FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre PL

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 194 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit PL sur le forum Climatisation

PL
a posté 10 609 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonjour.
Pas évident du tout votre truc.
Comme c'est du concentré de clim ce peut être n’importe quoi, une pompe de relevage, le fluide frigorigène, quelque chose qui couine ou grince ?
Essayez de prendre votre mal en patience et oui faites jouer la garantie après les fortes chaleurs.
06 août 2018 à 18:10
forum consulter ce sujet Bruit de goutte à goutte clim Delonghi

Bonjour.
S'il y a un code panne il ne va pas apparaître de suite.
La machine va essayer de démarrer plusieurs fois et s'il y a vraiment un problème un défaut devrait apparaître.
En attendant il faudrait écouter et voir si en demande de froid les ventilos se mettent en route ne serait-ce que quelques secondes et si le compresseur démarre.
Citation :
J'ai eu une coupure de courant sur la ligne de fusibles où se trouve le fusible de la Daikin
Cela ne concerne que la clim ?
05 août 2018 à 20:26
forum consulter ce sujet Problème de froid Daikin gainable BRC1D52

Publicité

Bonjour.
Ça ne va pas êtres facile à moins d'un coup de chance.
Avez vous essayer sur internet "pièces détachées clim Zénith" par exemple ?
05 août 2018 à 10:20
forum consulter ce sujet Plaque de montage clim Zenith AC-SR-35-QC

Bonjour.
Citation :
Est-ce que c'est parce que nous avons des températures caniculaires et que l'unité extérieure est en plein soleil.
C'est une cause.
Citation :
J'ai fait rajouter un peu de gaz puisque je dépassais de quelques mètres la longueur maximale.
Si vous avez dépassé les longueurs maximales il est certain que même si 1 ne fonctionne pas, le fluide allant partout et que l'UE étant du coup sous puissante que le rendement ne sera le même.
Mais bon, la quantité de fluide rajoutée a peut-être été mal calculée ?
Normalement le gaz déjà dans l'UE est prévue pour tant de M de tube, un complément de charge se calcule si le métré est dépassé tout en restant dans la mesure maximale totale, ce calcul s'effectue seulement sur la longueur totale du petit tube.
Ex : charge initiale 2 kg prévue jusque 20 m mais vous pouvez allez jusque 30 m généralement on rajoute 20 gr par m supplémentaire ce qui fait 30-20 = 10 x 20 = 200 gr.
Il faut savoir aussi que chez certains constructeurs il y a un métré à respecter entre chaque UI et l'UE.
04 août 2018 à 18:16
forum consulter ce sujet Air moins froid sur clim Fujitsu

Bonjour.
Ce qui m’étonne est que la machine fonctionne en mode chauffage surtout avec les chaleurs actuelles et mêmes si elle démarre dans ce mode le risque de casse compresseur est assez grand, HP très importante.
A moins que vous soyez dans un pays ou régions très froides.
1.40 m est un peu court suivant les préconisations constructeur est je crois mini 3 m mais bon cela peut fonctionner.
Pour la puissance vous êtes dans les clous.
Par contre la maison est peut être mal isolée, ou une VMC assez importante. ce qui à tenir absolument en compte.
Cela dépend aussi de la disposition de l'UI il est possible que vous travaillez en court cycle.
04 août 2018 à 17:33
forum consulter ce sujet Ventilateur clim Mitsubishi en permanence au ralenti

Bonjour.
Mais non je ne suis pas fâché du tout. Bien au contraire.
04 août 2018 à 14:46
forum consulter ce sujet Installer unité intérieure de clim gainable dans un sous-sol

Bonjour.
Vous êtes peut-être tout simplement hors plage de fonctionnement.
La sonde par sécurité coupe l'installation.
Lors d'abaissement de la température extérieure l'appareil fonctionne-t-il ?
04 août 2018 à 14:44
forum consulter ce sujet Erreur PA clim Zenith

Bonjour.
Pour le moteur et l’hélice manquante oui parfois un installateur peut éventuellement vous fournir ce qu'il faut.
Si vous avez les deux mêmes machines avec la réf du moteur vous pouvez trouver aussi sur internet.
Pour le manque de gaz les explications de Dom sont à prendre en compte, le manque de gaz n'est pas systématique.
Pouvez-vous nous dire la température de reprise et celle de soufflage ?
04 août 2018 à 14:41
forum consulter ce sujet Problèmes climatiseurs Tango Light

Bonjour.
Le problème peut arriver par le fait d'un manque de gaz.
On ne peut vérifier simplement en regardant la pression de gaz, cela ne veut rien dire du tout, il y a peut-être un complément de charge à effectuer ?
Le compresseur étant un inverter afin d'arriver à la température demandée va monter en puissance donc tourner à fond puis réguler en fonction de la baisse de température de la pièce jusqu'à obtention de celle-ci, s'il y a un manque de gaz le compresseur va travailler à la limite de son fonctionnement.
Ce qui m’inquiète est que même une UI en fonctionnement la transmission de vibration sur l'autre UI est toujours présente.
Donc je chercherais sur l'installation de votre UE. Comment est-elle posée ?
Quelques photos seraient une bonne idée.
04 août 2018 à 14:36
forum consulter ce sujet Vibrations unités intérieures bi-split Mitsubishi MXZ2D33

Bonjour.
En suite de Dom-Aom faire un essai en versant de l'eau doucement sur la batterie et voir ou écouter si la pompe démarre.
Il se peut qu'elle soit HS.
04 août 2018 à 14:21
forum consulter ce sujet Problème climatiseur unité intérieure ruisselle

Bonjour. Holala AAC c'est une façon de parler. madmadmad
Et bien sûr que je l'ai déjà fait mais comme je le dis souvent tout le monde ne peut pas forcément mettre 15000€ dans une installation.
03 août 2018 à 07:24
forum consulter ce sujet Installer unité intérieure de clim gainable dans un sous-sol

Bonjour. Lire les réponses question 4913 :
Installation climatisation appartement clim mobile ou autre ?
03 août 2018 à 07:20
forum consulter ce sujet Installation climatisation besoin de conseils

Bonjour.
Mais bien sûr que ça marche, mais vu les explications de notre internaute il faut quand même une installation assez conséquence et qui coûte surement une petite fortune.
Ce pourquoi je n’étais pas trop parti sur ce type d'installation.
Qui va représenter à peu près le coût de la moitié de la maison. A voir.
02 août 2018 à 20:07
forum consulter ce sujet Installer unité intérieure de clim gainable dans un sous-sol

Bonjour.
Non, je n'ai aucun intérêt ou être trop puriste, je ne recommande pas ce matériel simplement parce qu'il coûte souvent très cher et donc supposition d'une arnaque.
S'il tombe en panne au bout de quelques jours aucun frigoriste ne se déplacera, donc souvent avec 300/400/500€ vous êtes obligé de racheter un appareil et dans le doute parfois plus cher.
Je sais parfaitement qu'il n'est pas donné à tout le monde de dépenser 3/4000€ pour une clim.
02 août 2018 à 20:02
forum consulter ce sujet Installation climatisation appartement clim mobile ou autre ?

Bonjour.
C'est peut-être un moteur de substitution, vous n'avez pas de notice fournie avec ?
01 août 2018 à 20:31
forum consulter ce sujet Clim LG Neo Plasma remplacement du ventilateur

Bonjour.
Personnellement je n'ai pas le temps de vous faire une étude. mais pour tout un appartement, il est certain qu'il faut faire faire un bilan thermique par une société ayant pignon sur rue dans votre région, quand je dis bilan thermique ce n'est pas un devis sur un coin de table, signé et basta, généralement cela finit très mal, mais des mesures et ce que vous voulez exactement, avec une marque qui puisse vous donner des garanties de pièces détachées dans le futur.
01 août 2018 à 20:29
forum consulter ce sujet Installation climatisation appartement clim mobile ou autre ?

Bonjour.
C'est un déconnectable, le plus classique dans cette situation = manque de gaz.
Appeler un frigoriste s'il veut bien se déplacer, éventuellement voir avec votre revendeur.
01 août 2018 à 20:23
forum consulter ce sujet Panne climatisation Pinguino S 1200 HP

Bonjour.
Ça va être compliqué, appeler Daikin.
01 août 2018 à 19:26
forum consulter ce sujet Compatibilité ancienne unité extérieure Daikin

Bonjour.
Froid seul ? ça existe encore ? quelle marque ?
C'est un peu biscornue votre installation, un gainable en s/s avec la longueur des gaines, à mon avis ça ne marchera pas ?
Par contre vous voulez laisser l'UE dehors ce qui est le mieux, car, non, ne pas mettre l'UE dans votre sous-sol vous allez chauffer d'un côté et refroidir de l'autre.
01 août 2018 à 19:25
forum consulter ce sujet Installer unité intérieure de clim gainable dans un sous-sol

Bonjour.
Il est possible qu'il y ait une fuite de gaz, pour cela vous le verrez dans le fonctionnement dans les jours qui suivent, ou vous êtes peut-être simplement en limite de fonctionnement température extérieure ?
31 juillet 2018 à 16:51
forum consulter ce sujet Pas de froid clim Airton TAC 12 CHSA/F

Bonjour.
Le problème est que c'est un mobile, pour les tubes s'ils sont déconnectables.
Auprès de Carrier je pense que vous pourrez les retrouver.
Par contre pour le gaz c'est un peu différent il faut souder une "prise de pression" afin de pouvoir charger en gaz, ce qui est quasiment impossible en ce moment avec les vacances et les chaleurs.
Je pense que la réparation totale vous coûtera aussi voire plus chère qu'un appareil neuf.
A vous de voir.
31 juillet 2018 à 16:47
forum consulter ce sujet Réparation split Carrier Holiday Ice 15

Bonjour.
Il faut décapoter l'UI 2 ou 3 vis cruciformes situées soit derrière le cache filtres soit le long des volets de soufflage il y a 2 ou 3 petits caches qu'il faut retirer pour l’accès aux vis afin d'avoir accès au bac condensat situé sous la batterie suivant les constructeurs il y a une sortie à droite et ou à gauche.
Un tube peut y être déjà installé il suffit de le prolonger généralement diamètre 18.
31 juillet 2018 à 16:39
forum consulter ce sujet Brancher évacuation d'eau sur Split Hitachi

Bonjour.
En fait vous avez deux splits, ils viennent d’être installés ?
"UI FTX25JAV1NB sur UE FTX35JV1NB" Êtes-vous certain des réf car une UE taille 35 n'est pas compatible avec une UI taille 25
"FTX50HV1NB Model 2MX52HV1NB"
Un bi split avec une seule UI, si je rappelle bien chez Daikin, s'il n'y a pas 2 UI connectées ça ne marche pas.
Mais cela reste à confirmer.
31 juillet 2018 à 16:31
forum consulter ce sujet Pas de communication clim réversible Daikin

Bonjour.
Non cela se passe dans l'UE (groupe extérieur).
Il y a quelques procédure à effectuer. Après ce que je vous ai demandé le groupe extérieur à t'il démarré ?
30 juillet 2018 à 17:46
forum consulter ce sujet Problème climatiseur multi solitude Fujitsu

Bonjour.
Nous allons passer à autre chose il se peut que les condensats s’évacuent correctement sans problème.
Et ce d'après vos constatations
Citation :
Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'eau dans le bac condensat, mais l'eau s'écoule bien dans le tuyau de descente
Il se pourrait par un manque de gaz ou encore au mieux les filtres sales ou très sales donc manque de débit d'air, mais ça je ne pense pas que vous ayez omis de les nettoyer.
Que votre machine ait pris en glace.
Ce pourquoi il faut nous donner plus d'infos comme la température de la pièce et la température de soufflage et nous dire si le groupe (UE) extérieur démarre. Et si oui, nous dire si un des tubes gèle ou formation de givre.
30 juillet 2018 à 17:42
forum consulter ce sujet Clim Zénith inverter PAP fuite d'eau UI

Bonjour.
Ah ! pas facile votre truc.
Oui il se pourrait que le logement de l'axe de la volute soit abîmé, Il faut décapoter et s’approcher au mieux du problème.
Moteur à droite axe volute à gauche.
30 juillet 2018 à 17:13
forum consulter ce sujet Bruit anormal sur unité FTXS Daikin

Bonjour.
En 230V elle ne doit tourner que dans un sens mais le sens de rotation n'a rien à voir c'est le sens des pales qui est important et le sens va de la batterie derrière l'UE vers la grille de protection de l’hélice.
Attention de bien mettre la batterie contre le mur avec un espace suffisant pour reprendre l'air et l’éjecter le plus loin possible afin d’éviter le recyclage.
Mais surtout pas l’hélice contre le mur.
30 juillet 2018 à 16:54
forum consulter ce sujet Problème ventilation unité extérieure

Bonjour.
Oui tout à fait, mais il se peut que cela soit un signe précurseur de manque de gaz ???
Pouvez-vous nous dire la température de la pièce ainsi que celle du soufflage avec une UI en service ensuite avec les deux ?
Merci.
30 juillet 2018 à 16:50
forum consulter ce sujet Mise en défaut splits lorsqu’il fait très chaud

Bonjour.
Procédons par étapes.
Y a-t-il un code erreur qui s'affiche en façade de votre UI ou des clignotements ?
30 juillet 2018 à 16:47
forum consulter ce sujet Mise en route impossible clim Samsung SH 09 BPD

Bonjour.
Effectivement avec les réf cela sera plus facile.
Commande à fils ou IR ? Le mode est-il bien le même sur les deux clims en froid par ex ?
30 juillet 2018 à 16:44
forum consulter ce sujet Pas de communication clim réversible Daikin

Bonjour.
Les calculs que j'ai effectués n’étaient qu'un ratio mais au plus près.
Sans les fenêtres, le nombre de personnes etc.
Il est fort possible de diminuer la facture c'est évident.
Pour Hugo76 vous êtes le parfait représentant de ce qu'il ne faut pas faire car le résultat coûte plus cher qu'au départ et personnellement je vous remercie pour votre franchise et vos constatations.
Merci.
29 juillet 2018 à 14:11
forum consulter ce sujet Renseignements future installation climatisation maison individuelle

Bonjour.
AAC ne me dit pas que tu n'as jamais fait ce travail ? il faut mettre une moulure, classique.
Et on peut parfaitement sortir de n'importe quel côté.
29 juillet 2018 à 14:03
forum consulter ce sujet Changer de côté la sortie sur unité intérieure

Bonjour.
Là il va falloir appeler un frigoriste connaissant la marque car je pencherais pour un bouchon, une carte HS ou encore une vanne détendeur qui ne fonctionne plus. Il faut vraiment être sur place.
29 juillet 2018 à 14:01
forum consulter ce sujet Problème clim multisplit Hitachi RAK-25NH06A

Bonjour.
Là il va falloir appeler un frigoriste, car je pencherais plus sur un problème de vanne détendeur ou carte électronique, voire un bouchon situé dans votre UE.
29 juillet 2018 à 13:59
forum consulter ce sujet Problème climatiseur multi solitude Fujitsu

Bonjour.
Suivant les marques il est parfois difficile et très compliqué de démonter le bac condensat.
Attention j'ai déjà vu que l'isolation des tubes frigo étaient isolés avec du papier qui comme vous le savez surement, il isole rien du tout surtout quand il y a de la condensation.
Donc il va falloir regarder et avoir une approche plus pointue de votre part des photos peut être pourront nous aider et vous aider.
29 juillet 2018 à 13:56
forum consulter ce sujet Clim Zénith inverter PAP fuite d'eau UI

