Branchement électrique clim Haier
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
5774
Question Forum Climatisation : Branchement électrique clim Haier
Bonjour.
Je cherche quelqu’un pour m’aider.
Je ne comprends pas le branchement d’un mono-split Haier, sur l’unité intérieure un fil déjà branché sort de la carcasse (l, n, et terre) et sur l’unité extérieure il y a 3 fils à brancher avec la terre, sur la photo c’est l’unité extérieure.
Merci à vous pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je cherche quelqu’un pour m’aider.
Je ne comprends pas le branchement d’un mono-split Haier, sur l’unité intérieure un fil déjà branché sort de la carcasse (l, n, et terre) et sur l’unité extérieure il y a 3 fils à brancher avec la terre, sur la photo c’est l’unité extérieure.
Merci à vous pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 octobre 2019 à 11:27
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Branchement électrique clim Haier
Bonjour.
"sur l’unité intérieure un fil déjà branché sort de la carcasse"... vous voulez dire un câble secteur avec une prise 16A au bout? Si oui, il faut ouvrir le split et vous devez avoir un bornier comme celui de la photo, et il faut réunir les 1 ensemble, les 2 ensemble, les 3 ensemble, et les terres ensemble. Le 3 (C) est le fil de communication.
"sur l’unité intérieure un fil déjà branché sort de la carcasse"... vous voulez dire un câble secteur avec une prise 16A au bout? Si oui, il faut ouvrir le split et vous devez avoir un bornier comme celui de la photo, et il faut réunir les 1 ensemble, les 2 ensemble, les 3 ensemble, et les terres ensemble. Le 3 (C) est le fil de communication.
26 octobre 2019 à 11:50
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation
Branchement électrique clim Haier
Bonjour et merci de votre réponse.
Je voulais dire qu’un câble avec 3 fils sort de la carcasse, du genre un 3g1,5 (bleu rouge et terre).
Je pense que je dois raccorder l’unité intérieure directement du tableau OK, mais pour alimenter l’unité Extérieure je ne vois pas où me brancher.
Dois-je tirer une alimentation pour le groupe et une pour l’unité intérieure ?
Vous me dites que le 1, 2, 3 de la photo correspondent à la commande alors j’aurais le même branchement à faire sur l’unité Intérieure si j’ai bien compris...
Je voudrais juste savoir comment alimenter l’unité extérieure, car je vois pas où je pourrais mettre l’alimentation et en même temps la communication (normalement 4g1,5), si vous savez ça serait super.
Merci à vous.
Je voulais dire qu’un câble avec 3 fils sort de la carcasse, du genre un 3g1,5 (bleu rouge et terre).
Je pense que je dois raccorder l’unité intérieure directement du tableau OK, mais pour alimenter l’unité Extérieure je ne vois pas où me brancher.
Dois-je tirer une alimentation pour le groupe et une pour l’unité intérieure ?
Vous me dites que le 1, 2, 3 de la photo correspondent à la commande alors j’aurais le même branchement à faire sur l’unité Intérieure si j’ai bien compris...
Je voudrais juste savoir comment alimenter l’unité extérieure, car je vois pas où je pourrais mettre l’alimentation et en même temps la communication (normalement 4g1,5), si vous savez ça serait super.
Merci à vous.
26 octobre 2019 à 12:34
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation
Branchement électrique clim Haier
Bonjour,
Oui c'est ça normalement, c'est l'inverse, c'est le groupe extérieur qui alimente l'unité intérieure mais sur certaines marques cela est inversé, il vous faut bien un 4g1.5mm et raccorder les couleurs identiques de chaque côté.
Oui c'est ça normalement, c'est l'inverse, c'est le groupe extérieur qui alimente l'unité intérieure mais sur certaines marques cela est inversé, il vous faut bien un 4g1.5mm et raccorder les couleurs identiques de chaque côté.
26 octobre 2019 à 19:02
Réponse 4 d'un contributeur du forum climatisation
Branchement électrique clim Haier
D’accord merci spytech, donc en fait si j’ai bien compris j’alimente du tableau à l’unité intérieure 3g2,5, et un 4 g1,5 de l’unité intérieure à l’unité extérieure.
Aucune alimentation du tableau à l’unité extérieure alors ?
Grand merci pour vos réponses.
Aucune alimentation du tableau à l’unité extérieure alors ?
Grand merci pour vos réponses.
26 octobre 2019 à 19:40
Réponse 5 d'un contributeur du forum climatisation
Branchement électrique clim Haier
Oui c'est ça, par contre si vous avez un 3g2.5 en arrivée sur la climatisation utiliser plutôt un câble 4g2.5 afin de respecter les sections.
26 octobre 2019 à 20:32