Déclenchement pompe de relevage toutes les 20 secondes
Actuellement
10 409
questions dans le
forum climatisation
4882
Question Forum Climatisation : Déclenchement pompe de relevage toutes les 20 secondes
Bonjour,
Nous venons de faire installer un bi-split Mitsubishi dans notre maison.
Nous avons deux pompes de relevage qui évacuent les condensats dans les combles
Dès le début du fonctionnement les pompes s'activaient toutes les 30 secondes environ.
L'installateur est venu ajouter des clapets anti-retour. Le problème persiste sur une des pompes.
Sur la seconde le déclenchement est de l'ordre de toutes les 1 à 2 minutes.
Nous aimerions savoir quelle est la fréquence de déclenchement normale à laquelle on peut s'attendre même si bien sûr cela dépend du taux d'humidité ?
Cela nous gêne car même si le moteur a été déporté dans les combles nous entendons des vibrations dans notre chambre, impossible de dormir...
Existe-t-il des modèles de pompes plus silencieuses ?
Je vous remercie par avance.
Nous venons de faire installer un bi-split Mitsubishi dans notre maison.
Nous avons deux pompes de relevage qui évacuent les condensats dans les combles
Dès le début du fonctionnement les pompes s'activaient toutes les 30 secondes environ.
L'installateur est venu ajouter des clapets anti-retour. Le problème persiste sur une des pompes.
Sur la seconde le déclenchement est de l'ordre de toutes les 1 à 2 minutes.
Nous aimerions savoir quelle est la fréquence de déclenchement normale à laquelle on peut s'attendre même si bien sûr cela dépend du taux d'humidité ?
Cela nous gêne car même si le moteur a été déporté dans les combles nous entendons des vibrations dans notre chambre, impossible de dormir...
Existe-t-il des modèles de pompes plus silencieuses ?
Je vous remercie par avance.
25 juillet 2018 à 10:33
Réponse 1 du forum climatisation
Déclenchement pompe de relevage toutes les 20 secondes
Bonjour.
La fréquence de fonctionnement dépend de la température et bien sûr du taux d'humidité dans la ou les pièces concernées.
Donc il va falloir apprendre à bien se servir de la clim et de la commande.
En règle générale on demande une température pour du confort 5/7 en dessous de celle extérieure.
Si vous demandez une température trop basse genre 18/20°C vous allez déshumidifier presque constamment d’où l'enclenchement régulier de la pompe.
L’idéal est de mettre une température très basse pendant que vous n’êtes pas présent dans la pièce pendant 20/30 mn par ex puis remonter le point de consigne au bout de ce laps de temps.
Il existe chez certains constructeurs comme Mitsubishi un bouton nommé "POWERFULL" ou autre qui permet le fonctionnement décrit auparavant. Donc complètement automatique. Vous appuyez sur ce bouton et la clim revient auto clim froid à la température demandée et programmée.
Sur ce oui il existe des pompes comme des péristaltique (marque Aspen par ex) qui fonctionnent seulement en cas de démarrage froid en différence de température avec des sondes. Très silencieuses mais un peu chères.
Voir sur internet.
La fréquence de fonctionnement dépend de la température et bien sûr du taux d'humidité dans la ou les pièces concernées.
Donc il va falloir apprendre à bien se servir de la clim et de la commande.
En règle générale on demande une température pour du confort 5/7 en dessous de celle extérieure.
Si vous demandez une température trop basse genre 18/20°C vous allez déshumidifier presque constamment d’où l'enclenchement régulier de la pompe.
L’idéal est de mettre une température très basse pendant que vous n’êtes pas présent dans la pièce pendant 20/30 mn par ex puis remonter le point de consigne au bout de ce laps de temps.
Il existe chez certains constructeurs comme Mitsubishi un bouton nommé "POWERFULL" ou autre qui permet le fonctionnement décrit auparavant. Donc complètement automatique. Vous appuyez sur ce bouton et la clim revient auto clim froid à la température demandée et programmée.
Sur ce oui il existe des pompes comme des péristaltique (marque Aspen par ex) qui fonctionnent seulement en cas de démarrage froid en différence de température avec des sondes. Très silencieuses mais un peu chères.
Voir sur internet.
25 juillet 2018 à 17:54
Réponse 2 du forum climatisation
Déclenchement pompe de relevage toutes les 20 secondes
Merci beaucoup pour votre réponse rapide. Nous ne mettons jamais la climatisation à une température inférieure à 24°C mais vu les chaleurs actuelles dans le sud-ouest on est autour de 7 degrés inférieurs à la température extérieure. Nous avons tout de même des démarrages de la pompe très longtemps après avoir arrêté la climatisation (8 heures après par exemple) mais cela reste ponctuel.
Nous allons essayer de voir avec l'installateur si nous pouvons passer sur une pompe péristaltique même si nous devons payer un peu plus cher car les vibrations de la pompe sont vraiment gênantes. Si ce sont bien
les pompes qui fonctionnent avec un écart de température, il nous avait juste dit avoir arrêté d'en mettre car de l'eau condensée coulait des unités intérieures mais j'imagine que cela provenait soit d'un mauvais réglage soit d'une mauvaise installation...
Merci encore de vos conseils.
Nous allons essayer de voir avec l'installateur si nous pouvons passer sur une pompe péristaltique même si nous devons payer un peu plus cher car les vibrations de la pompe sont vraiment gênantes. Si ce sont bien
les pompes qui fonctionnent avec un écart de température, il nous avait juste dit avoir arrêté d'en mettre car de l'eau condensée coulait des unités intérieures mais j'imagine que cela provenait soit d'un mauvais réglage soit d'une mauvaise installation...
Merci encore de vos conseils.
26 juillet 2018 à 12:37