Bonjour.
Ma réponse est passée à l'as. crycrycry
Je ne vais tout réécrire.
Je vais donc simplement vous dire ma dernière réponse.
Il se pourrait que ce soit le mécanisme des volets soit en cause c'est une possibilité.
Nous allons essayer cela : stopper la clim avec la commande.
Couper le courant.
Manuellement ouvrir les volets de toutes les UI.
Remettre le courant.
Normalement les volets se réinitialisent mécaniquement une fois le courant remis.
Si le problème persiste il faut trouver d’où cela provient.
29 juillet 2018 à 13:52
forum consulter ce sujet Bruit anormal sur unité FTXS Daikin

Bonjour.
Cela va de soit, s'hydrater de l'eau, de l'eau, de l'eau... pas d'alcool.
Il y a aussi les proches, pas vos proches, mais des personnes qui habitent à côté de chez vous ceux que l'on ne voit jamais, les oubliés.
Il suffit juste de sonner à la porte et de demander s'ils ont besoin d'aide, simple et permet de nouer des liens qui peuvent parfois durer...
On connait sa famille mais pas ses futurs amis...
29 juillet 2018 à 13:45
forum consulter ce sujet Conseils pour lutter contre la canicule

Pour le 1er étage on serait dans les 7.5 kW j'ai pris toutes les pièces sauf la salle de bains.
29 juillet 2018 à 09:50
forum consulter ce sujet Renseignements future installation climatisation maison individuelle

Bonjour. Re.
Pour la salle à manger je mettrais l'UI sur le mur d'en face, moins de contraintes pour le passage des tubes et plus facile à climatiser la cuisine avec la salle à manger, un 3.5 kW devrait convenir.
Je regarde pour les chambre dès que je peux.
29 juillet 2018 à 09:43
forum consulter ce sujet Renseignements future installation climatisation maison individuelle

Bonjour.
Il nous faut les mesures des fenêtres des pièces à climatiser.
Alors cela est certain un split dans un couloir pour climatiser un étage ça ne marchera pas du tout, soit un split par pièce soit un gainable en puissance adaptée.
29 juillet 2018 à 09:26
forum consulter ce sujet Renseignements future installation climatisation maison individuelle

Bonjour.
Oui bien sûr AAC mais parfois des contraintes obligent de sortir de ce côté déjà fait des dizaines de fois.
Et oui bien sûr obligation de pompe de relevage.
29 juillet 2018 à 09:15
forum consulter ce sujet Changer de côté la sortie sur unité intérieure

Bonjour.
Comme AAC ou encore si le tube n'est pas décroché.
29 juillet 2018 à 09:12
forum consulter ce sujet Clim Zénith inverter PAP fuite d'eau UI

Bonjour.
Mettre l'UI qui fonctionne à l’arrêt.
Ensuite mettre en fonctionnement celle qui ne fonctionne pas pendant 20/30 minutes.
Nous dire s'il y a production de froid.
29 juillet 2018 à 09:11
forum consulter ce sujet Problème climatiseur multi solitude Fujitsu

Bonjour.
Coupez celle qui fonctionne et en mettre une des autres en marche, laisser tourner pendant 20/30 minutes voir si l'UE se met en service et s'il y a production de froid.
Effectuer la même opération avec la 3ème clim.
Dites-nous ce que vous constatez.
29 juillet 2018 à 09:02
forum consulter ce sujet Problème clim multisplit Hitachi RAK-25NH06A

Bonjour.
S'il n'y a pas de pompe de relevage le plus simple est de souffler dans le tube d’évacuation condensat, après je ne sais pas comment a été effectuée votre installation, soit dehors donc dans ce cas le plus facile, soit dans un PVC à proximité, soit avec une pompe de relevage qui est peut-être en panne ???
Vos filtres sont-ils propres ?
28 juillet 2018 à 13:05
forum consulter ce sujet Fuite d'eau unité intérieure murale Daikin

