Bonjour,
Plus de précision serait bien. Droite, gauche ?
Est-ce que vous avez vérifié que toutes vos unités sont dans le même mode ?
Plus de précision serait bien. Droite, gauche ?
Est-ce que vous avez vérifié que toutes vos unités sont dans le même mode ?
31 juillet 2020 à 19:36

Bonjour,
De quel témoin lumineux parlez-vous ?
De quel témoin lumineux parlez-vous ?
31 juillet 2020 à 18:39

Bonjour.
Je pensais aux filtres car cela m'est arrivé, filtres sales reprise d'air faible.
Bon ce point vérifié, on va essayer de rechercher autre chose.
Quand je dis prendre la température de soufflage, je veux dire mettre la machine en froid à 16°C à fond en soufflage, monter sur un escabeau avec un thermomètre numérique et le mettre entre les volets de soufflage contre la machine afin d'avoir la bonne prise de température. Car les températures soufflées annoncées me paraissent très au-dessus de ce que l'on devrait avoir.
Généralement cela vient d'un manque de fluide ce qui dans votre situation n'est, a priori, pas le cas.
Pour ce qui est de la pression le R32 est entre 0° et 3°C pour 7/8 bars de pression et de 10 à 13°C pour 10/11 bars.
Ce qui précède vient en contradiction avec les contrôles de bonne charge.
N'y a-t-il pas un tuyau non isolé ou pincé sur le parcours. Une idée que je lance car sans être face à l'installation, difficile d'aller plus loin car pas de code erreur, le seul signalement de la machine c'est un problème de sécurité sur la température du fluide.
Essayer de ne mettre qu'un split à fond en route et attendez une heure afin de voir le comportement du soufflage.
Cordialement.
Je pensais aux filtres car cela m'est arrivé, filtres sales reprise d'air faible.
Bon ce point vérifié, on va essayer de rechercher autre chose.
Quand je dis prendre la température de soufflage, je veux dire mettre la machine en froid à 16°C à fond en soufflage, monter sur un escabeau avec un thermomètre numérique et le mettre entre les volets de soufflage contre la machine afin d'avoir la bonne prise de température. Car les températures soufflées annoncées me paraissent très au-dessus de ce que l'on devrait avoir.
Généralement cela vient d'un manque de fluide ce qui dans votre situation n'est, a priori, pas le cas.
Pour ce qui est de la pression le R32 est entre 0° et 3°C pour 7/8 bars de pression et de 10 à 13°C pour 10/11 bars.
Ce qui précède vient en contradiction avec les contrôles de bonne charge.
N'y a-t-il pas un tuyau non isolé ou pincé sur le parcours. Une idée que je lance car sans être face à l'installation, difficile d'aller plus loin car pas de code erreur, le seul signalement de la machine c'est un problème de sécurité sur la température du fluide.
Essayer de ne mettre qu'un split à fond en route et attendez une heure afin de voir le comportement du soufflage.
Cordialement.
31 juillet 2020 à 11:39

Bonjour.
Un truc qui me vient à l'esprit nettoyer, vos filtres des unités intérieures.
Cela peut venir le cas échéant de là.
Cordialement.
Un truc qui me vient à l'esprit nettoyer, vos filtres des unités intérieures.
Cela peut venir le cas échéant de là.
Cordialement.
31 juillet 2020 à 10:09

Re,
Pour en venir au 7,200 kW de puissance froid ils sont répartis par rapport à votre configuration à 3 X 1,520 kW + 2,650 kW.
Par ailleurs avoir 20°C en froid cela risque d'être néfaste pour votre santé. Il est conseillé d'avoir entre 24°C et 26°C en mode froid et une différence maxi de 10°C avec la température extérieure.
Pour l'EER il est donné pour une configuration optimale dans votre cas il est de 3,21 avec une consommation maximale de 3,340 kW.
Standard 2,240 kW.
Minimale 0,890 kW.
Cordialement.
Pour en venir au 7,200 kW de puissance froid ils sont répartis par rapport à votre configuration à 3 X 1,520 kW + 2,650 kW.
Par ailleurs avoir 20°C en froid cela risque d'être néfaste pour votre santé. Il est conseillé d'avoir entre 24°C et 26°C en mode froid et une différence maxi de 10°C avec la température extérieure.
Pour l'EER il est donné pour une configuration optimale dans votre cas il est de 3,21 avec une consommation maximale de 3,340 kW.
Standard 2,240 kW.
Minimale 0,890 kW.
Cordialement.
30 juillet 2020 à 17:14

Bonjour,
D’après les éléments techniques que j'ai, votre modèle est configuré d'usine.
Je pense qu'il va falloir changer une carte électronique.
Cordialement.
D’après les éléments techniques que j'ai, votre modèle est configuré d'usine.

Je pense qu'il va falloir changer une carte électronique.
Cordialement.
30 juillet 2020 à 16:40

Re,
Comment prenez-vous la température ? la consommation ?
En consommation minimale en froid, compte tenu de votre configuration nous devrions être à 0,890Kw.
Au bout d'une heure la machine doit être là dedans. Un inverter ne surconsomme pas bien au contraire.
De plus ce n'est pas en le mettant à 16°C qu'il va aller plus vite. Perdre 3°C en 1 heure c'est déjà bien, surtout avec les températures actuelles. Je ne vous dis pas que tout va bien mais j'essaye d'analyser votre situation.
Cordialement.
Comment prenez-vous la température ? la consommation ?
En consommation minimale en froid, compte tenu de votre configuration nous devrions être à 0,890Kw.
Au bout d'une heure la machine doit être là dedans. Un inverter ne surconsomme pas bien au contraire.
De plus ce n'est pas en le mettant à 16°C qu'il va aller plus vite. Perdre 3°C en 1 heure c'est déjà bien, surtout avec les températures actuelles. Je ne vous dis pas que tout va bien mais j'essaye d'analyser votre situation.
Cordialement.
30 juillet 2020 à 16:37

OK je préfère.
Pour ce qui est de la température, je pense que vous parlez du soufflage. Pour la prendre il faut mettre en demande au plus bas en température et soufflage à fond. Vous attendez environ 10 minutes. Ensuite avec un thermomètre électronique vous allez directement prendre la température. Cette dernière doit avoisiner les +5°C voire 0 ou plus bas.
La machine gère ses capacités de production par rapport à votre demande.
Ce n'est pas parce que vous allez demander 16°C que vous allez les avoir.
Cordialement.
Pour ce qui est de la température, je pense que vous parlez du soufflage. Pour la prendre il faut mettre en demande au plus bas en température et soufflage à fond. Vous attendez environ 10 minutes. Ensuite avec un thermomètre électronique vous allez directement prendre la température. Cette dernière doit avoisiner les +5°C voire 0 ou plus bas.
La machine gère ses capacités de production par rapport à votre demande.
Ce n'est pas parce que vous allez demander 16°C que vous allez les avoir.
Cordialement.
30 juillet 2020 à 13:28

Je ne comprends pas dans le toit dehors.
Ou elle est dehors ou elle est dans le toit.
Ou elle est dehors ou elle est dans le toit.
30 juillet 2020 à 11:42

Bonjour,
effectivement il y a plusieurs modèles. Je viens de regarder et votre machine est effectivement préchargée en R32 pour 1,400Kgs et ce pour 60M avec une charge maxi de 2.400Kgs. Donc effectivement pour ces premiers modèles au R32 il fallait rajouter 500Grs lorsque l'on avait 3 ou 4 unités de branchées. Le maxi étant indiqués pour limiter la charge car si il y avait des unités types MSZ-LN, MLZ-KP, SEZ-MD50, PCA-MKA,ou PEAD-M50JA il aurait fallu rajouter 170grs par unité et ce dans la limite de 1Kg.
Par ailleurs la longueur maxi de chaque liaisons doit être maxi de 25ML.
En relisant votre post vous dites :
"4 splits avec l'unité dans le toit plat."
Est ce que votre groupe est dans les combles ? Car si c'est le cas ne cherchez pas plus loin.
Par ailleurs et ce pour info LED rouge clignotante 8 fois et LED jaune allumée :
"Protection de la température de refroidissement.
Pendant l'opération de refroidissement, la température de l'échangeur de chaleur intérieur devient de 7 ° C à 11 ° C ou moins dans l'heure suivant le démarrage du compresseur, ou elle devient de 9 ° C à 17 ° C ou moins plus tard.
Ce symptôme ne signifie aucune anomalie du produit."
Cordialement.
effectivement il y a plusieurs modèles. Je viens de regarder et votre machine est effectivement préchargée en R32 pour 1,400Kgs et ce pour 60M avec une charge maxi de 2.400Kgs. Donc effectivement pour ces premiers modèles au R32 il fallait rajouter 500Grs lorsque l'on avait 3 ou 4 unités de branchées. Le maxi étant indiqués pour limiter la charge car si il y avait des unités types MSZ-LN, MLZ-KP, SEZ-MD50, PCA-MKA,ou PEAD-M50JA il aurait fallu rajouter 170grs par unité et ce dans la limite de 1Kg.
Par ailleurs la longueur maxi de chaque liaisons doit être maxi de 25ML.
En relisant votre post vous dites :
"4 splits avec l'unité dans le toit plat."
Est ce que votre groupe est dans les combles ? Car si c'est le cas ne cherchez pas plus loin.
Par ailleurs et ce pour info LED rouge clignotante 8 fois et LED jaune allumée :
"Protection de la température de refroidissement.
Pendant l'opération de refroidissement, la température de l'échangeur de chaleur intérieur devient de 7 ° C à 11 ° C ou moins dans l'heure suivant le démarrage du compresseur, ou elle devient de 9 ° C à 17 ° C ou moins plus tard.
Ce symptôme ne signifie aucune anomalie du produit."
Cordialement.
30 juillet 2020 à 10:04

Bonjour,
Je vous joins le fichier de votre appareil le MXZ-4F72VF3 et vous pourrez constater qu'il est préchargé de 2,400Kgs de R32 pour 60ML.
Par ailleurs vous faites mention de rajout au delà de 40M ceci était lorsque le modèle était au R410A sous les références MXZ-4E72VA. Mais il était préchargé de 2,700Kgs pour 40M.
Bref vérifiez bien votre références mais en tout état de cause il vous manque du fluide et votre machine ne pourra pas fonctionner correctement car 1,900Kg n'a jamais été la bonne charge dans ces modèles là. Dans cette marque on descend en dessous de 2Kgs de charge sur les 3 sorties.
Multi-split MXZ R32
Cordialement.
Je vous joins le fichier de votre appareil le MXZ-4F72VF3 et vous pourrez constater qu'il est préchargé de 2,400Kgs de R32 pour 60ML.
Par ailleurs vous faites mention de rajout au delà de 40M ceci était lorsque le modèle était au R410A sous les références MXZ-4E72VA. Mais il était préchargé de 2,700Kgs pour 40M.
Bref vérifiez bien votre références mais en tout état de cause il vous manque du fluide et votre machine ne pourra pas fonctionner correctement car 1,900Kg n'a jamais été la bonne charge dans ces modèles là. Dans cette marque on descend en dessous de 2Kgs de charge sur les 3 sorties.
Multi-split MXZ R32
Cordialement.
30 juillet 2020 à 06:39

Bonjour.
Comment le technicien a-t-il vérifié la charge ?
Comment le technicien a-t-il vérifié la charge ?
29 juillet 2020 à 20:38

Bonjour.
Chez Airton E3 peut-être un problème de sonde.
Je dis peut-être car c'est ce que dit la doc technique mais déjà vu le cas de problème de carte électronique.
Cordialement.
Chez Airton E3 peut-être un problème de sonde.
Je dis peut-être car c'est ce que dit la doc technique mais déjà vu le cas de problème de carte électronique.
Cordialement.
28 juillet 2020 à 12:07

Bonjour.
Attention votre installateur ne connait pas son travail. Votre machine est au R32 et est préchargée de 2,400Kgs pour une longueur maxi de 60M.
Exigez qu'il récupère totalement le fluide pour savoir la quantité dans la machine et qu'il recharge cette dernière au poids voulu. Naturellement avec au préalable une détection de fuite et un tirage au vide.
Cordialement.
Attention votre installateur ne connait pas son travail. Votre machine est au R32 et est préchargée de 2,400Kgs pour une longueur maxi de 60M.
Exigez qu'il récupère totalement le fluide pour savoir la quantité dans la machine et qu'il recharge cette dernière au poids voulu. Naturellement avec au préalable une détection de fuite et un tirage au vide.
Cordialement.
27 juillet 2020 à 12:03

Bonjour,
Généralement un multisplit ne peut fonctionner correctement que si minimum 2 unités intérieures sont raccordées.
Sur Samsung de plus cela est contrôlé par un microprocesseur.
Cordialement.
Généralement un multisplit ne peut fonctionner correctement que si minimum 2 unités intérieures sont raccordées.
Sur Samsung de plus cela est contrôlé par un microprocesseur.
Cordialement.
26 juillet 2020 à 13:48

Bonjour,
Les références de votre unité extérieure est une machine faites pour deux splits, si une seule est branchée normal que les machines soient en erreur.
Cordialement.
Les références de votre unité extérieure est une machine faites pour deux splits, si une seule est branchée normal que les machines soient en erreur.
Cordialement.
26 juillet 2020 à 11:48

Bonjour.
Si vous avez le modèle air/eau Ecodan avec les modules ERSC-VM2B + PUHZ-SW100VHA le mode chauffage seul est bloqué sur la carte électronique du module hydraulique en réglant SW2-4 sur OFF donc pour le froid le mettre sur ON.
ATTENTION EFFECTUER LA MANIPULATION NON CONNECTEE DEPUIS ENVIRON 10 MINUTES.
Par contre si vous avez le modèle Ecodan hydrobox duo split EHST20C-VM6B + PUHZ-SW100VHA le réglage est fait lors de la construction en usine.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si vous avez le modèle air/eau Ecodan avec les modules ERSC-VM2B + PUHZ-SW100VHA le mode chauffage seul est bloqué sur la carte électronique du module hydraulique en réglant SW2-4 sur OFF donc pour le froid le mettre sur ON.
ATTENTION EFFECTUER LA MANIPULATION NON CONNECTEE DEPUIS ENVIRON 10 MINUTES.
Par contre si vous avez le modèle Ecodan hydrobox duo split EHST20C-VM6B + PUHZ-SW100VHA le réglage est fait lors de la construction en usine.
Cordialement.
maclimatisation.com
23 juillet 2020 à 18:49

Bonjour.
Est-ce toujours le même split qui pose problème ?
Si c'est le cas mettez simplement ce split en route et si c'est toujours pareil cela vient très certainement de la carte du split.
Si cela a été posé par un pro la garantie du fabricant s'applique.
Cordialement.
Est-ce toujours le même split qui pose problème ?
Si c'est le cas mettez simplement ce split en route et si c'est toujours pareil cela vient très certainement de la carte du split.
Si cela a été posé par un pro la garantie du fabricant s'applique.
Cordialement.
20 juillet 2020 à 13:19

Bonjour,
Tout d'abord vérifier que les deux unités sont dans le même mode.
Par ailleurs quelle température demandez-vous ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Tout d'abord vérifier que les deux unités sont dans le même mode.
Par ailleurs quelle température demandez-vous ?
Cordialement.
maclimatisation.com
19 juillet 2020 à 20:08

Bonjour,
Dans les grands magasins ils ont des puissances que vous ne soupçonnez même pas. De plus ils ont fréquemment des rideaux de froid pour l'été au-dessus des entrées et des récupérateurs d'enthalpie pour l'hiver.
Essayez donc de mettre un 3,5kW pour rafraîchir 170m² on en reparlera. Vous allez tout simplement dépenser 1500€ + la mise en service environ 250 à 300€ (encore faudra-t-il trouver un pro).
Prenez conseil avec un pro.
Cordialement.
Dans les grands magasins ils ont des puissances que vous ne soupçonnez même pas. De plus ils ont fréquemment des rideaux de froid pour l'été au-dessus des entrées et des récupérateurs d'enthalpie pour l'hiver.
Essayez donc de mettre un 3,5kW pour rafraîchir 170m² on en reparlera. Vous allez tout simplement dépenser 1500€ + la mise en service environ 250 à 300€ (encore faudra-t-il trouver un pro).
Prenez conseil avec un pro.
Cordialement.
19 juillet 2020 à 12:05

Bonjour.
Ôtez-vous de l'idée de refroidir 170m² avec un 3,5kW.
La machine lâchera très rapidement.
Cordialement.
Ôtez-vous de l'idée de refroidir 170m² avec un 3,5kW.
La machine lâchera très rapidement.
Cordialement.
19 juillet 2020 à 11:18

Bonjour,
A priori matériel bricodépot.
Je pense à un manque de fluide. Bon courage pour trouver quelqu'un.
Cordialement.
maclimatisation.com
A priori matériel bricodépot.
Je pense à un manque de fluide. Bon courage pour trouver quelqu'un.
Cordialement.
maclimatisation.com
12 juillet 2020 à 20:11

Bonjour.
Déjà dites-nous les références des unités intérieures que vous avez de connectées.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà dites-nous les références des unités intérieures que vous avez de connectées.
Cordialement.
maclimatisation.com
12 juillet 2020 à 09:40

Re,
Il faut lire tuyauterie repartant du bac et non du groupe.
Il faut lire tuyauterie repartant du bac et non du groupe.
04 juillet 2020 à 10:21

Bonjour lje31,
Pour votre cas très certainement l'eau redescend au bac. Pour remédier à cela soit vous avez du mou dans la tuyauterie repartant du groupe et vous faites une boucle avec la tuyauterie sans la pincer, soit vous cherchez sur le net un clapet anti retour pour pompe de relevage cela va vous revenir entre 1 et 5€.
Cordialement.
maclimatisation.com
Pour votre cas très certainement l'eau redescend au bac. Pour remédier à cela soit vous avez du mou dans la tuyauterie repartant du groupe et vous faites une boucle avec la tuyauterie sans la pincer, soit vous cherchez sur le net un clapet anti retour pour pompe de relevage cela va vous revenir entre 1 et 5€.
Cordialement.
maclimatisation.com
04 juillet 2020 à 10:19

Bonjour,
Sauf erreur de ma part il n'y a pas de code erreur concernant votre description. Rappelez votre installateur afin qu'il vérifie la charge de votre machine. Celle-ci doit contenir 2.400Kgs de R32.
Cordialement.
maclimatisation.com
Sauf erreur de ma part il n'y a pas de code erreur concernant votre description. Rappelez votre installateur afin qu'il vérifie la charge de votre machine. Celle-ci doit contenir 2.400Kgs de R32.
Cordialement.
maclimatisation.com
27 juin 2020 à 18:45

Bonjour.
Contrairement à ce qui a été suggéré ne pas faire de supplément de fluide sans vérification préalable.
Attention le R32 est explosif et asphyxiant.
Déjà la puissance de soufflage en froid est beaucoup trop haute on devrez être aux alentours de 0°C. A vérifier la longueur de votre tuyauterie celle ci ne doit pas dépasser 60ML.
Si cela est OK il faut faire vérifier la charge.
Cordialement.
maclimatisation.com
Contrairement à ce qui a été suggéré ne pas faire de supplément de fluide sans vérification préalable.
Attention le R32 est explosif et asphyxiant.
Déjà la puissance de soufflage en froid est beaucoup trop haute on devrez être aux alentours de 0°C. A vérifier la longueur de votre tuyauterie celle ci ne doit pas dépasser 60ML.
Si cela est OK il faut faire vérifier la charge.
Cordialement.
maclimatisation.com
27 juin 2020 à 16:36

Re,
Pour info plus chaud est hotter et plus froid est colder.
Cordialement.
maclimatisation.com
Pour info plus chaud est hotter et plus froid est colder.
Cordialement.
maclimatisation.com
26 juin 2020 à 20:10

Bonjour,
Non en anglais Too warm signifie trop chaud et too cool trop froid donc le contraire de ce que vous pensez.
Cordialement.
maclimatisation.com
Non en anglais Too warm signifie trop chaud et too cool trop froid donc le contraire de ce que vous pensez.
Cordialement.
maclimatisation.com
26 juin 2020 à 20:08

Bonjour,
Deux possibilités :
1/ Carcasse fendue derrière l'échangeur, remède soit démonter l'ensemble et changer le corps de la carcasse.
2/ Manque de fluide qui fait givrer l'échangeur intérieur et là eau qui sort via le ventilateur, remède ravaler le fluide, rechercher la fuite et la réparer puis remettre le fluide et effectuer une mise en service.
Faire appel à un pro.
Cordialement
maclimatisation.com
Deux possibilités :
1/ Carcasse fendue derrière l'échangeur, remède soit démonter l'ensemble et changer le corps de la carcasse.
2/ Manque de fluide qui fait givrer l'échangeur intérieur et là eau qui sort via le ventilateur, remède ravaler le fluide, rechercher la fuite et la réparer puis remettre le fluide et effectuer une mise en service.
Faire appel à un pro.
Cordialement
maclimatisation.com
26 juin 2020 à 18:33

Bonjour,
Attention chez Daikin certains modèles ont le bac de condensats intégré à la carcasse.
Ce qui veut dire qu'on ne peut les changer. Il faut alors déposer le split, puis déposer toutes les parties qui sont fixés sur la base soit échangeur, partie électronique et les remonter sur une nouvelle base neuve. Il est évident que si on ne peut pas trouver la base cela va poser problème.
Par ailleurs si le bac est fissuré c'est ce quelqu'un a forcé dessus.
Cordialement.
maclimatisation.com
Attention chez Daikin certains modèles ont le bac de condensats intégré à la carcasse.
Ce qui veut dire qu'on ne peut les changer. Il faut alors déposer le split, puis déposer toutes les parties qui sont fixés sur la base soit échangeur, partie électronique et les remonter sur une nouvelle base neuve. Il est évident que si on ne peut pas trouver la base cela va poser problème.
Par ailleurs si le bac est fissuré c'est ce quelqu'un a forcé dessus.
Cordialement.
maclimatisation.com
04 juin 2020 à 11:45

Bonjour,
Casser le matériel non. La surface minimale y est mentionnée car il contient un fluide R32 ou R290 qui peut être asphyxiant suivant la concentration en cas de fuite.
Cordialement.
maclimatisation.com
Casser le matériel non. La surface minimale y est mentionnée car il contient un fluide R32 ou R290 qui peut être asphyxiant suivant la concentration en cas de fuite.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 juin 2020 à 12:27

Bonjour PL,
Oui une belle fourchette de 50%. Tout est faisable mais tout a un prix.
Cordialement.
maclimatisation.com
Oui une belle fourchette de 50%. Tout est faisable mais tout a un prix.

Cordialement.
maclimatisation.com
01 juin 2020 à 12:03

Bonjour PL.
Si vous avez un plancher avec pierre de taille amusez-vous !!!
Si vous avez un plancher avec pierre de taille amusez-vous !!!
31 mai 2020 à 15:02

Bonjour,
Installer un groupe dans une cave ventilée sur l'extérieur, cela est possible.
Il faut un volume assez conséquent et pour chiffrer attendez-vous à des surcoûts.
Il faut voir sur place l'épaisseur des dalles à traverser et de l'ampleur du chantier en général.
Cordialement.
maclimatisation.com
Installer un groupe dans une cave ventilée sur l'extérieur, cela est possible.
Il faut un volume assez conséquent et pour chiffrer attendez-vous à des surcoûts.
Il faut voir sur place l'épaisseur des dalles à traverser et de l'ampleur du chantier en général.
Cordialement.
maclimatisation.com
31 mai 2020 à 11:07

Bonjour.
Attention ce modèle peut être défectueux. En effet certains de ces modèles sont équipés de fluide R290 ou R32.
Ces fluides sont en cas de fuite asphyxiant comme un butane ou propane.
Si c'est le cas arrêtez de vous en servir et voyez avec votre vendeur pour un échange.
Par ailleurs pour sa santé il est fortement recommandé de ne pas mettre en mode froid en dessous de 24°C.
Cordialement.
maclimatisation.com
Attention ce modèle peut être défectueux. En effet certains de ces modèles sont équipés de fluide R290 ou R32.
Ces fluides sont en cas de fuite asphyxiant comme un butane ou propane.
Si c'est le cas arrêtez de vous en servir et voyez avec votre vendeur pour un échange.
Par ailleurs pour sa santé il est fortement recommandé de ne pas mettre en mode froid en dessous de 24°C.
Cordialement.
maclimatisation.com
28 mai 2020 à 06:52

Bonjour,
Un calcul plus précis par rapport à la RT2012 qui donne un coefficient de déperdition de 0,75°C/ m3.
Ce qui donne 33 X 2.5 X 0.75 X 25 (20°C intérieur par -5°C extérieur) soit un besoin en chauffage de 1546W.
Donc le 2,500Kw suffit largement.
Cordialement.
maclimatisation.com
Un calcul plus précis par rapport à la RT2012 qui donne un coefficient de déperdition de 0,75°C/ m3.
Ce qui donne 33 X 2.5 X 0.75 X 25 (20°C intérieur par -5°C extérieur) soit un besoin en chauffage de 1546W.
Donc le 2,500Kw suffit largement.
Cordialement.
maclimatisation.com
27 mai 2020 à 18:07

Re,
Par ailleurs ce n'est pas parce qu’il fait chaud que l'air est sec.
Bien au contraire la plupart du temps l'air chaud est rempli d'humidité.
Les pays chauds ont d'ailleurs la plupart du temps un taux d'humidité élevé.
Par ailleurs ce n'est pas parce qu’il fait chaud que l'air est sec.
Bien au contraire la plupart du temps l'air chaud est rempli d'humidité.
Les pays chauds ont d'ailleurs la plupart du temps un taux d'humidité élevé.
26 mai 2020 à 07:22

Bonjour.
Si le tuyau est rempli d'eau, elle vient bien de quelque part cette eau.
Si le tuyau est rempli d'eau, elle vient bien de quelque part cette eau.
26 mai 2020 à 07:07

Bonjour.
Vous avez un phénomène que l'on rencontre souvent dans les salons de coiffure.
En effet la chaleur étant chargée d'humidité cette dernière va se déposer sur les ailettes alu de votre clim et ensuite va faire déclencher la pompe de relevage, et ce même si cette dernière est à l'arrêt.
Il faut chercher d'où vient cette surcharge d'humidité dans l'air.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous avez un phénomène que l'on rencontre souvent dans les salons de coiffure.
En effet la chaleur étant chargée d'humidité cette dernière va se déposer sur les ailettes alu de votre clim et ensuite va faire déclencher la pompe de relevage, et ce même si cette dernière est à l'arrêt.
Il faut chercher d'où vient cette surcharge d'humidité dans l'air.
Cordialement.
maclimatisation.com
25 mai 2020 à 11:45

Bonjour PL,
Sur un multi la carte électronique cherche en permanence les unités connectées, et il lui en faut minimum deux ou autrement pour elle il y a un problème.
Cordialement.
maclimatisation.com
Sur un multi la carte électronique cherche en permanence les unités connectées, et il lui en faut minimum deux ou autrement pour elle il y a un problème.
Cordialement.
maclimatisation.com
16 mai 2020 à 11:54

Bonjour.
Il est vrai que sur un multisplit il faut minimum deux unités de branchés.
Quant à une dégradation possible suite à des mises en erreur en répétition, je ne saurai vous dire.
Cela ne m'est jamais arrivé.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il est vrai que sur un multisplit il faut minimum deux unités de branchés.
Quant à une dégradation possible suite à des mises en erreur en répétition, je ne saurai vous dire.
Cela ne m'est jamais arrivé.
Cordialement.
maclimatisation.com
16 mai 2020 à 06:48

Bonjour,
Non les splits ou tout autre clim n'ont pas à être montrés du doigt. Vous n'aurez pas plus de risque d'attraper la maladie chez vous pas plus qu'en voiture si personne ne l'a.
Ce n'est pas la clim qui véhicule le virus, le premier à faire cela c'est l'homme ou la femme qui sort dans la rue sans se protéger et qui va le cas échéant tousser ou éternuer. Le virus va se propager et encore plus s'il y a du vent ou si ces personnes se trouvent dans un magasin qui a un ventilateur ou une clim qui va par rapport à sa ventilation propulser l'air plus loin.
Bref apprenez à écouter et comprendre les infos diffusées.
Cordialement.
Non les splits ou tout autre clim n'ont pas à être montrés du doigt. Vous n'aurez pas plus de risque d'attraper la maladie chez vous pas plus qu'en voiture si personne ne l'a.
Ce n'est pas la clim qui véhicule le virus, le premier à faire cela c'est l'homme ou la femme qui sort dans la rue sans se protéger et qui va le cas échéant tousser ou éternuer. Le virus va se propager et encore plus s'il y a du vent ou si ces personnes se trouvent dans un magasin qui a un ventilateur ou une clim qui va par rapport à sa ventilation propulser l'air plus loin.
Bref apprenez à écouter et comprendre les infos diffusées.
Cordialement.
03 mai 2020 à 11:26

Bonsoir.
Si un gainable est possible, cela reviendra au même prix voire moins cher et beaucoup plus esthétique.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si un gainable est possible, cela reviendra au même prix voire moins cher et beaucoup plus esthétique.
Cordialement.
maclimatisation.com
02 mai 2020 à 20:24

Bonsoir.
Perso je le pratique pour toutes les révisions.
Je ne sais pas la fréquence recommandée pour les particuliers.
Pour les établissements recevant du public je le fais tous les trois mois.
Pour les particuliers cela risque d'être onéreux.
Cordialement.
maclimatisation.com
Perso je le pratique pour toutes les révisions.
Je ne sais pas la fréquence recommandée pour les particuliers.
Pour les établissements recevant du public je le fais tous les trois mois.
Pour les particuliers cela risque d'être onéreux.
Cordialement.
maclimatisation.com
02 mai 2020 à 20:22

