Bonjour,

Avez-vous effectué les manipulations que je vous ai indiquées ?

maclimatisation.com
07 novembre 2016 à 07:36
forum consulter ce sujet Problème de clim réversible Samsung MH068FXEA4

Bonsoir,

Vous avez tout simplement un problème d'adressage de votre installation.
Chez Samsung l'adressage se fait automatiquement.
Pour cela vous allez procéder comme suit :
1/ Éteignez tous vos splits et/ou consoles
2/ Disjonctez votre installation durant environ 20 secondes
3/ Déposez le capot latéral de votre unité extérieure
4/ Repérez le bouton d'adressage généralement rouge situé au dessus des deux afficheurs analogiques
5/ Réenclenchez le disjoncteur et allez à l'unité extérieure
6/ Appuyez et restez appuyé sur le bouton rouge jusqu'à TST ou simplement TS apparaisse et relâchez.

La machine va s'auto-adresser et faire fonctionner au fur et à mesure les unités intérieures.
Ne touchez à rien et laisser la faire jusqu'à qu'elle s'arrête automatiquement, cela peut durer 15 à 20 minutes.

Cordialement.
maclimatisation.com
06 novembre 2016 à 19:03
forum consulter ce sujet Problème de clim réversible Samsung MH068FXEA4

Publicité

Bonjour,

Il y a du vrai et du faux dans ce qui précède.
La garantie légale minimale de bon fonctionnement est effectivement de deux ans.
La garantie décennale s'applique si la solidité de la structure est remise en cause (fissurement de mur par exemple) ou qu'un mauvais branchement électrique provoque un court-circuit et fasse un incendie ; mais elle ne s'appliquent en aucun cas à la garantie des pièces du matériel.
Par ailleurs si il est vrai que, dans votre cas, Mitsubishi Electric garantie à 3 ans les pièces et 5 ans le compresseur hors main d’œuvre et déplacement, il allonge pour les installateurs qui sont agréés à une garantie toutes pièces de 5 ans toujours hors main d’œuvre et déplacement.
Pour avoir une garantie qui comprend la main d’œuvre et les déplacements il faut souscrire un contrat de maintenance.
Le contrat de maintenance c'est comme lorsque vous achetez un véhicule neuf et qu'il ne va jamais chez un garagiste pour les révisions en cas de problème ou de casse moteur aucune garantie.
Si votre installateur vous propose 250€ TTC pour la maintenance d'un tri splits cela me semble correct.

Cordialement.
maclimatisation.com
06 novembre 2016 à 08:48
forum consulter ce sujet Avis sur contrat d'entretien PAC air-air Mitsubishi MSZ-2F35VE2

Bonsoir,

Je pense que vous partez sur de mauvaises bases.
En effet comme déjà dit plus haut dans le couloir mauvais plan.
Mais je rajouterai que peu importe la puissance que vous allez mettre vous n'arriverez jamais à chauffer correctement toutes vos pièces avec seulement deux splits.
Contactez un pro pour qu'il vous conseille au mieux.

Cordialement.
maclimatisation.com
04 novembre 2016 à 16:51
forum consulter ce sujet Aide pour emplacements splits multisplit Mitsubishi hyper heating

Bonjour,

En consultant les données sur le net je ne vois pas où il est indiqué que ce modèle Daikin aille jusqu'à -15°C sans perte de puissance et fonctionne jusqu'à -25°C.
Cela est possible et je serai vraiment intéressé de voir sa fiche.
Par contre outre atlantique vous avez de sacrées garanties par rapport à nous en France, j'ai vu jusqu'à 12 ans de garantie pièces et compresseur chez Daikin alors que chez nous c'est 3 ans pièces, 5 ans compresseur.

Cordialement.
maclimatisation.com
04 novembre 2016 à 07:23
forum consulter ce sujet Quelle unité intérieure choisir pour le chauffage ?

Bonsoir,

Pour info les tarifs recommandés pour la mise en service par une station agréée Mitsubishi Electric est :

Mono jusqu'à la taille 35 295€ HT
de la taille 42 à 71 360€ HT

Multi 2 & 3 unités connectées 375€ HT
4 & 5 415€ HT
6 à 8 475€ HT
Il est compris dedans un forfait déplacement de 70Kms AR.
Les autres marques comme Daikin sont sensiblement les mêmes.

