FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Pompe à chaleur Hitachi disjoncte

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 594 questions dans le forum climatisation


10542

Question Forum Dépannage Climatisation : Pompe à chaleur Hitachi disjoncte

Toto4457
Membre inscrit
Toto4457
5 messages
Bonjour à tous.

Je vous écris car je rencontre avec mon unité extérieure bi-split Ram53NP2E qui a 6 ans.
Marque Hitachi.
La pac fait disjoncter le 16 A.
Un technicien est passé et m a dit que c était la carte inverter.

Je l'ai changé, remis de la pâte thermique et ça a très bien refonctionné 4 h seulement.
Les symptômes précis sont les mêmes qu'avant le changement de carte inverter :

Mise sous tension et demande de froid.
Au bout de 2 a 3 minutes ça saute pile au moment de la demande de déclenchement du compresseur je pense.
J'ai débranché ventilateur et compresseur, pareil ça saute...

Il y a aussi ûe autre carte a côté qui grésille un peu je pense la carte de commande.
Je vous joins la photo du composant qui grésille c'est un espèce de transistor rectangulaire bleu en vue de dessus.

Est-ce elle qui pourrait tuer la carte inverter ??
Aussi sur le diode j'ai la lumière ld1351 qui clignote orange 7 fois d affilé et la ld1352 qui ne s allume pas.
Car avant de changer les 2 je voudrais être sur.

Merci beaucoup pour votre aide.loveliness
17 juin 2026 à 18:36
Réponse 1 forum-dépannage climatisation-climatiseurs

Pompe à chaleur Hitachi disjoncte

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 663 messages
Bonjour Toto4457.

Nous n'avons pas reçu la photo que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous la faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum climatisation
17 juin 2026 à 19:24
Réponse 2 forum-dépannage climatisation-climatiseurs

Pompe à chaleur Hitachi disjoncte

Toto4457
Membre inscrit
Toto4457
5 messages
Merci voici la photo.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
pompe à chaleur Hitachi disjoncte

17 juin 2026 à 20:12
Réponse 3 forum-dépannage climatisation-climatiseurs

Pompe à chaleur Hitachi disjoncte

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 809 messages
Bonjour.

Est-ce que les 2 UI donnent chacune 4 clignotements? Êtes-vous sûr de vos noms de LED, 1351 et 1352? Ne serait-ce pas plutôt 301 et 302?...

Essayez la procédure ci-dessous.

Le truc bleu, c'est le transfo de l'alimentation basse tension. S'il grésille, c'est en général parce qu'il y a une surconsommation sur l'un des secondaires. Par exemple, l'IPM du compresseur (gros circuit avec plein de pattes) est alimenté en 330V continus et 15V continus. Si le 15V est +/- en court-circuit (CtCt), alors l'IPM serait HS, et l'alim pourrait grésiller.

Votre photo est en (trop) basse résolution, faites-en une plus précise de chaque carte, car je n'ai pas trouvé les schémas détaillés de cette clim.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
diag hitachi

18 juin 2026 à 07:57
Réponse 4 forum-dépannage climatisation-climatiseurs

Pompe à chaleur Hitachi disjoncte

Toto4457
Membre inscrit
Toto4457
5 messages
Bonjour.

Je vous remercie vivement pour votre réponse.
Je vous joins les deux photos des cartes.
Celle qui a été changée est la carte avec les trois gros condensateurs.

Oui, les LED sont bien 1351 et 1352 (si vous zoomez sur la carte PW main), vous pouvez les voir à côté de la fiche blanche.
Les deux unités intérieures ne présentent pas de clignotement particulier, elles ont un témoin orange lorsque je les allume.

Voici quelques tests que j'ai effectués :
Si je déconnecte l'alimentation de la carte inverter avec les gros condensateurs, j'ai toujours le grésillement.

Hier soir, j'ai simplement mis la ventilation sur les unités intérieures et cela a quand même disjoncté.
Il est probable qu'il y ait un problème sur la carte de commande.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
carte pompe à chaleur Hitachi qui disjonctecarte pompe à chaleur Hitachi qui disjoncte

18 juin 2026 à 11:24
Réponse 5 forum-dépannage climatisation-climatiseurs

Pompe à chaleur Hitachi disjoncte

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 809 messages
Vous n'avez pas répondu à :
** Est-ce que les 2 UI donnent chacune 4 clignotements?
** Essayez la procédure ci-dessous.

J'ai trouvé une doc peu précise de votre clim, les diags sont bien donnés par LD301/302. Sur la carte changée, on voit une LED avec "D30" (le reste est caché), ne serait-ce pas l'une d'elles?

Hors tension, vérifiez que l'un des 6 transistors montés sur radiateur n'est pas en CtCt (pattes S et D), car cela pourrait expliquer la disjonction. Les 3 enroulements du ventilo doivent avoir la même résistance (quelques dizaines d'ohms).

Vérifiez que l'IPM n'a pas une de ses sorties (U/V/W, les fils rouge/jaune/blanc) en CtCt avec le + ou le - des gros condos, parce que cela expliquerait aussi la panne. Les enroulements du compresseur doivent être identiques aussi, de l'ordre de l'ohm.
18 juin 2026 à 14:08
Réponse 6 forum-dépannage climatisation-climatiseurs

Pompe à chaleur Hitachi disjoncte

PL
Membre inscrit
PL
14 101 messages
Bonjour.

En principe quand une carte inverter lâche c'est que le problème vient d'ailleurs, le compresseur ou le ventilo condenseur.
si l'un ou l'autre lâche, il remplacer une des deux pièces avec à chaque fois la carte inverter.
Il faut donc trouver le problème de l'origine de la panne.
18 juin 2026 à 16:57
Réponse 7 forum-dépannage climatisation-climatiseurs

Pompe à chaleur Hitachi disjoncte

Toto4457
Membre inscrit
Toto4457
5 messages
Bonsoir,
Je vous remercie pour vos réponses.

Je n'ai pas compris ce qu'était le test de clignotement de l'UI.
J'ai démonté ma nouvelle carte ce soir et elle a été difficile à sortir...
En effet, l'un des transistors (je ne sais pas si cela s'appelle ainsi) a littéralement fondu.

J'avais mis de la pâte thermique, mais peut-être pas assez.
En tout cas, les 3 autres transistors ne sont pas en court-circuit.
Il en est de même pour l'IPM, tout est OK.
J'ai bien effectué votre test et je n'ai pas de continuité.

Il est compliqué pour moi de tester le ventilateur et le compresseur.
En tout cas, ils ont très bien refonctionné suite au changement de la carte.
Je vais tenter de remplacer ce petit transistor sur le D602.
18 juin 2026 à 22:57
Réponse 8 forum-dépannage climatisation-climatiseurs

Pompe à chaleur Hitachi disjoncte

Toto4457
Membre inscrit
Toto4457
5 messages
Avec la photo.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
dépannage carte PAC Hitachi

18 juin 2026 à 22:58
Réponse 9 forum-dépannage climatisation-climatiseurs

Pompe à chaleur Hitachi disjoncte

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 809 messages
Bonjour.

D602 est une diode de puissance, montée en "roue libre" sur l'IGBT Q602. Je suis étonné qu'elle soit "fondue", son aspect (au moins sur la face sur la photo) semble normal. Que donne-t-elle en mode "test de diode"? Normalement 400-600 dans un sens, l'infini dans l'autre. De plus, ce type de diode est très robuste, je suis surpris qu'elle claque.

Q/D 601/602 sont les 4 composants affectés à la fonction PFC (power factor correction), encore appelée filtrage actif. S'ils dégagent après quelques heures de fonctionnement (la carte est neuve, d'après vos dires), il se peut que l'inductance (reactor) ait un problème. Voyez-vous quelque chose de suspect dessus, 2 spires qui auraient perdu leur vernis et se toucheraient, débris métallique planté dedans?...

En tous cas, le schéma du PFC est très bizarre et c'est la 1ère fois que je vois un montage de ce type avec 2 IGBT en série... Confirmez-vous que les 2 pattes centrales du pont de diode (au dessus de Q602) sont réunies par une piste de cuivre (ce que semble dire le schéma, mais cela m'interpelle). Et vous maintenez que Q601/602 n'ont pas leurs pattes C/E en CtCt?

Sur les UI (unités intérieures, splits), vous avez des clignotements qui apparaissent lors d'un défaut. S'il est dans l'UE, alors ce sont des salves de 4, qui vous disent d'aller voir dans l'UE.

"Il est compliqué pour moi de tester le ventilateur et le compresseur." Ah? Ce sont juste des mesures de résistances sur les câbles après les avoir débranchés.
19 juin 2026 à 12:24
Réponse 10 forum-dépannage climatisation-climatiseurs

Pompe à chaleur Hitachi disjoncte

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 809 messages
Oublié le schéma.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma ram53np2e

19 juin 2026 à 13:11
Réponse 11 forum-dépannage climatisation-climatiseurs

Pompe à chaleur Hitachi disjoncte


Invité
invité
Bonjour,.

Je me permets d’écrire car votre panne m’intéresse beaucoup.
J’ai le même groupe extérieur et qui présente le même symptôme :
Le disjoncteur D16A se coupe au moment du démarrage de ce dernier.

Le groupe continu de disjoncter même avec le débranchement d’un split à la fois, du compresseur, du motiventilateur, des sondes, de la v4v…
Ce qui m’a conduit à remplacer les deux cartes électroniques principale et inverter.
Je tiens à préciser que les valeurs ohmiques du motoventilateur et du compresseur ont été vérifiées (58kohms x3 et 0,7ohms x3)
Dans le doute, le disjoncteur à été testé en branchant la PAC sur un autre disjoncteur.
La réactance a été testée à 0,5 ohms.
Merci pour votre aide car je sèche.
23 juin 2026 à 14:33
Réponse 12 forum-dépannage climatisation-climatiseurs

Pompe à chaleur Hitachi disjoncte

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 809 messages
Bonjour.

0.5 Ohm pour la réactance, c'est beaucoup, il faudrait y retrancher la valeur que vous lisez en réunissant les pointes de touche. Mais quand on a un CtCt entre 2 spires, la résistance totale n'est pas forcément modifiée de manière drastique... Par ex on passerait de 0.17 Ohm à 0.15...

58 kOhms pour le ventilo, qui n'offre que 3 enroulements de fil de cuivre... plutôt 58 Ohms, non?

Avez-vous vérifié la santé des composants de puissance, IGBTs, diodes de roue libre, pont de diodes, IPM, transistors qui pilotent le ventilo (6)?... Histoire de savoir si vos 2 cartes inverter sont toutes les 2 en panne...
23 juin 2026 à 17:00
Réponse 13 forum-dépannage climatisation-climatiseurs

Pompe à chaleur Hitachi disjoncte


Invité
invité
Merci beaucoup pour votre réponse.

Vous avez raison il s’agit bien de 58ohms et non pas 58kohms pour les enroulements du motoventilateur.
23 juin 2026 à 17:30
Réponse 14 forum-dépannage climatisation-climatiseurs

Pompe à chaleur Hitachi disjoncte

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 663 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
23 juin 2026 à 18:15

Proposer une réponse à Pompe à chaleur Hitachi disjoncte



image_addAjouter nouveau fichier

Juillet 2026. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi
    N°2452 : Bonjour, J'ai 2 unités sur 3 qui fonctionnent sur ma pompe à chaleur Hitachi. UE RAM 130 HQ UI RAK 35 QH 8 Sur UE j'ai 2 moteurs donc circuit bien distinct, le circuit du bas, moteur bas de L'UE et commandant les pièces du...
  • 2. PAC Hitachi plombs qui sautent carte PMRAC80YHAS10
    N°4372 : Bonjour, J'ai ma pompe à chaleur Hitachi qui fait sauter les plombs depuis quelques jours. J'ai trouvé un lézard carbonisé sous les condensateurs de l'ISPM. Même après un nettoyage les plombs sautent toujours... J'ai...
  • 3. Problème pompe à chaleur Hitachi RAM90QH5
    N°5858 : Bonsoir et merci d'avance. Je dispose d'une pompe à chaleur Hitachi avec groupe extérieur RAM90QH5 avec 4 unités intérieures, depuis 2 jours le défaut 4 clignotants rouge sur horloge apparaît et impossible de relancer, sauf...
  • 4. Problème régulation pompe à chaleur RAM52QH5 Hitachi
    N°1845 : Bonjour à tous, Je viens de faire installer une pompe à chaleur ram52qh5 avec un RAK 25NH6a et un RAK 35 NH6a. Lorsque je mets en route mon installation en mode chaud, les unités intérieures soufflent de l'air à 45°c...
  • 5. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 6. Panne pompe à chaleur air/air Hitachi
    N°3901 : Bonjour, Je viens d'acquérir un bien dans lequel se trouve trois modules RAK18QH8 qui fonctionnaient parfaitement lors de mes visites d'achat et contre-visites. Le logement a été inoccupé un mois 1/2 avant mon emménagement,...
  • 7. Pompe à chaleur Hitachi fait sauter disjoncteur principal
    N°1913 : Bonjour, J’ai un chauffage pompe à chaleur air à air Hitachi inverter (3 modules intérieur et un groupe extérieur RAM-80HQ5 avec 2 compresseurs A et B). Depuis 1 mois, mon chauffage fait sauter le disjoncteur principal de...
  • 8. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
    N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
  • 9. Problème pompe à chaleur Hitachi Ram90qh5
    N°6591 : Bonjour. Je viens vers vous car sur mes splits j'ai la led rouge qui clignote 4 fois et sur le groupe extérieur elle clignote 12 fois. Donc je voudrais savoir d'où vient le problème exactement. Merci d'avance.
  • 10. Panne pompe à chaleur Hitachi
    N°3658 : Bonjour, Besoin d'aide, notre UI (3 unités dans la maison) ne chauffe plus et clignote 4 fois, nous avons ouvert l'unité extérieure et il n'y a que les leds 306 et 307 qui sont allumés, aucun led clignotant. La marque c'est...
  • 11. Défaut 070 mauvaise régulation pompe à chaleur air eau Hitachi RAS 8HRNME
    N°3651 : Bonjour à tous. Je vais essayer de vous décrire clairement la situation : J'ai fait supprimer une chaudière au fuel pour la remplacer par une pompe à chaleur air eau (21 radiateurs en alu). Un chauffagiste agréé me...
>>> Résultats suivants pour : Pompe à chaleur Hitachi disjoncte >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite