Mesures courant coupé :
- vérifier le fusible F04 (sous le mot "HIGH"), normalement moins d'un ohm. Si infini, il est grillé.
- résistance vue entre le point commun - des condos (entre "HIGH" et "TOSHIBA") et la partie du fusible proche du mot "FO4", normalement mesure qui évolue (résistance apparente qui augmente)

Mesures sous tension :
- Arrivée 230 AC, cosses LIVE et NEUTRAL
- Haute tension sur les condos (de part et d'autre de "HIGH), normalement au moins 340V DC
- Tensions continues secondaires par rapport à GND : +12V et +5V. (ces 3 points sont repérés).
13 décembre 2019 à 17:50
forum consulter ce sujet Code 07 clim Toshiba RAS-10UKV-E3 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Voyez s'il y a de la vie sur la carte de l'UE, LED allumée... Si rien, l'UI étant en demande, mesurez le secteur en entrée d'UE, puis la tension DC sur les gros condensateurs 400V, puis d'autres basses tensions ; si vous ne savez pas où mettre les pointes de touche pour celles-ci, postez une photo de la carte.
13 décembre 2019 à 07:51
forum consulter ce sujet Code 07 clim Toshiba RAS-10UKV-E3 sur le forum Climatisation

Publicité

Mauvais contact assez probable, générant une panne intermittente.

Coupez le courant, attendez 3 mn et enlevez/remettez plusieurs fois TOUS les câbles qui arrivent sur la carte.
13 décembre 2019 à 07:47
forum consulter ce sujet Panne clim Hitachi RAS-50FH6 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Il y a une grosse contradiction entre les temps annoncés au post initial et vos mesures. Le comportement a-t-il changé entre temps ou faut-il en déduire que votre estimation initiale était complètement fantaisiste? C'est important de donner des infos réalistes, sinon "nous" partons sur de fausses pistes!

Si vous avez l'appareil adéquat, mesurez la température des 2 tuyaux en sortie d'UE. Un manque de gaz se caractérise par une grande différence et une valeur haute élevée. Par ex 90 et 35°, au lieu de 75 et 45.
13 décembre 2019 à 07:43
forum consulter ce sujet Givre UE clim inverter Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pourriez-vous préciser, chronométrage à l'appui, le nombre de minutes que dure un dégivrage, et le nombre de minutes entre la fin d'un dégivrage et le début du suivant? Mesurez sur 3 ou 4 cycles.
12 décembre 2019 à 08:27
forum consulter ce sujet Givre UE clim inverter Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.

"Mais s’arrête de nouveau au bout d’une heure" : pendant cette heure, est-ce que le ventilo tournait normalement?

Si oui, il se peut qu'un composant de la carte ou du moteur dysfonctionne après avoir un peu chauffé. Suggestion : s'il ne pleut pas, faites travailler l'UE avec son capot partiellement enlevé et décalé vers la gauche pour qu'il recouvre toujours la zone de l'hélice. Les composants de la carte seront alors moins susceptibles de chauffer. Si la panne n'arrive plus, c'est donc lié à la carte.

Vous pouvez aussi, courant coupé depuis 3 minutes, enlever et remettre plusieurs fois le connecteur de câble pour éliminer une éventuelle oxydation des contacts.
12 décembre 2019 à 08:20
forum consulter ce sujet Panne clim Hitachi RAS-50FH6 sur le forum Climatisation

Goude!

Effectivement, vous ne faites pas ça tous les mois, apparemment! :-)

Du coup, vous aurez moins de bruit, car l'obstruction augmente les bruits d'écoulement d'air. Et vous aurez plus chaud, car la clim va pouvoir vous envoyer toute la chaleur qu'elle est capable de produire. Et le compresseur va moins forcer... bref, que du bonheur!
11 décembre 2019 à 19:14
forum consulter ce sujet Ventilateur unité extérieure disparaît après 1 minute sur le forum Climatisation

Attention, les mesures suggérées post 6 dans le paragraphe commençant par "MAIS" sont à faire courant coupé (ou éventuellement avec un 12V amené de l'extérieur).
11 décembre 2019 à 07:51
forum consulter ce sujet Recherche carte électronique T2WL3V450 pour clim Mitsubishi MFZ-KA25VA E1 sur le forum Climatisation

Bonjour.

PL, vous plaisantez j'espère?... Sur mes 3 clims R410 tout-ou-rien, que je me suis empressé de caractériser juste après leur pose avec un thermomètre à thermocouple, la sortie gaz monte à environ 80° par températures douces (12-14°). Quelques années plus tard, sur l'une d'elles qui avait perdu 30% de son gaz, la température atteignait 110° dans les mêmes conditions. Vous oubliez juste la surchauffe.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
climtor

11 décembre 2019 à 07:32
forum consulter ce sujet Ventilateur unité extérieure disparaît après 1 minute sur le forum Climatisation

Bonjour.

Savez-vous avec certitude où se trouve la sonde qui détecte la température d'eau de la pompe principale? Si oui, un petit montage assez simple pourrait améliorer votre système. Il fonctionnerait de la façon suivante : quand la pompe n°2 se met en marche, alors le montage le détecte et modifie la résistance de la sonde de la pompe n°1 pour que celle-ci voit une température d'eau de x degrés inférieure à celle qu'elle voyait juste avant. De ce fait, elle restera en marche plus longtemps. x pourra être 2, 5, 10... à déterminer empiriquement.

Cordialement, Dom.
11 décembre 2019 à 06:56
forum consulter ce sujet Réglages pompes Viessmann VITOCAL 350-A AWO 114 sur le forum Climatisation

Bonjour.

La vis est à droite de la turbine, elle sert à solidariser la turbine et l'axe moteur. Il faut que la turbine soit tournée adéquatement pour la voir, en général une lamelle est "enlevée" par le constructeur pour y avoir accès. Commencez par chercher la lamelle manquante, puis la vis à cet endroit.
10 décembre 2019 à 16:36
forum consulter ce sujet Extraction moteur turbine split Daikin FTXS25D3VMW sur le forum Climatisation

Si possible, mettez nous une photo de vos filtres avant nettoyage, juste dans un but didactique pour ceux qui visitent ce forum.

Donc CQFD, le colmatage empêche une bonne évacuation des calories, et la pression du gaz monte. Le fait d'être en basse vitesse n'aurait pas d'impact avec des filtres propres.

Votre dernier paragraphe : tout bon!

10 décembre 2019 à 15:22
forum consulter ce sujet Ventilateur unité extérieure disparaît après 1 minute sur le forum Climatisation

Bonjour.

@tam : un extrait de prose signée Enedis :

"Quand mon compteur sera-t-il communicant ?

Il faut qu’un nombre suffisant de compteurs Linky soit posé dans ma zone géographique pour que le compteur communique. Le délai moyen est en général de 6 à 8 semaines. Toutefois, certains compteurs deviennent communicants plus tardivement s’ils ont été posés avant la période d’installation pour l’ensemble du quartier."
09 décembre 2019 à 19:20
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur en panne après pose d'un compteur Linky sur le forum Climatisation

Est-ce que vous nettoyez vos filtres d'UI de temps en temps? S'ils sont bouchés, le soufflage sera très réduit et le gaz va monter en température et faire arrêter le ventilo. Ce n'est pas normal qu'il s'arrête à 8° extérieurs.
09 décembre 2019 à 19:06
forum consulter ce sujet Ventilateur unité extérieure disparaît après 1 minute sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vous n'avez plus l'impression d'être en panne... mouais pas si sûr, en tous cas vos données sont étranges. La température de soufflage doit être prise juste à la sortie de la bouche de soufflage, voire même 1 cm à l'intérieur, mais pas trop enfoncé quand même pour ne pas toucher la turbine. Si vous avez fait ainsi, alors la température n'est pas assez élevée : mes clims non-inverter donnent 48 et 52° pour 8° dehors, en basse vitesse de soufflage (clims de 2.6kW et 3.5kW respectivement). Ou alors c'est la clim qui vous affiche sa température, dans ce cas vérifiez la avec un thermomètre mis dans la bouche de sortie.

Si vous confirmez les températures, soit vous avez un déficit de gaz, soit la sonde cuivre de votre UI est décalibrée. Allez tâter le gros tuyau en sortie d'UE, s'il vous brûle en 1/4 de seconde, alors déficit de gaz (tuyau au delà de 90°).
09 décembre 2019 à 15:13
forum consulter ce sujet Ventilateur unité extérieure disparaît après 1 minute sur le forum Climatisation

Bonjour.

Dans le mode chaud en hiver, la machine est amenée à faire des dégivrages, et dans ce cas le ventilo doit être arrêté, donc dissocié du compresseur.

Sur les machines non inverter, la régulation peut aussi arrêter le ventilo par intermittence s'il fait doux dehors, sinon la pression et la température du gaz risquent de monter trop haut et causer des dommages.

Votre inventaire des câbles ne mentionne pas celui dédié à la vanne 4 voies. S'il n'y en a pas, alors votre machine ne ferait que du froid?... Je pense que vous ne l'avez pas vu, ou alors vous avez négligé d'en parler. D'ailleurs, combien de conducteurs vont de l'UI à l'UE en tout (dont la terre)?

Cordialement, Dom.
09 décembre 2019 à 00:39
forum consulter ce sujet Ventilateur unité extérieure disparaît après 1 minute sur le forum Climatisation

Bonjour.

Faut pas confondre les zoos et les héros... :-)

En Chine, ils se battent pour vous en vendre. https://fr.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20191208143348&origin=y&SearchText=mip0244SY

Cela dit, je n'ai pas non plus trouvé la datasheet, mais on est là face à un régulateur d'alim à découpage assez classique, pour lequel il serait risqué (et sans doute vain) de chercher un équivalent. Ce circuit hache la haute tension continue dans un transfo à environ 100 kHz. Ses broches sont classiquement : masse (ou presque, il peut y avoir une résistance de faible valeur pour renseigner sur le courant instantané), sortie transfo, sortie alim interne pour condo de découplage, feedback du secondaire par optocoupleur, réglage fréquence...

MAIS ATTENTION, rien ne prouve que le MIP soit mort. Dans la mesure où vous avez court-circuité la HT avec la terre, il a fort bien pu survivre car pas directement impacté. Une mesure intéressante à faire est de voir si vous trouvez ou non un court-circuit aux bornes du gros chimique 400V, fil rouge du multimètre sur le +. Si possible avec les 2 câbles de moteurs branchés, car eux aussi voient la HT directe (2 fois 5 fils dans un coin de la carte). Si court-jus, trouvez si c'est un moteur ou l'alim. Sinon, vous pouvez aussi appliquer une basse tension continue (genre 12V, + sur +) sur ledit chimique, normalement un courant nul ou très faible doit passer (multimètre monté en ampèremètre) une fois le condo chargé. 6LK, alors le MIP sera probablement bon.

Mesurez aussi le pont de diodes d'entrée (il touche la résistance), il aura pu dégager.

Goudleuk, Dom.
09 décembre 2019 à 00:24
forum consulter ce sujet Recherche carte électronique T2WL3V450 pour clim Mitsubishi MFZ-KA25VA E1 sur le forum Climatisation

Si j'étais vous, je limiterais l'opération à l'ajout d'une 3ème UI. Sur du matériel d'occasion, il y a toujours la possibilité qu'il y ait un problème, et la mise a l'air libre aura pu corroder l'intérieur. En revanche, si vous les avez pour une bouchée de pain prenez en une pour pièces (carte, sondes, moteur...), ça peut servir dans le futur.
08 décembre 2019 à 16:20
forum consulter ce sujet Compatibilité unité extérieure LG FM19AH MS09AH MS07AH sur le forum Climatisation

C'est bon, ça passe.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
clim LG btu

08 décembre 2019 à 12:26
forum consulter ce sujet Compatibilité unité extérieure LG FM19AH MS09AH MS07AH sur le forum Climatisation

Bonjour.

Un code avec un chiffre bas (0 ou 1 par rapport à 5, 7 ou 8) est souvent une absence de communication entre l'UI concernée et l'UE. Pour voir si la panne vient de l'UI ou de l'UE, vous pouvez coupez le courant et permuter les connexions des UI dans l'UE (par exemple inversez 1 et 2, et inversez 3 et 4). Si le code erreur a migré sur une autre UI, c'est la carte UE qui a le problème. Mettez juste sous tension, sans demande de chaud, car cette permutation va entraîner des erreurs si vous lancez du chaud. Scotchez éventuellement des repères sur les câbles pour être sûr de revenir à l'état initial après la manip.

Cordialement, Dom.

connecteurs UI

08 décembre 2019 à 07:07
forum consulter ce sujet Unité intérieure Altech message erreur E1 sur le forum Climatisation

Bonjour.

A priori oui. Pour plus de sûreté, vérifiez les types de machines, qui ont un nom plus long que le modèle, par ex AMNH07GDER0. Si la seule différence est là aussi un 7 à la place d'un 9, pas de problème.

Cordialement, Dom.
07 décembre 2019 à 12:07
forum consulter ce sujet Compatibilité unité extérieure LG FM19AH MS09AH MS07AH sur le forum Climatisation

oops...


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
microswitches clim Toshiba

06 décembre 2019 à 19:53
forum consulter ce sujet Mode chauffage indisponible clim Toshiba sur le forum Climatisation

Bonjour.

Votre carte est "pourrie", pas étonnant que des phénomènes bizarres se produisent. En A-B-C-D, le cuivre a été transformé en oxyde dit "vert de gris", en E la piste pourrait bien être coupée par la corrosion, et en F le trou de communication n'inspire pas confiance.

Les microswitches pourraient en plus être atteints à l'intérieur, vérifiez au niveau de leurs soudures qu'ils font court-circuit dans une position et circuit ouvert dans l'autre. L'autre face pourrait présenter aussi de la corrosion cuivre, bien entendu.

Cordialement, Dom.
06 décembre 2019 à 19:52
forum consulter ce sujet Mode chauffage indisponible clim Toshiba sur le forum Climatisation

Bonjour.

Toute clim ou PAC de type inverter génère des parasites de haute énergie à cause de 2 circuits. D'abord le PFC (Power factor Correction), qui fait des prélèvements (brefs mais violents) de courant sur le secteur à fréquence audible (quelques kHz) ; et aussi l'IPM (Intelligent Power Module), qui génère théoriquement du triphasé sinusoïdal à fréquence et amplitude variables pour le compresseur, sauf que chaque phase n'est sinusoïdale que vue de loin, car elle est faite d'allers-retours incessants entre 0V et 350V, dont la valeur moyenne (uniquement) est une sinusoïde. Bref tout cela génère du bruit radioélectrique qui peut passer par les câbles secteur mais aussi par voie aérienne... Si votre disjoncteur se prend pour la Castafiore, c'est parce qu'il inclut un électro-aimant qui réagit à ces variations d'intensité.

Le phénomène a pu s'accentuer récemment avec les températures qui ont notablement baissé, dans ce cas, PFC et IPM sont plus sollicités pour que l'appareil fournisse plus de chaleur... Votre bobine en photo fait partie du PFC. Enfin, plus une machine est puissante (c'est le cas de votre quadri), plus les parasites vont être importants. Si vous coupez (pour une manip) 2 ou 3 splits, le bruit devrait diminuer notablement.

Voir la question 4341, pour le fun...
Problème fréquence parasite pompe à chaleur

Cordialement, Dom.
04 décembre 2019 à 18:23
forum consulter ce sujet Groupe extérieur PAC General qui siffle et fait siffler le compteur sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vos photos sont un peu maigres pour vous aiguiller. Les soudures du chimique n'ont pas l'air cata à priori. Une photo recto verso de la carte complète serait préférable.

On dirait bien que l'alimentation basse tension est gérée par le circuit intégré à 7 pattes, qui a des chances d'être un TNY274-280. Vérifiez que vous ayez bien 340V DC entre ses 4 broches de masse et la broche seule (calibre 1000V DC au multimètre). Sinon la haute tension n'est pas présente.
04 décembre 2019 à 10:08
forum consulter ce sujet Erreur E1 climatiseur Altech sur le forum Climatisation

Bonjour.

Attention, j'ai assez peu de chances de pouvoir vous dire ce qui ne va pas, mais quelques précisions pourraient amener de l'eau au moulin, à moi ou à d'autres :
1/ Les 3 pannes précédentes étaient toutes liées au ventilateur de l'UE? Sinon, détaillez.
2/ De quoi se compose votre installation? UE, UI avec ou sans eau chaude? Thermostat sans fil (donc RadioFréquence), autres éléments? Si RF, les piles du thermostat sont bonnes?
3/ Quelle puissance calorifique? Quel type de fonctionnement : plancher chauffant, radiateurs à eau?...
4/ Avez-vous noté une corrélation entre l'arrivée des défauts et la température extérieure? Ou avec la consigne demandée?

Cordialement, Dom.
02 décembre 2019 à 13:10
forum consulter ce sujet Problème et code erreur Hitachi Yutaki sur le forum Climatisation

Bonjour.

Testez la grosse résistance blanche proche du gros condo 400V. Elle aura pu claquer lors du court-jus. Je suppose que le fusible est resté bon.

Si elle est bonne, le régulateur aura lui aussi pu claquer (recouvert d'un "U" en métal). Vérifiez si l'alim fonctionne en testant la tension aux bornes du condo proche du transfo, entre les 2 bobines. Normalement une basse tension continue, genre 5 ou 12V DC.

Cordialement, Dom.
02 décembre 2019 à 11:00
forum consulter ce sujet Recherche carte électronique T2WL3V450 pour clim Mitsubishi MFZ-KA25VA E1 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Votre machine (sans doute une RAM130?) est effectivement une double RAM65. A ce titre, tout est doublé dedans, d'où ma question : avez-vous regardé les LED sur la BONNE carte?

Mesurez les sorties de l'UE. Si vous avez 35V DC sur 3, et rien sur les 3 autres, panne d'alim, très classique.

Cordialement, Dom.
02 décembre 2019 à 10:10
forum consulter ce sujet Voyant minuterie clignote unité intérieure Hitachi sur le forum Climatisation

Bonjour.

La combi 1.8 1.8 3.5 3.5 est autorisée. Et même en 5 UI, la 2.5 2.5 3.5 3.5 3.5, qui totaliseRAIT 15.5 kW.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
30 novembre 2019 à 22:48
forum consulter ce sujet Problème pompe à chaleur Hitachi RAM90QH5 sur le forum Climatisation

Bon, ce n'était qu'une hypothèse, j'avais dit "pourrait". Essayez quand même un démarrage en chaud, le fait d'avoir manipulé l'électronique aura pu guérir un problème de contact. Si rien n'a changé, ouvrez le capot de l'UE et voyez ce que donnent les LED de diag LD301 et suivantes.
29 novembre 2019 à 12:13
forum consulter ce sujet Clim Hitachi ne fonctionne plus en chaud sur le forum Climatisation

Votre sonde d'ambiance pourrait être +/- en court-circuit. Comme sa résistance baisse à mesure que la température augmente, une sonde en court-circuit correspondrait à une température de pièce au delà de 100°, donc aucune chance pour que le chauffage se déclenche. En revanche, en mode froid, elle consent à travailler. Trouvez la sonde et mesurez sa résistance à diverses températures.
28 novembre 2019 à 18:58
forum consulter ce sujet Clim Hitachi ne fonctionne plus en chaud sur le forum Climatisation

Bonjour.

Quand vous dites "elle fait du froid", il en sort de l'air glacial, ou juste de l'air ambiant brassé qui peut donner une impression d'air froid? En mode froid, mesurez la température de l'air juste à la sortie de la bouche après 10 mn de fonctionnement, ça aidera au diagnostic.

Cordialement, Dom.
28 novembre 2019 à 14:17
forum consulter ce sujet Clim Hitachi ne fonctionne plus en chaud sur le forum Climatisation

Bonjour.

A tout zazard, voyez la question 3229 : Panne PAC piscine suite surtension et sous tension réseau
Cordialement, Dom.
28 novembre 2019 à 00:40
forum consulter ce sujet Panne PAC de piscine vos avis sur le forum Climatisation

Bonjour.

Dans la mesure où la panne est instable, et que le code LEDs n'est pas répertorié, je soupçonne que la carte de gestion (celle avec led LD3xx) ait un coup dans l'aile. Je pense qu'avant de changer l'UE complète, il y a la place pour un changement de carte, bien moins cher, à moins que vous ayez un filon pour avoir une UE à vil prix. Mais attention, pour un changement d'UE vous avez une intervention de pro obligatoire.

Manip qui ne coûte rien : courant coupé, enlevez et réinserez plusieurs fois tous les câbles, en particulier le large qui relie les 2 cartes, peut-être un mauvais contact quelque part...
25 novembre 2019 à 16:08
forum consulter ce sujet Problème pompe à chaleur Hitachi RAM90QH5 sur le forum Climatisation

Les fils à débrancher : comme pour une lampe : si on enlève 1 de ses fils, elle ne s'éclaire plus.

