FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre Dom-Aom

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 430 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit Dom-Aom

Dom-Aom
a posté 8 477 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Climatisation

Bonjour.

C'est la sonde en sortie du compresseur, celle qui mesure la plus haute température du système. Elle est en général logée dans un cylindre en cuivre soudé sur le tuyau de cuivre qui sort du haut du compresseur. Elle doit faire plusieurs centaines de kOhms à température ambiante et baisser nettement quand on la chauffe.

Cordialement, Dom.

09 janvier 2020 à 11:15
forum consulter ce sujet Code Erreur F04 groupe extérieur Sanyo SPW-C366VH sur le forum Climatisation

Bonjour.

La question 5778 : Problème carte climatiseur Soonko SKE-080DCI 4X03 vous intéressera surement. La marque est différente, mais le défaut pourrait être le même.

Cordialement, Dom.
08 janvier 2020 à 19:55
forum consulter ce sujet Hélice tourne en permanence unité extérieure clim LG sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.

Je n'accepte de prendre en charge que les cartes sur lesquelles je sais quoi faire, d'après les échanges préalables sur le forum. Ne sachant rien de votre matériel ni de votre panne, vous comprendrez aisément que pour le moment je ne puisse dire oui.

Cordialement, Dom.
08 janvier 2020 à 19:25
forum consulter ce sujet Dépannage carte de puissance climatiseur Soonko sur le forum Climatisation

Bonjour.

Merci pour vos vœux, bonne année à vous aussi.

Quand vous dites que de l'air froid sort, je suppose que vous parlez d'air bel et bien réfrigéré, car beaucoup d'internautes nous disent d'emblée que leur clim marche en froid, mais en fait ce n'est que de l'air brassé qui donne une impression de froid. Donc en froid sur cette machine, le compresseur tourne bien? Confirmez.

Si le fonctionnent en froid est correct, une panne en chaud pourrait être due à une sonde défaillante, dans l'UE mais aussi dans l'UI. Concernant votre dernier post, avez-vous plusieurs voyants en façade d'UI, du style operation/timer/quiet? Si oui, lequel clignote? Car un code erreur pourrait se cacher dans ce clignotement.
08 janvier 2020 à 10:26
forum consulter ce sujet Panne carte clim Sanyo sur le forum Climatisation

Bonjour.

Eh bien tant mieux. Je verrais 2 possibilités : 1/ en enlevant l'IPM, le retrait d'une broche aura tiré sur une piste de cuivre côté invisible (sous l'IPM) et l'aura cassée, d'où la panne. 2/ la mort de l'IPM aura claqué une résistance de faible valeur située entre le - de l'IPM et le - des gros condos. Dans ce cas, le courant ne passe plus, même si on met un IPM neuf.

Cordialement, Dom.
08 janvier 2020 à 10:01
forum consulter ce sujet Alarme P26 PAC Sanyo SPW CR254GVH56B sur le forum Climatisation

https://fr.wikipedia.org/wiki/Système_horaire

am NE veut PAS dire après-midi.
07 janvier 2020 à 08:18
forum consulter ce sujet Problème clim réversible inverter General sur le forum Climatisation

Goude! Mais la redirection du flux d'air doit y être pour quelque chose aussi, je pense. Cela dit, si vous avez trouvé votre point de fonctionnement recherché, c'est le principal.

Cordialement, Dom.
06 janvier 2020 à 23:40
forum consulter ce sujet Température ambiante faible par rapport à la température de consigne sur le forum Climatisation

@ Rops/Philippe

Si votre réponse 35 se rapporte à ma réponse 33, c'est normal que vous ne compreniez pas, cela s'adressait à quelqu'un d'autre. Vos 4 lettres r-o-p-s sont une coïncidence.

MAIS si votre réponse 35 se rapporte à la réponse 34, alors vous êtes excusable. La validation s'effectue en cliquant "Ajouter fichier" à gauche de "Annuler" ; il est vrai que le bouton gagnerait à s'appeler "Valider ajout". Gros clin d'oeil à une personne en 7 lettres... :-)

Cordialement, Dom.
06 janvier 2020 à 18:24
forum consulter ce sujet Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi sur le forum Climatisation

Vous avez en même temps modifié le flux d'air (vitesse/orientation) et arrêté la VMC, du coup on ne peut pas trop dire la contribution de chaque action. Il faudrait faire une seule modif à la fois pour voir leur effet respectif.

Beaucoup de maisons dont la mienne n'ont pas de VMC et ce n'est pas pour autant le royaume des champignons. Ce qui est sûr c'est qu'en hiver vous faites entrer des dizaines de m3 d'air froid chaque heure. Et en été par canicule c'est pareil, vous faites entrer de l'air brûlant dans une maison qui pourrait rester tempérée de par son isolation. Je préconise un arrêt total ou presque durant ces périodes. Sauf si la maison est neuve, il faut alors faire sécher murs et dalles.

Mes enfants ont des VMC, mais je leur ai installé un programmateur qui les font marcher 2h par jour après les douches matinales. Pour l'instant cela leur convient tout à fait, et la facture de chauffage reste très basse. Quelques gestes simples peuvent limiter la production d'humidité (cuire à feu modéré, passer les murs de douches à la raclette, s'essuyer au gant avant de se sécher avec une serviette qui sinon serait trempée après usage...)
06 janvier 2020 à 13:08
forum consulter ce sujet Température ambiante faible par rapport à la température de consigne sur le forum Climatisation

Bonjour.

Effectivement, la vitrine pourrait rediriger une partie du flux d'air vers la reprise d'air au dessus du split, du coup cela crée une bulle chaude autour du split et la clim passe en puissance réduite, car elle croit que la température de consigne est atteinte. La personne qui a installé l'ensemble aurait dû vous mettre en garde.

Si la vitrine est amovible, déplacez la le temps d'un essai pour voir son degré de responsabilité. Sinon vous pouvez aussi (pour un essai) faire un plan incliné en carton entre la bouche de sortie et l'arête frontale de la vitrine, ce qui empêcherait l'air chaud de frapper le plafond de la vitrine.
06 janvier 2020 à 11:01
forum consulter ce sujet Température ambiante faible par rapport à la température de consigne sur le forum Climatisation

Bonjour.

Juste pour éviter des malentendus... Il y a 2 types de "zero crossings" dans une logique d'inverter. Certes celui du secteur, mais surtout celui du compresseur. Et c'est bien ce dernier qui pose problème ici, voir le post initial, avant-dernier paragraphe, où le compresseur est clairement cité. C'est un système assez sophistiqué, que je serais bien en mal de vous expliquer clairement... Pour faire rapide, un moteur DC, quand il tourne de par son inertie (durant les microsecondes pendant lesquelles les phases ne sont pas excitées), génère des tensions comme une dynamo, et le système vient détecter les passages à 0 de ces signaux pour caler les signaux de l'IPM. Je vous l'ai dit, ce n'est pas simple... voire même trop compliqué pour mes neurones fatigués...

Voir ci-dessous une partie du synoptique du micro-contrôleur d'une machine Samsung. D'autres marques parlent de "rotor positioning system". Pour désigner la même chose, je pense.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
zero crossing

05 janvier 2020 à 17:56
forum consulter ce sujet Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.

Comme PL. Question subsidiaire, avez-vous une VMC, qui classiquement vous jette 30% de votre chauffage à la poubelle?... Une maison de 2011 devrait théoriquement en avoir une. Si c'est le cas, coupez la une journée et voyez l'impact sur la température de la pièce.

Cordialement, Dom.
05 janvier 2020 à 16:01
forum consulter ce sujet Température ambiante faible par rapport à la température de consigne sur le forum Climatisation

Ouaiiiiiis, les 4 lettres sont de retour, c'est magique! :-)
05 janvier 2020 à 00:05
forum consulter ce sujet Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je ne suis pas spécialiste des gainables, mais je trouve bizarre que les 2 installations, pourtant à priori séparées, partagent quasiment les reprises. En d'autres termes, une clim récupère une partie de l'air chaud de l'autre, ça ne me semble pas logique. La reprise du séjour/salon/cuisine devrait être dans cette zone et pas dans la zone des chambres.

