Clim CIAT débranché électriquement
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
2325
Question forum dépannage climatisation : Clim CIAT débranché électriquement
Bonjour à tous,
Après pas mal de recherche je m'adresse au forum climatisation car je suis dans une impasse.
Mes enfants ont pris en location un local commercial qui demande pas mal de réfection.
Ce local est équipé d'un compresseur CIAT 24 HK et d'un split Ciat 24 HD en R410A qui ont été totalement débranchés électriquement.
Le bornier du compresseur a les indications suivantes L1, N, T, 3 et 4 et le bornier du split L1, N, T, 3 et 4 je pensais donc relier la Phase au L1 du split et du compresseur, le Neutre au N du split et du compresseur ainsi que la Terre au T du split et du compresseur. Ensuite de relier le 3 du split au 3 du compresseur et le 4 du split au 4 du compresseur.
Je trouve déjà bizarre d'alimenter le split et le compresseur avec phase neutre + terre. Je ne sais pas si jusque là j'ai bon.
Mais en plus sur le split il y a un câble supplémentaire (de section 3x 2,5) qui n'est pas relié au bornier mais directement sur la platine électronique ! Je ne sais plus quoi brancher je suis perdu.
Merci par avance pour votre aide.
Après pas mal de recherche je m'adresse au forum climatisation car je suis dans une impasse.
Mes enfants ont pris en location un local commercial qui demande pas mal de réfection.
Ce local est équipé d'un compresseur CIAT 24 HK et d'un split Ciat 24 HD en R410A qui ont été totalement débranchés électriquement.
Le bornier du compresseur a les indications suivantes L1, N, T, 3 et 4 et le bornier du split L1, N, T, 3 et 4 je pensais donc relier la Phase au L1 du split et du compresseur, le Neutre au N du split et du compresseur ainsi que la Terre au T du split et du compresseur. Ensuite de relier le 3 du split au 3 du compresseur et le 4 du split au 4 du compresseur.
Je trouve déjà bizarre d'alimenter le split et le compresseur avec phase neutre + terre. Je ne sais pas si jusque là j'ai bon.
Mais en plus sur le split il y a un câble supplémentaire (de section 3x 2,5) qui n'est pas relié au bornier mais directement sur la platine électronique ! Je ne sais plus quoi brancher je suis perdu.
Merci par avance pour votre aide.
30 mars 2014 à 10:00
Forum dépannage climatisation Réponse 1
Invité

Clim CIAT débranché électriquement
Invité
Bonjour et bonne journée à tous.
En règle générale l'alimentation se fait en 3G 2, 5 lorsque c'est du mono. Donc 2 cas de figure :
1 = on alimente l'unité extérieure puis de là on part avec un 4 G 1, 5 pour alimenter l'unité intérieure et la communication.
2 = très rare et souvent rencontré sur des mono split de bas de gamme. On alimente l'unité intérieure avec un 3G 2, 5 puis on repart avec un 4 G 2, 5 pour alimenter l'unité extérieure.
Chez vous il semblerait d’après votre descriptif que l'alimentation se fait séparément sur l'ue et sur l'ui cas de figure utilisable sur beaucoup de grosses installations mais je n'en connais pas en mon split. Le 3 et 4 c est pour la communication.
Pouvez-vous joindre une photo des schémas électriques ?
Cela nous permettra de mieux vous aider.
Cordialement.
Adelclimatisation
En règle générale l'alimentation se fait en 3G 2, 5 lorsque c'est du mono. Donc 2 cas de figure :
1 = on alimente l'unité extérieure puis de là on part avec un 4 G 1, 5 pour alimenter l'unité intérieure et la communication.
2 = très rare et souvent rencontré sur des mono split de bas de gamme. On alimente l'unité intérieure avec un 3G 2, 5 puis on repart avec un 4 G 2, 5 pour alimenter l'unité extérieure.
Chez vous il semblerait d’après votre descriptif que l'alimentation se fait séparément sur l'ue et sur l'ui cas de figure utilisable sur beaucoup de grosses installations mais je n'en connais pas en mon split. Le 3 et 4 c est pour la communication.
Pouvez-vous joindre une photo des schémas électriques ?
Cela nous permettra de mieux vous aider.
Cordialement.
Adelclimatisation
30 mars 2014 à 11:49
Forum dépannage climatisation Réponse 3
Clim CIAT débranché électriquement
Bonjour.
Effectivement et si mes souvenirs sont bons, il faut alimenter l'UE et l'UI en puissance, en 3 et 4 pour la commande.
Le schéma serait un plus.
Effectivement et si mes souvenirs sont bons, il faut alimenter l'UE et l'UI en puissance, en 3 et 4 pour la commande.
Le schéma serait un plus.
31 mars 2014 à 18:10
Forum dépannage climatisation Réponse 4
Invité

Clim CIAT débranché électriquement
Invité
Bonne journée à tous.
D’après les photos le troisième câble c'est l'alimentation principale.
Donc on ramène les 220V sur l'unité intérieure, puis de l'unité intérieure on repart avec un 5 G 2, 5 phase - neutre - terre puis 2 fils pour la communication.
Si sur l'unité extérieure, il n y a que les borniers PH / N / terre / puis 3 et 4. Alors vous câblez comme dit précédemment.
Cordialement.
Adelclimatisation
D’après les photos le troisième câble c'est l'alimentation principale.
Donc on ramène les 220V sur l'unité intérieure, puis de l'unité intérieure on repart avec un 5 G 2, 5 phase - neutre - terre puis 2 fils pour la communication.
Si sur l'unité extérieure, il n y a que les borniers PH / N / terre / puis 3 et 4. Alors vous câblez comme dit précédemment.
Cordialement.
Adelclimatisation
02 avril 2014 à 06:45
Forum dépannage climatisation Réponse 5
Clim CIAT débranché électriquement
Bonjour.
L’interprétation du schéma sur l'UE est : 1 (L=phase) 2 (N=neutre) 3 et 4 communication UI/UE alors suivant les constructeurs c'est un renvoi phase/neutre pour enclenchement puissance compresseur venant de l'UI avec une alimentation sur celle-ci, avec un relais ou contacteur dans l'UE.
Ou encore plus moderne, une COM 220 binaire entre UI/UE, mais alimentation quand même sur UI, à part, ou encore une alimentation 230 V sur UE et câble alimentation + com avec un 3 ou 4 fils entre UI / UE (le plus classique en ce moment).
L’interprétation du schéma sur l'UE est : 1 (L=phase) 2 (N=neutre) 3 et 4 communication UI/UE alors suivant les constructeurs c'est un renvoi phase/neutre pour enclenchement puissance compresseur venant de l'UI avec une alimentation sur celle-ci, avec un relais ou contacteur dans l'UE.
Ou encore plus moderne, une COM 220 binaire entre UI/UE, mais alimentation quand même sur UI, à part, ou encore une alimentation 230 V sur UE et câble alimentation + com avec un 3 ou 4 fils entre UI / UE (le plus classique en ce moment).
02 avril 2014 à 17:16
Forum dépannage climatisation Réponse 6
Clim CIAT débranché électriquement
Bonjour,
Un grand merci pour toutes vos réponses, je commence à y voir plus clair.
J'ai essayé: en alimentant en 230V l'UI et l'UE et en reliant 3 et 4 UI/UE (sans tenir compte du 3ème câble).
L'UI ne réagit pas, aucun voyant de façade ne s'allume, aucun bip et le compresseur de l'UE ronronne, le ventilateur ne tourne pas.
Effectivement sur l'UE il n'y a que L, N, T, et 3, 4.
Vu que je n'ai pas d'autre solution de branchement sur l'UE.
Je vais tester d'alimenter en 230V le troisième câble qui est branché directement à la carte et de relier les deux borniers UI/UE avec un 5 G 2,5.
Un grand merci pour toutes vos réponses, je commence à y voir plus clair.
J'ai essayé: en alimentant en 230V l'UI et l'UE et en reliant 3 et 4 UI/UE (sans tenir compte du 3ème câble).
L'UI ne réagit pas, aucun voyant de façade ne s'allume, aucun bip et le compresseur de l'UE ronronne, le ventilateur ne tourne pas.
Effectivement sur l'UE il n'y a que L, N, T, et 3, 4.
Vu que je n'ai pas d'autre solution de branchement sur l'UE.
Je vais tester d'alimenter en 230V le troisième câble qui est branché directement à la carte et de relier les deux borniers UI/UE avec un 5 G 2,5.
03 avril 2014 à 07:50
Forum dépannage climatisation Réponse 7
Invité

Clim CIAT débranché électriquement
Invité
Bonjour et bonne journée à tous.
Alors vous câblez comme dit précédemment.
220 sur ce que vous appelez le 3ème câble. Ensuite le 5 G 2,5 ce n'est pas obligatoire.
C'est juste pour éviter de retirer 2 câbles différents.
En fait il faut un 3G 2, 5 pour la puissance du compresseur, et un 3G 1, 5 pour la commande "bornier 3 et 4".
Pour éviter de vous retrouver à retirer 2 fois la même longueur et acheter 2 couronnes de câble différentes, vous prenez directement un 5 G 2,5 et ça fera l'affaire.
Qu'en est-il du reste ? Fluide ? Tirage au vide etc. ?
Cordialement. Adelclimatisation
Alors vous câblez comme dit précédemment.
220 sur ce que vous appelez le 3ème câble. Ensuite le 5 G 2,5 ce n'est pas obligatoire.
C'est juste pour éviter de retirer 2 câbles différents.
En fait il faut un 3G 2, 5 pour la puissance du compresseur, et un 3G 1, 5 pour la commande "bornier 3 et 4".
Pour éviter de vous retrouver à retirer 2 fois la même longueur et acheter 2 couronnes de câble différentes, vous prenez directement un 5 G 2,5 et ça fera l'affaire.
Qu'en est-il du reste ? Fluide ? Tirage au vide etc. ?
Cordialement. Adelclimatisation
04 avril 2014 à 07:37
Forum dépannage climatisation Réponse 8
Clim CIAT débranché électriquement
Bonjour,
C'est bon j'ai alimenté le "3ème câble" et relié les borniers de l'ue et de l'ui ; tout a démarré.
La tuyauterie des fluides n'a pas été débranchée, mais je vais faire contrôler la charge par un pro.
Merci à tous pour m'avoir aidé.
Cordialement.
C'est bon j'ai alimenté le "3ème câble" et relié les borniers de l'ue et de l'ui ; tout a démarré.
La tuyauterie des fluides n'a pas été débranchée, mais je vais faire contrôler la charge par un pro.
Merci à tous pour m'avoir aidé.
Cordialement.
06 avril 2014 à 10:13
Forum dépannage climatisation Réponse 9
Clim CIAT débranché électriquement
Bonjour.
Tant mieux, super.
Avant de faire intervenir un pro, si vous avez la possibilité, sans mettre des manomètres, un truc simple, effectuer un démarrage en froid à fond température la plus basse sur la commande et la vitesse de ventilation la forte (GV), laisser travailler 10 minutes environ, puis avec un thermomètre assez fiable prendre la température de soufflage et celle de la reprise sur l'UI sur le delta T°C est entre 10 et 15°C pas nécessaire de faire venir un technicien du moins pour le moment, puis celle sur la plus grosse tuyauterie au niveau de la vanne sur l'UE.
Sinon l'intervention vous coûtera dans les 120€ TTC.
Tant mieux, super.
Avant de faire intervenir un pro, si vous avez la possibilité, sans mettre des manomètres, un truc simple, effectuer un démarrage en froid à fond température la plus basse sur la commande et la vitesse de ventilation la forte (GV), laisser travailler 10 minutes environ, puis avec un thermomètre assez fiable prendre la température de soufflage et celle de la reprise sur l'UI sur le delta T°C est entre 10 et 15°C pas nécessaire de faire venir un technicien du moins pour le moment, puis celle sur la plus grosse tuyauterie au niveau de la vanne sur l'UE.
Sinon l'intervention vous coûtera dans les 120€ TTC.
07 avril 2014 à 16:15