Bonjour.
Vous avez tout à fait raison l'eau ne vient pas de l’appareil extérieur mais en cas de chauffage oui certainement et le problème va s'accentuer.
Il faut donc que l’écoulement aussi bien de la PAC en dessous soit évacuée par un tube PVC le plus bas possible, ainsi que je suppose les condensats de la clim en mode froid, il existe un truc qui s'appelle "travailler dans les règles de l'art" c'est purement juridique.
Rappeler la société afin qu'elle effectue les travaux nécessaires.
Vous avez tout à fait raison l'eau ne vient pas de l’appareil extérieur mais en cas de chauffage oui certainement et le problème va s'accentuer.
Il faut donc que l’écoulement aussi bien de la PAC en dessous soit évacuée par un tube PVC le plus bas possible, ainsi que je suppose les condensats de la clim en mode froid, il existe un truc qui s'appelle "travailler dans les règles de l'art" c'est purement juridique.
Rappeler la société afin qu'elle effectue les travaux nécessaires.
27 juillet 2018 à 18:24

Bonjour. Bon courage Dom...

27 juillet 2018 à 18:17

Bonjour.
Si pas de froid et suivant le modèle tout ou rien ou inverter je pencherais pour un manque de gaz et donc fuites.
A réparer par un frigoriste de métier.
Si pas de froid et suivant le modèle tout ou rien ou inverter je pencherais pour un manque de gaz et donc fuites.
A réparer par un frigoriste de métier.
27 juillet 2018 à 18:16

Pouvez-vous transmettre une photos des leds.
En ce moment nous sommes complètement débordés.
Merci de votre compréhension.
En ce moment nous sommes complètement débordés.
Merci de votre compréhension.
27 juillet 2018 à 18:14

Bonjour.
Il faudrait ouvrir le capot du dessus de votre UE et nous dire combien de fois clignotent les leds 301 302 303 et 304.
Il faudrait ouvrir le capot du dessus de votre UE et nous dire combien de fois clignotent les leds 301 302 303 et 304.
26 juillet 2018 à 17:53

Bonjour. Les sondes sont en reprise d'air sur votre UI en reprise derrière les filtres ainsi que la sonde de batterie qui est dans un doigt de gants en haut à droite de votre UI. Pour y accéder il faut démonter la façade.
La V4V est la vanne 4 voies elle bascule en mode chaud ou mode froid en fonction de la demande.elle se situe dans la partie compresseur.
La V4V est la vanne 4 voies elle bascule en mode chaud ou mode froid en fonction de la demande.elle se situe dans la partie compresseur.
26 juillet 2018 à 17:48

Bonjour.
Après 36 ans de métier la critique fait partie de mon métier et heureusement.
Si vous saviez le nombre de magasins ou particuliers comme vous pleurent parce qu’ils ne peuvent pas dépanner ce genre de matériel. Et du coup "obligé" de tout changer.
Donc si vous le prenez comme ça... Merci et bonne journée.
Après 36 ans de métier la critique fait partie de mon métier et heureusement.
Si vous saviez le nombre de magasins ou particuliers comme vous pleurent parce qu’ils ne peuvent pas dépanner ce genre de matériel. Et du coup "obligé" de tout changer.
Donc si vous le prenez comme ça... Merci et bonne journée.
26 juillet 2018 à 07:30

Bonjour.
D’après ce que vous dites "la clim fonctionne en chauffage".
Ce qui pourrait dire que la V4V ferait des siennes.
Il faudrait vérifier les valeurs ohmiques de la sonde de reprise d'air ainsi que la sonde de batterie.
Une mesure avec la température de la main 32°C environ, une à température ambiante 22/25°C, une dans un bol de glace proche du 0°C.
20 k ohm = 25°C
25 k ohm = 20°C.
D’après ce que vous dites "la clim fonctionne en chauffage".
Ce qui pourrait dire que la V4V ferait des siennes.
Citation :Avec un temps aussi court ce serait plutôt du brassage d'air.
au démarrage elle souffle froid 5 à 10s puis s’arrête.
Il faudrait vérifier les valeurs ohmiques de la sonde de reprise d'air ainsi que la sonde de batterie.
Une mesure avec la température de la main 32°C environ, une à température ambiante 22/25°C, une dans un bol de glace proche du 0°C.
20 k ohm = 25°C
25 k ohm = 20°C.
26 juillet 2018 à 07:19

Bonjour.
Travaillant dans toute la France, je connais quelqu'un qui pourrait éventuellement vous aider.
Me donner sur ce site avec votre autorisation un n° de tel ou une adresse mail afin de vous joindre.
Travaillant dans toute la France, je connais quelqu'un qui pourrait éventuellement vous aider.
Me donner sur ce site avec votre autorisation un n° de tel ou une adresse mail afin de vous joindre.
25 juillet 2018 à 18:12

Bonjour.
La fréquence de fonctionnement dépend de la température et bien sûr du taux d'humidité dans la ou les pièces concernées.
Donc il va falloir apprendre à bien se servir de la clim et de la commande.
En règle générale on demande une température pour du confort 5/7 en dessous de celle extérieure.
Si vous demandez une température trop basse genre 18/20°C vous allez déshumidifier presque constamment d’où l'enclenchement régulier de la pompe.
L’idéal est de mettre une température très basse pendant que vous n’êtes pas présent dans la pièce pendant 20/30 mn par ex puis remonter le point de consigne au bout de ce laps de temps.
Il existe chez certains constructeurs comme Mitsubishi un bouton nommé "POWERFULL" ou autre qui permet le fonctionnement décrit auparavant. Donc complètement automatique. Vous appuyez sur ce bouton et la clim revient auto clim froid à la température demandée et programmée.
Sur ce oui il existe des pompes comme des péristaltique (marque Aspen par ex) qui fonctionnent seulement en cas de démarrage froid en différence de température avec des sondes. Très silencieuses mais un peu chères.
Voir sur internet.
La fréquence de fonctionnement dépend de la température et bien sûr du taux d'humidité dans la ou les pièces concernées.
Donc il va falloir apprendre à bien se servir de la clim et de la commande.
En règle générale on demande une température pour du confort 5/7 en dessous de celle extérieure.
Si vous demandez une température trop basse genre 18/20°C vous allez déshumidifier presque constamment d’où l'enclenchement régulier de la pompe.
L’idéal est de mettre une température très basse pendant que vous n’êtes pas présent dans la pièce pendant 20/30 mn par ex puis remonter le point de consigne au bout de ce laps de temps.
Il existe chez certains constructeurs comme Mitsubishi un bouton nommé "POWERFULL" ou autre qui permet le fonctionnement décrit auparavant. Donc complètement automatique. Vous appuyez sur ce bouton et la clim revient auto clim froid à la température demandée et programmée.
Sur ce oui il existe des pompes comme des péristaltique (marque Aspen par ex) qui fonctionnent seulement en cas de démarrage froid en différence de température avec des sondes. Très silencieuses mais un peu chères.
Voir sur internet.
25 juillet 2018 à 17:54

Bonjour.
Ne connaissant pas cette marque, j'en sais absolument rien du tout.
Nous pourrons éventuellement vous aider en nous décrivant le précisément possible les symptômes.
Soi-dit en passant appeler le pro qui vous a installé cette marque bidon qui ne correspond pas du tout à un vrai pro.
Ne connaissant pas cette marque, j'en sais absolument rien du tout.
Nous pourrons éventuellement vous aider en nous décrivant le précisément possible les symptômes.
Soi-dit en passant appeler le pro qui vous a installé cette marque bidon qui ne correspond pas du tout à un vrai pro.
25 juillet 2018 à 17:34

Bonjour.
Il faudrait nous donner la marque et les réf.
La volute est-elle propre ? si oui si c'est un moteur serti, je ne vois pas comment on peut changer les roulements ?
Donc l’idéal est de changer celui-ci.
Et si le moteur démarre normalement la capacité n'est pas incriminée.
Il faudrait nous donner la marque et les réf.
La volute est-elle propre ? si oui si c'est un moteur serti, je ne vois pas comment on peut changer les roulements ?
Donc l’idéal est de changer celui-ci.
Et si le moteur démarre normalement la capacité n'est pas incriminée.
25 juillet 2018 à 17:31

Bonjour Patrice.
Un peu et même beaucoup débordé en ce moment de canicule et essaie toujours de répondre au mieux pour nos Internautes et oui ce sont les vieux qui bossent comme d’habitude.
J’apprécie toujours autant tes photos qui sont parfois sereines et parfois bizarres, MAIS j’adore...
Bisous. Je t’appelle un de ces 4.
Un peu et même beaucoup débordé en ce moment de canicule et essaie toujours de répondre au mieux pour nos Internautes et oui ce sont les vieux qui bossent comme d’habitude.
J’apprécie toujours autant tes photos qui sont parfois sereines et parfois bizarres, MAIS j’adore...
Bisous. Je t’appelle un de ces 4.
24 juillet 2018 à 17:00

Bonjour.
Non pas sujet clos
et n’ayez pas honte de votre intervention bien au contraire c'est mème super.
Par contre j’aimerais savoir pour cette histoire de deshy il est à souder ?
Si c'est le cas il est absolument à changer car ou sinon les problèmes seront de mème...


