Panne clim Mitsubishi ne fait ni de froid et de chaud
Actuellement
10 391
questions dans le
forum climatisation
6380
Questions forum dépannage climatiseurs : Panne clim Mitsubishi ne fait ni de froid et de chaud
Bonjour.
Ma climatisation Mitsubishi avec un groupe MXZ-4A80VA 4 sorties ne fait ni du froid et du chaud.
Quand je le mets en route les témoins lumineux s'allument et après 15/20 minutes le témoin lumineux clignote 5 fois.
Merci pour vos réponses.
Ma climatisation Mitsubishi avec un groupe MXZ-4A80VA 4 sorties ne fait ni du froid et du chaud.
Quand je le mets en route les témoins lumineux s'allument et après 15/20 minutes le témoin lumineux clignote 5 fois.
Merci pour vos réponses.
31 juillet 2020 à 17:44
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Panne clim Mitsubishi ne fait ni de froid et de chaud
Bonjour,
De quel témoin lumineux parlez-vous ?
De quel témoin lumineux parlez-vous ?
31 juillet 2020 à 18:39
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation
Panne clim Mitsubishi ne fait ni de froid et de chaud
Ce sont les témoins sur les splits et la console.
31 juillet 2020 à 19:22
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation
Panne clim Mitsubishi ne fait ni de froid et de chaud
Bonjour,
Plus de précision serait bien. Droite, gauche ?
Est-ce que vous avez vérifié que toutes vos unités sont dans le même mode ?
Plus de précision serait bien. Droite, gauche ?
Est-ce que vous avez vérifié que toutes vos unités sont dans le même mode ?
31 juillet 2020 à 19:36
Réponse 4 d'un contributeur du forum climatisation
Panne clim Mitsubishi ne fait ni de froid et de chaud
Ce sont les témoins gauche, oui toutes les unités sont dans le même mode et le groupe extérieur ne tourne pas.
31 juillet 2020 à 20:42
Réponse 5 d'un contributeur du forum climatisation
Panne clim Mitsubishi ne fait ni de froid et de chaud
Bonjour.
Je pense que c'est le compresseur de l'unité extérieure qui se met en sécurité.
Essayer de disjoncter l'installation environ 30 secondes puis remettez en route.
Cordialement.
Je pense que c'est le compresseur de l'unité extérieure qui se met en sécurité.
Essayer de disjoncter l'installation environ 30 secondes puis remettez en route.
Cordialement.
01 août 2020 à 09:09