Cordialement.
03 novembre 2016 à 21:28
forum consulter ce sujet Procédure modification de branchement hydraulique

Bonsoir,

Je pense que le demandeur habite au Canada.
En effet les références correspondent au Canada et si c'est le cas aucune hésitation pour Mitsubishi Electric car aucune perte de puissance jusqu'à -15°C et fonctionne jusqu'à -25°C.

Cordialement.
maclimatisation.com
03 novembre 2016 à 21:17
forum consulter ce sujet Quelle unité intérieure choisir pour le chauffage ?

Bonsoir PL,

Combien passes-tu de temps pour une mise en service en tenant compte mise en pression à l'azote ou au nidron, tirage au vide, essais en chaud et en froid avec détection de fuites ??? Compte minimum 2H1/2 voir 3H00 + déplacement.
150 à 200 € HT tu peux en rajouter. biggrin
03 novembre 2016 à 19:30
forum consulter ce sujet Procédure modification de branchement hydraulique

Bonsoir,

Avec un tel matériel et les courts cycles vous allez à court terme à une casse prématurée du compresseur.
Je pense que vous vous êtes fait avoir funk

Cordialement.
maclimatisation.com
03 novembre 2016 à 19:05
forum consulter ce sujet Consommation d'énergie trop importante climatisation

Bonjour,

Vous avez déjà une installation a priori surdimensionnée à l’extrême.
Sachez que dans une maison très mal isolée une puissance de 8kW serait suffisante, là vous avez 12,700kW pour 80m².
Alors il est clair que plus les moteurs sont gros plus vous consommerez.
Une Ferrari consommera beaucoup plus qu'une Twingo.
Pour moins consommer il faut tout changer pour mettre le matériel adapté.
On ne va pas acheter une paire de chaussures de taille 45 alors que l'on chausse du 42 sous prétexte qu'elles sont beaucoup moins chères.
Cordialement.
02 novembre 2016 à 17:08
forum consulter ce sujet Consommation d'énergie trop importante climatisation

Bonjour,

Cela peut être dû soit à une surtension ERDF, soit à un coup de foudre.

Cordialement.
maclimatisation.com
30 octobre 2016 à 09:05
forum consulter ce sujet Où est le fusible sur une unité extérieure Sanyo SAP-CMRV3144EH ?

Bonjour,

Votre carte a, a priori pris un coup de feu. Si vous êtes bricoleur en électronique Dom-Aom pourra vous guider dans ce dépannage.
Mais attention, j'ai déjà eu ce problème sur du multi Sanyo et généralement c'est l'intégralité des cartes de l'unité extérieure qui est à revoir.
Bon courage.
maclimatisation.com
30 octobre 2016 à 05:25
forum consulter ce sujet Où est le fusible sur une unité extérieure Sanyo SAP-CMRV3144EH ?

Bonjour,
L'importateur exclusif est la société YACK dans le Var, et cette société ne vend qu'aux professionnels agréés et référencés chez eux.
Cordialement.
maclimatisation.fr
25 octobre 2016 à 18:44
forum consulter ce sujet Panne E42 sur PAC Mitsubishi avec modul'o yack

Bonjour,
Avez-vous contacté Fujitsu pour savoir si cet appareil est compatible ?
Si oui à quelle endroit de l'unité intérieure se connecte-elle ?
Et dernier point avez-vous besoin d'un fil spécifique pour ce raccordement ?
Cordialement.
maclimatisation.com
20 octobre 2016 à 06:39
forum consulter ce sujet Clim Fujitsu et domotique Delta Dore

Bonsoir,

En aucun cas le module ne doit être branché sur le groupe extérieur.
Ce genre de régulation, si cette dernière est compatible avec votre unité intérieure elle doit être connectée via celui-ci sur un port dédié.

Cordialement.
maclimatisation.com
19 octobre 2016 à 21:25
forum consulter ce sujet Clim Fujitsu et domotique Delta Dore

Bonjour,

Si vous mettez une cale (bouchon) entre le mur et votre split c'est ce que ce dernier est mal fixé.
Si c'est le cas il va falloir déposer le split pour refaire les fixations de la platine.
Mais là vous serez obligé de faire appel à un pro car manipulation de fluide.