Les 5 vertes, oui, une par UI. Si l'hypothèse d'alim à problème se vérifie, ce pourrait être une conséquence collatérale. Comme la 4 s'est aussi allumée, il est possible que les UI n'y soient pour rien.
22 novembre 2019 à 18:14
forum consulter ce sujet Problème pompe à chaleur Hitachi RAM90QH5 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Eh oui, si vous aviez un mauvais contact quelque part entre l'arrivée EDF et votre clim, vous avez généré des micro-coupures à la pelle, et pas étonnant que l'IGBT ait dégagé, les Sanyo y sont hyper sensibles.
Avec un peu de chance et un nouvel IGBT, ça repartira pour de longues années...

Oui, vous pouvez prolonger les pattes de 1 cm, mais soyez généreux en soudure, et faites courir vos bouts de fil additionnels sur toute la longueur des pattes, avec de la soudure partout. Attention, si votre IGBT a un dos métallique, il faut un tampon isolant.
22 novembre 2019 à 17:40
forum consulter ce sujet Panne clim Sanyo sap-cmrv1934eh sur le forum Climatisation

Bonjour.

Quand le ventilateur ne tourne pas, ou pas assez vite, l'info de vitesse qu'il retourne est traitée par la carte et génère un code erreur avec 12 clignotements. Dans votre cas, le code est différent mais le bouquin aiguille quand même sur le ventilateur. C'est probablement parce que l'autre info retournée à la carte, en l'occurrence le courant qu'il consomme, est hors spécification.

Pendant la tentative de rotation, mesurez la tension (en calibre 2V DC) aux bornes de la résistance R107, qui doit faire 1 ohm (mesurez la sans la dessouder auparavant). La résistance est dans un coin, et est assez grosse, "en altitude".
22 novembre 2019 à 08:34
forum consulter ce sujet Hitachi RAM53QH5 ne démarre pas sur le forum Climatisation

Bonjour.

Comme déjà dit des dizaines de fois sur ce forum (voire plus), ces clignotement vous conduisent à démonter le capot supérieur de l'UI et à regarder ce que font les LEDs de diagnostic.
22 novembre 2019 à 08:06
forum consulter ce sujet Code erreur quadri split Hitachi sur le forum Climatisation

"Voilà qu'elle a redémarré toujours avec 306/307 allumés"...
Toutes les UI fonctionnent ? Avec les câblages des UI 3/4 non modifiés ?

"et le 3 rouge allumée constamment" LD303? Si oui, c'est nouveau, avant elle clignotait...

J'ai remarqué que beaucoup de gens mettaient leur département à la fin de leur pseudo. C'est pas votre cas? :-)
21 novembre 2019 à 19:50
forum consulter ce sujet Problème pompe à chaleur Hitachi RAM90QH5 sur le forum Climatisation

"le ventilateur tourne bien" : vous voulez dire "tout seul", ou si vous le lancez à la main? Car j'avais compris "tout seul". Si c'était à la main, alors oui, le ventilo aurait un problème.
21 novembre 2019 à 17:48
forum consulter ce sujet Hitachi RAM53QH5 ne démarre pas sur le forum Climatisation

Bonjour.

PL : désolé, mon bouquin donne bien des diags pour les diodes jusqu'à 308.

Le Chti : Vu votre câblage, la LD306 indiquait bel et bien un défaut de communication sur l'UI 3. Et voilà que maintenant la 4 aussi, par LD307... Ces 2 UI sont tributaires de la même alimentation basse tension (il y en a 3 sur la carte, une pour les UI 1/2, une pour les 3/4, et une autre pour à la fois la 5 et le reste de la carte).

Manip : Commencez par vérifier que la machine est en panne. Puis coupez le jus, et déconnectez un fil de l'UI 3 et un fil de l'UI 4. Remettez sous tension, est-ce que le fonctionnement est redevenu normal avec les 2 UI qui restent (lancez du chauffage, par exemple).

Si oui, l'alim doit avoir un problème, à élucider.
21 novembre 2019 à 17:40
forum consulter ce sujet Problème pompe à chaleur Hitachi RAM90QH5 sur le forum Climatisation

Bonjour.

4.7 Ohms, pas kOhms. Si vous mettez une k, ça ne marchera toujours pas. Oui, comme je m'en doutais dans le post 4, cette résistance sert à limiter le courant lors de la mise sous tension, là où il faut charger le gros condensateur 400V. Si une surconsommation perdure (TOP mort, moteur mort...), alors elle claque avant même que le fusible ne fasse son travail.

Sur la carte achetée récemment, il y a de fortes chances pour que ça remarche avec une résistance neuve. Sur l'ancienne, peut-être aussi, mais l'orage et/ou le claquage du moteur ont pu faire claquer le TOP aussi. Sous réserve de réparation des pistes abîmées.

Oui, le moteur est certainement mort. Entre sa broche haute tension (celle toute seule) et la broche de masse, vous allez trouver un court-circuit ou presque. Sur la carte neuve, moteur déconnecté, cherchez quelle broche est reliée au MOINS du gros condensateur (= broches 5-8 du TOP). Puis sur le câble du moteur, mesurez entre les 2 fils correspondants.

Cordialement, Dom.
21 novembre 2019 à 17:17
forum consulter ce sujet Climatiseur console Toshiba RAS-B10 ne s'allume plus sur le forum Climatisation

Effectivement, j'ai loupé l'échelle ; à ma décharge, elle est en général à gauche, mais ça n'excuse pas.

Il faudrait donner un peu d'hystérésis à la sonde moyennant une résistance et un relais commandé par le fonctionnement ventilo et/ou compresseur. Cela permettrait d'aller artificiellement au delà des 5°. En clair, quand la PAC démarre, le relais modifie adéquatement la valeur de la sonde pour simuler une température baissée de 2 degrés (ou plus). Mais cela demande un peu d'investigation pour installer la "verrue".
21 novembre 2019 à 11:01
forum consulter ce sujet Erreur E7 sur PAC Daikin ERHQ006BBV3 sur le forum Climatisation

Votre post de 6:41 n'était pas visible quand j'ai répondu.

LD307 signifie que l'UI 4 ne répond plus, et là ce n'est pas normal puisqu'il y en a une de raccordée (d'ailleurs dites nous quels sont les départs câblés parmi les 5 ; je pensais 1-2-4-5, mais j'ai un doute). Du coup, mesurez la tension sur les 5 paires de fils partant vers les UI. Normalement 35V continus.

21 novembre 2019 à 10:27
forum consulter ce sujet Problème pompe à chaleur Hitachi RAM90QH5 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Apparemment vous avez consulté le tableau de diagnostic. Qui indique aussi une éventualité de tension trop faible : avez-vous mesuré le secteur en arrivée sur l'UE, ainsi que la haute tension continue après redressement et PFC (donc sur le gros condensateurs 400V)?

Cordialement, Dom.
21 novembre 2019 à 10:19
forum consulter ce sujet Hitachi RAM53QH5 ne démarre pas sur le forum Climatisation

"Faut-il vraiment que je vérifie au moment où j'ai l'horloge ⏰ rouge x4 ?" Ben oui...
21 novembre 2019 à 09:28
forum consulter ce sujet Problème pompe à chaleur Hitachi RAM90QH5 sur le forum Climatisation

Bonjour.

PL a raison : même si la sonde est recouverte de 2 mm de poussière, elle va faire son travail, peut-être avec 20 secondes de retard, mais votre problème n'est pas lié à l'éventuelle couche de poussière. Par contre, comme il le suggère et dans les conditions que vous mentionnez, donnez nous la température de soufflage juste à la sortie du split. Avec la température extérieure.
21 novembre 2019 à 09:24
forum consulter ce sujet Recherche sonde climatiseur Hitachi sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je ne les ai pas. Mais elles figurent normalement sur les pièces en question.
20 novembre 2019 à 19:56
forum consulter ce sujet Référence moteur ventilation Hitachi Rac Nh4 sur le forum Climatisation

Oui, le jeu en vaut la chandelle. Ne serait-ce que parce qu'au niveau planète vous ne générerez plus de CO2, et vous contribuerez à la refroidir. Et question finances, vous aurez une bonne surprise par rapport au bois.
20 novembre 2019 à 19:55
forum consulter ce sujet Poêle à bois et pompe à chaleur sur le forum Climatisation

Bonjour.

La RAM90 est une 5 UI. Comme vous n'en avez que 4, elle détecte une absence de communication sur l'UI n°3, mais du coup ce n'est pas un défaut.

LD302 2 flashes ne correspond à rien si LD301 n'est pas allumée. Si elle l'est, alors problème de sonde de dégivrage. Confirmez ou corrigez votre description.

Quand "ça démarre"... combien de temps? LD303 clignote (combien de fois) ou lance juste 1 flash?
20 novembre 2019 à 19:16