Dépannage pompe à chaleur : Panne unité extérieure PAC Mitsubishi

PAT40660
Membre inscrit
PAT40660
3 messages
Bonjour à vous tous.

Voilà, j'ai une installation plancher chauffant avec une unité intérieure EASYDAN, et une unité extérieure Mitsubishi PUHZ-HW140VHA.
Il se trouve que cette dernière est en panne.
L'installation a 6 ans.
Les deux ventilateurs se lancent et au moment où le compresseur se met en marche, il essaie pendant 1 à 2 secondes et s'arrête.
Le code d'erreur sur la carte est UF (surintensité compresseur).
Un frigoriste est venu et en deux minutes il me dit qu'il faut changer le compresseur (bloqué) ainsi que la carte de puissance.
Il n'a rien contrôlé. Peut-être a-t-il raison, mais bon, je préfère demander un autre avis.
Puis-je faire quelque chose d'autre ?
Merci pour vos réponses,
Je suis un peu dans la panade.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
panne unité extérieure PAC Mitsubishipanne unité extérieure PAC Mitsubishi

07 février 2019 à 09:56
Réponse 1 forum climatisation bricovideo

Panne unité extérieure PAC Mitsubishi

AAC
Membre inscrit
AAC
1 667 messages
Bonsoir,
Malheureusement je rejoins le frigoriste, compresseur bloqué.
Cordialement.
maclimatisation.com
07 février 2019 à 18:37
Réponse 2 forum climatisation bricovideo

Panne unité extérieure PAC Mitsubishi

PAT40660
Membre inscrit
PAT40660
3 messages
Merci pour votre analyse, mais faut-il quand même changer la carte de puissance ?
C'est un coût supplémentaire de 600€.
Je viens de recevoir le devis.
J'en ai pour 2700€, pièces et M.O.
Qu'en pensez-vous ?
Salutations.
07 février 2019 à 18:54
Réponse 3 forum climatisation bricovideo

Panne unité extérieure PAC Mitsubishi

AAC
Membre inscrit
AAC
1 667 messages
Bonsoir,
Pour la carte de puissance il faut voir sur place.
Quant au tarif compte tenu du prix des pièces du fluide et du travail cela est correct.
Cordialement.
maclimatisation.com
07 février 2019 à 19:07
Réponse 4 forum climatisation bricovideo

Panne unité extérieure PAC Mitsubishi

PL
Membre inscrit
PL
9 698 messages
Bonjour.
En effet c'est ce que nous faisons en tant que technicien.
En règle générale c'est lié, car pour explication si le compresseur lâche pour X raisons, la carte peut y être pour quelque chose.
Si les ventilos lâchent aussi pour exemple la carte inverter est à changer avec, donc idem.
Toutefois il est possible de ne changer que le compresseur mais cela en cas de soucis futurs engage votre responsabilité, il m'est déjà arrivé de contrôler la carte et étant bonne le client s'est engagé à ne changer que le compresseur, depuis, pas de nouvelles, cela fait maintenant bien 3 ans.
Pour le prix, celui-ci varie suivant les régions, je le trouve un peu cher, mais bon à vous de faire jouer la concurrence.
08 février 2019 à 16:17
Réponse 5 forum climatisation bricovideo

Panne unité extérieure PAC Mitsubishi

PAT40660
Membre inscrit
PAT40660
3 messages
Merci à vous deux, AAC et PL pour votre raisonnement.
Je fais faire un 2ème devis pour comparer.
A très bientôt et encore merci.
08 février 2019 à 16:40

Proposer une réponse à Panne unité extérieure PAC Mitsubishi



image_addAjouter nouveau fichier

Bonjour à toutes et à tous.
Information, du vendredi 15 au lundi 18 février 2019 les questions ainsi que les réponses auront un retard de publication.
Désolés pour ce désagrément.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 2. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
    N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
  • 3. Entrée d'air unité extérieure climatisation réversible Mitsubishi Electric
    N°1939 : Bonjour, Voila, hier un installateur ma posé une Clim Réversible de marque Mitsubishi comprenant : 1 MSZ-SF35VE + 1 MUZ-35VE 1 MSZ-SF25VE + 1 MUZ-25VE Sur l'unité extérieure MUZ-35VE il y a une grille d'entrée air...
  • 4. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 5. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 6. PAC Mitsubishi hyper heating FD 50 ne chauffe plus
    N°4419 : Bonjour, Ma PAC Mitsubishi hyper heating FD 50 VABH vient de tomber en panne, elle ne chauffe plus. Les 2 voyants vert see sensor sur l'unité intérieure "split" habituellement allumés se sont éteint et le voyant vert power...
  • 7. Panne PAC DAIKIN RZP125DV1 module PC0104H-1
    N°1867 : Bonjour, Je lance un appel à qui pourrait me donner un coup de main pour réparer ma chaudière Aerothermique INVERTER AIRMAT référence CTI 125. Elle date de 2004. Cet ensemble est constitué d'une PAC référence DAIKIN RZP...
  • 8. Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH
    N°4629 : Bonjour, De retour de congé, j'ai retrouvé ma climatisation Sanyo en défaut (voyant clignotant sur les 4 splits intérieurs). Pour tenter de résoudre le problème, j'ai éteint les splits, coupé le disjoncteur de la clim,...
  • 9. Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1
    N°3073 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et novice dans les PAC. Je possède une PAC air air avec gainable dans les combles Sanyo ELITE PAC1. J'ai une erreur E04 depuis ce matin. J'ai essayé de couper au tableau...
  • 10. Avis avant installation PAC
    N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
>>> Résultats suivants pour : Panne unité extérieure PAC Mitsubishi >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo