Bonjour,
J'ai un projet de pose d'une climatisation tri-split dans mon appartement.
J'ai consulté trois professionnels et un parmi ces trois m'intéresse.
Mais lorsque j'ai étudié son devis, je me suis aperçu qu'il y avait une différence notable dans la détermination de la puissance de l'unité intérieure de mon salon.
Ce professionnel me propose une unité intérieure de 2,5kW alors que les autres 3,5kW, ce qui a aussi une incidence sur la puissance de l'unité extérieure, donc le prix est plus compétitif pour celui qui m'intéresse.
Voici les détails de ma pièce :
- superficie : 33m²,
- hauteur de plafonds : 2,5m,
- appartement orienté plein nord,
- immeuble en RT2012 pour l'isolation,
- nous sommes deux personnes,
- il y a une grande baie vitrée et deux portes fenêtres,
- je vis proche de la mer.
Ma question : qui a raison ?
J'ai trouvé divers calculs de puissance sur le net mais je n'arrive pas à savoir lequel est le bon.
Merci d'avance de vos retours !
J'ai un projet de pose d'une climatisation tri-split dans mon appartement.
J'ai consulté trois professionnels et un parmi ces trois m'intéresse.
Mais lorsque j'ai étudié son devis, je me suis aperçu qu'il y avait une différence notable dans la détermination de la puissance de l'unité intérieure de mon salon.
Ce professionnel me propose une unité intérieure de 2,5kW alors que les autres 3,5kW, ce qui a aussi une incidence sur la puissance de l'unité extérieure, donc le prix est plus compétitif pour celui qui m'intéresse.
Voici les détails de ma pièce :
- superficie : 33m²,
- hauteur de plafonds : 2,5m,
- appartement orienté plein nord,
- immeuble en RT2012 pour l'isolation,
- nous sommes deux personnes,
- il y a une grande baie vitrée et deux portes fenêtres,
- je vis proche de la mer.
Ma question : qui a raison ?
J'ai trouvé divers calculs de puissance sur le net mais je n'arrive pas à savoir lequel est le bon.
Merci d'avance de vos retours !
27 mai 2020 à 14:31
Réponse 1 du forum-climatisation
Calcul puissance clim différente suivant les pros consultés
Bonjour,
Sans tenir compte d'aucune spécificité de votre logement un "dimensionnement à la louche" serait de 0,1 kW/m².
Le choix d'un split de 2,5 kW me semble être celui de l'installateur qui a le mieux étudier votre dossier.
Ce n'est qu'un avis.
Sans tenir compte d'aucune spécificité de votre logement un "dimensionnement à la louche" serait de 0,1 kW/m².
Le choix d'un split de 2,5 kW me semble être celui de l'installateur qui a le mieux étudier votre dossier.
Ce n'est qu'un avis.
27 mai 2020 à 16:43
Réponse 2 du forum-climatisation
Calcul puissance clim différente suivant les pros consultés
Bonjour.
La mer... ses vagues... La mer de Barents ou la mer Rouge?... Il eut mieux valu dire la région. :-)
Si on suppose que c'est la moitié sud de la France, et que c'est uniquement l'aspect clim/froid qui vous intéresse, alors oui un 2.5 sera suffisant (en plus orienté nord). D'ailleurs pour un appart en RT2012, les déperditions seront plutôt de 0.05 kW/m². 0.1 c'est pour les bâtis du XXème siècle.
La mer... ses vagues... La mer de Barents ou la mer Rouge?... Il eut mieux valu dire la région. :-)
Si on suppose que c'est la moitié sud de la France, et que c'est uniquement l'aspect clim/froid qui vous intéresse, alors oui un 2.5 sera suffisant (en plus orienté nord). D'ailleurs pour un appart en RT2012, les déperditions seront plutôt de 0.05 kW/m². 0.1 c'est pour les bâtis du XXème siècle.
27 mai 2020 à 18:02
Réponse 3 du forum-climatisation
Calcul puissance clim différente suivant les pros consultés
Bonjour,
Un calcul plus précis par rapport à la RT2012 qui donne un coefficient de déperdition de 0,75°C/ m3.
Ce qui donne 33 X 2.5 X 0.75 X 25 (20°C intérieur par -5°C extérieur) soit un besoin en chauffage de 1546W.
Donc le 2,500Kw suffit largement.
Cordialement.
maclimatisation.com
Un calcul plus précis par rapport à la RT2012 qui donne un coefficient de déperdition de 0,75°C/ m3.
Ce qui donne 33 X 2.5 X 0.75 X 25 (20°C intérieur par -5°C extérieur) soit un besoin en chauffage de 1546W.
Donc le 2,500Kw suffit largement.
Cordialement.
maclimatisation.com
27 mai 2020 à 18:07
Réponse 4 du forum-climatisation
Calcul puissance clim différente suivant les pros consultés
Bonjour,
Je tenais tout d'abord à vous remercier pour vos réponses très claires !
J'ai trois questions complémentaires :
1 - Pourquoi ne pas proposer un 2kW directement plutôt qu'une 2,5kW (d'après vos calculs) ? Car le modèle 2kW existe.
2 - Le professionnel a également estimé une unité extérieure de 4kW pour trois unités intérieures de 1,5 + 1,5 + 2,5. Si je fais l'addition des unités intérieures, j'arrive à 5,5kW. L'unité extérieure n'est-elle pas sous dimensionnée par rapport aux puissances des intérieures ?
3 - Pourquoi les 2 autres professionnels surdimensionnent-ils autant les installations dans leur devis ?
Je vous remercie par avance de vos lumières.
Bonne journée.
Je tenais tout d'abord à vous remercier pour vos réponses très claires !
J'ai trois questions complémentaires :
1 - Pourquoi ne pas proposer un 2kW directement plutôt qu'une 2,5kW (d'après vos calculs) ? Car le modèle 2kW existe.
2 - Le professionnel a également estimé une unité extérieure de 4kW pour trois unités intérieures de 1,5 + 1,5 + 2,5. Si je fais l'addition des unités intérieures, j'arrive à 5,5kW. L'unité extérieure n'est-elle pas sous dimensionnée par rapport aux puissances des intérieures ?
3 - Pourquoi les 2 autres professionnels surdimensionnent-ils autant les installations dans leur devis ?
Je vous remercie par avance de vos lumières.
Bonne journée.
28 mai 2020 à 08:40
Réponse 5 du forum-climatisation
Calcul puissance clim différente suivant les pros consultés
Bonjour.
1/ 2kW ou 2.5kW, l'écart n'est pas énorme.
2/ Dans le cas des multi, on a le droit à un dépassement, de 30 à 50% suivant les marques ; pas de problème, d'autant que toutes les UI ne sont pas forcément en demande au même moment, et qu'un inverter va assez vite en régime de croisière, inférieur au max.
3/ Plus puissant = plus cher = plus de marge. Ou alors ils ne savent pas ce qu'est la RT2012.
1/ 2kW ou 2.5kW, l'écart n'est pas énorme.
2/ Dans le cas des multi, on a le droit à un dépassement, de 30 à 50% suivant les marques ; pas de problème, d'autant que toutes les UI ne sont pas forcément en demande au même moment, et qu'un inverter va assez vite en régime de croisière, inférieur au max.
3/ Plus puissant = plus cher = plus de marge. Ou alors ils ne savent pas ce qu'est la RT2012.
28 mai 2020 à 10:16
Réponse 6 du forum-climatisation
Calcul puissance clim différente suivant les pros consultés
Bonjour à tous,
Le mono-Split Mitsubishi de 2.5 kW est donné en froid, mais à chaud il fait 3.2 kW, comme l'ont précisé certains internautes cela suffit largement.
Cela pour plusieurs raisons :
(1) chauffage suffisant en particulier,
(2) plus le bruit très réduit avec l'unité extérieure mais aussi intérieure,
(3) la consommation réduite aussi.
Cordialement. cathars
Le mono-Split Mitsubishi de 2.5 kW est donné en froid, mais à chaud il fait 3.2 kW, comme l'ont précisé certains internautes cela suffit largement.

Cela pour plusieurs raisons :
(1) chauffage suffisant en particulier,
(2) plus le bruit très réduit avec l'unité extérieure mais aussi intérieure,
(3) la consommation réduite aussi.
Cordialement. cathars

28 mai 2020 à 13:29
Réponse 7 du forum-climatisation
Calcul puissance clim différente suivant les pros consultés
Bonjour, après la louche (pour montrer comment on fait les installateurs cités au premier message), Vonziz pourra calculer avec moult détails sur ce site : https://elyotherm.fr/puissance-chauffage
28 mai 2020 à 15:53
Réponse 8 du forum-climatisation
Calcul puissance clim différente suivant les pros consultés
Je vous remercie encore pour toutes vos réponses très utiles.
Cela m'a motivé à me lancer avec le pro qui semblait être en marge des autres mais qui avait au final raison. :-)
Bonne journée à vous.
Cela m'a motivé à me lancer avec le pro qui semblait être en marge des autres mais qui avait au final raison. :-)
Bonne journée à vous.
29 mai 2020 à 09:13
Réponse 9 du forum-climatisation
Calcul puissance clim différente suivant les pros consultés
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires). Photos de Paris en période de confinement.
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires). Photos de Paris en période de confinement.
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
29 mai 2020 à 16:27