Bonsoir.

Citation :
Donc il me faut de 7°C +/- 2°C dans le tube BP pour un bon fonctionnement d'un climatiseur.

Non, je n'ai pas dit cela, il faut 0°C en pression environ 3.8 bars, et la différence de température doit être de 7°C, avec un thermomètre à contact posé sur le gros tube, si par exemple vous lisez sur le mano -2°C et sur le thermomètre 5°C, le delta T°C étant de 7°C l'installation est bien chargée, même exemple vous lisez -2°C sur le mano et vous lisez 15°C sur le thermomètre le delta T°C étant de 17°C dans ce cas il faut rajouter du gaz, en alternant un peu de charge et laisser l'installation travailler, jusqu’à ce que le delta T°C soit compris entre 5 et 7°C.
Et si vous avez un delta T°C de 2 ou 0°C la machine est trop chargée, là il faut enlever du gaz.
16 juin 2014 à 21:02
forum consulter ce sujet Recharge gaz climatiseur domestique Torus

Bonsoir.
Cela n'aura aucune incidence sur le fonctionnement, mais l'installation de l'UE comme posée au sol sur des dalles de jardin, ou à hauteur d'homme sur une chaise appropriée, serait plus judicieux ne serait-ce que pour une intervention ultérieure.
La seule chose est qu'il faut absolument respecter les métrés mini/maxi préconisés par le constructeur.
Atlantic est une marque moyenne, vous pouvez avoir du Daikin ou Mitsubishi électrique qui sont plus dans le haut de gamme et pour pas forcément plus cher.
16 juin 2014 à 20:44
forum consulter ce sujet Conseils achat clim prêt à poser

Publicité

Bonjour.
J'avais mal lu, si vous avez eu une surtension, normalement EDF prend tout en compte.
C'est arrivé il y peu chez un client, il a fallu changer toutes les cartes des UI et de l'UE.
Les fusibles n'avaient pas lâché mais les composants électroniques eux avaient souffert.
16 juin 2014 à 20:32
forum consulter ce sujet Démontage capot intérieur clim Panasonic

Bonjour.
Si vous avez un revendeur en pièces détachées électronique, auprès de chez vous, je pense que cela sera plus facile pour ce dont vous avez besoin.
Y aller avec la platine, peut-être que d'autres composant sont HS.
Vous êtes vous renseigné pour le prix de la platine chez le constructeur ?
16 juin 2014 à 17:34
forum consulter ce sujet Conseils réparation climatiseur Beko BKF181inv

Bonjour.
Citation :
J'ai un souci avec la pression du tube BP, si on veut recharger un climatiseur en marche donc il faut relier la bouteille du gaz au mano et ce dernier au gros tube BP.

OUI. En effet il faut que la pression de la boite soit plus élevée que l'aspiration du compresseur, ce pourquoi étant donné que nous sommes en aspiration il vaut mieux charger en phase gaz, car par principe un compresseur ne compresse pas de liquide risque de casse de celui-ci.
Je vous ai expliqué que la pression ne veut rien dire car celle-ci est liée avec la température de la pièce à climatiser. Mais en principe on doit avoir environ 3.8/4 bars au toucher le gros tube doit être très frais voire condenser.
Si chez votre voisin le petit tube givre surtout avec les températures actuelles, c'est surement un manque de gaz dans l'installation. Le souci est que la casse du compresseur va arriver tôt ou tard, car le gaz sert aussi à refroidir celui-ci, et si manque de gaz il va trop chauffer, au mieux il va klicsonner en sécurité.
15 juin 2014 à 07:26
forum consulter ce sujet Recharge gaz climatiseur domestique Torus

Bonjour.

Déjà, couper le courant, ensuite ouvrir le capot de façade, l'enlever cela évitera de le casser car assez fragile.
Enlever les filtres. Puis dévisser les vis du capot de façade, certaines peuvent être cachées pas des protections d'enjolivement, à vous de trouver ces astuces.
Ensuite il suffit de soulever avec les mains en les passant par l’intérieur du capot entre la batterie et le haut de celui-ci, mais cela peut être différent suivant les marques, parfois il faut soulever en appliquant les deux mains à chaque bout extérieur, tirer.
Une surtension de quoi ? Le problème est peut-être autre ? Avez-vous un code panne ?
14 juin 2014 à 17:57
forum consulter ce sujet Démontage capot intérieur clim Panasonic

Bonjour.
C'est un peu compliqué, la donne est différente en fonction des constructeurs, avec cette marque comme Carrera qui est de bas de gamme les informations constructeurs sont quasi nulles.
Donc d'après vos dires, cela serait surtout vers l'UE, donc 3 choses :
- l’ouïe : bruit anormal compresseur, ou encore ventilateur
- l’odorat : l'odeur de brûlé sur carte
- le visuel : noirceur sur carte, composants explosés...
Et oui on utilise tous nos sens !
Après il y a l'appareil de mesure (METRIX par exemple en numérique) ou encore certains appareils de contrôle permettant une approche plus rapide de la panne, maintenant cela relève plus du dépanneur équipé correctement par sa société.
Mais si vous avez un appareil de mesure fiable et numérique, vous devriez avoir sur la com entre UI et UE environ 5 volts, je me base seulement sur certaines données d'autres constructeurs, mais pas certain.
En analyse rapide je verrais bien un compresseur HS suite aux démarrages successifs et rapides ayant engendré la disjonction totale de votre installation.
14 juin 2014 à 13:53
forum consulter ce sujet Code erreur F1 climatisation Carrera

Re. Apparemment c'est une clim mobile ?
14 juin 2014 à 08:46
forum consulter ce sujet Climatiseur TCL 12000 BTU qui ne démarre pas

Re. Si il y a un bouton CANCEL appuyer dessus en vous dirigeant vers la clim si j'ai bien compris TIMER devrait disparaître. Assurez-vous aussi que toutes les UI soient bien dans le même mode froid par exemple.
Vous nous avez donné je crois la réf de l'UE il nous faut celle de l'UI.
14 juin 2014 à 07:56
forum consulter ce sujet Panne climatisation Panasonic R410A

Bonjour.
Je n'arrive pas à trouver la doc avec la réf que vous nous avez donné ? Peut-être qu'une photo de la commande pourrait nous aider.
Toutefois vous pouvez tester la commande, mettre votre tel en appareil photo, ou appareil photo numérique, en appuyant sur n'importe quelle touche de la commande, diriger celle-ci vers l'appareil photo, si vous voyez sur l’écran la led s'afficher en violet c'est que la commande envoie bien les infos, si rien, changer les piles puis refaire un essai.
14 juin 2014 à 07:45
forum consulter ce sujet Panne climatisation Panasonic R410A

Bonjour.
J'ai la liste des défauts mais pas celui là.
N’êtes-vous pas en mode chauffage ?
14 juin 2014 à 07:19
forum consulter ce sujet Climatiseur Carrera Turbo affiche EL

Bonjour.
F1 = défaut communication entre UI et UE.
Si la clim fonctionnait avant la mauvaise manipulation, il se pourrait qu'une des cartes soit UI soit UE ait lâché.
Toutefois parfois il suffit de couper l'alimentation de la clim, vérifier le serrage des fils dans chaque unité, réenclencher et refaire un essai.
14 juin 2014 à 07:17
forum consulter ce sujet Code erreur F1 climatisation Carrera

Bonjour.
C'est quoi qui fait un clic ? Essayer d’être un peu plus précis n’étant pas en face.
Ce clic est dans l'UI ou l'UE ?
14 juin 2014 à 07:07
forum consulter ce sujet Climatiseur TCL 12000 BTU qui ne démarre pas

Bonjour.
Vous pouvez toujours mettre un ventilateur au niveau du sol à la porte d'entrée d'une chambre, mais il ne faut pas s'attendre à des miracles, cela peut faire tout au plus un léger rafraîchissement.
14 juin 2014 à 07:02
forum consulter ce sujet Installation climatisation tempérer les autres pièces

Bonjour.
C'est à dire ???
Je pense que vous voulez dire comment mettre en froid ! Essayez sur votre commande en appuyant successivement sur un bouton qui doit s'appeler MODE et en arrivant sur un flocon de neige, ou sur cool, ensuite vous réglez la température que vous voulez. Sinon une photo de votre commande pourrait nous aider à vous aider.
13 juin 2014 à 16:20
forum consulter ce sujet Système Ribo comment déverrouiller le mode climatisation

Bonjour.
D'après votre plan, les métrés, exposition NSEO, et cela est un calcul bilan thermique.
Il vous faut environ 6.5/7 kW de froid soit le double de ce que l'on vous propose + 35°C ext en mode froid, et 7°C ext en mode chaud. Donc le double de prix.
Souvent les commerciaux viennent, 45 m² x 80 watts = 3.5 kW, bravo je signe ! (cela s'appelle un ratio) mais vous ne me reverrez plus car je vais bientôt changer de société.
A vous de voir.
13 juin 2014 à 16:16
forum consulter ce sujet Conseils achat clim prêt à poser

Bonjour.

Avec ce gaz on évapore à 0°C donc BP 3.8 bars lire sur le cercle R 22 par contre vous êtes en Fahrenheit non en degré donc environ 30°F = 0°C là il vous faut un tableau de comparaison afin d'affiner votre charge.

Pour les pressions on travaille en BP (évaporation) pour la recharge et il y aussi une HP (condensation) sortie condenseur petit tube qui à l'ancienne doit être chaude environ la température de la peau (35°C) voire plus suivant les température extérieures.
En fait on fait du froid avec du chaud. C'est chimique. C'est le fluide qui donne une certaine pression en aspiration.
Si par exemple l'installation est mal faite les tubes sont trop longs, la pression d’aspiration va chuter en dessous des 3.8 bars travailler très bas en BP ne pas remmener l'huile et je donne 10/15 jours pour une casse de compresseur.
Maintenant toutes ces opérations sont impossibles avec les nouveaux gaz, recharge au poids obligatoire.
On peut le faire avec le R22 si le poids est affiché sur l'UE.
13 juin 2014 à 15:09
forum consulter ce sujet Recharge gaz climatiseur domestique Torus

Bonjour.
Il faut faire le calcul par rapport à votre plan, je suis un peu pris en ce moment, dès que j'ai 5 minutes je m'en occupe.
Mais vous avez déjà, toutes les marques et les prix en fonction de ce que vous voulez, design, porte monnaies...
12 juin 2014 à 21:23
forum consulter ce sujet Conseils achat clim prêt à poser

Bonjour.

Vous devez être en programmation.
Il faut enlever ce TIMER avec la commande à distance. Il doit y avoir une touche prévue à cet effet.
Mais avec la référence, de l'UI et UE complète il nous serait peut-être possible de trouver cette documentation.
12 juin 2014 à 21:16
forum consulter ce sujet Panne climatisation Panasonic R410A

Bonsoir.

La lecture se fait sur le cercle de couleur verte, il faut lire la pression, mais le plus important est la température, l'aiguille doit être sur 0°c environ 3.8 bars en fonctionnement, sinon manque de gaz ensuite comme expliqué auparavant, il faut prendre la température sur le gros tube avec un thermomètre électronique à lecture directe et donc pour une bonne charge, il vous faut 7°C sur la lecture du thermomètre. 7°- 0°= 7°c cela s’appelle la surchauffe, pus vous rajoutez du gaz, plus cette différence va diminuer, attention, cette surchauffe ne doit pas être en dessous de 5°C mais 7°C c'est très bien.
La charge si besoin est, s'effectue en fonctionnement et on charge très doucement par petites ouvertures de mano, en BP le mano bleu, normalement en phase liquide, mais le mieux au R22 en phase gaz, c'est juste un peu plus long, et surtout prendre son temps y aller doucement en laissant travailler la machine.
Il ne faut pas se fier et s'occuper de la pression à l’arrêt cela ne veut rien dire, elle est liée à la température °C extérieur.
Elle sert seulement en cas de présomption de fuite, et donc dans ce cas une lecture directe à l’arrêt par ex : 0 bars = plus de gaz dans l'installation.
12 juin 2014 à 21:12
forum consulter ce sujet Recharge gaz climatiseur domestique Torus

Bonsoir.
Je ne sais pas, mais au moins le nettoyer. Il y a peut être un réarmement, pour acquitter.
Souvent chez les constructeurs après un nombre d'heures de fonctionnement il y a un bouton pour ce réarmement.
Soit en façade, soit avec la commande.
11 juin 2014 à 20:00
forum consulter ce sujet Problème sur PAC WE 125 Pinguino Delonghi

Bonjour.

En règle générale le bruit est transmis par le plus gros des tubes, si vous avez un pincement de ce tube vous avez forcément un souci de fonctionnement, on appelle cela une "pré-détente" qui a le risque de casse compresseur.
Étant donné que votre machine est au R22 cela vous obligera un remplacement complet de votre installation.

Il faut savoir que normalement il faut être habilité pour la manipulation des fluides.
Pour la récupération du gaz. Attention danger risque de brûlures.

1 : mettre la BP (mano bleu) de votre mano sur le raccord du tube le plus gros de l'UE , mettre en mode froid
2 : fermer la vanne de service le plus petit des deux tubes de l'UE.
3 : la pression va chuter, attendre 0 bar, fermer la grosse vanne rapidement puis couper le courant immédiatement.
4 : Attention les mesures des tubes cuivre sont en pouce et spécifique pour les conduits frigo. Ne pas souder avec des baguettes de soudure Cu/Cu il faut un % en argent.
Ensuite une fois que la réfection des tubes a été effectuée il faut minimum faire un tirage au vide, c'est IMPÉRATIF.
Attendre si le vide tient. Sinon Hu % dans l'installation, et risque de casse compresseur, si ok , ouvrir les vannes de l'UE
5 : sur les manos qui sont restés en place, vous devez avoir une lecture, au R22 si la température est largement inf à 0°C et 3.8/4 bars il faut mettre un Th électronique sur le plus gros des tubes de l'UE, il faut soustraire cette lecture par rapport à celle affichée sur le mano il faut une différence entre 5/7°C, si la différence est grande, il faut rajouter du gaz, si petite il y en a de trop.
6 : Comme je ne sais pas quel type de boite vous avez, je ne sais donc pas s'il faut la retourner ou pas. Il faut en principe charger en liquide. Mais très très doucement sinon risque de casse immédiate du compresseur.
Jusque cette surchauffe de 5/7°C
Comme vous le voyez, ce n'est pas simple. Et cela requière une certaine dextérité, et expérience.
11 juin 2014 à 19:10
forum consulter ce sujet Recharge gaz climatiseur domestique Torus

Ah oui dans une situation comme la vôtre, vous n'êtes pas prêts de trouver quelqu'un pour l’entretien. cry
10 juin 2014 à 20:41
forum consulter ce sujet Problème avec climatisation DAIKIN

Bonsoir.
Alors là oui c'est logique pour la coupure. Donc on ne peut rien vous dire ou faire de +, étant tourné en bourrique, je vous dirais simplement d’effectuer une alim clim à part...
10 juin 2014 à 20:37
forum consulter ce sujet Problème avec climatisation DAIKIN

Re. Pour ne pas tomber des nues. Une vue éclatée pourrait éventuellement vous aider.
Donc ces vannes sont en E18.1.1 jusque E18.1.4 sur cet exemple.
Si effectivement il s’avère qu'il faille changer ces vannes, si seulement électrique on ne change donc que les tètes de vanne donc pas touche au circuit frigo.
Il se peut aussi que ce soit la carte de l'UE, donc à vérifier.

** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
10 juin 2014 à 16:58
forum consulter ce sujet Problème avec climatisation DAIKIN

Bonjour. Si les UI sont en mode froid (flocon de neige) OK, la chose qui peut se passer, est un blocage des vannes détendeurs situées dans l'UE, une solution, est de couper le courant sur la clim, attendre quelques minutes, puis remettre le courant, attendre un peu puis refaire un essai, si cela ne fonctionne pas, il faut appeler un technicien, pour une vérification complète, les vannes sont HS ?
La carte des 2 UI HS ne commande pas l'ouverture de ces vannes donc la commande de froid ? La carte de l'UE ?
Il se peut qu'il y ait un manque de gaz ?
Faire un essai seul sur une des 2 UI qui ne fonctionne pas ?
10 juin 2014 à 16:33
forum consulter ce sujet Problème avec climatisation DAIKIN

Bonjour.
Non cela n'existe pas, si vous avez la possibilité percé un trou dans le mur, suffisamment grand pour passer les connexions tubes frigo + électrique, Ou encore passer à un modèle fixe.
10 juin 2014 à 15:20
forum consulter ce sujet Conseils achat climatiseur

Bonjour. La référence svp de l'UE.
Si c'est un multi, s'assurer que les UI sont bien sur le même mode, froid par exemple ?
Si oui faire un essai seulement sur une qui ne fonctionne pas.
Si rien ne se passe faire un essai sur l'autre seule qui ne fonctionne pas.
Revenir nous voir pour la suite.
10 juin 2014 à 15:11
forum consulter ce sujet Problème avec climatisation DAIKIN

Bonsoir.
J'ai répondu mais... Donc en tant que technicien, le câblage se situe dans le capot du compresseur.
Ci-joint un petit schéma...


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma câblage compresseur

09 juin 2014 à 18:45
forum consulter ce sujet Problème câblage moteur compresseur 12000 BTU

Bonsoir.
Classique sur ce genre de matériel.
Manque de gaz. Et de plus si c'est un déconnectable... Fuites assurées.
09 juin 2014 à 18:38
forum consulter ce sujet Panne sur clim mobile King d'Home modèle CLI 100 E

Bonsoir. Relire ma réponse 3, rejoignant ainsi celle de AAC.
09 juin 2014 à 16:28
forum consulter ce sujet Problème de démarrage unité intérieure clim réversible

Bonsoir. Oui manque de fluide, c'est une possibilité, mais manque de renseignements aussi !
08 juin 2014 à 20:15
forum consulter ce sujet Climatiseur Beko 12000 BTU démarre mais sans climatisation

Bonsoir. Merci Romana.
08 juin 2014 à 20:11
forum consulter ce sujet Avis conseils choix climatisation

Bonsoir. Donc l'installation fonctionne normalement ?
08 juin 2014 à 20:10
forum consulter ce sujet Problème de démarrage unité intérieure clim réversible

Bonjour.
A vu d’œil il vous faudra une puissance minimum de 3.5 KW, sous les combles et mal isolé voire plus.
Donc un budget de 3 à 4000€ fourni / posé (les 5000€ c'est un peu cher, ne pas hésiter à faire jouer la concurrence), un bilan thermique serait bien.
Mais avec une autorisation d'installation pour l'UE en toiture sur une cheminée par exemple et sans percement de celle-ci car interdit.
Sinon clim mobile, oui, mais inconvénients pour une puissance similaire = aussi cher, bruyant.
Si vous voulez les modérateurs peuvent éventuellement vous donner mon mail et je pourrais vous donner quelques adresses sérieuses. J'habite Paris.
08 juin 2014 à 12:14
forum consulter ce sujet Avis conseils choix climatisation

Bonjour.
En effet sur un multi il faut que toutes les UI soient dans le même mode, mais pas en mode auto, d’ailleurs je déconseille ce mode. La 1er UI qui va démarrer va être prioritaire.
Quand on appuie sur le bouton de façade, l'UI se met en mode auto sur une régulation de température 23/25°C.
Mais d'après vos dires vous ne pouvez accéder à la régulation avec la commande à distance qu'en effectuant cette manipulation, donc pour l'instant je ne vois qu'un souci de réception de l'UI concernée.
Ou encore la carte de l'UI.
Je vous dirais bien de faire un essai en prenant la carte d'une même UI c'est à dire en effectuant une inversion mais c'est un peu délicat, à vous de voir.
Si vous vous en sentez capable je peux éventuellement vous décrire la procédure à suivre.
08 juin 2014 à 11:58
forum consulter ce sujet Problème de démarrage unité intérieure clim réversible

Bonjour.
La clim est-elle en demande de froid ou mode auto ?
La sonde extérieur dit que la température extérieure est élevée est réduit la pression de condensation par le démarrage du ventilateur ?
Mais là je m'interroge, car je n'ai jamais vu ce type de fonctionnement.
Un problème sur la carte de l'UE ?
08 juin 2014 à 11:44
forum consulter ce sujet Climatiseur Beko 12000 BTU démarre mais sans climatisation

Bonsoir.
Un défaut compresseur ? Pourriez-vous nous communiquer la réf complète de la machine, ainsi que le défaut exact.
Et actuellement La machine dit quoi ?
Donc je vous demande une nouvelle fois : Y a t-il un code défaut sur la machine ?
L'installation se met-elle en service ?
1 : pompe de circulation, 2 : le compresseur ? 3 : les ventilateurs ?
04 juin 2014 à 20:32
forum consulter ce sujet Pompe à Chaleur Mitsubishi air et eau Zubadan r410a

Bonjour.
Quand vous dites :
Citation :
La pompe s’était coupée et mise en alarme, après l'avoir coupée et rallumée celle-ci est repartie pour 1 semaine et à nouveau en alarme mais pas reparti.

Les 2 ventilateurs tournaient normalement ? Et ensuite quelle alarme ?
Est-ce le technicien qui a effectué les changements des cartes et du ventilateur ?
Si oui, cela engage sa responsabilité, enfin celle de sa société pour la remise en route de l'installation.
Son diagnostic n'est peut-être pas complet ?
Normalement on doit effectuer une mesure de tachymètre, pour voir si les ventilateurs sont OK .
Y a t-il un code défaut sur la machine ? L'installation se met-elle en service ?
1 : pompe de circulation, 2 : le compresseur ? 3 : les ventilateurs ?
04 juin 2014 à 17:16
forum consulter ce sujet Pompe à Chaleur Mitsubishi air et eau Zubadan r410a

Bonsoir.
J'ai à peu près le même discours que ludo36. Si vous dépensez 500€ tous les deux ou 3 ans libre à vous, c'est un calcul et c'est votre portefeuille.
02 juin 2014 à 18:05
forum consulter ce sujet Conseil pour acheter un climatiseur réversible

Bonsoir.
Peut-être une marque chinoise ? Je ne connais pas du tout. On en trouve à tous les prix.
Si elle coûte 100/150€, vous pouvez même la laisser au proprio. Mais attention quand même demander une autorisation, car il faut percer la façade pour les tubes frigo ainsi que les condensats, et les syndics sont parfois retissant pour ce système d'installation.
01 juin 2014 à 18:40
forum consulter ce sujet Conseil pour acheter un climatiseur réversible

Bonsoir.
Le bruit est propre à chaque personne, 41 db en vitesse moyenne n'est pas mal, après il y a d'autres marques, comme Daikin, Toshiba, Mitsubishi électrique, Hitachi, qui auront d'autres critères.
A vous de voir si vous voulez durer dans le temps ???
31 mai 2014 à 20:25
forum consulter ce sujet Conseil pour acheter un climatiseur réversible

Bonjour.
Alpina est une marque de bas de gamme, avec le budget que vous vous êtes fixé, il ne faut s'attendre à avoir quelque chose de top. Par contre 41 db, c'est assez similaire par rapport à d'autres marques.
31 mai 2014 à 16:48
forum consulter ce sujet Conseil pour acheter un climatiseur réversible

Bonjour. Vous pouvez toujours faire un essai.
31 mai 2014 à 14:59
forum consulter ce sujet Transformation climatiseur mobile en climatiseur fixe

Bonjour.
Toshiba est une bonne marque, surtout en cas de besoin de pièces détachées dans le futur.
La seule chose, est que si vous n'y connaissez rien pose de clim, demandez à un pro, car c'est vraiment très spécifique.
31 mai 2014 à 13:23
forum consulter ce sujet Conseil pour acheter un climatiseur réversible

Bonjour.
Économique, pas certain car souvent une clim mobile ne sert que ponctuellement, c'est moche, et est inadaptée pour les besoins que l'on voudrait.
Surconsommation électrique notamment.
31 mai 2014 à 13:15
forum consulter ce sujet Transformation climatiseur mobile en climatiseur fixe

Bonjour.
Dom a répondu en partie, je rajouterai que si vous voulez gainer le soufflage d'une clim mobile vous allez au devant d'un problème majeur, ces appareils n'ont pas de pression disponible, c'est à dire que le soufflage sera quasi nul en sortie de cette gaine, donc ne climatisera rien du tout, l'air sortant de la clim sera froid, donc risque de condensation sur la gaine, amenant ainsi quelques soucis d'infiltration dans mur, plafond etc.
Il serait plus sage d'investir dans une clim fixe, de bonne marque comme Daikin, Mitsubishi électrique, Hitachi...
Choisir une société ayant pignon sur rue, et ne pas hésiter à faire plusieurs devis.
31 mai 2014 à 08:38
forum consulter ce sujet Transformation climatiseur mobile en climatiseur fixe

Bonjour.
Pour votre dernière question, non cela ne gêne en rien le fonctionnement, et contrairement à ce que vous dites si 1 UI sur les 3 n'est, admettons jamais mise en route, la puissance de celle-ci va basculer sur les deux autres.
Vous pouvez toutefois mettre en service de temps en temps les UI qui fonctionnent le moins souvent, cela permet de faire circuler le fluide, recaler éventuellement les sondes, permettant une bonne durée de votre matériel.
28 mai 2014 à 16:08
forum consulter ce sujet Problème ventilation discontinue PAC air air Toshiba Inverter

Bonjour;

J'avais trouvé cette doc en anglais, mais je ne suis pas très fort en langues étrangères, et je ne l'ai pas trouvé en français.
Je vous ai posé cette question, car soit ce fonctionnement est normal, car les chambres sont plus petites donc la régulation dit que la température est atteinte dans les chambre, étant plus petite celle-ci arrive plus vite en température, et le salon étant plus grand continue dans sa demande de température. Soit le problème pouvait être un problème frigo comme un manque de gaz, par fuite ou complément de charge non effectué lors de cette MES.
Mais je pense que dans ce cas il y aurait eu un code défaut depuis quelques temps.
Donc on va dire que cette marque fonctionne comme cela.
27 mai 2014 à 17:58
forum consulter ce sujet Problème ventilation discontinue PAC air air Toshiba Inverter

Bonsoir. Une autre question, qui a effectué l’installation et la mise en service ?
26 mai 2014 à 21:05
forum consulter ce sujet Problème ventilation discontinue PAC air air Toshiba Inverter