Non pas sujet clos

Par contre j’aimerais savoir pour cette histoire de deshy il est à souder ?
Si c'est le cas il est absolument à changer car ou sinon les problèmes seront de mème...



24 juillet 2018 à 16:34

Bonjour.
24000 Btu / h= 7 kw par machine = 7 x 4= 28 kW
Adel vous a donné tous les éléments pour un calcul simple donc juste avec des personnes, il vous reste en éliminant ces 30% donc il vous reste 8 kW environ de la puissance totale et si on veut vraiment ajuster, il y a les métrés de murs, fenêtres exposition NSEO qui vont aussi "manger une partie de la puissance donc on va dire 50% ce qui amène à climatiser une salle à manger de 40 m² avec 3 personnes dedans.
Donc pour être simple en terme de frigoriste votre clim est à "plat" insuffisante pour climatiser réellement votre salle, il vous faudrait le double de puissance mais à la base au moins 1/3.
Par contre les brumisateurs ne servent qu'a rafraîchir des gens (c'est rigolo pour les enfants) pas à augmenter en quoi que ce soit le fonctionnement ou performance d'une clim.
24000 Btu / h= 7 kw par machine = 7 x 4= 28 kW
Adel vous a donné tous les éléments pour un calcul simple donc juste avec des personnes, il vous reste en éliminant ces 30% donc il vous reste 8 kW environ de la puissance totale et si on veut vraiment ajuster, il y a les métrés de murs, fenêtres exposition NSEO qui vont aussi "manger une partie de la puissance donc on va dire 50% ce qui amène à climatiser une salle à manger de 40 m² avec 3 personnes dedans.
Donc pour être simple en terme de frigoriste votre clim est à "plat" insuffisante pour climatiser réellement votre salle, il vous faudrait le double de puissance mais à la base au moins 1/3.
Par contre les brumisateurs ne servent qu'a rafraîchir des gens (c'est rigolo pour les enfants) pas à augmenter en quoi que ce soit le fonctionnement ou performance d'une clim.
24 juillet 2018 à 15:32

Bonjour.
Je crois que vous êtes parti sur route complètement différente mais bon, si vous avez trouver allez y
Je crois que vous êtes parti sur route complètement différente mais bon, si vous avez trouver allez y

24 juillet 2018 à 15:04

Bonjour.
"La ventilation tourne bien a l’intérieur, mais ça envoie de l'air tiède, pourtant c'est placé sur 19 degré.
Mon locataire me dit que c'est c'est l’hélice du groupe extérieur qui ne tourne pas.
Est-ce que ça peut avoir un rapport."
Oui, la ventilation UI tourne envoie une info de démarrage froid mais le compresseur ne démarre pas car il y a une sécurité empêchant ce démarrage soit par un pressostat soit une sonde. Ce pourquoi je vous demande si il n'y a pas de code panne ,clignotement en façade ou sur la commande à fils ?
Ce qui m’amène pour l'instant à un manque de gaz. Le plus classique.
Après il se peut qu'il y ai autre chose comme une sonde qui soit HS
"La ventilation tourne bien a l’intérieur, mais ça envoie de l'air tiède, pourtant c'est placé sur 19 degré.
Mon locataire me dit que c'est c'est l’hélice du groupe extérieur qui ne tourne pas.
Est-ce que ça peut avoir un rapport."
Oui, la ventilation UI tourne envoie une info de démarrage froid mais le compresseur ne démarre pas car il y a une sécurité empêchant ce démarrage soit par un pressostat soit une sonde. Ce pourquoi je vous demande si il n'y a pas de code panne ,clignotement en façade ou sur la commande à fils ?
Ce qui m’amène pour l'instant à un manque de gaz. Le plus classique.
Après il se peut qu'il y ai autre chose comme une sonde qui soit HS
24 juillet 2018 à 15:00

Bonjour. Pour moi, manque de gaz, fuites certainement.
24 juillet 2018 à 14:48

Bonjour.
Normalement l'isolation qui est déjà sur les tubes suffisent, toutefois si vous abîmez c'est à dire arrachez l'isolation il est forcement nécessaire de la réparer car les tubes à l'air libre vont condenser et à terme risquer d'inonder le plafond ou l'isolation, de plus les performance frigorifiques seront moindre.
Normalement l'isolation qui est déjà sur les tubes suffisent, toutefois si vous abîmez c'est à dire arrachez l'isolation il est forcement nécessaire de la réparer car les tubes à l'air libre vont condenser et à terme risquer d'inonder le plafond ou l'isolation, de plus les performance frigorifiques seront moindre.
24 juillet 2018 à 14:46

Bonjour. Et bien tant mieux pour vous, vous entrez dans le % des gens qui sont content (ce qui est rare) avec cette marque mais si un jour vous les démontez ???
Le problème c'est que l'on ne veut pas être forcement critique mais, elle peut servir...
Et heureusement, je sais parfaitement que tout le monde n'a pas forcement 5/10/15/20000€ à mettre dans un tel système.
Ce pourquoi depuis plus de 10/12 ans j'essaie de vous dépanner ou encore conseiller dans les mesures de mes possibilités et je ne suis pas le seul sur ce site.
Mais le thon c'est bon. Allez bonne soirée et merci pour ce retour positif.
Le problème c'est que l'on ne veut pas être forcement critique mais, elle peut servir...
Et heureusement, je sais parfaitement que tout le monde n'a pas forcement 5/10/15/20000€ à mettre dans un tel système.
Ce pourquoi depuis plus de 10/12 ans j'essaie de vous dépanner ou encore conseiller dans les mesures de mes possibilités et je ne suis pas le seul sur ce site.
Mais le thon c'est bon. Allez bonne soirée et merci pour ce retour positif.
23 juillet 2018 à 16:19

Bonjour.
Une sonde décalée est une sonde qui donne une valeur ohmique à une température donnée par exemple 25°c = 20 k ohms et 25 k ohms = 20°c ça c'est une base.
En règle générale on effectue 3 mesures une dans la main qui correspond à environ 32°C température de la surface de la main, 22/25°C la température ambiante et une dans un bol de glace proche du 0°C.
Si les valeurs ohmiques correspondes aux données constructeur la ou les sondes sont bonnes, ou pas.
Une sonde décalée est une sonde qui donne une valeur ohmique à une température donnée par exemple 25°c = 20 k ohms et 25 k ohms = 20°c ça c'est une base.
En règle générale on effectue 3 mesures une dans la main qui correspond à environ 32°C température de la surface de la main, 22/25°C la température ambiante et une dans un bol de glace proche du 0°C.
Si les valeurs ohmiques correspondes aux données constructeur la ou les sondes sont bonnes, ou pas.
23 juillet 2018 à 16:12

Bonjour.
Ne connaissant pas cette marque j'en sais absolument rien. Mais si c'est du Airton E6 = moteur de l'UI défaillant ,
1 Vérifier si la ventilation UI fonctionne en mode ventilation seule.
2 Si non, vérifier la connectique.
3 Si toujours rien, la carte de réception, le moteur etc.
Ne connaissant pas cette marque j'en sais absolument rien. Mais si c'est du Airton E6 = moteur de l'UI défaillant ,
1 Vérifier si la ventilation UI fonctionne en mode ventilation seule.
2 Si non, vérifier la connectique.
3 Si toujours rien, la carte de réception, le moteur etc.
23 juillet 2018 à 16:02

Bonjour.
Je verrai bien une pompe de relevage ?
A vérifier soit visuellement, soit en ouvrant le cache filtres et en faisant couler de l'eau doucement sur la batterie, si le bruit se fait entendre c'est une pompe.
Pour éviter le bruit et suivant la marque et le modèle il y a la possibilité de déplacer celle-ci dans un endroit plus approprié.
Je verrai bien une pompe de relevage ?
A vérifier soit visuellement, soit en ouvrant le cache filtres et en faisant couler de l'eau doucement sur la batterie, si le bruit se fait entendre c'est une pompe.
Pour éviter le bruit et suivant la marque et le modèle il y a la possibilité de déplacer celle-ci dans un endroit plus approprié.
22 juillet 2018 à 11:48

Bonjour. Un 2.5 kW devrait suffire.
Pour le R32 est le gaz de remplacement du R410A est un choix de votre part, sachant que certains constructeurs vont se mettre dans les 3 ans à venir au R32, dans des conditions de fonctionnements égales le R32 est 8% plus efficace et chargé avec 30% de moins, ce gaz est recyclable.
Pour les équipements neufs, la climatisation n’est pas impactée tout de suite, mais seulement à partir de 2020 pour les climatiseurs mobiles, et surtout 2025 pour les systèmes bi-blocs.
Tous les équipements comportant moins de 3 kg de HFC.
Si vous le voulez il y a de quoi lire sur internet à ce sujet.
Pour le R32 est le gaz de remplacement du R410A est un choix de votre part, sachant que certains constructeurs vont se mettre dans les 3 ans à venir au R32, dans des conditions de fonctionnements égales le R32 est 8% plus efficace et chargé avec 30% de moins, ce gaz est recyclable.
Pour les équipements neufs, la climatisation n’est pas impactée tout de suite, mais seulement à partir de 2020 pour les climatiseurs mobiles, et surtout 2025 pour les systèmes bi-blocs.
Tous les équipements comportant moins de 3 kg de HFC.
Si vous le voulez il y a de quoi lire sur internet à ce sujet.
22 juillet 2018 à 10:44

Bonjour.
Sans être sur place, il faudrait voir avec un dépanneur frigoriste.
Je pencherai pour un manque de gaz, peut-être une micro fuite ????
Sans être sur place, il faudrait voir avec un dépanneur frigoriste.
Je pencherai pour un manque de gaz, peut-être une micro fuite ????
21 juillet 2018 à 17:38

Bonjour.
Avez-vous coupé le courant de la clim puis remis, peut-être pour réinitialiser celle-ci ?
Avez-vous coupé le courant de la clim puis remis, peut-être pour réinitialiser celle-ci ?
21 juillet 2018 à 08:44

Bonjour.
L'indicateur de marche clignote t-il ?
Si oui cela voudrait dire que la sonde de batterie donnerait une température trop froide.
Soit manque de gaz soit la sonde est décalée.
Mais il me semble que cette sonde de batterie et la sonde de reprise sont sur le même connecteur ?
L'indicateur de marche clignote t-il ?
Si oui cela voudrait dire que la sonde de batterie donnerait une température trop froide.
Soit manque de gaz soit la sonde est décalée.
Mais il me semble que cette sonde de batterie et la sonde de reprise sont sur le même connecteur ?
21 juillet 2018 à 08:39

Bonjour.
Vous êtes situé où ?
Et c'est avec plaisir si cela vous intéresse de vous aider dans votre chemin qui sera long de ce beau métier et en constante évolution.
Vous êtes situé où ?
Et c'est avec plaisir si cela vous intéresse de vous aider dans votre chemin qui sera long de ce beau métier et en constante évolution.
20 juillet 2018 à 15:37

Bonjour. Alors la suite ???
20 juillet 2018 à 15:34

Bonjour.
Bien regarder si la vanne n'est pas montée à l'envers ?
Des fois c'est tout bête. Bien vérifier entrée / sortie d'eau et bypass.
Bien regarder si la vanne n'est pas montée à l'envers ?
Des fois c'est tout bête. Bien vérifier entrée / sortie d'eau et bypass.
20 juillet 2018 à 15:33

Bonjour.
Ce qui fait foi est votre logique, le petit avec le petit (1/4), le gros avec le gros (3/8), de toutes les manières vous ne pourrez pas raccorder en inverse c'est impossible.
Par contre bravo d'avoir acheté cette marque car pour les emm..... il n'y a pas mieux.
Lire les commentaires nombreux sur ce site.
Ce qui fait foi est votre logique, le petit avec le petit (1/4), le gros avec le gros (3/8), de toutes les manières vous ne pourrez pas raccorder en inverse c'est impossible.
Par contre bravo d'avoir acheté cette marque car pour les emm..... il n'y a pas mieux.
Lire les commentaires nombreux sur ce site.
20 juillet 2018 à 15:28