Bonjour. Oui sûrement...
Ce que je veux dire, est une généralité il y a qu'à lire d'autres sujets du site, on tombe sur des marques inconnues, comme disait mon père qui était gendarme, "inconnu au bataillon", de plus on se fait envoyer balader car on "critique".
Donc le fait que cette marque soit d'ici ou de là, que celle-ci soit connue, ou pas, au moins cela permet d'avancer et d'aider à l'aide d'outils comme les codes pannes si bien sûr le maximum d'infos qui nous parviennent sur le fonctionnement "panne" pour avancer et aider au mieux.
Ce qui n'est pas toujours facile derrière un écran, ce qui peut parfois donner une interprétation différente suivant les dires du demandeur qui est certainement pas un pro. Et cela dans tous les domaines.
Bon week-end.
28 juillet 2018 à 12:02
forum consulter ce sujet Choix et installation d'un mono split réversible ?

Bonjour.
Alors les avis divergent...
Pour le bi ou les monos. Mois je suis plus pour les mono, s'il y a la place bien sûr... car si un tombe en panne l'autre fonctionne ce qui n'est pas forcément le cas en bi... C'est un choix. loveliness
Citation :
je pense prendre une marque du style Mitsubishi, Atlantic, Daikin où Hitachi.
Très bonnes marques ayant pignon sur rue et surtout pour la suite SAV et pièces détachées.
Citation :
Car les devis vont du simple au double, de même pour les puissances
Là, par contre c'est un peu contradictoire car on ne peut doubler de puissance et moitié de prix ou inversement ce n'est pas possible. Nous sommes d'accord ?
Il vous faut un bilan thermique avec quelques éléments supplémentaires nous pourront vous répondre plus facilement.
Les petites choses demandées par jeremy5662 par ex, l’état de la maison, isolation, exposition des pièces bref le maximum d'infos. Merci.
28 juillet 2018 à 11:48
forum consulter ce sujet Renseignements future installation climatisation maison individuelle

Bonjour.
Aucun souci, par contre il faut un peu de doigté et de dextérité.
En 1er dévisser les raccords tout en les laissant dessus afin que quand vous manipulez les tubes l'air ne se compresse pas afin ne pas plier les tubes c'est un truc physique.
2 : enlever le capot de façade pour ne pas l’abîmer, le rayer.
Poser l’appareil tubes en face de vous au sol, sur un carton ou le polystyrène fourni pour ne pas abîmer les ailettes de la batterie.
3 : tourner les tubes en sens inverse en fait comme si on les "vrillait" donc se retrouver dans l'autre sens, y aller par mouvements saccadés jusque obtention de l'inversion du positionnement 180° ne vous inquiétez pas c'est prévu pour.
4 : une fois le positionnement opposé voulu, les tubes vont dans l'autre sens à l'horizontal, si vous voulez effectuer une remontée verticale il faut mettre les doigts la main le pouce, de manière à retourner les tubes vers le haut donc 90° avec fermeté et délicatesse en même temps.
Éventuellement si vous avez un doute allez voir votre artisan il vous le fera rapidement avec s'il est équipé d'une petite cintreuse adaptée.
Avez-vous pensé à l’évacuation des condensats pompe de relevage notamment ?
28 juillet 2018 à 11:35
forum consulter ce sujet Changer de côté la sortie sur unité intérieure

Bonjour.
Normalement il doit y avoir la réf sur une étiquette apposée sur l'UE.
Si vraiment il n'y a plus rien en retournant le capot du dessus il y a un schéma électrique avec un début de réf, RAC, RAF, RAS etc.
Une photo de ce schéma, peut-être ?
28 juillet 2018 à 09:33
forum consulter ce sujet Rechercher référence climatiseur Hitachi

Bonjour.
Pour la marque : Mitsubishi électrique, Daikin, Toshiba, à la limite Samsung, LG aussi mais surtout pas des marques que l'on ne connait pas qui arrivent de Corée, de Chine qui sont irréparables et pas de pièces détachées. huffyhuffy
Bref rien ne vous interdit d'installer la clim par vous-même, mais surtout pour la garantie, la mise en service par un pro = histoire de garantie.
A vous de voir.
27 juillet 2018 à 18:30
forum consulter ce sujet Choix et installation d'un mono split réversible ?