FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre PL

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 428 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit PL sur le forum Climatisation

PL
a posté 10 851 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonsoir.
Je connais AAC depuis quelques années maintenant, il est gentil, nous nous côtoyons sur sites et nous nous rendons service régulièrement, j’apprécie ses commentaires.
Et son "alerte" sur telle ou telle manipulation des gaz est à prendre en considération, sachant que vous prenez en fait et geste mes recommandations sur pleins de questions.
Pour dire que la puissance de votre machine est inadaptée pour ce volume, la machine tournera en court cycle en chaud ou en froid qui engendrera irrémédiablement à la casse comp, manque de retour d'huile, dégivrages insuffisants etc.
08 février 2015 à 18:45
forum consulter ce sujet Liaison climatiseur tirage au vide est-il indispensable

Bonjour.
Encore moi.
J'ai regardé la vidéo, en fait le 3ème tube est le tube de condensat, par contre j'ai bien aimé sa pompe à vide, il ne faut pas la perdre dans son véhicule. lol lol lol
Donc j'en reviens à ma 1er idée et description (réponse 2).
08 février 2015 à 14:10
forum consulter ce sujet Votre avis sur l'installation d'un groupe Daikin

Publicité

Bonjour. Re.
Il se peut aussi, car effectivement on dirait un 3 ieme tube, que ce soit un 3 tubes, c'est à dire que l'on peut faire du chaud ou du froid indépendamment dans l'une ou l'autre pièce ce doit être un système mini VRV, mais spécifique pour des petites surfaces.
08 février 2015 à 13:58
forum consulter ce sujet Votre avis sur l'installation d'un groupe Daikin

Bonjour. Merci pour le retour et tant mieux si ça fonctionne.
08 février 2015 à 11:16
forum consulter ce sujet Code erreur 7 sur climatiseur TCL

Bonjour.
Je ne vois pas à quoi cela peut servir, peut-être une fabrication spécifique pour un pays particulier, plus de ventilation pour le condenseur ainsi que la carte électronique.
Souvent les modèles changent suivant les pays comme les pays chauds il y a parfois quelques modifications à la fabrication qui sont nécessaires pour un fonctionnement normal.
08 février 2015 à 08:33
forum consulter ce sujet Votre avis sur l'installation d'un groupe Daikin

Bonsoir.
7 clignotements sur la façade ?
Paulmarie, il y a une disjonction, donc l'approche de la panne est différente.
Il se peut que ce code corresponde à un problème de com mais ça disjoncte !!!
Quelque part c'est logique disjonction donc souci de com et basique pour ce genre de marque.
07 février 2015 à 18:51
forum consulter ce sujet Code erreur 7 sur climatiseur TCL

Bonsoir.
Pour votre installation elle apparemment conforme, donc soit un problème de sonde une possibilité ou encore manque de gaz ce qui serait le plus probable. Une sous dimension peut être aussi la cause.
07 février 2015 à 18:35
forum consulter ce sujet Problème de givre sur clim réversible Totaline

Bonsoir.
Des plots sur une UI ????? shocked
Par contre il se peut que cela soit dû à un déséquilibrage de la volute de soufflage !
Cela m'est déjà arrivé chez des clients, regarder avec une lampe si parfois il y a de la poussière incrustée sur celle-ci.
Si c'est le cas passer un pinceau sur cette volute voire la démonter.
Mais il se peut que cela soit un problème électronique ???? pas certain.
Car je ne comprends pas pourquoi il y aurait des vibrations à cause d'une carte électronique ou alors l'interprétation auditive est différente.
07 février 2015 à 18:29
forum consulter ce sujet Bruit unité intérieure ventilateur tourne et émet des vibrations Airton DC inverter

Bonjour. Dans ce cas...
07 février 2015 à 09:49
forum consulter ce sujet Liaison climatiseur tirage au vide est-il indispensable

Bonjour.
Pour les mettre le coup de main, d'une manière ou d'une autre quand on met les manos avec prise rapide ou pas, on perd toujours un peu de gaz.
Pour les enlever, je fais comme pour ramener le gaz dans l'UE je mets en mode froid, je ferme la vanne départ liquide jusque l'aiguille soit à zéro, enlève mes manos, puis ouvre immédiatement la vanne départ liquide même chose quand je remplis en gaz je ferme ma bouteille, ouvre mes manos et même procédure.
07 février 2015 à 09:47
forum consulter ce sujet Outil pour brancher et débrancher proprement le manomètre

Bonsoir.
Je n'ai pas les codes panne de cette marque.
Peut-être le compresseur HS, le débrancher, mettre ne route si ça ne disjoncte pas, c'est lui...
06 février 2015 à 21:03
forum consulter ce sujet Code erreur 7 sur climatiseur TCL

Bonsoir.
Ça sent le manque de gaz...
06 février 2015 à 20:57
forum consulter ce sujet Problème climatisation Soonko

Bonsoir.
Mitsubishi elec est bien, Atlantic Fujitsu monte en "puissance".
Par contre Mitsubishi heavy bof ! SAV (YACK) calamiteux, Daikin est une bonne marque.
"La palme du SAV le plus lamentable parmi ces 3 marques est Daikin" Là pas d'accord je travaille tous les jours avec eux après pour la suite il faut peut être relativiser en fonction des régions, les sociétés de clim dans certains coins ne sont peut être pas toujours présentes, donc difficile pour eux aussi d'avoir des gens compétents.
Pour le matériel d'occase, il faut toujours s'attendre à quelques surprises. shocked Même si on connait la personne. cry
06 février 2015 à 18:31
forum consulter ce sujet Liaison climatiseur tirage au vide est-il indispensable

Bonsoir.
Je pense vous avez ces deux affichages un pour la température demandée et un pour la température de la pièce.
Appuyez sur la flèche du haut ou du bas sur le sigle thermomètre et vous verrez un des deux affichages qui bougera.
Ainsi vous accéderez à la température que vous souhaitez dans la pièce demandée.
06 février 2015 à 18:22
forum consulter ce sujet Panne clim Mitsubishi mr slim ne chauffe plus

Bonjour.
Nous dire quels voyants clignotent et combien de fois "OPÉRATION" ou "TIMER" ou les deux et combien de fois.
L’idéal est d'ouvrir le capot du dessus de l'UE et nous dire dans quels états sont les leds clignotantes ou pas il y en a 4, A B C et D.
Ceci nous permettra d'approcher au plus près du problème.
06 février 2015 à 14:51
forum consulter ce sujet Identification code erreur sur clim Fujitsu Siemens Atlantic

Bonjour.
Il faut mettre les manos, ensuite en mode froid, démarrer l'installation, fermer la vanne de service liquide (petite vanne) une fois que l'aiguille est à zéro fermer la vanne de service gaz (grosse vanne), couper immédiatement le courant, déconnecter électriquement et frigorifiquement, emballez les tubes sortant dans un plastique entouré de scotch afin de les protéger des intempéries et de la poussière.
Après vous pouvez effectuer vos travaux.
Ne pas oublier qu'il faut tirer au vide les tuyauteries une fois l'installation remontée impératif.
06 février 2015 à 14:40
forum consulter ce sujet Déplacement groupe extérieur Hiyasu série T000531 model 30L4A

Bonjour.
Cela s’appelle des "prises rapides" il y en a de tailles différentes en fonction du type de gaz.
Ne pas utiliser sous pression d'azote.
Normalement c'est obligatoire d'avoir ces prises rapides dans son outillage en tant que pro avec l’attestation d'aptitude, personnellement je ne m'en sers jamais ou rarement.
Chercher sur Rolesco.fr il y a les prix.
06 février 2015 à 14:30
forum consulter ce sujet Outil pour brancher et débrancher proprement le manomètre

Bonsoir.
Un énorme conseil ne pas prendre cette marque.
Que des ennuis voir sur le forum.
Et recommandations, passer par un pro qui garantie la garantie. biggrin biggrin biggrin
04 février 2015 à 18:39
forum consulter ce sujet Liaison climatiseur tirage au vide est-il indispensable

Excusez moi des risques... (j'ai oublié le S) de retour liquide donc casse compresseur.
03 février 2015 à 20:34
forum consulter ce sujet Liaison climatiseur tirage au vide est-il indispensable

Bonsoir.
Oui en effet le compresseur est garantie 5 ans j'ai omis ce détail sweat important.
03 février 2015 à 17:48
forum consulter ce sujet Problème bruit split Daikin FTXS

