Bonjour à tous,
Je suis nouveau dans le forum et je viens tout juste de finir une formation (accélérée) dans la Clim.
Je veux faire une récupération de charge sur un mutisplit (3 UI) Hitachi.
J'ai 3 Prises de service Gaz (Pas de prise commune ou collecteur).
Pour faire une récupération de fluide, dois-je monter mes flexibles sur les 3 prises en même temps ou il suffira de se brancher sur une seule prise pour récupérer toute la charge de l'installation ?
Merci pour votre aide.
Je suis nouveau dans le forum et je viens tout juste de finir une formation (accélérée) dans la Clim.
Je veux faire une récupération de charge sur un mutisplit (3 UI) Hitachi.
J'ai 3 Prises de service Gaz (Pas de prise commune ou collecteur).
Pour faire une récupération de fluide, dois-je monter mes flexibles sur les 3 prises en même temps ou il suffira de se brancher sur une seule prise pour récupérer toute la charge de l'installation ?
Merci pour votre aide.
17 juillet 2018 à 11:53
Réponse 1 du forum climatisation
Récupération de charge sur un multisplit
Bonjour.
Bon et bien ça commence bien.
Réf des machines ?
Mais bon normalement un seul tube tube suffit BP, mais si vous pouvez mettre les trois sur la BP cela ira plus vite pour la récup. Logique.
Bon et bien ça commence bien.
Réf des machines ?
Mais bon normalement un seul tube tube suffit BP, mais si vous pouvez mettre les trois sur la BP cela ira plus vite pour la récup. Logique.
17 juillet 2018 à 18:39
Réponse 2 du forum climatisation
Récupération de charge sur un multisplit
Bonsoir PL,
Merci pour la réponse.
En fait, le multisplit sur lequel on a fait des manips en centre de formation avait 2 prises.
Collecteurs (liquide et gaz) communes aux 3 réseaux.
Du coup, sur le modèle Hitachi tri split avec une prise de service pour chaque réseau, j'avais un doute de ne pas récupérer toute la charge si je me branche sur une seule prise.
Je vais suivre vos conseils, je vais me raccorder sur les 3 prises et je vais commander un manifold 4 voies.
Merci à vous et bonne soirée.
Cordialement.
ZedZed
Merci pour la réponse.
En fait, le multisplit sur lequel on a fait des manips en centre de formation avait 2 prises.
Collecteurs (liquide et gaz) communes aux 3 réseaux.
Du coup, sur le modèle Hitachi tri split avec une prise de service pour chaque réseau, j'avais un doute de ne pas récupérer toute la charge si je me branche sur une seule prise.
Je vais suivre vos conseils, je vais me raccorder sur les 3 prises et je vais commander un manifold 4 voies.
Merci à vous et bonne soirée.
Cordialement.
ZedZed
17 juillet 2018 à 23:01
Réponse 3 du forum climatisation
Invité

Récupération de charge sur un multisplit
Invité
Bonsoir,
La seule chose qu'il faut savoir c'est s'il y a un seul compresseur (et donc un seul circuit), ou bien 2 voire 3 compresseurs (donc 1 par circuit).
Si c'est une machine récente inverter, normalement un seul compresseur mais bien vérifier cela car on peut avoir des surprises !
Sinon, la BP est commune pour tous les circuits, puisque toutes les vapeurs de chaque unité intérieure retournent à l'aspiration du compresseur. Se brancher sur une des prises BP.
Attention, j'ai déjà vu des vieux appareils avec 2 compresseurs et 2 circuits par compresseurs (donc 4 unités intérieures), bien penser dans ce cas là à récupérer sur tous les circuits sinon surprise au démontage.
Cordialement.
La seule chose qu'il faut savoir c'est s'il y a un seul compresseur (et donc un seul circuit), ou bien 2 voire 3 compresseurs (donc 1 par circuit).
Si c'est une machine récente inverter, normalement un seul compresseur mais bien vérifier cela car on peut avoir des surprises !
Sinon, la BP est commune pour tous les circuits, puisque toutes les vapeurs de chaque unité intérieure retournent à l'aspiration du compresseur. Se brancher sur une des prises BP.
Attention, j'ai déjà vu des vieux appareils avec 2 compresseurs et 2 circuits par compresseurs (donc 4 unités intérieures), bien penser dans ce cas là à récupérer sur tous les circuits sinon surprise au démontage.
Cordialement.
18 juillet 2018 à 20:08
Réponse 4 du forum climatisation
Récupération de charge sur un multisplit
Bonjour Invité,
Merci pour la réponse et vos explications.
Le groupe sur lequel j'ai intervenu est bien un inverter avec un seul compresseur.
Par contre, je suivrai bien vos recommandations si un jour je tombe sur du vieux matériel.
J'aurai sûrement l'occasion de poser d'autres questions sur ce forum, en tout cas un grand merci PL pour votre réactivité et disponibilité et à tous les "anciens" qui partagent leurs connaissances.
Cordialement.
ZedZed
Merci pour la réponse et vos explications.
Le groupe sur lequel j'ai intervenu est bien un inverter avec un seul compresseur.
Par contre, je suivrai bien vos recommandations si un jour je tombe sur du vieux matériel.
J'aurai sûrement l'occasion de poser d'autres questions sur ce forum, en tout cas un grand merci PL pour votre réactivité et disponibilité et à tous les "anciens" qui partagent leurs connaissances.
Cordialement.
ZedZed
19 juillet 2018 à 07:58
Réponse 5 du forum climatisation
Récupération de charge sur un multisplit
Bonjour.
Vous êtes situé où ?
Et c'est avec plaisir si cela vous intéresse de vous aider dans votre chemin qui sera long de ce beau métier et en constante évolution.
Vous êtes situé où ?
Et c'est avec plaisir si cela vous intéresse de vous aider dans votre chemin qui sera long de ce beau métier et en constante évolution.
20 juillet 2018 à 15:37
Réponse 6 du forum climatisation
Récupération de charge sur un multisplit
Bonne soirée à toutes et à tous.
Pour récupérer toute la charge vous avez le choix entre :
1) faire tourner quelques secondes le compresseur puis créer un défaut (enlever le bus ou un organe de sécurité), ça permet de garder les détendeurs ouvert donc toutes les UIs communiquent fluidiquement.
2) mettre le deuxième flexible sur la vanne interne du groupe.
3) vous amusez à mettre autant de flexibles que vous avez d'UIs.
NB : les Hitachi lors de la première MES nécessitent une épreuve d'azote et un tirage à vide individuels d'où les prises de pressions individuelles.
C'est dû à la fois à l'absence du collecteur en commun et aux détendeurs qui sont fermés d'origine.
Cordialement.
Pour récupérer toute la charge vous avez le choix entre :
1) faire tourner quelques secondes le compresseur puis créer un défaut (enlever le bus ou un organe de sécurité), ça permet de garder les détendeurs ouvert donc toutes les UIs communiquent fluidiquement.
2) mettre le deuxième flexible sur la vanne interne du groupe.
3) vous amusez à mettre autant de flexibles que vous avez d'UIs.
NB : les Hitachi lors de la première MES nécessitent une épreuve d'azote et un tirage à vide individuels d'où les prises de pressions individuelles.
C'est dû à la fois à l'absence du collecteur en commun et aux détendeurs qui sont fermés d'origine.
Cordialement.
20 juillet 2018 à 22:03
Réponse 7 du forum climatisation
Récupération de charge sur un multisplit
Bonjour à tous,
Merci adelclim pour la réponse très complète.
Je lis avec un grand intérêt toutes vos interventions.
Merci à tous.
Bonne journée.
ZedZed
P. S. : Réponse à PL, j'habite pas loin de la porte d’Aubervilliers.
Merci de me proposer votre aide.
Merci adelclim pour la réponse très complète.
Je lis avec un grand intérêt toutes vos interventions.
Merci à tous.
Bonne journée.
ZedZed
P. S. : Réponse à PL, j'habite pas loin de la porte d’Aubervilliers.
Merci de me proposer votre aide.
22 juillet 2018 à 10:12