Bonjour le forum.
Je n'ai pas trouvé de réponse aux mots clés alors je tente par écrit.
Clim Blizair duo 3703 de 2006.
Utilisation 3 mois/an appartement de 30 m².
La clim fonctionne en chauffage mais en refroidissement, au démarrage elle souffle froid 5 à 10s puis s’arrête.
Quel conseil pouvez-vous me suggérer sachant que je dispose qu'un multimètre en tant qu'appareil de contrôle.
Dans l'attente de vous lire.
Cordiales salutations.
Je n'ai pas trouvé de réponse aux mots clés alors je tente par écrit.
Clim Blizair duo 3703 de 2006.
Utilisation 3 mois/an appartement de 30 m².
La clim fonctionne en chauffage mais en refroidissement, au démarrage elle souffle froid 5 à 10s puis s’arrête.
Quel conseil pouvez-vous me suggérer sachant que je dispose qu'un multimètre en tant qu'appareil de contrôle.
Dans l'attente de vous lire.
Cordiales salutations.
25 juillet 2018 à 18:43
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Clim réversible souffle froid 5s puis s'arrête
Bonjour.
D’après ce que vous dites "la clim fonctionne en chauffage".
Ce qui pourrait dire que la V4V ferait des siennes.
Il faudrait vérifier les valeurs ohmiques de la sonde de reprise d'air ainsi que la sonde de batterie.
Une mesure avec la température de la main 32°C environ, une à température ambiante 22/25°C, une dans un bol de glace proche du 0°C.
20 k ohm = 25°C
25 k ohm = 20°C.
D’après ce que vous dites "la clim fonctionne en chauffage".
Ce qui pourrait dire que la V4V ferait des siennes.
Citation :Avec un temps aussi court ce serait plutôt du brassage d'air.
au démarrage elle souffle froid 5 à 10s puis s’arrête.
Il faudrait vérifier les valeurs ohmiques de la sonde de reprise d'air ainsi que la sonde de batterie.
Une mesure avec la température de la main 32°C environ, une à température ambiante 22/25°C, une dans un bol de glace proche du 0°C.
20 k ohm = 25°C
25 k ohm = 20°C.
26 juillet 2018 à 07:19
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation
Clim réversible souffle froid 5s puis s'arrête
Bonjour.
Je vous remercie de bien vouloir m'aider mais dites-moi ce qu'est la V4V et où peut se trouver la sonde de reprise d'air ainsi que la sonde de batterie car je n'ai pas de schéma.
Je peux joindre une photo de l'élément EXT, intérieur, carte.
A vous lire.
Je vous remercie de bien vouloir m'aider mais dites-moi ce qu'est la V4V et où peut se trouver la sonde de reprise d'air ainsi que la sonde de batterie car je n'ai pas de schéma.
Je peux joindre une photo de l'élément EXT, intérieur, carte.
A vous lire.
26 juillet 2018 à 09:33
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation
Clim réversible souffle froid 5s puis s'arrête
Bonjour. Les sondes sont en reprise d'air sur votre UI en reprise derrière les filtres ainsi que la sonde de batterie qui est dans un doigt de gants en haut à droite de votre UI. Pour y accéder il faut démonter la façade.
La V4V est la vanne 4 voies elle bascule en mode chaud ou mode froid en fonction de la demande.elle se situe dans la partie compresseur.
La V4V est la vanne 4 voies elle bascule en mode chaud ou mode froid en fonction de la demande.elle se situe dans la partie compresseur.
26 juillet 2018 à 17:48
Réponse 4 d'un contributeur du forum climatisation
Clim réversible souffle froid 5s puis s'arrête
Bonjour PL,
Ces 2 sondes sont raccordées sur le CI et sur un même connecteur, les valeurs ohmiques sont approchantes.
Dimanche j'ai déconnecté et reconnecté tous les connecteurs de la carte et fait un essai sans résultat.
Aujourd'hui mardi voilà 2 h qu'elle fonctionne en soufflant froid en permanence (il fait 28 dans la pièce, consigne 26 vitesse moyenne).
Je passe en GV et elle ne souffle plus d'air frais 1mn après.
J'arrête et redémarre 10 minutes après en vitesse moyenne et ça remarche. Mystère !
Je vous devais ces explications et vous remercie de m'avoir aidé.
Cependant je doute de la fiabilité de la machine et je pense à son remplacement (je n'ai pas touché la V4V).
Ces 2 sondes sont raccordées sur le CI et sur un même connecteur, les valeurs ohmiques sont approchantes.
Dimanche j'ai déconnecté et reconnecté tous les connecteurs de la carte et fait un essai sans résultat.
Aujourd'hui mardi voilà 2 h qu'elle fonctionne en soufflant froid en permanence (il fait 28 dans la pièce, consigne 26 vitesse moyenne).
Je passe en GV et elle ne souffle plus d'air frais 1mn après.
J'arrête et redémarre 10 minutes après en vitesse moyenne et ça remarche. Mystère !
Je vous devais ces explications et vous remercie de m'avoir aidé.
Cependant je doute de la fiabilité de la machine et je pense à son remplacement (je n'ai pas touché la V4V).
31 juillet 2018 à 15:31