Panne PAC Airton groupe intérieur ne tourne pas
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
5780
Questions dépannage climatisation : Panne PAC Airton groupe intérieur ne tourne pas
Bonjour,
Ma PAC Airton STAR-H18Q4/SUVR1DI-EU dysfonctionne. Le ventilateur extérieur tourne mais le groupe intérieur ne se met pas en route en mode chaud comme en mode froid.
Le problème est présent depuis hier. J'ai coupé l’électricité toute la nuit et le problème est toujours présent.
J'ai l'impression qu'au début quand je la mets en route le compresseur tourne puis s’arrête mais de de certitude.
Voici l'état des voyants du groupe extérieur en mode froid et chaud :
- Led1, Led2, Led3 clignote en continu
- Led com éteinte
- Led pwr allumée
- Led STA clignote en continu.
Pas de code erreur sur le groupe intérieur.
Merci par avance pour votre aide.
Ma PAC Airton STAR-H18Q4/SUVR1DI-EU dysfonctionne. Le ventilateur extérieur tourne mais le groupe intérieur ne se met pas en route en mode chaud comme en mode froid.
Le problème est présent depuis hier. J'ai coupé l’électricité toute la nuit et le problème est toujours présent.
J'ai l'impression qu'au début quand je la mets en route le compresseur tourne puis s’arrête mais de de certitude.
Voici l'état des voyants du groupe extérieur en mode froid et chaud :
- Led1, Led2, Led3 clignote en continu
- Led com éteinte
- Led pwr allumée
- Led STA clignote en continu.
Pas de code erreur sur le groupe intérieur.
Merci par avance pour votre aide.
29 octobre 2019 à 18:26
Forum climatisation réponse 1
Panne PAC Airton groupe intérieur ne tourne pas
Je viens de refaire des essais.
Le compresseur tourne en mode froid et chaud.
En mode froid et ventilation, le ventilateur du split tourne.
En mode chaud, le ventilateur du split tourne pas.
En mode déshumidification, le ventilateur tourne 1 seconde et se coupe.
On dirait que c'est la commande de la mise en route du ventilateur du split qui a un souci...
Le compresseur tourne en mode froid et chaud.
En mode froid et ventilation, le ventilateur du split tourne.
En mode chaud, le ventilateur du split tourne pas.
En mode déshumidification, le ventilateur tourne 1 seconde et se coupe.
On dirait que c'est la commande de la mise en route du ventilateur du split qui a un souci...
29 octobre 2019 à 21:19
Forum climatisation réponse 2
Panne PAC Airton groupe intérieur ne tourne pas
Bonjour.
En mode chaud, le split attend que la température du gaz soit suffisamment montée pour commencer la ventilation (sinon air froid, madame hurle!). Cette "temporisation" n'est pas appliquée en mode froid.
On dirait donc que votre sonde qui détecte cette température n'est plus bonne. Elle est fixée sur un tuyau de cuivre à droite du split. Mesurez sa résistance à différentes températures.
En mode chaud, le split attend que la température du gaz soit suffisamment montée pour commencer la ventilation (sinon air froid, madame hurle!). Cette "temporisation" n'est pas appliquée en mode froid.
On dirait donc que votre sonde qui détecte cette température n'est plus bonne. Elle est fixée sur un tuyau de cuivre à droite du split. Mesurez sa résistance à différentes températures.
30 octobre 2019 à 08:00
Forum climatisation réponse 3
Panne PAC Airton groupe intérieur ne tourne pas
Bonjour.
Après réflexion je pense à un manque de gaz. En mode froid, elle tourne mais ne produit pas de froid. En mode chaud, s'il n'y a pas assez de gaz, ça ne déclenche pas le sonde de température pour le déclenchement du ventilateur.
Sachant que je l'ai déjà rechargé il y a presque un an...
Merci à vous Dom-Aom.
Après réflexion je pense à un manque de gaz. En mode froid, elle tourne mais ne produit pas de froid. En mode chaud, s'il n'y a pas assez de gaz, ça ne déclenche pas le sonde de température pour le déclenchement du ventilateur.
Sachant que je l'ai déjà rechargé il y a presque un an...
Merci à vous Dom-Aom.
30 octobre 2019 à 08:40
Forum climatisation réponse 4
Panne PAC Airton groupe intérieur ne tourne pas
Ben vous réfléchissez bien! La prochaine fois, vous nous donnerez toutes les infos dès le début! :-)
Recharger, recharger... il faut toujours chercher la fuite avant de faire ça. Pour votre porte monnaie et aussi pour la planète (1 kg de R410 réchauffe autant que 2 tonnes de CO2)
Recharger, recharger... il faut toujours chercher la fuite avant de faire ça. Pour votre porte monnaie et aussi pour la planète (1 kg de R410 réchauffe autant que 2 tonnes de CO2)
30 octobre 2019 à 17:20