Bonjour.
Mon UI ne fonctionne pas, elle clignote 10 fois.
Une personne m'a conseillé de changer la carte mère environ 400 euros, d'après lui la carte mère ne donne pas l'info à la "ventilation".
Elle n'a fonctionné que 1 fois 10 minutes et impossible de faire marcher peu importe le Mode.
Merci pour vos avis.
Mon UI ne fonctionne pas, elle clignote 10 fois.
Une personne m'a conseillé de changer la carte mère environ 400 euros, d'après lui la carte mère ne donne pas l'info à la "ventilation".
Elle n'a fonctionné que 1 fois 10 minutes et impossible de faire marcher peu importe le Mode.
Merci pour vos avis.
15 décembre 2018 à 17:40
Réponse 1 forum climatisation bricovideo.com
Problème clim Hitachi RAC-60 WPA
Image du jour Bricovidéo. Bonjour à toutes et à tous, information à cet emplacement du forum dépannage climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo. À ce jour 74 865 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Gilets jaunes acte 5. Manifestation des gilets jaunes, samedi 15 décembre 2018 sur la Place de l'Opéra à Paris. Photo Patrice Faro, Nikon D5500 objectif zoom Nikkor 18-55 mm.
Une page avec des photos des manifestations des gilets jaunes est disponible en suivant ce lien :
Manifestations des Gilets Jaunes Paris 2018
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Gilets jaunes acte 5. Manifestation des gilets jaunes, samedi 15 décembre 2018 sur la Place de l'Opéra à Paris. Photo Patrice Faro, Nikon D5500 objectif zoom Nikkor 18-55 mm.
Une page avec des photos des manifestations des gilets jaunes est disponible en suivant ce lien :
Manifestations des Gilets Jaunes Paris 2018
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
15 décembre 2018 à 17:50
Réponse 2 forum climatisation bricovideo.com
Problème clim Hitachi RAC-60 WPA
Bonjour.
10 clignotements sur d'autres "RAK" correspondent à une vitesse insuffisante (voire nulle) du ventilateur intérieur. Manifestement la carte lui demande de tourner, mais le petit sacripant n'en fait qu'à sa tête. Attention, ne jamais manipuler le câble du moteur avec la clim sous tension, ça grille le moteur une fois sur deux.
Cordialement, Dom.
10 clignotements sur d'autres "RAK" correspondent à une vitesse insuffisante (voire nulle) du ventilateur intérieur. Manifestement la carte lui demande de tourner, mais le petit sacripant n'en fait qu'à sa tête. Attention, ne jamais manipuler le câble du moteur avec la clim sous tension, ça grille le moteur une fois sur deux.
Cordialement, Dom.
16 décembre 2018 à 00:23
Réponse 3 forum climatisation bricovideo.com
Problème clim Hitachi RAC-60 WPA
Bonjour.
Pour les RAC, il ouvrir l'UE et nous dire combien de fois clignote la led 301 et ou 302 et ou 303 ?
Pour les RAC, il ouvrir l'UE et nous dire combien de fois clignote la led 301 et ou 302 et ou 303 ?
17 décembre 2018 à 07:55