Climatisation ALTECH ATE-0321P15 plus de chaud
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
6782
Question Forum Climatisation : Climatisation ALTECH ATE-0321P15 plus de chaud
Bonjour.
Climatisation Altech ATE-0321P15
Ma climatisation ne fait plus de chaud, en connectant un manomètre en mode froid : la pression est normale.
En mode chaud, le gros tuyau est chaud et le compresseur tourne, pas de givre à l'extérieur.
Le ventilateur de l'unité intérieure fonctionne et il n'y a aucun message d'erreur.
Le type de gaz est le R410 A et la pression est de 8.2 bars.
La mesure est effectuée en sortie du gros tuyau donc basse pression.
D’où peut venir le problème ?
Richard
Climatisation Altech ATE-0321P15
Ma climatisation ne fait plus de chaud, en connectant un manomètre en mode froid : la pression est normale.
En mode chaud, le gros tuyau est chaud et le compresseur tourne, pas de givre à l'extérieur.
Le ventilateur de l'unité intérieure fonctionne et il n'y a aucun message d'erreur.
Le type de gaz est le R410 A et la pression est de 8.2 bars.
La mesure est effectuée en sortie du gros tuyau donc basse pression.
D’où peut venir le problème ?
Richard
18 janvier 2021 à 17:06
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Climatisation ALTECH ATE-0321P15 plus de chaud
Bonjour,
En mode froid, quelle pression mesurez-vous et sur quoi vous appuye-vous pour dire qu'elle est "normale" ?
En mode chaud, pouvez-vous aussi nous communiquer :
- température extérieure
- température intérieure
- température de l'air soufflé par le split
- température sur les tuyaux qui sortent du groupe extérieur (petit et gros).
Faites le test avec la consigne max (30°) et ventilateur au maximum.
En mode froid, quelle pression mesurez-vous et sur quoi vous appuye-vous pour dire qu'elle est "normale" ?
En mode chaud, pouvez-vous aussi nous communiquer :
- température extérieure
- température intérieure
- température de l'air soufflé par le split
- température sur les tuyaux qui sortent du groupe extérieur (petit et gros).
Faites le test avec la consigne max (30°) et ventilateur au maximum.
19 janvier 2021 à 21:12
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Climatisation ALTECH ATE-0321P15 plus de chaud
Bonsoir,
Pour la pression, c'est celle prise à la sortie du gros tuyau (BP). Elle est de 8.2 bars et se trouve dans la zone full.
Par contre, je n'ai vraiment plus d'espoir, en démontant le groupe extérieur, j'ai trouvé une fuite de liquide jaune, visqueux au bas du compresseur.
Merci pour avoir pris le temps de me répondre.
Bonne soirée.
Richard
Pour la pression, c'est celle prise à la sortie du gros tuyau (BP). Elle est de 8.2 bars et se trouve dans la zone full.
Par contre, je n'ai vraiment plus d'espoir, en démontant le groupe extérieur, j'ai trouvé une fuite de liquide jaune, visqueux au bas du compresseur.
Merci pour avoir pris le temps de me répondre.
Bonne soirée.
Richard
19 janvier 2021 à 21:25
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Climatisation ALTECH ATE-0321P15 plus de chaud
Bonjour,
Oui ça ressemble à fuite de fluide. En revanche, il vous en reste quand même suffisamment pour avoir une BP à 8, donc peut-être pas si méchant que ça.
Merci pour le retour, c'est toujours intéressant pour nous d'avoir l'explication finale et ça peut toujours servir à d'autres personnes. :)
Oui ça ressemble à fuite de fluide. En revanche, il vous en reste quand même suffisamment pour avoir une BP à 8, donc peut-être pas si méchant que ça.
Merci pour le retour, c'est toujours intéressant pour nous d'avoir l'explication finale et ça peut toujours servir à d'autres personnes. :)
20 janvier 2021 à 08:20
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Climatisation ALTECH ATE-0321P15 plus de chaud
Bonjour.
En mode chaud sur le gros tuyau (gaz) vous aurez une HP et non une BP, en mode froid une BP.
Une pression de 8 bars est beaucoup trop basse il faudrait avoir minimum 20 bars.
Après il faut voir d'où vient la fuite en sachant que cette marque est une bas de gamme et que la réparation risque de dépasser le prix du matériel.
Cordialement.
maclimatisation.com
En mode chaud sur le gros tuyau (gaz) vous aurez une HP et non une BP, en mode froid une BP.
Une pression de 8 bars est beaucoup trop basse il faudrait avoir minimum 20 bars.
Après il faut voir d'où vient la fuite en sachant que cette marque est une bas de gamme et que la réparation risque de dépasser le prix du matériel.
Cordialement.
maclimatisation.com
24 janvier 2021 à 08:09