Bonjour à vous tous.

Bravo pour ce forum et la qualité des réponses.
Nous, on a 2 groupes pompe à chaleur Hitachi de 2009 ; une RAM 72QH5 et une RAL65 (me semble t-il )
La RAM72 est reliée à 4 unités intérieures et depuis 4 jours pose problème :

Elle démarre pour faire du froid (ou j'ai essayé aussi en chauffage) mais les unités intérieures démarrent mais s'arretent quelques secondes ensuite.
La plupart du temps pour redémarrer je suis obligé de couper le 220v

J'ai regardé mais je ne trouve plus les schémas électriques sur internet !!
Je l'ai ouvert et j'ai vu un composant très noirci sur la carte PWB power.
Ce composant a pour référence STR F6523 (c'est un convertisseur analogique digital).
J'en ai trouvé sur EBAY en neuf

La carte PWB se trouve (autour de 408€)
J'ai fait venir un dépanneur de clim qui lui me dit que c'est possible que cela soit cela et sinon la carte selon lui + changement serait autour de 800€

Sinon remplacer l'ensemble ... autour de 7000€ en neuf avec du Bosch par exemple car l'ensemble étant obsolete et ayant 16 ans, il est possible que d'autres cartes lâchent ...
Pour l'instant on a pas les moyens !

Je pense démonter la carte, bien regarder si d'autres composants sont dans le même état et sinon remplacer ce CI.
Qu'en pensez vous ?
Merci de vos réponses.
Denis
04 juin 2026 à 12:25

Proposer une réponse à Problème pompe à chaleur Hitachi RAM72QH5



image_addAjouter nouveau fichier

Juin 2026. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi
    N°2452 : Bonjour, J'ai 2 unités sur 3 qui fonctionnent sur ma pompe à chaleur Hitachi. UE RAM 130 HQ UI RAK 35 QH 8 Sur UE j'ai 2 moteurs donc circuit bien distinct, le circuit du bas, moteur bas de L'UE et commandant les pièces du...
  • 2. Problème pompe à chaleur Hitachi RAM90QH5
    N°5858 : Bonsoir et merci d'avance. Je dispose d'une pompe à chaleur Hitachi avec groupe extérieur RAM90QH5 avec 4 unités intérieures, depuis 2 jours le défaut 4 clignotants rouge sur horloge apparaît et impossible de relancer, sauf...
  • 3. Problème régulation pompe à chaleur RAM52QH5 Hitachi
    N°1845 : Bonjour à tous, Je viens de faire installer une pompe à chaleur ram52qh5 avec un RAK 25NH6a et un RAK 35 NH6a. Lorsque je mets en route mon installation en mode chaud, les unités intérieures soufflent de l'air à 45°c...
  • 4. PAC Hitachi plombs qui sautent carte PMRAC80YHAS10
    N°4372 : Bonjour, J'ai ma pompe à chaleur Hitachi qui fait sauter les plombs depuis quelques jours. J'ai trouvé un lézard carbonisé sous les condensateurs de l'ISPM. Même après un nettoyage les plombs sautent toujours... J'ai...
  • 5. Panne pompe à chaleur air/air Hitachi
    N°3901 : Bonjour, Je viens d'acquérir un bien dans lequel se trouve trois modules RAK18QH8 qui fonctionnaient parfaitement lors de mes visites d'achat et contre-visites. Le logement a été inoccupé un mois 1/2 avant mon emménagement,...
  • 6. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
    N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
  • 7. Problème pompe à chaleur Hitachi Ram90qh5
    N°6591 : Bonjour. Je viens vers vous car sur mes splits j'ai la led rouge qui clignote 4 fois et sur le groupe extérieur elle clignote 12 fois. Donc je voudrais savoir d'où vient le problème exactement. Merci d'avance.
  • 8. Panne pompe à chaleur Hitachi
    N°3658 : Bonjour, Besoin d'aide, notre UI (3 unités dans la maison) ne chauffe plus et clignote 4 fois, nous avons ouvert l'unité extérieure et il n'y a que les leds 306 et 307 qui sont allumés, aucun led clignotant. La marque c'est...
  • 9. Défaut 070 mauvaise régulation pompe à chaleur air eau Hitachi RAS 8HRNME
    N°3651 : Bonjour à tous. Je vais essayer de vous décrire clairement la situation : J'ai fait supprimer une chaudière au fuel pour la remplacer par une pompe à chaleur air eau (21 radiateurs en alu). Un chauffagiste agréé me...
  • 10. Panne pompe à chaleur Hitachi UE RAM-130QH5
    N°4235 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum et suis confronté à un gros problème car le froid arrive. J'ai une panne de 3 des 6 splits de mon installation. Mes trois splits rak-18nh6a ne s'allument plus et semblent ne plus...
  • 11. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
>>> Résultats suivants pour : Problème pompe à chaleur Hitachi RAM72QH5 >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
test ventilateursdepannage climatiseurs forumbricolage travaux climatisationtest ventilateurs dyson



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite