Question Forum Climatisation : Panne rak35NH6A Hitachi
Bonsoir.
J'ai une pompe à chaleur réversible Hitachi air/air d'une dizaine années.
Il se trouve que j'ai 2 unités en plafond (rak35NH6Aet RAK 18QH8S) sur les cinq qui sont tombées en panne.
Ils ne veulent pas redémarrer j'ai changer les piles de la télécommande j'ai arrêté toutes mes unités et couper le courant et ensuite j'ai remis le courant.
J'ai relance mes unités une par une mais la panne était toujours la je vais tester s'il y a pas bien du courant qui arrive dans ces 2 unités.
Je voulais savoir s'il y avait un fusible sur la carte mémoire ou ailleurs mon installateur a déposé le bilan.
Avant de faire venir un technicien je voudrais votre avis.
J'habite dans le 80290.
Merci.
J'ai une pompe à chaleur réversible Hitachi air/air d'une dizaine années.
Il se trouve que j'ai 2 unités en plafond (rak35NH6Aet RAK 18QH8S) sur les cinq qui sont tombées en panne.
Ils ne veulent pas redémarrer j'ai changer les piles de la télécommande j'ai arrêté toutes mes unités et couper le courant et ensuite j'ai remis le courant.
J'ai relance mes unités une par une mais la panne était toujours la je vais tester s'il y a pas bien du courant qui arrive dans ces 2 unités.
Je voulais savoir s'il y avait un fusible sur la carte mémoire ou ailleurs mon installateur a déposé le bilan.
Avant de faire venir un technicien je voudrais votre avis.
J'habite dans le 80290.
Merci.
25 octobre 2019 à 18:11
Forum dépannage climatisation réponse 1
Panne rak35NH6A Hitachi
Bonsoir papat et à toute la communauté de Bricovidéo.
Avez-vous au moins des LEDs qui clignotent sur les UIs ?
Sinon allez vérifier la présence de tension en sortie du groupe.
Pour chacune des UIs vous trouverez 230v en puissance et 35v pour la communication.
Il est possible que comme beaucoup de possesseurs des PACs Hitachi, vous n'ayez plus de 35v en sortie du groupe.
En tout cas vérifiez si présence des 230 et 35v ou pas.
Également regardez sur la carte du groupe les LEDs 301 à 304 : allumées, éteintes, clignotantes relevez leur état puis communiquez-nous les résultats.
Si défaut de communication, vous utilisez le moteur de recherche du forum et vous trouverez des posts très bien explicités, détaillés, et fournis en informations par maître DOM.
En suivant ses consignes et recommandations vous arriverez aisément à vous auto-dépanner.
Cordialement.
Avez-vous au moins des LEDs qui clignotent sur les UIs ?
Sinon allez vérifier la présence de tension en sortie du groupe.
Pour chacune des UIs vous trouverez 230v en puissance et 35v pour la communication.
Il est possible que comme beaucoup de possesseurs des PACs Hitachi, vous n'ayez plus de 35v en sortie du groupe.
En tout cas vérifiez si présence des 230 et 35v ou pas.
Également regardez sur la carte du groupe les LEDs 301 à 304 : allumées, éteintes, clignotantes relevez leur état puis communiquez-nous les résultats.
Si défaut de communication, vous utilisez le moteur de recherche du forum et vous trouverez des posts très bien explicités, détaillés, et fournis en informations par maître DOM.
En suivant ses consignes et recommandations vous arriverez aisément à vous auto-dépanner.
Cordialement.
25 octobre 2019 à 20:26
Forum dépannage climatisation réponse 2
Panne rak35NH6A Hitachi
Merci.
Je n'ai aucun signal lumineux sur ces 2 consoles.
Donnez-moi la marche à suivre pour récupérer des informations sur le forum, je vais vérifier l'intensité et je vous tiendrai au courant.
Bonsoir.
Je n'ai aucun signal lumineux sur ces 2 consoles.
Donnez-moi la marche à suivre pour récupérer des informations sur le forum, je vais vérifier l'intensité et je vous tiendrai au courant.
Bonsoir.
25 octobre 2019 à 22:25
Forum dépannage climatisation réponse 3
Panne rak35NH6A Hitachi
Bonjour.
Bonne suggestion d'Adel d'aller voir dans l'UE les LEDs de diag. Donnez nous aussi la référence de l'UE.
J'ai les schémas de la RAK35NH6 (sans A) et de la RAK18QH8 (sans S). Sur les 2, il n'y a que du 35V pour à la fois alimenter les UI et communiquer avec elles (2 fils par UI hors terre éventuelle). Il serait étonnant que les versions A et S reçoivent le secteur en plus du 35V. Une absence de 35V est une panne courante chez Hitachi. Tapez "hitachi ic1 ic2" dans le moteur de recherche du forum en haut de cette page pour des pannes traitées à peu de frais.
Cordialement, Dom.
Bonne suggestion d'Adel d'aller voir dans l'UE les LEDs de diag. Donnez nous aussi la référence de l'UE.
J'ai les schémas de la RAK35NH6 (sans A) et de la RAK18QH8 (sans S). Sur les 2, il n'y a que du 35V pour à la fois alimenter les UI et communiquer avec elles (2 fils par UI hors terre éventuelle). Il serait étonnant que les versions A et S reçoivent le secteur en plus du 35V. Une absence de 35V est une panne courante chez Hitachi. Tapez "hitachi ic1 ic2" dans le moteur de recherche du forum en haut de cette page pour des pannes traitées à peu de frais.
Cordialement, Dom.
26 octobre 2019 à 00:28