Bonsoir.
C'est non seulement obligatoire mais aussi impératif.
Suivre les recommandations de cathars, par contre 1 m de tube c'est peu, en règle générale tous les constructeurs préconisent 3m de tube mini entre UI et UE. Il y a des risque de retour liquide.
03 février 2015 à 17:46
forum consulter ce sujet Liaison climatiseur tirage au vide est-il indispensable

Bonsoir.
Je dirais chez LG. Cela se trouve aussi sur internet.
Le problème de cette marque est .... les pièces détachées.
Un revendeur informatique peut-être ?
02 février 2015 à 20:18
forum consulter ce sujet Code défaut CH 46 pompe à chaleur LG

Bonsoir.
Taper "délais de rétractation" sur internet car ces délais sont différents suivant l'achat, internet, une société, un magasin etc.
Et oui démonter tout, comme expliqué par paulmarie.
Et faites installer votre PAC par une société habilitée.
02 février 2015 à 20:13
forum consulter ce sujet Conseils dépannage clim Kaysun KAY 52 DN6

Bonjour.
"Mais il n'y a pas de fuite de gaz, j'ai vérifié lors de l'installation et hier encore.
Par contre je trouve qu'il passe souvent en mode dégivrage, mais peut-être est-ce normal ?"
Et bien si ! Tous les pros qui vous renseignent sur ce site vous diront que c'est un signe précurseur d'un manque de fluide.
La donne n'est pas la même en mode chaud ou froid les sondes vont donner des infos différentes.
Peut fonctionner en froid (qu'un certain temps bien sûr) mais pas en chaud.
Il se peut aussi que si vraiment pas de manque de gaz suite à un contrôle par retrait et pesée du gaz, une sonde décalée peut être à l'origine du problème.
02 février 2015 à 17:45
forum consulter ce sujet Conseils dépannage clim Kaysun KAY 52 DN6

Bonjour.
Je pense qu'avec cette différence de prix vous allez le faire vous-même, de plus le bricolage mécanique ne vous fait pas peur.
En effet, avec ces moteurs fabriqués en Chine que des soucis, et c'est dommage que l'installation date de 4 ans car la garantie pour les pièces est de 3 ans.
Allez en question 2296 : Conseils pour démonter roulement split Daikin il y a des photos de démontage de ce type d'appareil pour accéder au moteur.
Si vous ne comprenez pas revenez nous voir.
Pour le U0 il est préférable de passer par un pro.
02 février 2015 à 17:29
forum consulter ce sujet Problème bruit split Daikin FTXS

Bonjour.
J'ai remarqué assez souvent que même si il y a comme par exemple votre machine qui est équipée d'un compresseur Toshiba, ce n'est pas forcé que cette machine soit de bonne qualité je sais que ce n'est pas un critère de bonne qualité.
01 février 2015 à 11:49
forum consulter ce sujet Conseils dépannage clim Kaysun KAY 52 DN6

Bonjour.
Certainement une mauvaise installation, cela sent un manque de gaz à cause d'une fuite.
Et oui c'est un métier réservé au pro que vous allez être obligé d'appeler et vous coûter à peu près le prix de la clim étant donné que je ne connais même pas cette marque.
Qui aussi dans le futur il n'y aura pas de pièces détachées.
31 janvier 2015 à 16:23
forum consulter ce sujet Conseils dépannage clim Kaysun KAY 52 DN6

Bonjour.
Un conseil ne mettez pas le mode "AUTO" pour le fonctionnement ce mode va basculer de froid à chaud et vice versa et ne sera pas du tout économique.
Citation :
C'est pourquoi ma question : est-ce que je peux laisser celui de mon bureau (25) en manuel au mini en permanence sans que cela ait des risques d'endommagement.

Si vous avez une mauvaise isolation, et que vous demandez une température raisonnable comme 20/22 °C et que l'appareil continue de chauffer à fond il est certain qu'il y a un souci comme expliqué par AAC.
31 janvier 2015 à 16:18
forum consulter ce sujet Information sur PAC Hitachi

Bonjour.
Comme je vous l'ai dit ces informations sont "secrètes" il sera difficile de les obtenir.
31 janvier 2015 à 08:36
forum consulter ce sujet Informations communication entre UI et UE Daikin

Bonsoir.
Un split est un appareil qui est divisé en deux, une UI (unité intérieure) et une UE (unité extérieure).
Une "corniche" est une UI installée en hauteur, les termes diffèrent suivant les constructeurs ou les installateurs, alors il y a aussi des gainables dans les faux plafonds, des allèges ou consoles posés au sol, plafonniers, installés au ras d'un plafond ou faux plafond plus pour les salles infos, cassettes à la place d'une dalle de faux plafond.
29 janvier 2015 à 20:51
forum consulter ce sujet Mode d'emploi climatisation Fujitsu inverter AWYL14SAZ

Bonsoir.
Je ne vois rien avec cet affichage. On va essayer autrement afin d'avoir un code défaut.
29 janvier 2015 à 20:36
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement splits Toshiba RAS-167KV-E

Bonsoir.
Je n'ai pas les valeurs des ventilateurs. Par contre votre idée est bonne.
29 janvier 2015 à 20:20
forum consulter ce sujet Comment tester les ventilateurs sur une pompe à chaleur Mitsubishi en panne

Bonjour.
Un conseil ne pas mettre le système en mode "AUTO".
En effet une fois la température atteinte plus l'inertie elle va basculer de chaud à froid et vice versa.
29 janvier 2015 à 17:16
forum consulter ce sujet Conseils réglage température climatisation Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ

Bonjour.
Oui tout à fait c'est classique sur un multi, dans le temps il y avait des vannes pour chaque circuit, mais ce n'est pas le même prix.
Si votre modification dure un certain temps, long par ex, il faut démonter les deux tubes concernant l'UI à déplacer, mettre des bouchons, tirer au vide puis rouvrir la vanne.
Une fois que tout est OK, ramener le gaz dans l'UE, remettre les tubes en place, le mieux est quand même de faire un test d’étanchéité sous azote, de plus cela asséchera le circuit, tirer au vide puis ouvrir les vannes de service.
29 janvier 2015 à 17:13
forum consulter ce sujet Problème pour déplacer unités intérieures pompe à chaleur air/air Daikin

Bonjour.
Matériel bas de gamme style il ne fonctionne plus, on le prend on le jette et on en remet un autre.
De plus il est pratiquement impossible d'avoir un quelconque renseignement, en Turquie peut-être, ils en installent là bas.
Mais d'après votre synthèse et description, ça sent le manque de gaz.
29 janvier 2015 à 17:02
forum consulter ce sujet Code erreur E3 climatiseur réversible Electrolux

Bonjour. J'ai ça.

Mitsubishi fan motor
29 janvier 2015 à 16:55
forum consulter ce sujet Comment tester les ventilateurs sur une pompe à chaleur Mitsubishi en panne

Bonjour.
C'est un 220 V code binaire : 121212121212121.
Après comment ça marche là il faut les infos d'usine, par contre cela va être très difficile.
29 janvier 2015 à 16:48
forum consulter ce sujet Informations communication entre UI et UE Daikin

Bonjour.
CH 46 = Sonde du tuyau d’aspiration compresseur = Ouvert/court-circuité Soudure incorrecte Erreur de circuit interne = Résistance normale : 5K/à 25°C (débranché) Tension normale : 2,2 V CC/à 25°C (branché).
Ce qui veut dire que la sonde d'aspiration du compresseur est HS prévoir remplacement.
Si cela a été fait peut-être un problème de soudure sur la carte UE vérifier s'il n'y a pas de corrosion sur celle-ci.
29 janvier 2015 à 16:44
forum consulter ce sujet Code défaut CH 46 pompe à chaleur LG

Bonsoir.
Je pense que la sonde doit être placé dans l'UI ce pourquoi vous avez ce désagrément.
En effet je n'ai rien inventé la chaleur monte, mais le froid tombe et vous aurez le même problème en mode froid.
Donc la compensation se fait par la dérogation du point de consigne, ce que vous avez fait d'ailleurs et ce n'est pas grave, mais il faudrait savoir si c'est une commande à fils, ou à distance.
Je n'ai pas toutes les possibilités de vous répondre mais d'autres personnes pourront peut-être vous répondre.
28 janvier 2015 à 18:36
forum consulter ce sujet Conseils réglage température climatisation Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ

Bonsoir.
Non pas de souci, pas d’inquiétude à avoir.
Vous fermez votre départ liquide avec votre branchement de manos, puis une fois le fluide ramené fermeture rapide de la vanne gaz, coupure immédiate du courant.
Vous faites votre intervention, tirage au vide classique, réouverture des vannes et le tour est joué. smile
28 janvier 2015 à 18:28
forum consulter ce sujet Problème pour déplacer unités intérieures pompe à chaleur air/air Daikin

Bonsoir. Après quelques recherches avant de répondre je n'ai rien sur la panne de cet appareil soit ce n'est pas le bon relevé de panne soit le client a eu un souci électrique (ERDF).
28 janvier 2015 à 18:21
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement splits Toshiba RAS-167KV-E

Bonsoir.
En effet aie si c'est le cas non pros... huffy lol
27 janvier 2015 à 20:16
forum consulter ce sujet Problème climatisation après un déplacement

Bonjour.
Et oui erreur il faut tirer au vide une installation frigo.
Mais non Paulmarie étant donné que le fluide a été réintroduit correctement (??????) dans l'UE et considérant que la modification est correcte, il faut effectivement tirer au vide puis rouvrir les vannes.
Mais le fait d'attendre aussi longtemps pour la réintroduction là je doute. shocked shocked
27 janvier 2015 à 17:04
forum consulter ce sujet Problème climatisation après un déplacement

Bonsoir.

J'ai trouvé ça :
fujitsu awyl 14 saz corniches 2013 ssp.pdf
27 janvier 2015 à 16:58
forum consulter ce sujet Mode d'emploi climatisation Fujitsu inverter AWYL14SAZ

Bonjour.
Attention en règle générale, le bus doit être en câble blindé souple, la masse du bus doit être reliée à la terre que d'un coté, c'est à dire à un bout ou à un autre mais pas les deux.
Si Dom passe par là je pense qu'il sera plus à même de vous répondre pour ce souci.
Mais je crois en termes simples, que la masse sert aussi pour la com(?).
25 janvier 2015 à 14:37
forum consulter ce sujet Défaut sur PAC eau eau napo De Dietrich

Bonjour.
Oui si vous êtes délicat et agile de vos doigts.
Si vous êtes curieux vous pouvez toujours ouvrir le capot du dessus de votre UE "hors tension" afin de regarder comment est disposée cette carte, elle est si je me rappelle bien dans un boitier.
Il y a des connecteurs qu'il faut débrancher enlever la carte mettre la nouvelle et rebrancher.
Pour l'achat de la carte il vaut mieux passer par le constructeur, le téléphone est le 0810723723 se renseigner pour le prix des communication. Pour les particuliers soit vous pourrez l'acheter chez eux ou ils vous dirigeront vers un revendeur.
25 janvier 2015 à 12:10
forum consulter ce sujet Recherche carte électronique Toshiba RAS-M10SKV-E

Bonjour.
Citation :
Il s'agit d'un défaut de communication entre le groupe et le mit.

C'est quoi le mit ?
Si vous avez la possibilité de passer, même en provisoire, un câble de com entre les deux appareils.
Ou encore le débrancher et avec un testeur en ohmmètre.
Voir si celui-ci est OK. Si tout est ok le problème vient d’ailleurs soit la carte est défectueuse donc une garantie de la carte ou du boitier. Ou les deux ?
25 janvier 2015 à 11:17
forum consulter ce sujet Défaut sur PAC eau eau napo De Dietrich

OK merci.
24 janvier 2015 à 20:18
forum consulter ce sujet Panne clim Hitachi led du groupe extérieur clignote sans interruption

Bonsoir.
Apparemment ludo36 ne veut pas me répondre OK, sur mon problème pro ! Donc à suivre.
Et nous on sert à quoi sur le site si... sweat sweat sweat je vais finir par appeler Hitachi.
24 janvier 2015 à 19:43
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi RAM65QH5 led LD301 clignote 12 fois

Bonjour. 15/20 mn suffisent pour le test.
24 janvier 2015 à 15:26
forum consulter ce sujet Dégivrage bruyant Unité Intérieure Mitsubishi Split MSZ-FD50VA E1