Bonjour.
Oui bien sûr quand j'ai dit un "petit arrosage", ce serait plutôt un arrosage style comme un arrosoir avec une pomme d'arrosage.
Afin de ne pas gâcher de l'eau presque inutilement l'installation d'une ou deux clims supplémentaires serait peut-être envisageable,
1) vous obtiendrez la température suffisante s'il y a beaucoup de monde.
2) pas de perte d'eau.
3) conservation plus longue de vos appareils déjà installés.
4) économie d’énergie électrique.
A vous de voir.
Oui bien sûr quand j'ai dit un "petit arrosage", ce serait plutôt un arrosage style comme un arrosoir avec une pomme d'arrosage.
Afin de ne pas gâcher de l'eau presque inutilement l'installation d'une ou deux clims supplémentaires serait peut-être envisageable,
1) vous obtiendrez la température suffisante s'il y a beaucoup de monde.
2) pas de perte d'eau.
3) conservation plus longue de vos appareils déjà installés.
4) économie d’énergie électrique.
A vous de voir.
20 juillet 2018 à 07:59

Bonjour.
Aie ! cela serait un élément précurseur de manque de gaz et tant mieux si le compresseur ne se met pas en route car il vous coûterait cher car ces sondes et autres pressostats servent à cela.
A ce que je vois vous essayez les étapes bien... vous pouvez toutefois mesurer ces valeurs si vous avez les courbes de celle-ci ?
Aie ! cela serait un élément précurseur de manque de gaz et tant mieux si le compresseur ne se met pas en route car il vous coûterait cher car ces sondes et autres pressostats servent à cela.
A ce que je vois vous essayez les étapes bien... vous pouvez toutefois mesurer ces valeurs si vous avez les courbes de celle-ci ?
19 juillet 2018 à 18:35

Bonjour.
Comme sur d'autres questions voir si les parties extérieures ne sont pas obstruées par des feuilles d'automne des plastiques, très bon pour la santé d’ailleurs,

filtres sales etc.
Comme sur d'autres questions voir si les parties extérieures ne sont pas obstruées par des feuilles d'automne des plastiques, très bon pour la santé d’ailleurs,



19 juillet 2018 à 18:29

Bonjour.
Apparemment vous auriez un souci avec l'UE, compresseur ? manque de gaz ? carte électronique ?
Allez sur votre UE démonter le capot du dessus et voir s'il n'y a pas deux leds 1 et 2 et nous dire combien de X elles clignotent ? Mais d'après ce que vous nous donnez comme indication = manque de gaz = surcharge en température au-dessus des 116°C.
Apparemment vous auriez un souci avec l'UE, compresseur ? manque de gaz ? carte électronique ?
Allez sur votre UE démonter le capot du dessus et voir s'il n'y a pas deux leds 1 et 2 et nous dire combien de X elles clignotent ? Mais d'après ce que vous nous donnez comme indication = manque de gaz = surcharge en température au-dessus des 116°C.
19 juillet 2018 à 16:33

Bonjour.
En effet on appelle cela "mettre à plat" car la puissance n'est pas bien calculée.
Comme expliqué par Dom, un petit arrosage sur les batteries des UE boosterait la puissance des appareils, souvent dans le centres commerciaux comme les groupes froid sont un peu sous puissant ils les arrosent avec un système de jardin souvent pendant les fortes chaleurs comme en ce moment.
En effet on appelle cela "mettre à plat" car la puissance n'est pas bien calculée.
Comme expliqué par Dom, un petit arrosage sur les batteries des UE boosterait la puissance des appareils, souvent dans le centres commerciaux comme les groupes froid sont un peu sous puissant ils les arrosent avec un système de jardin souvent pendant les fortes chaleurs comme en ce moment.
19 juillet 2018 à 16:08

Bonjour. Dom.
Alors il faudrait savoir, c'est ce que les techniciens lors de stages nous disent tout le temps, c'est donc simplement une question de termes.

Alors il faudrait savoir, c'est ce que les techniciens lors de stages nous disent tout le temps, c'est donc simplement une question de termes.
Citation :Je ne suis absolument pas électronicien.
Ne pas confondre "en continu" (progressivement, sans interruption), et "en courant continu".


19 juillet 2018 à 16:01

Bonjour.
Soi-dit en passant le compresseur démarre en courant continu puis passe en courant alternatif puis régule en courant continu (non ?).
Il y a aussi le ou les moteurs ventilos UE et même le moteur ventilation UI.
Soi-dit en passant le compresseur démarre en courant continu puis passe en courant alternatif puis régule en courant continu (non ?).
Il y a aussi le ou les moteurs ventilos UE et même le moteur ventilation UI.
18 juillet 2018 à 18:27

Bonjour.
Cela va être compliqué de vous répondre, cela peut provenir de la vanne qui by pass ? un manque d'eau ? un problème électrique sur la tête de vanne ?
L'approche doit se faire par étape.
Cela va être compliqué de vous répondre, cela peut provenir de la vanne qui by pass ? un manque d'eau ? un problème électrique sur la tête de vanne ?
L'approche doit se faire par étape.
18 juillet 2018 à 18:20

Bonjour.
Pour commencer un électricien n'est absolument pas habilité pour installer une clim.
Est-ce que j'installe ses réseaux électriques ? non ben alors


Et du coup aussi je suppose qu'il a effectué la mise en service en toute sérénité ?
Alors que c'est encore pire car il faut une attestation d'aptitude pour toucher un circuit frigo.


Contrôle d’étanchéité.
Vérification du poids de gaz suivant les préconisations constructeur tirage au vide et pour finir la MISE EN SERVICE.
Après du coup il faut s'attendre à des malfaçons, résultat avec du bon matériel comme le vôtre vous vous retrouvez avec une belle facture supplémentaire.
1) Le disjoncteur est à remplacer pourquoi ?
2) 1200€ pour la carte inverter, le déplacement et le moteur ventilateur c'est un peu cher, sachant quand même si cela peut vous sauver la garantie entre ligne de compte, 3 ans pour les pièces autre que le compresseur qui est de 5 ans, ben oui l’appareil est neuf, le seul hic, est que Daikin peut vous demander qui a effectué la mise en service, donc si vous avez la facture de l'installation et si un frigoleux a fait cette mise en service.
Si vous arrivez à faire jouer la garantie, vous n'aurez que la MO à payer et 0€ si un frigoriste a fait la mise en service.
Pour commencer un électricien n'est absolument pas habilité pour installer une clim.
Est-ce que j'installe ses réseaux électriques ? non ben alors



Et du coup aussi je suppose qu'il a effectué la mise en service en toute sérénité ?
Alors que c'est encore pire car il faut une attestation d'aptitude pour toucher un circuit frigo.



Contrôle d’étanchéité.
Vérification du poids de gaz suivant les préconisations constructeur tirage au vide et pour finir la MISE EN SERVICE.
Après du coup il faut s'attendre à des malfaçons, résultat avec du bon matériel comme le vôtre vous vous retrouvez avec une belle facture supplémentaire.
1) Le disjoncteur est à remplacer pourquoi ?
2) 1200€ pour la carte inverter, le déplacement et le moteur ventilateur c'est un peu cher, sachant quand même si cela peut vous sauver la garantie entre ligne de compte, 3 ans pour les pièces autre que le compresseur qui est de 5 ans, ben oui l’appareil est neuf, le seul hic, est que Daikin peut vous demander qui a effectué la mise en service, donc si vous avez la facture de l'installation et si un frigoleux a fait cette mise en service.
Si vous arrivez à faire jouer la garantie, vous n'aurez que la MO à payer et 0€ si un frigoriste a fait la mise en service.
18 juillet 2018 à 18:18

Bonjour.
Merci de ce retour c'est vraiment sympa et rare.
Donc je confirme mon diagnostic = manque de gaz.
Dans votre cas appelez un frigoriste de métier qui détient son attestation d'aptitude pour la manipulation des fluides ce qui est très normalisé.
Merci de ce retour c'est vraiment sympa et rare.
Donc je confirme mon diagnostic = manque de gaz.
Dans votre cas appelez un frigoriste de métier qui détient son attestation d'aptitude pour la manipulation des fluides ce qui est très normalisé.
17 juillet 2018 à 18:52

Re par contre il faut absolument effectuer ce travail si c'est le cas.
17 juillet 2018 à 18:43

Bonjour.
Classique si la reprise d'air est dans les comble votre souci sera perpétuel.
Il faudra dans votre cas gainer la reprise dans la pièce concernée.
Cela ne vous incombe en rien en frais supplémentaire l'installateur aurait due y penser.
Classique si la reprise d'air est dans les comble votre souci sera perpétuel.
Il faudra dans votre cas gainer la reprise dans la pièce concernée.
Cela ne vous incombe en rien en frais supplémentaire l'installateur aurait due y penser.
17 juillet 2018 à 18:42

Bonjour.
Bon et bien ça commence bien.
Réf des machines ?
Mais bon normalement un seul tube tube suffit BP, mais si vous pouvez mettre les trois sur la BP cela ira plus vite pour la récup. Logique.
Bon et bien ça commence bien.
Réf des machines ?
Mais bon normalement un seul tube tube suffit BP, mais si vous pouvez mettre les trois sur la BP cela ira plus vite pour la récup. Logique.
17 juillet 2018 à 18:39