Imaginez que dans une maison avec 2 chaudières fuel et 2 réseaux de radiateurs, vous mélangiez les 2 retours d'eau dans une sorte de ballon tampon, un chauffagiste trouverait ça fantaisiste.

Cordialement, Dom.
05 janvier 2020 à 00:03
forum consulter ce sujet Clim température varie de 18,6°C à 23,2°C sur le forum Climatisation

Bonjour.

Essayez de déposer le rotor (l'ensemble qui tourne) et remontez le en l'inversant (= faites sortir l'axe par l'autre côté du stator). Beaucoup de moteurs offrent cette possibilité.

Cordialement, Dom.
04 janvier 2020 à 16:15
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi moteur RCOJ3O sens de rotation sur le forum Climatisation

Bonjour.

Désolé, je n'ai pas trop d'idées sur la question, d'autant que MitsuElec ne donne pas les schémas détaillés. Et j'ai peu d'expérience sur cette marque.

Une remarque : une fuite de gaz n'arrive pas QUE aux raccords. Sur ce forum, plusieurs cas d'échangeurs dont une crosse en cuivre avait une brasure HS. Les constructeurs utilisent des "U" très longs (80cm) pour faire les allers-retours, et des petits "U" ou crosses (3 cm) pour relier les grands "U" entre eux. Vérifier si l'une des crosses n'aurait pas de l'huile.

Cordialement, Dom.
02 janvier 2020 à 19:53
forum consulter ce sujet Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi sur le forum Climatisation

OK, je vous crois, pas de problème.

En revanche, je suis surpris que la température des tuyaux de l'UE fasse fondre gaine et isolant. Normalement, maximum 80 voire 85° pour une machine saine. Pour faire fondre vos plastiques, ça a dû monter bien au delà, du coup je soupçonne un manque de gaz dans l'appareil. Si vous en avez la possibilité, mesurez la température de ce tuyau quand il fait au moins +10 dehors. Si vous dépassez 100 voire 110°, manque de gaz à investiguer et corriger. Voir question 5903 réponse 10.

Ou alors c'est l'effet conjugué de la chaleur et des vibrations...
30 décembre 2019 à 23:13
forum consulter ce sujet Disjonction climatiseur Zenith sur le forum Climatisation

Bonjour.

Sur un circuit imprimé double face, les trous sont métallisés, un peu comme si on implantait dans le trou un mini cylindre creux en cuivre. Si vous avez une pastille de cuivre de chaque côté, elles se retrouvent connectées. Et si vous enfoncez une broche de composant dedans et la soudez, le trou se remplit de soudure et la connexion se renforce électriquement parlant. Dans la mesure où c'est la 2ème fois que vous changez l'IPM, il y a un risque accru de dégradation des trous et des pistes.
30 décembre 2019 à 00:21
forum consulter ce sujet Alarme P26 PAC Sanyo SPW CR254GVH56B sur le forum Climatisation

Bonjour.

J'ai déjà contrôlé fonctionnellement un IPM dessoudé, mais ce n'est pas à la portée de M. Toulemonde. Déjà, il faut le dessouder, et ce n'est pas évident (en le gardant intact).

Test néanmoins facile : on peut vérifier que les 6 IGBT internes ne sont pas claqués. Multimètre en test de diode et fil rouge sur N, balader le fil noir sur U, V et W. Puis fil noir sur P, balader le rouge sur U, V et W. Les 6 mesures doivent donner environ 500 (mV). En inversant les fils, on lit l'infini. En fait on teste là les diodes de roue libre en // sur les IGBT.

Dans votre cas j'y crois peu, quand l'IPM claque, on disjoncte...
30 décembre 2019 à 00:10
forum consulter ce sujet Panne carte clim Sanyo sur le forum Climatisation

Oups, UE effectivement.

PO... Pyrénées Orientales?...
29 décembre 2019 à 00:02
forum consulter ce sujet Plus de chauffage clim Airton sur le forum Climatisation

Bonjour.

Allez au niveau de l'UI et écoutez si le compresseur tourne (il peut ne pas faire beaucoup de bruit). S'il tourne alors il a cassé intérieurement ou alors le gaz est parti et il tourne dans le vide. Eventuellement, enlevez l'hélice pour mieux entendre les bruits.

Quelques pistes à suivre en tapant "H12N4" en haut de cette page dans "Rechercher dans le forum climatisation : ". Ou tapez des variantes avec "Airton"...
28 décembre 2019 à 17:18
forum consulter ce sujet Plus de chauffage clim Airton sur le forum Climatisation

Bonjour.

Les 2 broches entourées ne sont effectivement utilisées que pour positionner la pièce correctement.

J'imagine que vous avez vérifié les pistes cachées sous l'IPM avant de le souder, ainsi que les soudures une fois terminées. Est-ce que vous avez toujours 300V durant les soubresauts? On pourrait imaginer que le relais de puissance claque mais sans coller, dans ce cas la HT s'écroule dès que l'IPM travaille. D'ailleurs 300V ce n'est pas beaucoup : vous devriez avoir 325 VDC pour un secteur à 230 VAC. Voire plus si le PFC est prévu pour booster la HT.

Il se peut aussi que le compresseur ait un problème et qu'il ait provoqué le claquage de l'IPM précédent...
28 décembre 2019 à 17:04
forum consulter ce sujet Alarme P26 PAC Sanyo SPW CR254GVH56B sur le forum Climatisation

Bizarre, vos "2 transistors". Faites une photo recto verso de la zone concernée de la carte, avec les références des 2 transistors. Pas de schéma en ma possession.

Vous parlez de 8V, mais au post 6 vous disiez 4.9V. Est-ce à dire que cette tension est assez variable? Les 14.6V sont mesurés PENDANT QUE le moteur voit 8 ou 4.9V? Dans ce cas, il y aurait effectivement une perte quelque part...
28 décembre 2019 à 09:42
forum consulter ce sujet Pannes CH05 et CH67 sur climatisation LG sur le forum Climatisation

Bonjour.

En général, il faut amener du 230 sur la bobine de la V4V pour fonctionner en chaud, et couper l'excitation pour faire du froid ou lors des dégivrages. Mais il peut y avoir des exceptions, tout dépend comment sont raccordés les tuyaux sur la V4V. Dans le cas classique, c'est le fonctionnement en mode chaud qui ferait disjoncter si la bobine présentait une fuite à la terre.

Coupez le jus, débranchez les 2 fils qui arrivent dessus et testez avec un ohmmètre la résistance entre les 2 fils (normalement 1000 à 2000 ohms), puis entre un des fils et la terre ou la masse métallique, (normalement l'infini, ou bien au delà du mégohm).

Cordialement, Dom.
28 décembre 2019 à 09:31
forum consulter ce sujet Disjonction climatiseur Zenith sur le forum Climatisation

Bonjour.

Au post 9 vous répondez au post 4. Au post 8 je vous demandais des nouvelles du post 5...
28 décembre 2019 à 09:07
forum consulter ce sujet PAC Daikin en panne sur le forum Climatisation

"Pour rappel, lorsque ... n'étaient allumées." Ce n'est pas un rappel, vous ne l'aviez pas encore dit. :-)

Concernant l'IGBT, mettre l'ancien ou le neuf ne fait pas de grosse différence. En cas de micro-coupure, les deux claqueront. En tous cas gardez celui que vous ne mettrez pas, en prévision de ce claquage...
26 décembre 2019 à 23:01
forum consulter ce sujet Panne carte clim Sanyo sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Bon, eh bien tout semble correct à ce niveau... Le relais 6LK n'existe effectivement pas. C'est juste une abréviation due à ma trop grande pratique du langage texto : si c'est le cas... :-)

Pour aller plus loin, il vous faudra tout remonter sur la bébête, mettre en marche, et si les symptômes persistent (parfois le fait de tout débrancher et tout rebrancher provoque un miracle), alors il faudra lire l'état des 4 diodes ERR. Leur état durant votre manip ne veut rien dire, trop de choses déconnectées.

Cordialement, Dom.
26 décembre 2019 à 20:28
forum consulter ce sujet Panne carte clim Sanyo sur le forum Climatisation

Vous n'avez pas l'impression que je me suis fatigué pour rien à écrire le post 5?...
25 décembre 2019 à 19:35
forum consulter ce sujet PAC Daikin en panne sur le forum Climatisation

Travail sous 230V : bien sûr ; il y a juste 4 fois plus d'énergie stockée dans les condos par rapport à 115V. Et oui, D08 doit s'allumer sur table. 3 secondes après la mise sous tension, un relais devrait faire clac. 6LK, alors l'alim fonctionne, au moins en partie.

Joyeuses fêtes à vous aussi. Dom.
24 décembre 2019 à 11:30
forum consulter ce sujet Panne carte clim Sanyo sur le forum Climatisation

Bonjour.

Donc si vous avez 335V sur les condos, l'IGBT est clairement hors de cause.

La power lamp est indiquée sous ce nom sur la face soudures de la carte, et me semble-t-il c'est bien D08. Si elle est éteinte, alors problème d'alim, avec de grandes chances qu'il soit dû à la mort du TNY, petit circuit à 7 pattes (4+2+1).

Vous pouvez tester sur table, éventuellement avec un transfo 230/115 pour limiter les bourres éventuelles. En revanche, il faut dans ce cas dessouder la patte centrale de l'IGBT (ou ne pas le remettre s'il est déposé) et relier ensemble les 2 fils qui partent vers la bobine (L1/L2, gros fils blancs). Autour du transfo, vous avez des condos chimiques basse tension. Si l'alim est bonne, ils doivent porter des tensions entre 5 et 18V, même si vous utilisez un transfo 115V.

Comme déjà dit, ZD01 n'est pas une diode mais un truc infâme à base de diodes. Pas pareil! :-)

Effectivement, je vais être peu disponible dans les jours qui viennent.
Cordialement, Dom.
23 décembre 2019 à 23:38
forum consulter ce sujet Panne carte clim Sanyo sur le forum Climatisation

1.45V n'est pas le problème. Par contre écrouler le 15V, oui!

Normalement, une erreur de comm et un problème de moteur n'ont strictement rien à voir. 2 pannes qui arrivent en même temps... peu probable. Durant votre recherche de panne initiale, vous n'auriez pas débranché ou rebranché le câble moteur avec la machine sous tension? Si oui, ne cherchez pas plus loin (cf fin du post 4).
23 décembre 2019 à 01:03
forum consulter ce sujet Pannes CH05 et CH67 sur climatisation LG sur le forum Climatisation

Bonjour.

Alors dans le fabuleux échange (question 1944), vous avez dû zapper le post 70, dans lequel j'explique que la diode, quand elle est bonne, ne doit pas conduire dans aucun sens, car ce n'est pas vraiment une diode mais une TVS bi-polaire (le trait d'union est important).

Mais revenons au déluge : quels sont vos symptômes, sur les UI et/ou sur l'UE? Est-ce que la power lamp est allumée sur la carte de l'UE? Si oui, l'IGBT est bon.

UFD : D comme diode de roue libre interne. Pour une utilisation de type PFC, elle n'est pas nécessaire. Mais s'il y en a une ce n'est pas rédhibitoire.

Cordialement, Dom.
22 décembre 2019 à 19:58
forum consulter ce sujet Panne carte clim Sanyo sur le forum Climatisation

Goude!

Pas de problème pour le retard. :-)

Bon vent chaud et bon Noël. Dom.
22 décembre 2019 à 18:23
forum consulter ce sujet Recherche carte électronique T2WL3V450 pour clim Mitsubishi MFZ-KA25VA E1 sur le forum Climatisation

Bonjour.

On dirait bien que le moteur de l'unité intérieure ("indoor") a lâché... Merci à Patrice de m'avoir fourni l'image originale.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
pompe à chaleur Daikin en défaut R6

22 décembre 2019 à 15:51
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Daikin en défaut sur le forum Climatisation

"1,45v entre pattes 1 et 4" : test à la mode du pdf ou en voltmètre sous tension et câble branché? Qu'appelez-vous vcc... vu qu'il y a 2 alims?

Concernant les références, je ne peux vous répondre avec certitude. La Main serait la référence normale, la R la "replacement", donc à priori compatible, mais sous réserves.

Si vous mettez la machine sous tension, moteur débranché, quelles tensions lisez vous sur la carte entre 1 et 4, et entre 5 et 4? Si vous ne lisez pas >330 et 15 VDC, la carte nécessite aussi une intervention!
22 décembre 2019 à 08:08
forum consulter ce sujet Pannes CH05 et CH67 sur climatisation LG sur le forum Climatisation

Bonjour.

Souvent le câble de ventilo a 5 conducteurs, un tout seul et 4 autres. Dans l'ordre : haute tension (>330V DC), rien (ou 2 fois rien), 0V général, +15V, accélérateur (0 à 5V), retour tachymétrique (impulsions). Parfois ces 2 derniers sont inversés.

Pour vous dépanner, le fait de mettre un ventilo assez puissant devant l'hélice pourrait faire marcher l'UE s'il ne fait pas trop froid. Un devant et un derrière serait encore mieux. Pour assurer une rotation légère de l'hélice et créer le courant d'air nécessaire pour capter les calories de l'air extérieur.

Ne jamais enlever ou remettre ces câbles avec l'UE sous tension. Mort du ventilo quasi assurée.
21 décembre 2019 à 17:02
forum consulter ce sujet Pannes CH05 et CH67 sur climatisation LG sur le forum Climatisation

Effectivement :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
sanyop22

21 décembre 2019 à 13:53
forum consulter ce sujet Recherche carte CR-CR484GVH56C Sanyo sur le forum Climatisation

Bonjour.

Votre nez fonctionne comme il faut. Un court-jus entre la HT et la sortie U empêche tout fonctionnement du compresseur (mais ne soyons pas racistes envers les "U", ce serait pareil pour n'importe laquelle des 5 autres mesures). Il va falloir faire comme fin 2015.

Cordialement, Dom.
21 décembre 2019 à 13:48
forum consulter ce sujet Alarme P26 PAC Sanyo SPW CR254GVH56B sur le forum Climatisation

Donc vous semblez opter pour un climatiseur monobloc mobile classique avec un seul tuyau souple. Pourquoi pas, mais il faut savoir qu'un volume d'air expulsé est remplacé par un volume équivalent d'air extérieur (donc chaud en été) qui rentre par tous les orifices possibles, donc l'efficacité globale est moindre qu'une clim classique (aucun air chaud ne rentre).

Pour une longueur de tuyau assez importante, il faudra passer à un diamètre plus grand dès la sortie de l'appareil pour réduire les pertes de charge dues à un diamètre trop faible. Le fait qu'il soit en accordéon ou lisse ne doit pas être crucial, je pense. L'avantage de l'accordéon est d'être facilement ajustable sur les 3m du trajet.
18 décembre 2019 à 19:02
forum consulter ce sujet Solution installation clim impossible règles de copropriété sur le forum Climatisation

OK, c'est -un peu- plus clair, merci pour les photos. Dommage que ne figurent pas sur le plan les contours du puits de lumière. Est-ce qu'il fait, 2, 5, 10, 20 m² de surface horizontale?... Et est-il +/- ouvert tout en haut? Je pose cette question car si plusieurs personnes font comme vous et que le puits n'est pas ouvert en haut, ça va vite devenir une fournaise quand plusieurs appareils vont y déverser leur air chaud. Avec à la clef une perte d'efficacité pour en tirer du frais. On a eu le cas d'un internaute où l'UE baignait dans son jus, du coup l'installation marchait très mal (question 5459) : Problème de froid climatisation Panasonic UE peu ventilée.
18 décembre 2019 à 16:53
forum consulter ce sujet Solution installation clim impossible règles de copropriété sur le forum Climatisation

"mais j'ai une distance de 2,5 ou 3m entre l'unité intérieure et l'extérieur". Vous pourriez expliquer par un schéma, ce n'est pas très clair? Normalement ces clims se fixent (à la manière d'un convecteur) sur un mur qui donne sur l'extérieur. Vous n'avez pas de place sur le mur sud?...
18 décembre 2019 à 12:27
forum consulter ce sujet Solution installation clim impossible règles de copropriété sur le forum Climatisation

Bonjour.

Tapez dans un moteur "climatiseur sans unité extérieure", vous aurez des appareils monoblocs fixes qui nécessitent juste 2 trous dans un mur extérieur. Reste à savoir si le règlement de copro les autorise.

Une unité extérieure doit TOUJOURS être à l'extérieur. En la mettant devant une fenêtre vous perdez de l'efficacité. En plus d'un montage scabreux.

Cordialement, Dom.
18 décembre 2019 à 10:44
forum consulter ce sujet Solution installation clim impossible règles de copropriété sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vous nous donnez là la référence de la télécommande... pas très utile. On aimerait plutôt celle des Unités Intérieures et de la ou des UE. D'ailleurs avez-vous 2 splits indépendants ou un bisplit (une UE, deux UI)?

Avez-vous fait ce qui suit?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
daikin tc

18 décembre 2019 à 10:33
forum consulter ce sujet Voyant rouge fixe sur 2 splits Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

A tout hasard, jetez un œil à la question 1799 : Cherche carte ou schéma carte inverter bisplit Saunier-Duval Vous avez peut-être la même panne.
15 décembre 2019 à 15:41
forum consulter ce sujet Climatisation Saunier Duval SDHE disjoncte sur le forum Climatisation

Bonjour.

Désolé de vous décevoir, je n'ai toujours pas prototypé la carte en question, dont vous avez certainement appris le projet en question 2612, posts 69 à 76, qui date de plus de 4 ans. Pas très sérieux tout ça... :-) ou :-( , c'est selon...

Concernant la ZD022, elle n'est effectivement pas vendue par RS, ce serait trop simple. Mais en fait le schéma tel qu'il est conçu l'envoie à l'abattoir à coup sûr. Quand l'IGBT claque entre grille, collecteur et émetteur, elle n'a aucune chance de résister, beaucoup trop d'énergie dans le flash haute tension. Et quand l'IGBT claque entre collecteur et émetteur seuls, alors elle ne claque pas vu que la grille a tenu bon.

Honnêtement, je n'ai jamais compris pourquoi le concepteur l'a mise entre grille et émetteur de l'IGBT. Si c'est pour protéger le TLP250 et, au delà, l'alim 15V qui va sur le ventilo, c'est raté. Il faut la mettre après la 110 ohms et non avant, EN PARTANT DE LA GRILLE. Dans ce cas la 110 ohms limite le courant de flash qui part vers le TLP, mais non la tension. Pour limiter celle-ci, il faut ajouter une zener classique entre cette borne de la 110 ohms (donc l'autre) et le 0V (émetteur de l'IGBT). Je préconise pour ce faire 2 zener BZX85C de 11V mises en série (pour diminuer par 2 la capa parasite ajoutée, qui n'est pas toutefois énorme sur ce type de diode, un bon 100 pF, par rapport aux diodes TVS courantes (40-100 fois plus)).

On est bien d'accord que ni la ZD022 ni ma modif ne vont protéger l'IGBT en cas de microcoupure, mais ma modif, outre qu'elle utilise des composants courants, protégera de manière plus sure le TLP et la ligne 15V, car si une surtension arrive sur cette ligne à travers le TLP, le moteur pourra griller, et c'est une pièce assez chère.

