Bonjour,
Je voulais savoir qui connaissait / utilisait la méthode de détection de fuites au gaz traceur azote hydrogéné (N2/H2, 95% d'azote et 5% d'hydrogène).
D'après ce que j'ai lu/entendu c'est une méthode très efficace pour détecter les micro fuites une fois qu'une fuite a été identifiée par méthode indirecte mais pas localisée.
Il faut récupérer le réfrigérant et injecter le traceur. Ensuit on manipule un "sniffeur" sensible uniquement à l'hydrogène (5% du traceur) au plus près des éléments à inspecter à la manière de la manipulation des détecteurs de réfrigérant.
Cette méthode est très peu connue j'ai l'impression alors qu'elle a l'air très efficace.
Qu'en pensez-vous ?
Merci, bonne soirée !
Je voulais savoir qui connaissait / utilisait la méthode de détection de fuites au gaz traceur azote hydrogéné (N2/H2, 95% d'azote et 5% d'hydrogène).
D'après ce que j'ai lu/entendu c'est une méthode très efficace pour détecter les micro fuites une fois qu'une fuite a été identifiée par méthode indirecte mais pas localisée.
Il faut récupérer le réfrigérant et injecter le traceur. Ensuit on manipule un "sniffeur" sensible uniquement à l'hydrogène (5% du traceur) au plus près des éléments à inspecter à la manière de la manipulation des détecteurs de réfrigérant.
Cette méthode est très peu connue j'ai l'impression alors qu'elle a l'air très efficace.
Qu'en pensez-vous ?
Merci, bonne soirée !
19 novembre 2014 à 16:43
Conseils 1 forum climatisation
Détection de fuites à l'azote hydrogéné
Bonsoir.
Oui tout à fait et je me sers de plus en plus de ce système pour les recherches de fuites, aussi bien, sur des petites installations que des Énormes !
Les raisons pour la manipulation : petite bouteille de la taille de celle d'un petit chalumeaux 1 m3, donc pas trop lourd.
Pression 200 bars.
Comme pour une bte d'azote la détection s’effectuant avec un détecteur électronique adapté et se rapprochant au plus près de la fuite ou tout du moins de la zone, une fois trouvée confirmer avec du "mille bulles" c'est mieux.
L’inconvénient est que ce système de détection est un peu cher mais, se démocratise.
Le détecteur vaut quand même dans les 500€ et on doit le mettre en test tous les ans.
Oui tout à fait et je me sers de plus en plus de ce système pour les recherches de fuites, aussi bien, sur des petites installations que des Énormes !
Les raisons pour la manipulation : petite bouteille de la taille de celle d'un petit chalumeaux 1 m3, donc pas trop lourd.
Pression 200 bars.
Comme pour une bte d'azote la détection s’effectuant avec un détecteur électronique adapté et se rapprochant au plus près de la fuite ou tout du moins de la zone, une fois trouvée confirmer avec du "mille bulles" c'est mieux.
L’inconvénient est que ce système de détection est un peu cher mais, se démocratise.
Le détecteur vaut quand même dans les 500€ et on doit le mettre en test tous les ans.
20 novembre 2014 à 18:20
Conseils 2 forum climatisation
Détection de fuites à l'azote hydrogéné
Bonsoir !
Merci beaucoup pour cette réponse rapide. :)
Content de voir que quelqu'un connait cette méthode !
Concernant la taille des installations sur lesquelles vous utilisez le traceur, une bouteille de 1m3 suffit pour les grosses installations ?? Il faut mettre la même quantité de traceur que celle de réfrigérant non ?
Il faut que le système soit rempli de traceur à la même pression auquel il est rempli de réfrigérant pour que le test soit efficace. Une bouteille de 1m3 vous permet de tester combien d'installation du coup, en gros ? (quel volume).
Et vous achetez où le traceur ? Pas trop cher ?
Merci, bonne soirée !
Merci beaucoup pour cette réponse rapide. :)
Content de voir que quelqu'un connait cette méthode !
Concernant la taille des installations sur lesquelles vous utilisez le traceur, une bouteille de 1m3 suffit pour les grosses installations ?? Il faut mettre la même quantité de traceur que celle de réfrigérant non ?
Il faut que le système soit rempli de traceur à la même pression auquel il est rempli de réfrigérant pour que le test soit efficace. Une bouteille de 1m3 vous permet de tester combien d'installation du coup, en gros ? (quel volume).
Et vous achetez où le traceur ? Pas trop cher ?
Merci, bonne soirée !
20 novembre 2014 à 19:16
Conseils 3 forum climatisation
Détection de fuites à l'azote hydrogéné
Bonsoir.
Non ce n'est pas un traceur, ce terme est utilisé avec un produit du style fluorescent qui est abandonné car abîme les circuits frigo, et depuis quelque temps.
1 on récupère le gaz restant.
2 on le pèse et suivant les préconisations constructeur le poids doit être presque exact, voire avec un peu plus si complément de gaz.
3 test sous azote (moins cher).
4 A 200 bars même avec cette petite bte permet de pousser à 30 bars voire + sur un système VRV ou DRV donc moyenne ou grosse installation car justement ce type de gaz de recherche permet aussi de trouver des fuites à très basse pression. L’utilisation de ce type de matériel est à : la logique, l'intelligence et réflexion du dépanneur. En fonction de la panne frigorifique.
Le testeur s’achète chez les fournisseurs spécialisés, en froid comme Rolesco, Fritec etc.
Le test s'effectue sans le gaz R 410 A ou autre dans l'installation ça c'est obligé.
Non ce n'est pas un traceur, ce terme est utilisé avec un produit du style fluorescent qui est abandonné car abîme les circuits frigo, et depuis quelque temps.
1 on récupère le gaz restant.
2 on le pèse et suivant les préconisations constructeur le poids doit être presque exact, voire avec un peu plus si complément de gaz.
3 test sous azote (moins cher).
4 A 200 bars même avec cette petite bte permet de pousser à 30 bars voire + sur un système VRV ou DRV donc moyenne ou grosse installation car justement ce type de gaz de recherche permet aussi de trouver des fuites à très basse pression. L’utilisation de ce type de matériel est à : la logique, l'intelligence et réflexion du dépanneur. En fonction de la panne frigorifique.
Le testeur s’achète chez les fournisseurs spécialisés, en froid comme Rolesco, Fritec etc.
Le test s'effectue sans le gaz R 410 A ou autre dans l'installation ça c'est obligé.
20 novembre 2014 à 21:28
Conseils 4 forum climatisation
Invité

Détection de fuites à l'azote hydrogéné
Invité
Merci pour votre réponse ! Excusez la mienne bien tardive.
01 décembre 2014 à 09:22