Bonjour.
Ben désolé mais à mon avis on ne pourra rien faire le minimum de débit correspond dans un fonctionnement normal une prise en glace de votre système et cela est tout à fait normal chez vous et suivant les constructeurs.
Ben désolé mais à mon avis on ne pourra rien faire le minimum de débit correspond dans un fonctionnement normal une prise en glace de votre système et cela est tout à fait normal chez vous et suivant les constructeurs.
17 juillet 2018 à 18:29

Bonjour.
Alors pour expliquer simplement, il faut localiser la fuite et bien sûr l’éliminer ou la colmater, cela engendre la pose d'une "queue de charge" = soudure, ensuite tirer au vide car l'air ne fait pas du tout bon ménage avec les fluides frigorigènes car cela créé de l'acide dans le circuit frigo.
Ensuite tirer au vide après donc ce test d'azote, puis remplissage au poids avec une balance calibrée.
Puis mise en service.
Bref tout ceci avec un frigoriste détenant son attestation d'aptitude afin de travailler correctement et dans les règles de l'art.
Par contre chez vous qui est notamment une belle région, je ne connais personne et soi-dit en passant si vous trouvez quelqu'un cela sera surement au black, comme d'habitude, sinon le coût de l’opération sera peut-être le prix de votre appareil.
huffy:
A voir de voir pour d'autres renseignements nous sommes dispo.


Alors pour expliquer simplement, il faut localiser la fuite et bien sûr l’éliminer ou la colmater, cela engendre la pose d'une "queue de charge" = soudure, ensuite tirer au vide car l'air ne fait pas du tout bon ménage avec les fluides frigorigènes car cela créé de l'acide dans le circuit frigo.
Ensuite tirer au vide après donc ce test d'azote, puis remplissage au poids avec une balance calibrée.
Puis mise en service.
Bref tout ceci avec un frigoriste détenant son attestation d'aptitude afin de travailler correctement et dans les règles de l'art.
Par contre chez vous qui est notamment une belle région, je ne connais personne et soi-dit en passant si vous trouvez quelqu'un cela sera surement au black, comme d'habitude, sinon le coût de l’opération sera peut-être le prix de votre appareil.


A voir de voir pour d'autres renseignements nous sommes dispo.



17 juillet 2018 à 18:25

Bonjour.
Si vous avez les codes défauts cela serait sympa de nous les communiquer, d'autres personnes en auraient besoin merci.
Par contre je maintiens mon diagnostic manque de gaz, suite bien sûr à vos derniers codes défauts et vos réponses.
Si vous avez les codes défauts cela serait sympa de nous les communiquer, d'autres personnes en auraient besoin merci.
Par contre je maintiens mon diagnostic manque de gaz, suite bien sûr à vos derniers codes défauts et vos réponses.
16 juillet 2018 à 20:09

Bonjour.
Je pencherai pour un problème de carte UI.
A vous de vous renseigner pour la garantie de celle-ci, entre 1 et 3 ans suivant les marques, peut-être jusque la sortie du technicien après installation et encore si vous avez de la chance vous le connaissez.


Je pencherai pour un problème de carte UI.
A vous de vous renseigner pour la garantie de celle-ci, entre 1 et 3 ans suivant les marques, peut-être jusque la sortie du technicien après installation et encore si vous avez de la chance vous le connaissez.



16 juillet 2018 à 19:05

Bonjour,
Ah les raccords rapides le truc le plus génial du monde surtout pour un pro n'est-ce pas ?
il a été vidé par le démontage.
Et puis maintenant et bien on
.
Par contre vous ne dites pas tout :
Quel poids de gaz ?
Le type R410A = OK
Par contre vous êtes dans quelle région ? ou pays ou cambrousse ? je ne sais pas... (là ! j'ai copié les grosses têtes).
Ah les raccords rapides le truc le plus génial du monde surtout pour un pro n'est-ce pas ?
Citation :Ben non
Erreur le circuit a été vidé de son gaz pour le transport.

Et puis maintenant et bien on

Par contre vous ne dites pas tout :
Quel poids de gaz ?
Le type R410A = OK
Par contre vous êtes dans quelle région ? ou pays ou cambrousse ? je ne sais pas... (là ! j'ai copié les grosses têtes).
16 juillet 2018 à 19:01