Bonsoir,
Perso je fais partir les tuyaux sur la gauche et de ce fait je raccorde en dessous. Cela est très pratique pour un éventuel SAV, car on peut le cas échéant faire la dépose du matériel.
Sur la platine en métal de pose Mitsubishi Electric vous avez les repères pour la coupe de vos liaisons.
Cordialement.
Perso je fais partir les tuyaux sur la gauche et de ce fait je raccorde en dessous. Cela est très pratique pour un éventuel SAV, car on peut le cas échéant faire la dépose du matériel.
Sur la platine en métal de pose Mitsubishi Electric vous avez les repères pour la coupe de vos liaisons.
Cordialement.
21 novembre 2020 à 18:51
consulter ce sujet Longueur tuyaux sortant UI Mitsubishi AP 15Bonjour,
Ayant accès aux pièces détachées de la marque, il y a en disponible la carte PC Power board existe encore, la carte noise filter et le moteur du ventilateur ont été remplacés.
Cordialement.
Ayant accès aux pièces détachées de la marque, il y a en disponible la carte PC Power board existe encore, la carte noise filter et le moteur du ventilateur ont été remplacés.
Cordialement.
21 novembre 2020 à 18:11
consulter ce sujet Groupe extérieur Mitsubishi MXZ-4A71VA-E3 en erreurBonjour,
L'ensemble des codes erreur nous amène à penser que la carte power module est HS.
Pour le 2ème appareil vous êtes dans du bas de gamme, il ne faut pas s'attendre à un bas niveau sonore ou à des performances de matériel de meilleure facture.
Cordialement.
L'ensemble des codes erreur nous amène à penser que la carte power module est HS.
Pour le 2ème appareil vous êtes dans du bas de gamme, il ne faut pas s'attendre à un bas niveau sonore ou à des performances de matériel de meilleure facture.
Cordialement.
21 novembre 2020 à 17:52
consulter ce sujet Problème climatiseurs AirtonBonjour,
Si sur votre machine MXZ-4A71VA la led rouge clignote 13 fois et si la led jaune éteinte, il s'agit d'un problème du moteur du ventilateur.
Généralement on change le moteur et la carte électronique ensemble.
Cordialement.
Si sur votre machine MXZ-4A71VA la led rouge clignote 13 fois et si la led jaune éteinte, il s'agit d'un problème du moteur du ventilateur.
Généralement on change le moteur et la carte électronique ensemble.
Cordialement.
21 novembre 2020 à 14:18
consulter ce sujet Groupe extérieur Mitsubishi MXZ-4A71VA-E3 en erreurBonjour.
Sur RAS Toshiba :
Défaut : 01 (code 1) / 04 (code 2).
Code défaut : 04 Description de la panne : Pas de communication en entre l’unité intérieure et extérieure : Action corrective.
Lorsque l’unité extérieure n’a jamais fonctionné : Contrôler la continuité du câble de connexion ; le remplacer s’il est défectueux.
- Contrôler le câblage entre les bornes 1, 2 et 3.
- Contrôler le fusible 30A (F01) de la carte principale de l’unité extérieure.
- Contrôler le fusible 3.15A (F04) de la carte principale de l’unité extérieure.
- Contrôler le fonctionnement du thermostat du compresseur et la charge de gaz (contrôler également les fuites de réfrigérant).
Contrôler le signal :
- Si le signal série retour ne s’arrête pas entre les bornes 2 et 3 de l’unité intérieure, remplacer la carte électronique inverter.
- Si le signal s’arrête entre les bornes 2 et 3 de l’unité intérieure, remplacer la carte électronique intérieure.
Pour tester le signal : mettre le multimètre sur la fonction V DC , le + sur 3 et le – sur 2.
État du signal normal : variation de tension entre15 et 60 DC.
État du signal anormal : pas de variation de tension.
Cordialement.
maclimatisation.com
Sur RAS Toshiba :
Défaut : 01 (code 1) / 04 (code 2).
Code défaut : 04 Description de la panne : Pas de communication en entre l’unité intérieure et extérieure : Action corrective.
Lorsque l’unité extérieure n’a jamais fonctionné : Contrôler la continuité du câble de connexion ; le remplacer s’il est défectueux.
- Contrôler le câblage entre les bornes 1, 2 et 3.
- Contrôler le fusible 30A (F01) de la carte principale de l’unité extérieure.
- Contrôler le fusible 3.15A (F04) de la carte principale de l’unité extérieure.
- Contrôler le fonctionnement du thermostat du compresseur et la charge de gaz (contrôler également les fuites de réfrigérant).
Contrôler le signal :
- Si le signal série retour ne s’arrête pas entre les bornes 2 et 3 de l’unité intérieure, remplacer la carte électronique inverter.
- Si le signal s’arrête entre les bornes 2 et 3 de l’unité intérieure, remplacer la carte électronique intérieure.
Pour tester le signal : mettre le multimètre sur la fonction V DC , le + sur 3 et le – sur 2.
État du signal normal : variation de tension entre15 et 60 DC.
État du signal anormal : pas de variation de tension.
Cordialement.
maclimatisation.com
18 novembre 2020 à 04:03
consulter ce sujet Problème carte de puissance unité extérieur RAS-13N3AV2-E1Bonjour.
A première vue c'est la carte électronique qui est HS.
Cordialement.
maclimatisation.com
A première vue c'est la carte électronique qui est HS.
Cordialement.
maclimatisation.com
18 novembre 2020 à 03:57
consulter ce sujet Erreur P22 unité extérieure SANYO SPW-C606VEH8Re,
Donc rappeler votre pro car il a oublié au minimum l'ouverture des vannes de service.
Qu'il vérifie aussi son branchement entre les unités intérieures et extérieures.
Cordialement.
Donc rappeler votre pro car il a oublié au minimum l'ouverture des vannes de service.
Qu'il vérifie aussi son branchement entre les unités intérieures et extérieures.
Cordialement.
10 novembre 2020 à 12:55
consulter ce sujet Clim Daikin clignote vert plusieurs défautsBonjour.
Procédons par étape :
1/ Comment avez-vous procédé pour la dépose du matériel ?
2/ Idem pour le remontage et la remise en service.
Cordialement.
Procédons par étape :
1/ Comment avez-vous procédé pour la dépose du matériel ?
2/ Idem pour le remontage et la remise en service.
Cordialement.
10 novembre 2020 à 07:11
consulter ce sujet Clim Daikin clignote vert plusieurs défautsBonjour,
Ceci est une opération complexe qui demande la dépose complète du carénage et l'extraction du condenseur.
Donc ravalement de fluide, sans compter les diverses astuces pour le démontage.
Puis tirage au vide pour la remise en service. Comptez environ 2 à 3 heures de travail pour un pro.
Cordialement.
Ceci est une opération complexe qui demande la dépose complète du carénage et l'extraction du condenseur.
Donc ravalement de fluide, sans compter les diverses astuces pour le démontage.
Puis tirage au vide pour la remise en service. Comptez environ 2 à 3 heures de travail pour un pro.
Cordialement.
07 novembre 2020 à 13:51
consulter ce sujet Changement moteur ventilateur FVXG35K2V1BBonjour.
Par rapport à la référence il s'agit de split Mitsubishi Electric. Si vous êtes avec une unité extérieure qui dessert plusieurs splits c'est à dire un multisplit, vérifiez que toutes les unités sont dans le même mode de fonctionnement.
A savoir actuellement en mode chaud, symbole soleil sur les télécommandes.
Cordialement.
Par rapport à la référence il s'agit de split Mitsubishi Electric. Si vous êtes avec une unité extérieure qui dessert plusieurs splits c'est à dire un multisplit, vérifiez que toutes les unités sont dans le même mode de fonctionnement.
A savoir actuellement en mode chaud, symbole soleil sur les télécommandes.
Cordialement.
07 novembre 2020 à 08:33
consulter ce sujet Voyant clignote clim Mitsubishi MSZ-GC35VARe,
Votre installateur est en cause et pas le matériel.
Cordialement.
Votre installateur est en cause et pas le matériel.
Cordialement.
05 novembre 2020 à 13:16
consulter ce sujet Gainable Mitsubishi fonctionne puis ne fonctionne plusRe.
Si les tuyaux sont à température ambiante c'est que le compresseur ne fonctionne pas.
Faites intervenir très rapidement votre installateur, qui doit si nécessaire intervenir en garantie.
Cordialement.
Si les tuyaux sont à température ambiante c'est que le compresseur ne fonctionne pas.
Faites intervenir très rapidement votre installateur, qui doit si nécessaire intervenir en garantie.
Cordialement.
05 novembre 2020 à 12:29
consulter ce sujet Gainable Mitsubishi fonctionne puis ne fonctionne plusBonjour.
Si la température de refoulement est trop haute c'est très souvent d'un manque de fluide.
Pour en avoir confirmation si vous arrivez à remettre en route votre machine quand elle aura été arrêté environ 01H00, regardez les tuyauteries de votre unité extérieure si elles font du givre vous aurez bien la confirmation d'un manque de fluide.
Cordialement.
Si la température de refoulement est trop haute c'est très souvent d'un manque de fluide.
Pour en avoir confirmation si vous arrivez à remettre en route votre machine quand elle aura été arrêté environ 01H00, regardez les tuyauteries de votre unité extérieure si elles font du givre vous aurez bien la confirmation d'un manque de fluide.
Cordialement.
05 novembre 2020 à 11:48
consulter ce sujet Gainable Mitsubishi fonctionne puis ne fonctionne plusBonjour,
Le problème peut venir d'une fuite de fluide.
Faites intervenir un pro.
Cordialement.
Le problème peut venir d'une fuite de fluide.
Faites intervenir un pro.
Cordialement.
05 novembre 2020 à 07:17
consulter ce sujet Problème clim TCL ne donne ni chaud ni froidBonjour.
Si votre sonde est dans les combles, et lorsque la machine tournera correctement, en chaud elle ne s'arrêtera quasiment jamais car elle n'atteindra jamais la température désirée aussi bien en chaud qu'en froid.
Pour les clignotements :
3 clignotements rapides toutes les 2,5 secondes signifient la température de la thermistance de température de refoulement dépasse 116° C d'arrêt du compresseur. Le compresseur peut redémarrer si la thermistance de température indique 100° C ou moins 3 minutes plus tard. Vérifier le circuit du réfrigérant et la quantité de réfrigérant.
4 clignotements : La température de la thermistance à ailettes sur le dissipateur thermique dépasse 72 à 86° C ou la température de la carte de circuit imprimé sur la carte oc dépasse 72 à 85° C.
Vérifiez autour de l'unité extérieure.
Vérifiez la circulation d'air de l'unité extérieure. Vérifiez le moteur du ventilateur extérieur.
Donc en synthèse vérifiez que le groupe extérieur n'est pas encapsulé et qu'il peut respirer normalement. Minimum 1,5m de distance avant un autre mur en face et naturellement qu'il soit posé à l'extérieur. Vérifiez la charge en fluide.
Vérifiez que la tuyauterie n'est pas pincée.
Bon courage.
Cordialement.
Si votre sonde est dans les combles, et lorsque la machine tournera correctement, en chaud elle ne s'arrêtera quasiment jamais car elle n'atteindra jamais la température désirée aussi bien en chaud qu'en froid.
Pour les clignotements :
3 clignotements rapides toutes les 2,5 secondes signifient la température de la thermistance de température de refoulement dépasse 116° C d'arrêt du compresseur. Le compresseur peut redémarrer si la thermistance de température indique 100° C ou moins 3 minutes plus tard. Vérifier le circuit du réfrigérant et la quantité de réfrigérant.
4 clignotements : La température de la thermistance à ailettes sur le dissipateur thermique dépasse 72 à 86° C ou la température de la carte de circuit imprimé sur la carte oc dépasse 72 à 85° C.
Vérifiez autour de l'unité extérieure.
Vérifiez la circulation d'air de l'unité extérieure. Vérifiez le moteur du ventilateur extérieur.
Donc en synthèse vérifiez que le groupe extérieur n'est pas encapsulé et qu'il peut respirer normalement. Minimum 1,5m de distance avant un autre mur en face et naturellement qu'il soit posé à l'extérieur. Vérifiez la charge en fluide.
Vérifiez que la tuyauterie n'est pas pincée.
Bon courage.
Cordialement.
05 novembre 2020 à 07:15
consulter ce sujet Gainable Mitsubishi fonctionne puis ne fonctionne plusRe,
Non les gaines ne doivent pas être en serpentin mais le plus déployés possible cela évite le frein au soufflage ?
Pour le clignotements des leds merci de me dire précisément ce que vous voyez.
Cordialement.
Non les gaines ne doivent pas être en serpentin mais le plus déployés possible cela évite le frein au soufflage ?
Pour le clignotements des leds merci de me dire précisément ce que vous voyez.
Cordialement.
04 novembre 2020 à 20:12
consulter ce sujet Gainable Mitsubishi fonctionne puis ne fonctionne plusRe.
Pour chauffer votre maison prenez-vous la température de vos combles ou de l'extérieur ? Non pourquoi alors prendre la température des combles.
Vous avez 27ML de tuyauterie donc le complément de charge est de 0,680 gr soit une charge totale de 2,130 kg.
La charge du R32 est très importante et il faut la respecter.
La quantité de fluide en complément n'est pas la même qu'avec le R410.
Cordialement.
Pour chauffer votre maison prenez-vous la température de vos combles ou de l'extérieur ? Non pourquoi alors prendre la température des combles.
Vous avez 27ML de tuyauterie donc le complément de charge est de 0,680 gr soit une charge totale de 2,130 kg.
La charge du R32 est très importante et il faut la respecter.
La quantité de fluide en complément n'est pas la même qu'avec le R410.
Cordialement.
04 novembre 2020 à 20:05
consulter ce sujet Gainable Mitsubishi fonctionne puis ne fonctionne plusBonsoir.
Tout d'abord vous mentionnez pour les chambres et le bureau 1 bouche de soufflage donc 4 zones.
Est-ce que sur une bouche de soufflage vous avez des dérivations pour faire 4 zones ou est-ce que sur le plénum de sortie chaque zone a une bouche de soufflage ?
Par ailleurs on ne met jamais la prise de température sur le thermostat des combles mais bien sur celui qui est dans la pièce principale.
Pour essayer en mode froid il faut passer sur le témoin froid flocon de neige.
Pour ce qui est du fonctionnement vous avez déjà un manque de fluide car avec une demande à fond le soufflage devrait être beaucoup plus important. Votre modèle est rechargé de 1,450kg de R32 pour une longueur de 7ML. Un complément s'impose si la longueur est dépassée. La longueur maxi est de 30ML.
Rappelez votre installateur.
Cordialement.
Tout d'abord vous mentionnez pour les chambres et le bureau 1 bouche de soufflage donc 4 zones.
Est-ce que sur une bouche de soufflage vous avez des dérivations pour faire 4 zones ou est-ce que sur le plénum de sortie chaque zone a une bouche de soufflage ?
Par ailleurs on ne met jamais la prise de température sur le thermostat des combles mais bien sur celui qui est dans la pièce principale.
Pour essayer en mode froid il faut passer sur le témoin froid flocon de neige.
Pour ce qui est du fonctionnement vous avez déjà un manque de fluide car avec une demande à fond le soufflage devrait être beaucoup plus important. Votre modèle est rechargé de 1,450kg de R32 pour une longueur de 7ML. Un complément s'impose si la longueur est dépassée. La longueur maxi est de 30ML.
Rappelez votre installateur.
Cordialement.
04 novembre 2020 à 18:18
consulter ce sujet Gainable Mitsubishi fonctionne puis ne fonctionne plusBonjour.
Vous avez changé les tuyaux, mais avez-vous tiré au vide ?
Je pense que votre machine est vide.
Cordialement.
Vous avez changé les tuyaux, mais avez-vous tiré au vide ?
Je pense que votre machine est vide.
Cordialement.
28 octobre 2020 à 13:10
consulter ce sujet Problème climatiseur AirtonBonjour,
Faites vérifier la charge de votre machine.
Cordialement.
Faites vérifier la charge de votre machine.
Cordialement.
27 octobre 2020 à 20:06
consulter ce sujet Problème PAC Daikin compresseurBonjour.
S'il a branché l'unité intérieure sur le 230V, il a grillé minimum la carte électronique de l'unité intérieure voire la carte de communication de l'unité extérieure.
Cordialement.
S'il a branché l'unité intérieure sur le 230V, il a grillé minimum la carte électronique de l'unité intérieure voire la carte de communication de l'unité extérieure.
Cordialement.
27 octobre 2020 à 07:48
consulter ce sujet Problème clim Hitachi RAD 50DH7 ne démarre plusBonjour.
Suivant le branchement qu'a fait votre électricien vous aurez beaucoup de chose à changer.
En effet sur les modèles Hitachi, jusqu'à peu l'unité intérieure était alimentée en 35V.
Donc si c'est le cas de votre modèle carte unité intérieure à changer au minimum.
Vous auriez dû faire appel à un pro de la clim.
Cordialement.
Suivant le branchement qu'a fait votre électricien vous aurez beaucoup de chose à changer.
En effet sur les modèles Hitachi, jusqu'à peu l'unité intérieure était alimentée en 35V.
Donc si c'est le cas de votre modèle carte unité intérieure à changer au minimum.
Vous auriez dû faire appel à un pro de la clim.
Cordialement.
26 octobre 2020 à 18:28
consulter ce sujet Problème clim Hitachi RAD 50DH7 ne démarre plusBonjour,
P1 ecodan signifie : Panne de thermistance de température de l'unité intérieure TH2.
Faites intervenir un spécialiste afin d'éviter de mauvaises manipulations.
Cordialement.
P1 ecodan signifie : Panne de thermistance de température de l'unité intérieure TH2.
Faites intervenir un spécialiste afin d'éviter de mauvaises manipulations.
Cordialement.
24 octobre 2020 à 16:49
consulter ce sujet Code erreur P1 Mitsubishi Ecodan Hydroflex ZubadanBonjour,
Machine à l'arrêt on peut retrouver le fluide qu'il y a en mettant les manos et en regardant la pression que l'on a.
Par rapport à la température extérieure on sait le fluide concerné.
Par ailleurs je suis étonné de votre description Altherma, air/air car ce matériel est air/eau.
Normalement vous pouvez retrouver les références de l'unité extérieure en enlevant son capot supérieur et vous le retournez.
Là vous aurez le schéma de la machine et ses références.
Généralement lorsqu'une plaque est enlevée il y a suspicion de matériel volé.
Cordialement.
Machine à l'arrêt on peut retrouver le fluide qu'il y a en mettant les manos et en regardant la pression que l'on a.
Par rapport à la température extérieure on sait le fluide concerné.
Par ailleurs je suis étonné de votre description Altherma, air/air car ce matériel est air/eau.
Normalement vous pouvez retrouver les références de l'unité extérieure en enlevant son capot supérieur et vous le retournez.
Là vous aurez le schéma de la machine et ses références.
Généralement lorsqu'une plaque est enlevée il y a suspicion de matériel volé.
Cordialement.
24 octobre 2020 à 10:16
consulter ce sujet Plaque d'identification manquante Daikin Altherma air/airBonjour,
Impossible d'avoir 30 bars de pression si la machine ne fonctionne pas.
Par ailleurs comment avez-vous vérifié la résistance de votre sonde, car E2 est bien un problème de sonde.
Car une sonde, qui je pense est une NTC, sur votre matériel aura une valeur ohmique différente selon la température. Par exemple par +20°C cela va aller de 11,94 Kohms à 12,24 Kohms alors que pour une température de +15°C se sera 14.48 à 14.89Kohms.
Cordialement.
Impossible d'avoir 30 bars de pression si la machine ne fonctionne pas.
Par ailleurs comment avez-vous vérifié la résistance de votre sonde, car E2 est bien un problème de sonde.
Car une sonde, qui je pense est une NTC, sur votre matériel aura une valeur ohmique différente selon la température. Par exemple par +20°C cela va aller de 11,94 Kohms à 12,24 Kohms alors que pour une température de +15°C se sera 14.48 à 14.89Kohms.
Cordialement.
24 octobre 2020 à 10:08
consulter ce sujet Panne clim Airton STAR H12Q4Bonjour.
Choisir entre Mitsubishi Electric et Airwell il n'y a pas photo. C'est Mitsubishi Electric.
Cordialement.
Choisir entre Mitsubishi Electric et Airwell il n'y a pas photo. C'est Mitsubishi Electric.
Cordialement.
24 octobre 2020 à 07:48
consulter ce sujet Aide choix climatiseurBonjour,
Déjà est-ce que votre installation a été conçue pour du rafraichissement. A savoir lors de la pose des tuyaux un pas de 10 au lieu de 15. Car dans le cas contraire vous n'en tirerez aucun bénéfice.
Par ailleurs je vous joins le lien du manuel d'installation :
https://www.daikin.fr/content/dam/document-library/installation-manuals/heat/air-to-water-heat-pump-low-temperature/EHVH-D6V(G),%20EHVH-D9W(G),%20EHVX-D3V(G),EHVX-D6V(G),%20EHVX-D9W(G)_4PFR495244-1_2017_06_Installation%20manual_French.pdf
Cordialement.
Déjà est-ce que votre installation a été conçue pour du rafraichissement. A savoir lors de la pose des tuyaux un pas de 10 au lieu de 15. Car dans le cas contraire vous n'en tirerez aucun bénéfice.
Par ailleurs je vous joins le lien du manuel d'installation :
https://www.daikin.fr/content/dam/document-library/installation-manuals/heat/air-to-water-heat-pump-low-temperature/EHVH-D6V(G),%20EHVH-D9W(G),%20EHVX-D3V(G),EHVX-D6V(G),%20EHVX-D9W(G)_4PFR495244-1_2017_06_Installation%20manual_French.pdf
Cordialement.
24 octobre 2020 à 07:45
consulter ce sujet Plancher chauffant sur chaudière Daikin Bonjour,
5 clignotements chez Airton signifie température échangeur externe trop haute. Ce qui signifie un manque de fluide.
Cordialement.
5 clignotements chez Airton signifie température échangeur externe trop haute. Ce qui signifie un manque de fluide.
Cordialement.
24 octobre 2020 à 07:36
consulter ce sujet Problème affichage télécommande clim Airton YKR-L/102EBonsoir,
Le robinet chez Daikin veut dire nettoyage de filtre. Pour enlever le pictogramme il faut appuyer sur la touche en bas à droite de votre télécommande (cela représente un filtre).
Cordialement.
Le robinet chez Daikin veut dire nettoyage de filtre. Pour enlever le pictogramme il faut appuyer sur la touche en bas à droite de votre télécommande (cela représente un filtre).
Cordialement.
17 octobre 2020 à 21:09
consulter ce sujet Symboles PAC Daikin BRC1D52Bonjour.
L'opération est délicate et il faut démonter l’échangeur et pour cela vous devez faire appel à un pro pour toucher au fluide.
En effet ce modèle a un ventilateur central sur lequel il est quasiment impossible d'y accéder sans risque de casser une brasure si on ne le démonte pas.
Cordialement.
L'opération est délicate et il faut démonter l’échangeur et pour cela vous devez faire appel à un pro pour toucher au fluide.
En effet ce modèle a un ventilateur central sur lequel il est quasiment impossible d'y accéder sans risque de casser une brasure si on ne le démonte pas.
Cordialement.
14 octobre 2020 à 19:15
consulter ce sujet Problème console Daikin FVSX50FV1BBonsoir,
Contrairement à ce qui a été précédemment écrit, je pense que les personnes n'ont pas les abaques, votre installation va vous donner en puissance nominale 3 X 2,930Kw et en puissance maxi 3 X 3,530Kw.
Si vous n'avez que 2 unités en route vous 2X4Kw.
Ceci pour info.
Cordialement.
AAC
Contrairement à ce qui a été précédemment écrit, je pense que les personnes n'ont pas les abaques, votre installation va vous donner en puissance nominale 3 X 2,930Kw et en puissance maxi 3 X 3,530Kw.
Si vous n'avez que 2 unités en route vous 2X4Kw.
Ceci pour info.
Cordialement.
AAC
09 octobre 2020 à 18:40
consulter ce sujet Puissance UE et UIBonjour.
Vous calculez un COP sur moins de 20 minutes et cela n'a aucun sens, car il faut que le compresseur se lance et se mette en état fonctionnement normal. Essayez sur un jour complet.
Cordialement.
Vous calculez un COP sur moins de 20 minutes et cela n'a aucun sens, car il faut que le compresseur se lance et se mette en état fonctionnement normal. Essayez sur un jour complet.
Cordialement.
26 septembre 2020 à 13:50
consulter ce sujet Consommation élevée COP faibleBonjour,
Votre machine a une puissance minimale qu'elle va produire.
Je n'ai pas les abaques de LG mais pour info sur du Mitsubishi Electric 5 sorties vous allez avoir les résultats ci-après en chaud :
Puissance fournie COP
1 unité de 1.5kW 1,700 2,66
2 unités de 1,5kW 2X1,700 4,18
3 unités de 1,5kW 3X1,700 5,35
4 unités de 1,5kW 4X1,700 5,23
4 unités de 1,5kW 4X1,400 +
+ 1 unité de 3,5kW 1X3,00 5,78
Un gros moteur avec une seule unité aura toujours un mauvais rendement.
On le voit nettement sur les résultats ci-dessus.
Cordialement.
Votre machine a une puissance minimale qu'elle va produire.
Je n'ai pas les abaques de LG mais pour info sur du Mitsubishi Electric 5 sorties vous allez avoir les résultats ci-après en chaud :
Puissance fournie COP
1 unité de 1.5kW 1,700 2,66
2 unités de 1,5kW 2X1,700 4,18
3 unités de 1,5kW 3X1,700 5,35
4 unités de 1,5kW 4X1,700 5,23
4 unités de 1,5kW 4X1,400 +
+ 1 unité de 3,5kW 1X3,00 5,78
Un gros moteur avec une seule unité aura toujours un mauvais rendement.
On le voit nettement sur les résultats ci-dessus.
Cordialement.
26 septembre 2020 à 11:34
consulter ce sujet Consommation élevée COP faibleRe,
Le code usine utilisateur est le 00035
Cordialement.
Le code usine utilisateur est le 00035
Cordialement.
21 septembre 2020 à 19:23
consulter ce sujet Mot passe module intérieur OPHELY AIRPACBonjour,
S'il n'a pas été changé par l'installateur c'est : 00000
Cordialement.
S'il n'a pas été changé par l'installateur c'est : 00000
Cordialement.
20 septembre 2020 à 16:48
consulter ce sujet Mot passe module intérieur OPHELY AIRPACRe,
Je rajouterai que pour le réservoir d'eau il ne faudra surtout pas que votre tuyau soit immergé.
Car là en été, étant donné qu'il n'y a aucune pression, l'eau remontera et débordera via votre split.
Je rajouterai que pour le réservoir d'eau il ne faudra surtout pas que votre tuyau soit immergé.
Car là en été, étant donné qu'il n'y a aucune pression, l'eau remontera et débordera via votre split.
20 septembre 2020 à 16:42
consulter ce sujet Remplacer pompe par évacuation par gravité Bonjour,
Il est strictement interdit de raccorder l'évacuation des condensats sur la sortie chargée des eaux WC.
En effet c'est une question sanitaire. L'hiver le siphon sera vide est alors vous aurez toutes les odeurs et maladies possibles qui remonteront vers votre clim.
Pour l'utilisation du réservoir d'eau aucun problème.
Cordialement.
Il est strictement interdit de raccorder l'évacuation des condensats sur la sortie chargée des eaux WC.
En effet c'est une question sanitaire. L'hiver le siphon sera vide est alors vous aurez toutes les odeurs et maladies possibles qui remonteront vers votre clim.
Pour l'utilisation du réservoir d'eau aucun problème.
Cordialement.
20 septembre 2020 à 16:40
consulter ce sujet Remplacer pompe par évacuation par gravité Bonjour.
ATTENTION ces systèmes ont prouvé leur non fiabilité dans le temps. Votre installation a 15 ans et cela est relativement rare qu'elle dure autant.
Pensez à investir dans un autre système à court terme car les factures d'éventuelles réparations vont vous faire pleurer.
Cordialement.
ATTENTION ces systèmes ont prouvé leur non fiabilité dans le temps. Votre installation a 15 ans et cela est relativement rare qu'elle dure autant.
Pensez à investir dans un autre système à court terme car les factures d'éventuelles réparations vont vous faire pleurer.
Cordialement.
08 septembre 2020 à 18:59
consulter ce sujet Remplacement du R404ABonsoir,
Il est possible que cela vienne de la box.
Il est possible que cela vienne de la box.

03 septembre 2020 à 20:40
consulter ce sujet Impossible d'appareiller terminal wifi Mitsubishi avec boxBonjour,
Quelle est votre interface wifi MAC557, MAC5571IF, MAC5971IF ou autre ?
Quelle est votre interface wifi MAC557, MAC5571IF, MAC5971IF ou autre ?
03 septembre 2020 à 18:11
consulter ce sujet Impossible d'appareiller terminal wifi Mitsubishi avec boxBonsoir.
Station technique intervenant à 500Km, mais à quel coût ?
Rien n'est gratuit carburant, usure du véhicule, temps passé ?
Par ailleurs le code est bizarrement passé de E45 à E49.
Et pour info il existe deux marques de climatisation Mitsubishi.
Il y a Mitsubishi Heavy Industrie.
Cordialement.
Station technique intervenant à 500Km, mais à quel coût ?
Rien n'est gratuit carburant, usure du véhicule, temps passé ?
Par ailleurs le code est bizarrement passé de E45 à E49.
Et pour info il existe deux marques de climatisation Mitsubishi.
Il y a Mitsubishi Heavy Industrie.
Cordialement.
03 septembre 2020 à 18:00
consulter ce sujet Prix platine inverter PAC Mitsubishi YackRe,
Pour l'invité, Avignon est à environ 250Km de Lyon, donc pas loin.
Pour l'invité, Avignon est à environ 250Km de Lyon, donc pas loin.

03 septembre 2020 à 09:22
consulter ce sujet Prix platine inverter PAC Mitsubishi YackBonjour.
Le code E45 est un défaut communication platine contrôle et platine inverter extérieure.
Cordialement.
Le code E45 est un défaut communication platine contrôle et platine inverter extérieure.
Cordialement.
03 septembre 2020 à 07:58
consulter ce sujet Prix platine inverter PAC Mitsubishi YackRe,
Spécifiez la ville où vous êtes.
Ce sera plus pratique pour un éventuel Pro.
Spécifiez la ville où vous êtes.
Ce sera plus pratique pour un éventuel Pro.
02 septembre 2020 à 17:24
consulter ce sujet Prix platine inverter PAC Mitsubishi YackBonjour.
Malheureusement pour vous il n'y a qu'un seul distributeur en France Mitsubishi Heavy Industrie c'est la Sté Yack dans le Var. Cette dernière ne sert pas les particuliers.
Cordialement.
Malheureusement pour vous il n'y a qu'un seul distributeur en France Mitsubishi Heavy Industrie c'est la Sté Yack dans le Var. Cette dernière ne sert pas les particuliers.
Cordialement.
02 septembre 2020 à 17:00
consulter ce sujet Prix platine inverter PAC Mitsubishi YackBonsoir.
Surtout que la garantie est accordée au pro acheteur poseur.
Surtout que la garantie est accordée au pro acheteur poseur.
23 août 2020 à 19:29
consulter ce sujet Unités Daikin non utilisées triphaséBonjour.
Le tarif est normal car si vous faites votre multiplication nous sommes pour un monosplit d'entrée de gamme à 1404€.
Pour votre devis à 4000€ il faut voir le matériel que l'on vous propose.
C'est comme les voitures vous en avez à 7500€ et d'autres à plus de 2 500 000€.
Cordialement.
Le tarif est normal car si vous faites votre multiplication nous sommes pour un monosplit d'entrée de gamme à 1404€.
Pour votre devis à 4000€ il faut voir le matériel que l'on vous propose.
C'est comme les voitures vous en avez à 7500€ et d'autres à plus de 2 500 000€.
Cordialement.
21 août 2020 à 07:28
consulter ce sujet Offre pack climatisation réversibleRe,
OK c'était juste une piste car comme le WPS n'était pas coché.
J’espère que vous arriverez à trouver.
Cordialement.
OK c'était juste une piste car comme le WPS n'était pas coché.
J’espère que vous arriverez à trouver.
Cordialement.
20 août 2020 à 10:35
consulter ce sujet Faire fonctionner le wifi sur climatiseur GreeBonjour.
En regardant la photo de l'image de votre serveur la case "accepté le WPS" n'est pas coché.
Je pense que cela vient de là.
Mais attention restez sur le 2.4 GHz car le 5 n'est pas accepté a priori par votre machine.
Cordialement.
En regardant la photo de l'image de votre serveur la case "accepté le WPS" n'est pas coché.
Je pense que cela vient de là.
Mais attention restez sur le 2.4 GHz car le 5 n'est pas accepté a priori par votre machine.
Cordialement.
20 août 2020 à 10:18
consulter ce sujet Faire fonctionner le wifi sur climatiseur GreeBonjour,
Faites appel à votre installateur pour qu'il fasse marcher la garantie pour les pièces.
Cordialement.
Faites appel à votre installateur pour qu'il fasse marcher la garantie pour les pièces.
Cordialement.
16 août 2020 à 19:15
consulter ce sujet Clim Midea 18000 inverter ne re-déclenche pas