Cordialement.
16 octobre 2016 à 12:02
forum consulter ce sujet Bruit des démarrages des splits muraux clim Hitachi

Bonjour,

Il y a eu des versions au R22 et d'autres au R410A (suivant la date de fabrication), vous pouvez retrouver cette information sur le côté droit de votre unité extérieure.

Je ne cherche pas à défendre quiconque, mais une clim c'est comme une voiture cela s'use.
Par contre si c'est un modèle au R410A faites le tour des dépanneurs TV ou informatique afin d'en trouver un pour vous réparer votre carte électronique, vous trouverez certainement votre bonheur.

Les réponses concrètes je vous les apporte mais vous ne les voulez pas.
A titre d'info en clim si l'on prend le numéro un mondial Daikin, ce dernier ne vous garantie pas la fourniture des pièces 10 ans, on arrive à les trouver pas plus de six ans après l'arrêt de fabrication du matériel, idem pour Hitachi.

Cordialement.
16 octobre 2016 à 11:51
forum consulter ce sujet Pièces détachées MITSUBISHI pour UE MXZ-18VAVW

Bonjour (base politesse),

Des techniciens en électronique vous en trouverez sur internet.
Il y a toujours une solution mais il suffit de chercher.
Concernant les véhicules il n'y en a pas toujours, pour expérience perso un véhicule utilitaire Iveco de 10 ans sur lequel on n'a pu trouver le pare brise donc changement de véhicule.

Par ailleurs il est vrai qu'il faut changer l'ensemble car le fluide n'est plus le même, et les systèmes de communication entre unité intérieure et extérieure ont évolué.
On ne peut parler d'amortissement sur un système chauffage, combien dure une chaudière gaz 8 à 10 ans, une chaudière fuel 10 à 15 ans, un radiateur électrique 8 à 10 ans.
A terme il faut changer, car comme toutes installations cela s'use.

Cordialement.
16 octobre 2016 à 10:29
forum consulter ce sujet Pièces détachées MITSUBISHI pour UE MXZ-18VAVW

Re,

Si vous cherchez sur internet vous trouverez un pro pour vous réparer votre carte, mais attention votre machine est au R22 en cas de panne sur tout ce qui touche au circuit frigorifique aucune possibilité de dépannage car ce fluide est désormais interdit.

Cordialement.
16 octobre 2016 à 06:26
forum consulter ce sujet Pièces détachées MITSUBISHI pour UE MXZ-18VAVW

Bonsoir,

Connaissez-vous une seule marque de chauffage ou même de véhicule qui vous garantisse de vous fournir les pièces 20 ans après leur commercialisation.
Perso je n'en connais aucune. Il faut rester les pieds sur terre. biggrin
15 octobre 2016 à 21:07
forum consulter ce sujet Pièces détachées MITSUBISHI pour UE MXZ-18VAVW

Bonjour,
C'est exactement les mêmes produits car Atlantic c'est Fujitsu Atlantic.
11 octobre 2016 à 20:00
forum consulter ce sujet Choix PAC Air/Air

Bonjour PL,

Si c'est la batterie qui est vraiment encrassée, il faut décarcasser l'unité extérieure puis passer le peigne à ailettes et ensuite pulvériser le produit de nettoyage, laisser agir puis rincer et remonter.
Bref là ça va être plus dans les 200 à 300€ suivant l'intervenant.
Cordialement.
maclimatisation.com
09 octobre 2016 à 15:07
forum consulter ce sujet Entretien climatisation réversible AERMEC

Bonjour,

Je ne vois pas à quoi correspond une mousse de filtration sur l'unité extérieure.
Est-ce que ce ne serait pas l'isolation des tuyaux. Si c'est cela vous pouvez la refaire sans problème.
Pour le reste un impératif s'impose, c'est le nettoyage du condenseur de l'unité extérieure.
En effet si celui-ci n'a jamais été fait il doit être sacrément sale et plus il est sale et moins il va pouvoir se refroidir et plus vite il va partir en givre.
Pour le fluide seul un pro venant prendre des mesures sur place sera à même de le dire.
Généralement si tout fonctionne correctement il ne devrait pas avoir de souci de ce côté là.
Une révision va osciller entre 100€ à 180€ suivant les pros. Pour info il est recommandé une révision par an.
Cordialement.
09 octobre 2016 à 09:09
forum consulter ce sujet Entretien climatisation réversible AERMEC

Bonjour,

Tout dépend des pièces que vous voulez traiter.
Si c'est l'ensemble de la maison sur les 3 niveaux aucune des solutions n'est valable, car bien que l'air chaud monte il ne se diffusera quasiment pas par l'intermédiaire d'un couloir qui monte.
Si c'est uniquement pour la pièce de 55m² il faut voir les déperditions de la maison.
Car si la maison est correctement isolée je partirai sur la puissance 35 qui vous fournira une puissance chauffage de 4kW jusqu'à -15°C.
Si la maison est mal isolée la puissance 50.
Quelquefois il vaut mieux revoir son isolation avant car à terme beaucoup plus rentable.
Car besoin de moins de puissance d'où matériel moins cher et consommation moins importante.

Cordialement.
maclimatisation.com
04 octobre 2016 à 07:52
forum consulter ce sujet Installation 1 ou 2 splits Mitsubishi hyper heating

Bonjour PL,

Tout à fait d'accord, mais normalement à ce jour, il est interdit de vendre une clim à quelqu'un qui n'a pas son attestation.
Mais vous avez tout à fait raison de le rappeler.
Perso sur mon site j'ai rajouté :
"EN APPLICATION DU DÉCRET N° 2015-1790 DU 28 DÉCEMBRE 2015 PARU AU JOURNAL OFFICIEL LE 30/12/15 TOUTE COMMANDE DE MATÉRIEL SEUL DEVRA ÊTRE ACCOMPAGNÉE D'UN CONTRAT DE MISE EN SERVICE DUMENT REMPLI..."

Cordialement.
maclimatisation.com
03 octobre 2016 à 18:19
forum consulter ce sujet Quelle est la durée de vie moyenne d'une clim split Mitsubishi / Daikin ?

Bonjour,

C'est comme une voiture, si vous achetez une marque haut de gamme mais qui n'a jamais d'entretien les frais viendront prématurément.
Ensuite vous citez Mitsubishi et là je dis ATTENTION car il y a Mitsubishi Electric concurrent de Daikin et pour ces deux marques je dirai sans problème si entretenues 15 ans, voire plus.

Cordialement.
maclimatisation.com
03 octobre 2016 à 16:57
forum consulter ce sujet Quelle est la durée de vie moyenne d'une clim split Mitsubishi / Daikin ?

Bonsoir PL,
Comme je dis Mitsubishi Electric section climatisation n'a à ce jour aucune usine en Chine, en Corée du Nord ou Corée du sud. biggrin
Cordialement.
maclimatisation.com
23 septembre 2016 à 17:36
forum consulter ce sujet Climatiseurs Mitsubishi où sont-il fabriqués ?

Bonsoir,

C'est du matériel d'un autre âge cela ! Vous pouvez bricoler avec des commandes filaires de chauffage associés à d'autres boutons.
Mais vu l'âge de cette télécommande qui je pense doit avoir au moins vingt ans, évitez de faire trop de frais.
Cordialement.
maclimatisation.com
22 septembre 2016 à 21:24
forum consulter ce sujet Télécommande filaire clim

Bonjour,

Il existe déjà Mitsubishi Electric et Mitsubishi Heavy Industries, deux marques totalement différentes.

Mitsubishi Electric a pour l'Europe deux grands sites de fabrication, un en Écosse et un en Turquie.
Il y a aussi trois autres sites de fabrication en Thaïlande et au Japon.

Contrairement à ce qui est dit, le cahier des charges est totalement différent suivant les continents, les USA étant les plus exigeants.

Cordialement.
maclimatisation.com
22 septembre 2016 à 21:20
forum consulter ce sujet Climatiseurs Mitsubishi où sont-il fabriqués ?

Re,
J'oubliai le E5 est une erreur de communication entre l'unité intérieure et l'unité extérieure.
Donc vérifier, naturellement hors tension, les cavaliers et réglages DIP.

Cordialement.
maclimatisation.com
20 septembre 2016 à 15:34
forum consulter ce sujet Climatisation Airton erreurs E9/P9 surcharge power module

Bonjour,

A priori la carte sur laquelle se trouve le module de puissance est HS.

En ce qui concerne les cavaliers de votre nouvelle carte on doit impérativement vérifier avant de changer la correspondance avec l'ancienne et mettre le cas échéant des cavaliers et régler le paramétrage si il y a des DIP.

Cordialement.
maclimatisation.com
20 septembre 2016 à 15:32
forum consulter ce sujet Climatisation Airton erreurs E9/P9 surcharge power module

Bonjour,

Si vous avez une unité intérieure et une unité extérieure distinctes, certains fabricants chargent en pression azote les splits.
Ceci ayant pour effet d'apporter la preuve de non fuite sur cette partie du circuit.
Par ailleurs sachez que si vous mettez en service vous-même votre clim vous allez perdre le bénéfice de toutes garanties.
Par ailleurs si vous avez acheté cet appareil après le 01/01/16 le vendeur est fautif et risque une lourde amende.

Cordialement.
maclimatisation.com
19 septembre 2016 à 19:03
forum consulter ce sujet Un split mural contient-il du gaz ?

Bonjour,

Perso à ce jour je déconseille à mes clients le R32.
En effet pour cela deux raisons :
1/ Le prix. Le R32 est entre 8 à 10 fois plus cher que le R410A
2/ Sa toxicité. Le R32 est un fluide, lorsqu'il est utilisé seul très toxique pouvant entrainer la mort par asphyxie.
Certains diront oui mais il compose à 50% le R410A.
Oui mais dans le R410A il est mélangé à un autre fluide qui contre sa toxicité et son inflammabilité.

Il serait prévu de mettre les petites installations au R32 en 2030.
Mais ce fluide ne pourra pas remplacer le R410A dans les grosses machines.
Tout comme à ce jour à l'inverse de grosses machines fonctionnent au CO2 mais quasiment impossible pour les machines résidentielles.

Ceci dit cela fait au minimum dans 14 ans.
Je pense qu'à ce moment là il sera temps de changer votre matériel.
Cordialement.
19 septembre 2016 à 16:10
forum consulter ce sujet Que choisir climatisation gaz R410 ou R32

Bonjour,

Je dirai manque de fluide suite à une fuite.
Cordialement.
maclimatisation.com
15 septembre 2016 à 16:00
forum consulter ce sujet Evaporateur en panne climatiseur Unionaire

Bonjour PL,
Un retrofit en R410A lors de remplacement de R22 nécessite impérativement le changement d'huile.
Ceci est déconseillé pour les petites installations de climatisations résidentielles au vue des pertes de performances.
Actuellement le fluide le plus performant pour de telles installations reste le R410A.

Cordialement.
maclimatisation.com
11 septembre 2016 à 16:07
forum consulter ce sujet Remplacement gaz R410A au R22

Bonjour PL,

Contrairement à ce que vous dites le R410A ne peut remplacer le R22.
Les seuls fluides de substitution sont le R404A, le R507, le R407C, le R422D et le R427A.
Mis à part le R-422D, l’ensemble des gaz de substitution nécessite le changement de l’huile minérale par une huile polyolester.

Pour le reste je pense que cela entraînera la casse sans compter le manque de sécurité risque d'explosions, d’asphyxie.

Cordialement.
maclimatisation.com
11 septembre 2016 à 09:25
forum consulter ce sujet Remplacement gaz R410A au R22

Bonsoir,
votre connaissance n'y connait pas grand chose en fluide frigorigène.
En effet une pression de fluide ne veut rien dire car cette dernière ne sera pas la même à +30°C et à +20°C, c'est ce qu'on appelle la relation pression température.
Pour savoir réellement la quantité de fluide il faut le récupérer pour le peser.
Mais pour en revenir à votre problème vous avez déjà un problème de liaison entre l'unité intérieure et l'unité extérieure.
Donc problème au minimum de carte électronique.
Avec cette marque je vous souhaite bien du plaisir pour trouver les pièces.

Cordialement.
maclimatisation.com
10 septembre 2016 à 21:48
forum consulter ce sujet Clim Airton DC Inverter 12CHSA voyant alimentation rouge allumé sur UI

Bonsoir,

Pourquoi voulez-vous remplacer le R410A, à ce jour il n'y aucune information d'interdiction.
Par contre le R22 est lui désormais strictement interdit en installation neuve ou dépannage.

Cordialement.
maclimatisation.com
10 septembre 2016 à 21:42
forum consulter ce sujet Remplacement gaz R410A au R22

Bonjour,

Je vous informe que la réglementation sur les fluides frigorigènes est applicable pour tous les pays européens selon le règlement européen CE 517/2014.

Par ailleurs la pression du fluide ne vous indiquera jamais sa quantité, c'est une relation pression température.
Pour savoir la quantité exacte de fluide il faut l'extraire pour le peser.
Concernant une éventuelle fuite comme avez-vous fait la détection ?

Cordialement.
maclimatisation.com
10 septembre 2016 à 07:22
forum consulter ce sujet Message d'erreur E6 climatisation Clio Tectro 395

Bonjour,

Cela ressemble fort à une surchauffe du compresseur suite à une fuite de fluide.
Bref depuis le 01/01/16 il est strictement interdit de mettre en service des équipements frigorifiques aux personnes qui n'ont pas les qualifications requises.
De ce fait vous n'avez aucune garantie constructeur.

Cordialement.
maclimatisation.com
09 septembre 2016 à 18:10
forum consulter ce sujet Message d'erreur E6 climatisation Clio Tectro 395

Bonjour,

Tout d'abord c'est bien Patrice de rappeler les règles élémentaires de la politesse.
Pour répondre si la clim reste au repos plus de six mois par an, il risque de se passer à terme un dessèchement du joint de la valve de service appelée communément valve schrader ; Et de ce fait une micro fuite de fluide se produira.

J'interviens fréquemment l'été pour ce genre de problème.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
09 septembre 2016 à 15:54
forum consulter ce sujet Faut-il faire fonctionner souvent sa climatisation ?

Bonjour,

Cela ressemble fort à un manque de fluide suite à une fuite. Faites intervenir un pro.
Cordialement.

maclimatisation.com
07 septembre 2016 à 11:57
forum consulter ce sujet Prise en gel du split climatisation

Bonjour,

Je pense à un manque de fluide suite à une fuite.
Cordialement.
maclimatisation.com
02 septembre 2016 à 07:21
forum consulter ce sujet Clim Vortice Climaticum compresseur qui s'allume puis s'éteint

Re,

Petit complément, il faut que les condensats partent du bas de la machine et ne remontent jamais.
Il faudra une pente d'environ 1,5cm/ML.

Cordialement.
maclimatisation.com
31 août 2016 à 10:26
forum consulter ce sujet Installation climatisation dans chambre sous toiture

Bonjour,

Si le condensat suit la pente descendante de la toiture et ce sans jamais remonter, même en sortie, dans ce cas pas de problème il n'y aura pas besoin de pompe de relevage.

Cordialement.
maclimatisation.com
31 août 2016 à 09:17
forum consulter ce sujet Installation climatisation dans chambre sous toiture

Bonjour,

Pour la pompe de relevage oui elle est nécessaire. Car lorsque vous demanderez du froid de l'eau va s'écouler de votre unité intérieure et il va vous falloir l'évacuer donc la remonter pour l'évacuer via le toit.

Pour le split oui il doit être monté droit et non sur un mur rampant.
Cordialement.
maclimatisation.com
31 août 2016 à 09:09
forum consulter ce sujet Installation climatisation dans chambre sous toiture

Bonjour,
Pour les ailettes rien de grave elles peuvent rester comme cela.
Un pro les redresserait avec un peigne spécifique.
Votre manque de froid vient très certainement d'un manque de fluide dû peut-être à une fuite.
Il faut que vous ameniez votre appareil à un pro qui vous dira si cela est économiquement réparable.

Cordialement.
maclimatisation.com
31 août 2016 à 07:43
forum consulter ce sujet Plus de froid sur climatiseur Delonghi PAC WE 110 ECO

Bonjour,

Oui vous avez la possibilité de passer les tuyauteries sous les tuiles, mais vous devrez poser le groupe à l'extérieur.
Attention de prévoir une pompe de relevage pour les condensats.
Par ailleurs pour la mise en service un professionnel est obligatoire.

Cordialement.
maclimatisation.com
31 août 2016 à 07:38
forum consulter ce sujet Installation climatisation dans chambre sous toiture

Bonjour,

La disjoncter tout simplement car même à l'arrêt l'électronique est en veille donc consomme, peu mais consomme.biggrin
30 août 2016 à 15:41
forum consulter ce sujet Comment réduire la consommation électrique d'un climatiseur

Bonjour,

Je vais mettre ma note d'humour.
Laisser la clim à l'arrêt et la disjoncter conso zéro. biggrin
Bon je sors. titter
30 août 2016 à 13:02
forum consulter ce sujet Comment réduire la consommation électrique d'un climatiseur