Comprendre ma climatisation réversible inverter
Actuellement
10 393
questions dans le
forum climatisation
6781
Question Forum Climatisation : Comprendre ma climatisation réversible inverter
Bonjour,
Je viens d’acheter une maison dans le sud-est de la France.
Cette maison est équipée d’une clim réversible inverter Samsung gainable ainsi que d’un poêle à granules.
Ni connaissant rien à une clim (venant d'au-dessus du nord….), j’ai eu un petit souci avec celle-ci.
J’ai donc fait appel à un technicien dépanneur qui a bien fait son boulot.
Suite à ce dépannage, cette personne m’a mis un peu au parfum de la clim mais là je ne suis plus…
Il me conseille de laisser tourner cette clim en permanence.
Du coup, j’ai mis une température de consigne de 16° en me disant que l’UE ne fonctionnera plus.
Mais je constate qu’elle fonctionne toujours même avec une température qui atteint les 21° dans la maison et ce sans que le poêle à granules ne fonctionne.
Où est l’économie d’énergie annoncée avec une clim inverter ?
Je ne l’arrête plus et mon poêle à granules ne fonctionnera plus ou si autre solution.
En conclusion, je me pose une question : si je programme cette clim pour qu’elle fonctionne de 4h du matin à 7h30 avec un t° X, va-t-elle fonctionner entre temps ? Si non je peux utiliser le poêle… si oui cela ne sert à rien (pour moi).
Et enfin quand peut-on éteindre la clim avant la remise pour l’été !!!
P. S. : j’ai très peu de renseignement sur cette clim comme puissance etc.
Merci pour vos réponses et… l’aide que vous pourrez m’apporter.
Je viens d’acheter une maison dans le sud-est de la France.
Cette maison est équipée d’une clim réversible inverter Samsung gainable ainsi que d’un poêle à granules.
Ni connaissant rien à une clim (venant d'au-dessus du nord….), j’ai eu un petit souci avec celle-ci.
J’ai donc fait appel à un technicien dépanneur qui a bien fait son boulot.
Suite à ce dépannage, cette personne m’a mis un peu au parfum de la clim mais là je ne suis plus…
Il me conseille de laisser tourner cette clim en permanence.
Du coup, j’ai mis une température de consigne de 16° en me disant que l’UE ne fonctionnera plus.
Mais je constate qu’elle fonctionne toujours même avec une température qui atteint les 21° dans la maison et ce sans que le poêle à granules ne fonctionne.
Où est l’économie d’énergie annoncée avec une clim inverter ?
Je ne l’arrête plus et mon poêle à granules ne fonctionnera plus ou si autre solution.
En conclusion, je me pose une question : si je programme cette clim pour qu’elle fonctionne de 4h du matin à 7h30 avec un t° X, va-t-elle fonctionner entre temps ? Si non je peux utiliser le poêle… si oui cela ne sert à rien (pour moi).
Et enfin quand peut-on éteindre la clim avant la remise pour l’été !!!
P. S. : j’ai très peu de renseignement sur cette clim comme puissance etc.
Merci pour vos réponses et… l’aide que vous pourrez m’apporter.
18 janvier 2021 à 15:41
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Comprendre ma climatisation réversible inverter
Bonsoir Reguener,
Pour essayer de vous aider je dirais d'abord qu'une clim inverter (à variateur) est capable de moduler sa puissance, en gros de 30% à 100%.
Qu'elle fonctionne ne signifie donc pas qu'elle consomme 100% sa puissance nominale (les ventilateurs sont un indicateur, au ralenti ils tournent doucement; possible également de confirmer en consultant la puissance électrique soutirée sur un Linky notamment).
Cependant, avec une consigne à 16° et une ambiante à 21°, elle devrait s'arrêter...
Pour essayer de vous aider je dirais d'abord qu'une clim inverter (à variateur) est capable de moduler sa puissance, en gros de 30% à 100%.