Cordialement, Dom.
15 décembre 2019 à 15:37
forum consulter ce sujet Problème panne pompe à chaleur Sanyo 3144 sur le forum Climatisation

Essayez ma suggestion du post 8.
15 décembre 2019 à 14:18
forum consulter ce sujet Panne clim Hitachi RAS-50FH6 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Le petit module assure la fonction PFC, power factor correction. Au bout des 2 fameux fils vous trouverez une bobine utilisée par ce module. Il est étonnant que le tech ne sache pas ce que c'est (je ne parle même pas de son fonctionnement!). Rouge et noir amènent le secteur redressé par le pont, jaune et bleu envoient du courant dans les gros condos de manière continue, même lorsque le secteur est à valeur faible (il évolue sinusoïdalement entre -340 et +340V 50 fois par seconde). Vous avez probablement un court-circuit entre le noir et le jaune. A priori noir et bleu sont reliés.

Le manque de pâte thermique se situait où?
15 décembre 2019 à 08:34
forum consulter ce sujet Court-circuit clim réversible General sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vos 0.4 ohm sont probablement en fait 0.0, car souvent sur les multimètres, on obtient entre 0.1 et 0.5 ohm en mettant les pointes de touche en contact. Disons la résistance des câbles pour faire simple.

Le bleu est le 0V général des 2 ventilos, et le marron l'alimentation +15V pour les circuits basse tension de chaque ventilo. Un court-circuit sur cette alim empêche les ventilos de fonctionner, mais il est probable qu'il soit le fait d'un seul ventilo puisqu'ils sont en //. Courant coupé, débranchez les câbles et testez les fils sur chaque câble et aussi sur la carte, pour voir où se trouve le défaut. Faites de même pour les couples bleu-rouge, car c'est souvent la partie haute tension des moteurs qui claque. Et on a le droit de cumuler, car un claquage HT produit souvent un claquage BT... Et si la HT est en court-jus, alors il est normal de disjoncter quand on démarre l'UE pour faire du chaud.

Eventuellement, voyez si ça disjoncte toujours quand les 2 câbles sont débranchés.

Pour votre gouverne, ne JAMAIS manipuler un câble de ventilo avec la machine sous tension, risque élevé de claquer le moteur au moment du branchement ou du débranchement.

Cordialement, Dom.
15 décembre 2019 à 08:23
forum consulter ce sujet PAC Daikin en panne sur le forum Climatisation

Bonjour.

Un manque de pâte thermique PEUT créer un court-circuit. Plus précisément : le composant censé se faire refroidir par une masse métallique, n'a plus cette porte de sortie pour évacuer la chaleur dégagée par son fonctionnement (IGBT, IPM, diode de puissance...). Du coup la température de sa puce interne en silicium ne cesse de monter, et dans les derniers millièmes de seconde de fonctionnement la puce fond (comme les coeurs des centrales de Fukushima) pour se transformer en court-circuit. Avec des dommages collatéraux genre pont de diode qui claque, relais qui se soude...

Fil coincé : peut également, si la pression mécanique sur l'isolant fait que celui-ci est laminé/percé. Dans ce cas, court-jus évident si l'âme conductrice touche une terre ou autre chose de métallique.

Pour vos 3 derniers "est-ce que"... ça dépend... Des photos?...
14 décembre 2019 à 16:40
forum consulter ce sujet Court-circuit clim réversible General sur le forum Climatisation

A l'heure actuelle, on ne sait pas quelle partie de l'installation est panne. UI? UE? Si UE quelle carte?... Les mesures ci-dessus ont justement pour but d'aider au diagnostic. Faites les faire éventuellement par quelqu'un dans votre entourage qui sait manier un multimètre.
13 décembre 2019 à 19:29
forum consulter ce sujet Code 07 clim Toshiba RAS-10UKV-E3 sur le forum Climatisation