Bonsoir.
Perso j'ai une bâche pro qui protège le mur autrement même avec du scotch de peintre vous allez avoir des coulées contre votre mur. Aux fins, surtout en ce moment, de bien nettoyer et désinfecter la volute, je la traite en projetant un désinfectant ceci permet d'éliminer tout risque de propagation de virus ou maladie.
Le liquide envoyé est ensuite récupéré dans un gros bidon transparent. De ce fait le client voit aussi l’efficacité, et c'est clair que le liquide qui en sort est noir.
La volute est un endroit essentiel à désinfecter.
Cordialement.
maclimatisation.com
Perso j'ai une bâche pro qui protège le mur autrement même avec du scotch de peintre vous allez avoir des coulées contre votre mur. Aux fins, surtout en ce moment, de bien nettoyer et désinfecter la volute, je la traite en projetant un désinfectant ceci permet d'éliminer tout risque de propagation de virus ou maladie.
Le liquide envoyé est ensuite récupéré dans un gros bidon transparent. De ce fait le client voit aussi l’efficacité, et c'est clair que le liquide qui en sort est noir.
La volute est un endroit essentiel à désinfecter.
Cordialement.
maclimatisation.com
02 mai 2020 à 18:33

Bonsoir PL.
Vous plaisantez concernant les tarifs où ce n'est pas vous qui chiffrez.
En modèle de base 5Kw en Mitsubishi Electric je suis à 2000€ et pour Daikin 2350€TTC fournitures et pose standard.
Les tarifs de mes confrères sont supérieurs en général de 20%.
Cordialement.
Vous plaisantez concernant les tarifs où ce n'est pas vous qui chiffrez.
En modèle de base 5Kw en Mitsubishi Electric je suis à 2000€ et pour Daikin 2350€TTC fournitures et pose standard.
Les tarifs de mes confrères sont supérieurs en général de 20%.
Cordialement.
30 avril 2020 à 20:58

Bonsoir PL,
Vous chiffrez cher ! 5000€ pour un 5KW. Moi je démarre à 2000€ en Mitsubishi Electric.
Faut être raisonnable quand même.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous chiffrez cher ! 5000€ pour un 5KW. Moi je démarre à 2000€ en Mitsubishi Electric.
Faut être raisonnable quand même.
Cordialement.
maclimatisation.com
30 avril 2020 à 17:42

Bonjour,
Pour le prix que j'annonce c'est suivant la marge de chacun.
Nous, nous pratiquons des marges réduites afin de pouvoir travailler toute l'année.
Hier j'ai même un client qui m'a téléphoné de Marseille et qui m'a dit que l'on était au même prix que Leroy Merlin mais que nous apportions plus de garantie sur le matériel.
Le prix ne doit pas dépasser les 5500€ en standard pour le matériel ci-dessus.
Cordialement.
maclimatisation.com
Pour le prix que j'annonce c'est suivant la marge de chacun.
Nous, nous pratiquons des marges réduites afin de pouvoir travailler toute l'année.
Hier j'ai même un client qui m'a téléphoné de Marseille et qui m'a dit que l'on était au même prix que Leroy Merlin mais que nous apportions plus de garantie sur le matériel.
Le prix ne doit pas dépasser les 5500€ en standard pour le matériel ci-dessus.
Cordialement.
maclimatisation.com
30 avril 2020 à 10:23

Bonjour.
Je trouve ce devis élevé. En effet en installation standard pour le même matériel nous sommes perso à 4900€TTC.
Alors même si l'on rajoute le cas échéant, 3 pompes de relevage + (cas rare) location nacelle ou intervention appareil de levage nous serions au maximum à 6000€ TTC.
Ou vous avez fait une erreur de frappe ou allez voir un autre pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je trouve ce devis élevé. En effet en installation standard pour le même matériel nous sommes perso à 4900€TTC.
Alors même si l'on rajoute le cas échéant, 3 pompes de relevage + (cas rare) location nacelle ou intervention appareil de levage nous serions au maximum à 6000€ TTC.
Ou vous avez fait une erreur de frappe ou allez voir un autre pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
30 avril 2020 à 09:22