Qu'elle fonctionne ne signifie donc pas qu'elle consomme 100% sa puissance nominale (les ventilateurs sont un indicateur, au ralenti ils tournent doucement; possible également de confirmer en consultant la puissance électrique soutirée sur un Linky notamment).
Cependant, avec une consigne à 16° et une ambiante à 21°, elle devrait s'arrêter...
19 janvier 2021 à 19:37
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Comprendre ma climatisation réversible inverter
Bonjour,
Effectivement, pouvez-vous nous décrire ce qui vous fait penser qu'elle "fonctionne toujours" ?
Avez-vous le groupe extérieur qui tourne (compresseur/ventilateur) ? Si oui, pendant combien de temps et combien de temps d'arrêt entre 2 cycles ?
Si non, est-ce parce que vous entendez le ventilateur de votre unité intérieur ? Tourne-t-il en permanence ou bien seulement périodiquement (toutes les 5 minutes par exemple) ?
Effectivement, pouvez-vous nous décrire ce qui vous fait penser qu'elle "fonctionne toujours" ?
Avez-vous le groupe extérieur qui tourne (compresseur/ventilateur) ? Si oui, pendant combien de temps et combien de temps d'arrêt entre 2 cycles ?
Si non, est-ce parce que vous entendez le ventilateur de votre unité intérieur ? Tourne-t-il en permanence ou bien seulement périodiquement (toutes les 5 minutes par exemple) ?
19 janvier 2021 à 20:52
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Comprendre ma climatisation réversible inverter
Bonjour,
Merci pour vos réponses.
Je comprend bien que la clim inverter module sa puissance donc ne fonctionne pas à 100% tout le temps.
J'ai fait une moyenne journalière avant la mise en route en continu de la clim et après (compteur Linky), voilà le résultat :
Consommation moyenne / jour AVANT 24.5kW
Consommation moyenne / jour APRES 44,5kW
Différence 20kw / jour +- 600kw / mois
Dites-moi si je me trompe...
Tout cela avec mon poêle à granules (puissance nominale 11,4kW) qui fonctionne pour me donner une température de +- 22°.
Je n'entends pas le ventilateur de l'UI tourner (dans le faux plafond).
L'UE tourne sans problème et presque en continu (il est vrai que j'ai constaté, une fois, que l'UE ne tournait pas).
Voilà pourquoi je me pose la question suivante ; ayant un poêle à granules qui fonctionne très bien et consomme peu d'énergie électrique, y a-t-il moyen de programmer cette clim pour qu'elle fonctionne de 4h du matin à 7h30 avec une t°X MAIS qu'elle ne fonctionne pas entre temps sauf demande de ma part.
Merci.
Cordialement à tous.
Merci pour vos réponses.
Je comprend bien que la clim inverter module sa puissance donc ne fonctionne pas à 100% tout le temps.
J'ai fait une moyenne journalière avant la mise en route en continu de la clim et après (compteur Linky), voilà le résultat :
Consommation moyenne / jour AVANT 24.5kW
Consommation moyenne / jour APRES 44,5kW
Différence 20kw / jour +- 600kw / mois
Dites-moi si je me trompe...
Tout cela avec mon poêle à granules (puissance nominale 11,4kW) qui fonctionne pour me donner une température de +- 22°.
Je n'entends pas le ventilateur de l'UI tourner (dans le faux plafond).
L'UE tourne sans problème et presque en continu (il est vrai que j'ai constaté, une fois, que l'UE ne tournait pas).
Voilà pourquoi je me pose la question suivante ; ayant un poêle à granules qui fonctionne très bien et consomme peu d'énergie électrique, y a-t-il moyen de programmer cette clim pour qu'elle fonctionne de 4h du matin à 7h30 avec une t°X MAIS qu'elle ne fonctionne pas entre temps sauf demande de ma part.
Merci.
Cordialement à tous.
20 janvier 2021 à 16:25