Température ne dépasse pas 20° clim Altech E300
Actuellement
10 398
questions dans le
forum climatisation
9207
Question Forum Dépannage Climatisation : Température ne dépasse pas 20° clim Altech E300
Bonjour à tous les spécialistes de la clim et merci d'avance pour vos retours et conseils.
J'ai récemment acheté une maison équipée d'une climatisation réversible Altech E300.
Mon soucis vient essentiellement de la pièce principale de 55m².
Le split en place (de 4.6kW) à l'air de galérer, il crache un air tiède et n'arrive pas à donner à la pièce une température supérieure à 20°, même si je le règle à fond (30°).
Je suppose qu'il va vous falloir plein de détails techniques pour faire un diagnostic, alors je suis prêt... envoyer vos demandes
J'ai récemment acheté une maison équipée d'une climatisation réversible Altech E300.
Mon soucis vient essentiellement de la pièce principale de 55m².
Le split en place (de 4.6kW) à l'air de galérer, il crache un air tiède et n'arrive pas à donner à la pièce une température supérieure à 20°, même si je le règle à fond (30°).
Je suppose qu'il va vous falloir plein de détails techniques pour faire un diagnostic, alors je suis prêt... envoyer vos demandes

13 janvier 2024 à 19:40
Réponse 1 forum dépannage climatisation climatiseurs
Température ne dépasse pas 20° clim Altech E300
Bonjour.
Oui effectivement il nous faudrait :
- Volume de la pièce.
- Date de construction.
- Ville où est l'habitation.
- Références complètes de votre matériel.
Cordialement.
maclimatisation.com
Oui effectivement il nous faudrait :
- Volume de la pièce.
- Date de construction.
- Ville où est l'habitation.
- Références complètes de votre matériel.
Cordialement.
maclimatisation.com
13 janvier 2024 à 20:42
Réponse 2 forum dépannage climatisation climatiseurs
Température ne dépasse pas 20° clim Altech E300
Voici le renseignements demandés.
La pièce fait 55m² + une autre pièce de 13m² et plafond de 2.50m soit un volume de 170m3
Il s'agit d'une ancienne maison en pierre (murs de 60cm) qui a été rénovée cette année (isolation intérieure laine de verre), fenêtres en PVC double vitrage.
Située à Vierzon (18)
Matériel installé :
PAC Altech Alte300 10.6kW multisplit R32.
3 splits Altech Alte300 2.5kW (1 dans chaque chambre).
1 split Altech Alte300 4.6Kw dans le salon (pièce qui ne chauffe pas bien).
La pièce fait 55m² + une autre pièce de 13m² et plafond de 2.50m soit un volume de 170m3
Il s'agit d'une ancienne maison en pierre (murs de 60cm) qui a été rénovée cette année (isolation intérieure laine de verre), fenêtres en PVC double vitrage.
Située à Vierzon (18)
Matériel installé :
PAC Altech Alte300 10.6kW multisplit R32.
3 splits Altech Alte300 2.5kW (1 dans chaque chambre).
1 split Altech Alte300 4.6Kw dans le salon (pièce qui ne chauffe pas bien).
14 janvier 2024 à 09:55
Réponse 3 forum dépannage climatisation climatiseurs
Température ne dépasse pas 20° clim Altech E300
Bonjour.
Quel est le volume de chaque pièce ?
En effet vous avez un multi split afin de pouvoir faire un bilan thermique simplifié.
Par ailleurs quelles sont les longueurs frigorifiques et que dit la documentation du fabriquant (nous ne l'avons pas trouvé sur le net)
Cordialement
maclimatisation.com
Quel est le volume de chaque pièce ?
En effet vous avez un multi split afin de pouvoir faire un bilan thermique simplifié.
Par ailleurs quelles sont les longueurs frigorifiques et que dit la documentation du fabriquant (nous ne l'avons pas trouvé sur le net)
Cordialement
maclimatisation.com
14 janvier 2024 à 17:02
Réponse 4 forum dépannage climatisation climatiseurs
Température ne dépasse pas 20° clim Altech E300
Re.
Je pense que vous êtes sous dimensionné en effet vos besoins en chauffage pour les pièces salon sont :
170M3 X 30 (20°C par -10°C) X 0,8 coefficient déperditions / 0.6 (rendement à -10°C) = 6800W soit 6,800kW
Votre machine a une puissance froid de 4,600Kw soit environ 5,200kW en mode chaud (à vérifier avec les abaques constructeur)
Votre groupe extérieur a de fortes chances de se prendre en glace par grand froid et de ne plus produire de chaud.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je pense que vous êtes sous dimensionné en effet vos besoins en chauffage pour les pièces salon sont :
170M3 X 30 (20°C par -10°C) X 0,8 coefficient déperditions / 0.6 (rendement à -10°C) = 6800W soit 6,800kW
Votre machine a une puissance froid de 4,600Kw soit environ 5,200kW en mode chaud (à vérifier avec les abaques constructeur)
Votre groupe extérieur a de fortes chances de se prendre en glace par grand froid et de ne plus produire de chaud.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 janvier 2024 à 17:22
Réponse 5 forum dépannage climatisation climatiseurs
Température ne dépasse pas 20° clim Altech E300
Je crois que votre analyse est juste.
En effet la puissance chaud du split est de 5200kW.
Mes dernières observations :
Hier température extérieure -4° / -1°=pas de chaleur
Aujourd'hui temp extérieure: 2° / 3°= chaleur , j'ai réussi à monter la pièce à 21° ... heey haa!
Quelle est votre suggestion ? Changer la PAC ou le split ?
Pour la question des longueurs frigorifiques, vous me posez une colle, qu'est ce que ça signifie ?
En effet la puissance chaud du split est de 5200kW.
Mes dernières observations :
Hier température extérieure -4° / -1°=pas de chaleur
Aujourd'hui temp extérieure: 2° / 3°= chaleur , j'ai réussi à monter la pièce à 21° ... heey haa!
Quelle est votre suggestion ? Changer la PAC ou le split ?
Pour la question des longueurs frigorifiques, vous me posez une colle, qu'est ce que ça signifie ?
14 janvier 2024 à 18:09
Réponse 6 forum dépannage climatisation climatiseurs
Température ne dépasse pas 20° clim Altech E300
Bonjour.
Je pense que votre installation est sous dimensionnée.
Si cela est le cas il faut voir si dans cette marque il existe un groupe d'une puissance nominale d'environ 12,8kW.
Le votre n'a que 9,5kW de puissance nominale chaud.
Mais peut être manque t-il du fluide.
A faire vérifier avant toute modification.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je pense que votre installation est sous dimensionnée.
Si cela est le cas il faut voir si dans cette marque il existe un groupe d'une puissance nominale d'environ 12,8kW.
Le votre n'a que 9,5kW de puissance nominale chaud.
Mais peut être manque t-il du fluide.
A faire vérifier avant toute modification.
Cordialement.
maclimatisation.com
15 janvier 2024 à 08:34