Panne climatiseur XPER AUS-12CR
Actuellement
10 391
questions dans le
forum climatisation
5139
Question dépannage climatisation : Panne climatiseur XPER AUS-12CR
Bonjour à toutes et tous,
Après avoir installé un climatiseur d'occasion de marque XPER AUS-12CR, j'ai eu un défaut 2 jours après.
En effet, lorsque j'allume le climatiseur, il s'éteint quelques secondes après. Je note que le ventilateur de l'UI
tourne et que le compresseur démarrage.
Ensuite j'ai les voyants RUN, SLEEP, et TIME qui clignotent en même temps et le climatiseur s'arrête.
De plus j'ai 4 bips sonore + un temps d'arrêt et le cycle recommence.
Lorsque j’appuie sur un des boutons de la télécommande de marque "YAMATSU" les voyants s'éteignent le climatiseur redémarrage mais aussitôt se remet en défaut.
J'ai essayé de vous expliqué au mieux se qui se produit.
Je joins 2 photos. Pourriez-vous m'aider à identifier ce problème s'il vous plaît ?
Merci par avance pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Après avoir installé un climatiseur d'occasion de marque XPER AUS-12CR, j'ai eu un défaut 2 jours après.
En effet, lorsque j'allume le climatiseur, il s'éteint quelques secondes après. Je note que le ventilateur de l'UI
tourne et que le compresseur démarrage.
Ensuite j'ai les voyants RUN, SLEEP, et TIME qui clignotent en même temps et le climatiseur s'arrête.
De plus j'ai 4 bips sonore + un temps d'arrêt et le cycle recommence.
Lorsque j’appuie sur un des boutons de la télécommande de marque "YAMATSU" les voyants s'éteignent le climatiseur redémarrage mais aussitôt se remet en défaut.
J'ai essayé de vous expliqué au mieux se qui se produit.
Je joins 2 photos. Pourriez-vous m'aider à identifier ce problème s'il vous plaît ?
Merci par avance pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


15 décembre 2018 à 18:09
Réponse 1 forum climatisation bricovideo.com
Panne climatiseur XPER AUS-12CR
Bonjour.
Pas tout jeune le matos! Il fait que du froid ou aussi du chaud?
Vu que c'est une tout-ou-rien (pas inverter), une cause possible serait le condensateur "de démarrage" HS. Dans ce cas le compresseur peut arriver à démarrer parce que le gaz ne lui fait pas encore obstacle, mais une fois la pression montée après le compresseur, celui-ci doit fournir plus d'effort et a besoin du condensateur pour travailler. Car le condo en question ne sert pas qu'au démarrage. A mesurer pour être sûr. En général il fait entre 35 et 45 µF, c'est écrit dessus.
Cordialement, Dom.
Pas tout jeune le matos! Il fait que du froid ou aussi du chaud?
Vu que c'est une tout-ou-rien (pas inverter), une cause possible serait le condensateur "de démarrage" HS. Dans ce cas le compresseur peut arriver à démarrer parce que le gaz ne lui fait pas encore obstacle, mais une fois la pression montée après le compresseur, celui-ci doit fournir plus d'effort et a besoin du condensateur pour travailler. Car le condo en question ne sert pas qu'au démarrage. A mesurer pour être sûr. En général il fait entre 35 et 45 µF, c'est écrit dessus.
Cordialement, Dom.
15 décembre 2018 à 23:59
Réponse 2 forum climatisation bricovideo.com
Panne climatiseur XPER AUS-12CR
Merci pour votre réponse. Je vais essayé de ce côté là.
Malheureusement je n'ai pas la signification des 4 bips, ni de documentations.
Je vous donne des nouvelles dès que possible.
Malheureusement je n'ai pas la signification des 4 bips, ni de documentations.
Je vous donne des nouvelles dès que possible.
16 décembre 2018 à 01:04
Réponse 3 forum climatisation bricovideo.com
Panne climatiseur XPER AUS-12CR
Bonjour. Qui à effectué la mise en service?
17 décembre 2018 à 07:59
Réponse 4 forum climatisation bricovideo.com
Invité

Panne climatiseur XPER AUS-12CR
Invité
Bonjour.
Un frigoriste.
Un frigoriste.
17 décembre 2018 à 08:16