Problème clim Daikin 2mx52HVNB1 avec 2 unités internes
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
2541
Question dépannage climatisation : Problème clim Daikin 2mx52HVNB1 avec 2 unités internes
Bonsoir.
La clim a 14 années de fabrication 2000.
Elle équipe une maison en location sur laquelle ma mère a eu un impayé de loyer environ 20K€, sans les frais de justice (incroyable mais vrai).
Il y a 4 ans, la locataire a fait intervenir un frigoriste soi-disant la clim avait pris la foudre, dans ce contexte le pro a fait la totale, et ma mère a reçu une facture de 1500 € TTC changement compresseur + changement carte mère.
Ma mère prévenue de rien n'a rien voulu payer. Au final la locataire n'avait pas eu de dégâts dus à la foudre et de plus n'était pas assurée. Bref avec notre accord, le frigoriste est rentré sur site et a enlevé la carte mère du groupe extérieur.
La locataire a été expulsée en juin, la maison mise en vente. Le futur acheteur ne sait pas que la clim est HS.
J'ai contacté le frigoriste, qui n'a plus la carte et qui d'ailleurs n'a plus envie d'intervenir que ça (compréhensible).
Bref , j'ai commandé une carte et je l'ai installée.
J'ai une formation technique super généraliste, mais là sur du matériel Daikin ultra spécifique.
Tout irait pour le mieux si les groupes internes fonctionnaient (ils soufflent de l'air c'est tout !! En froid ou en chaud idem).
Le groupe extérieur tourne, en fait il ventile.
Sur un tableau de led, il y a parfois une erreur led verte clignotante et leds 2 et 3 rouge allumés dans le tableau d'erreur cela donne erreur thermistor ou TC. Car je coupe le courant et quand je redémarre au bout de 2 minutes le ventilateur se met à tourner et rien ne se passe, les tuyaux petits et gros restent froids.
J'ai plein de questions.
Je suis sûr du câblage sauf sur un point, quand la carte a été enlevée un connecteur a été arraché, ce qui fait que deux petits fils gris se baladent. Même section même couleur ils sont en fait ensemble.
Ils partent du même endroit un composant type transistor fixé sur un tube métallique (je pense qu'il s'agit du sonde de température).
Selon moi sur la carte ces deux fils ne peuvent aller que sur un seul connecteur (signaler S90), je les ai soudés sur le connecteurs.
Je crois que la clim est vide de tout gaz et que c'est pour ça que rien ne fonctionne, je dis ça car les raccords cuivre pouvaient se desserrer avec les doigts (je les ai resserrés mais !!).
Comment savoir si le groupe est ok au niveau du gaz ?
Voilà j'ai quelques photos si des bonnes âmes veulent bien me donner un coup de main.
De toutes manières je vais tenter de trouver un spécialiste Daikin autour de Arles.
Si vous connaissez quelqu'un de confiance qui veuille bien se pencher sur une clim de 14 ans.
Merci.
La clim a 14 années de fabrication 2000.
Elle équipe une maison en location sur laquelle ma mère a eu un impayé de loyer environ 20K€, sans les frais de justice (incroyable mais vrai).
Il y a 4 ans, la locataire a fait intervenir un frigoriste soi-disant la clim avait pris la foudre, dans ce contexte le pro a fait la totale, et ma mère a reçu une facture de 1500 € TTC changement compresseur + changement carte mère.
Ma mère prévenue de rien n'a rien voulu payer. Au final la locataire n'avait pas eu de dégâts dus à la foudre et de plus n'était pas assurée. Bref avec notre accord, le frigoriste est rentré sur site et a enlevé la carte mère du groupe extérieur.
La locataire a été expulsée en juin, la maison mise en vente. Le futur acheteur ne sait pas que la clim est HS.
J'ai contacté le frigoriste, qui n'a plus la carte et qui d'ailleurs n'a plus envie d'intervenir que ça (compréhensible).
Bref , j'ai commandé une carte et je l'ai installée.
J'ai une formation technique super généraliste, mais là sur du matériel Daikin ultra spécifique.
Tout irait pour le mieux si les groupes internes fonctionnaient (ils soufflent de l'air c'est tout !! En froid ou en chaud idem).
