d'autres ont plus d'infos.
24 novembre 2015 à 19:05
forum consulter ce sujet Problème clim gainable Panasonic CS-F34DD2E5 sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Le souci est donc qu'il faut aller loin pour évacuer cette eau condensée ou dégivrage de votre UE du bac situé sous cette UE en mode chauffage si vous vous en servez en chauffage c'est bien cela ?
Et non une pompe comme la votre doit à moment donné s’arrêter il y a différents modèles avec sondes ou flotteur.
24 novembre 2015 à 19:03
forum consulter ce sujet Cherche nom d'une pièce pour climatiseur sur le forum Climatisation