Le groupe extérieur tourne, en fait il ventile.
Sur un tableau de led, il y a parfois une erreur led verte clignotante et leds 2 et 3 rouge allumés dans le tableau d'erreur cela donne erreur thermistor ou TC. Car je coupe le courant et quand je redémarre au bout de 2 minutes le ventilateur se met à tourner et rien ne se passe, les tuyaux petits et gros restent froids.
J'ai plein de questions.
Je suis sûr du câblage sauf sur un point, quand la carte a été enlevée un connecteur a été arraché, ce qui fait que deux petits fils gris se baladent. Même section même couleur ils sont en fait ensemble.
Ils partent du même endroit un composant type transistor fixé sur un tube métallique (je pense qu'il s'agit du sonde de température).
Selon moi sur la carte ces deux fils ne peuvent aller que sur un seul connecteur (signaler S90), je les ai soudés sur le connecteurs.
Je crois que la clim est vide de tout gaz et que c'est pour ça que rien ne fonctionne, je dis ça car les raccords cuivre pouvaient se desserrer avec les doigts (je les ai resserrés mais !!).
Comment savoir si le groupe est ok au niveau du gaz ?
Voilà j'ai quelques photos si des bonnes âmes veulent bien me donner un coup de main.
De toutes manières je vais tenter de trouver un spécialiste Daikin autour de Arles.
Si vous connaissez quelqu'un de confiance qui veuille bien se pencher sur une clim de 14 ans.
Merci.

21 novembre 2014 à 21:29
Réponse 1 Dépanner climatiseur Daikin
Problème clim Daikin 2mx52HVNB1 avec 2 unités internes
Bonjour.
Bon et bien certainement de la malveillance de la part de votre ancien locataire.
S90 correspond sur le schéma (collé sous le capot du dessus de l'UE) à R1T = sonde d'air extérieur si elle a été arrachée il faut soit la réparer comme vous l'avez fait, mais à mon avis ne durera pas longtemps, soit la changer. Pour savoir si il reste du gaz il faut mettre les manos.
Si vous mettez les clims en service, il faut soit toutes dans le même mode, chaud par ex, les UI s'ouvrent, la ventilation stoppe puis quelques minutes plus tard l'UE doit démarrer, une fois la température atteinte de 37°C dans l'UI la ventilation se met en route si rien ne se passe un voyant clignote en façade de l'UI.
Avec votre commande en vous dirigeant vers l'UI, appuyer sur le bouton "CANCEL", "00" apparait appuyer successivement sur ce même bouton, jusque qu'un bip long se fasse entendre, un code défaut s'affiche sur votre commande et correspond à une panne soit allez sur internet en tapant "codes défaut daikin" sur internet on nous communiquer ce code.
Si d'autres questions pas de souci.
Bon et bien certainement de la malveillance de la part de votre ancien locataire.
S90 correspond sur le schéma (collé sous le capot du dessus de l'UE) à R1T = sonde d'air extérieur si elle a été arrachée il faut soit la réparer comme vous l'avez fait, mais à mon avis ne durera pas longtemps, soit la changer. Pour savoir si il reste du gaz il faut mettre les manos.
Si vous mettez les clims en service, il faut soit toutes dans le même mode, chaud par ex, les UI s'ouvrent, la ventilation stoppe puis quelques minutes plus tard l'UE doit démarrer, une fois la température atteinte de 37°C dans l'UI la ventilation se met en route si rien ne se passe un voyant clignote en façade de l'UI.
Avec votre commande en vous dirigeant vers l'UI, appuyer sur le bouton "CANCEL", "00" apparait appuyer successivement sur ce même bouton, jusque qu'un bip long se fasse entendre, un code défaut s'affiche sur votre commande et correspond à une panne soit allez sur internet en tapant "codes défaut daikin" sur internet on nous communiquer ce code.
Si d'autres questions pas de souci.
22 novembre 2014 à 09:45
Réponse 2 Dépanner climatiseur Daikin
Problème clim Daikin 2mx52HVNB1 avec 2 unités internes
Merci pour votre réponse, je vais essayer d'obtenir des codes d'erreur.
Ci-joint quelques photos, en fait mon doute est sur les fils gris et le connecteur S90.
Sur le wiring diagram, pour tous les autres connecteurs les couleurs des fils sont respectés, sauf pour le S90 ou selon le WD cela devrait être 2 fils noirs.
En même temps il y a un schéma type chevelu qui indique bien que 2 fils doivent provenir de l’autre côté de la carte.
Mais dans ce schéma moins précis il y a l'air d'avoir une inversion autour du S90.
En dernier une photo de la carte avec la connexion soudée, je suis sûr de la soudure et des numéro de pin, je suis bien entre 1 et 2. Les 2 fils gris sont-ils à leur place ? Sinon où iraient-ils aucune place possible visible.
Me manque-t-il 2 fils noirs qui iraient au S90. Voilà pour la partie installation si ça peut aider à établir un diag.
Ensuite je vais aller à la maison pour essayer d'obtenir les codes d'erreurs.
Merci encore pour votre éclairage.
Ci-joint quelques photos, en fait mon doute est sur les fils gris et le connecteur S90.
Sur le wiring diagram, pour tous les autres connecteurs les couleurs des fils sont respectés, sauf pour le S90 ou selon le WD cela devrait être 2 fils noirs.
En même temps il y a un schéma type chevelu qui indique bien que 2 fils doivent provenir de l’autre côté de la carte.
Mais dans ce schéma moins précis il y a l'air d'avoir une inversion autour du S90.
En dernier une photo de la carte avec la connexion soudée, je suis sûr de la soudure et des numéro de pin, je suis bien entre 1 et 2. Les 2 fils gris sont-ils à leur place ? Sinon où iraient-ils aucune place possible visible.
Me manque-t-il 2 fils noirs qui iraient au S90. Voilà pour la partie installation si ça peut aider à établir un diag.
Ensuite je vais aller à la maison pour essayer d'obtenir les codes d'erreurs.
Merci encore pour votre éclairage.
22 novembre 2014 à 10:22
Réponse 3 Dépanner climatiseur Daikin
Problème clim Daikin 2mx52HVNB1 avec 2 unités internes
Bonjour,
Malheureusement nous n'avons pas reçu les photos.
Vous pouvez nous faire parvenir les photos en répondant à ce message.
Pour envoyer des photos : Proposer une réponse, ensuite utiliser la fonction ajouter nouveau fichier, puis suivre les instructions, à la fin faire un aperçu pour voir si les photos sont présentes, ensuite vous cliquez sur envoyer cette réponse.
Cordialement.
Malheureusement nous n'avons pas reçu les photos.
Vous pouvez nous faire parvenir les photos en répondant à ce message.
Pour envoyer des photos : Proposer une réponse, ensuite utiliser la fonction ajouter nouveau fichier, puis suivre les instructions, à la fin faire un aperçu pour voir si les photos sont présentes, ensuite vous cliquez sur envoyer cette réponse.
Cordialement.
22 novembre 2014 à 11:31
Réponse 5 Dépanner climatiseur Daikin
Problème clim Daikin 2mx52HVNB1 avec 2 unités internes
Bonjour.
Voici les codes erreurs.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Voici les codes erreurs.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
22 novembre 2014 à 11:59
Réponse 6 Dépanner climatiseur Daikin
Problème clim Daikin 2mx52HVNB1 avec 2 unités internes
Bonjour.
Il faudrait regarder physiquement où va cette sonde, deux fils gris = R3T donc dans un doigt de gants sur la batterie UE, et non R1T je me suis trompé dans mon 1er post.
Si vous avez un appareil de mesure précis, il faudrait effectuer une mesure ohmique de cette sonde, 20°C = 25 kg ohms, 25°C = 20 kg ohms, c'est une base, sinon nous communiquer la température au niveau de la sonde et la mesure ohmique effectuée.
Il faudrait regarder physiquement où va cette sonde, deux fils gris = R3T donc dans un doigt de gants sur la batterie UE, et non R1T je me suis trompé dans mon 1er post.
Si vous avez un appareil de mesure précis, il faudrait effectuer une mesure ohmique de cette sonde, 20°C = 25 kg ohms, 25°C = 20 kg ohms, c'est une base, sinon nous communiquer la température au niveau de la sonde et la mesure ohmique effectuée.
22 novembre 2014 à 12:19










