Profil du membre Peter10
Actuellement
10 328
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit Peter10 sur le forum Climatisation
a posté 2 messages sur le forum Climatisation :
Bonsoir.
J’ai eu ce problème avec ce code UF (surintensité compresseur) sur une PAC puhz hw140vha en 2021, remplacement de la carte électronique de puissance de l’unité extérieure : toujours le même code UF
Je fais venir une entreprise spécialisée qui remplace le compresseur et qui détecte une faible quantité de fluide frigorigène lors de la récupération du fluide avant ouverture du circuit ; le technicien consciencieux amorce une recherche de fuite avant toute autre opération et trouve une fissure sur une soudure d’une crosse de l’évaporateur qu’il répare immédiatement puis remplace le compresseur.
Essais concluants la PAC est repartie pour de nombreuses années.
J’ai donc l’ancienne carte de puissance en pièce de rechange !
J’ai conservé le compresseur HS et je l’ai ouvert en décalottant le corps avec une disqueuse : l’expertise de l’intérieur mise à part la qualité de fabrication des pièces tout à fait remarquable, la beauté des 2 spirales scroll, le mouvement sinusoïdal de l’une autour de l’autre fixe d’une grande précision, les super aimants du moteur électrique… a mis en évidence que l’excentrique a grippé et que le compresseur comportait peu d’huile dans sa partie inférieure ce qui permet de penser que l’huile est partie petit à petit avec le fluide frigorigène par la micro fuite occasionnant le grippage du compresseur.
J’ai eu ce problème avec ce code UF (surintensité compresseur) sur une PAC puhz hw140vha en 2021, remplacement de la carte électronique de puissance de l’unité extérieure : toujours le même code UF
Je fais venir une entreprise spécialisée qui remplace le compresseur et qui détecte une faible quantité de fluide frigorigène lors de la récupération du fluide avant ouverture du circuit ; le technicien consciencieux amorce une recherche de fuite avant toute autre opération et trouve une fissure sur une soudure d’une crosse de l’évaporateur qu’il répare immédiatement puis remplace le compresseur.
Essais concluants la PAC est repartie pour de nombreuses années.
J’ai donc l’ancienne carte de puissance en pièce de rechange !
J’ai conservé le compresseur HS et je l’ai ouvert en décalottant le corps avec une disqueuse : l’expertise de l’intérieur mise à part la qualité de fabrication des pièces tout à fait remarquable, la beauté des 2 spirales scroll, le mouvement sinusoïdal de l’une autour de l’autre fixe d’une grande précision, les super aimants du moteur électrique… a mis en évidence que l’excentrique a grippé et que le compresseur comportait peu d’huile dans sa partie inférieure ce qui permet de penser que l’huile est partie petit à petit avec le fluide frigorigène par la micro fuite occasionnant le grippage du compresseur.
02 novembre 2025 à 01:17
consulter ce sujet Panne unité extérieure PAC MitsubishiBonsoir, j'ai exactement le même problème. Votre description est claire et précise. J'ai identifié une cause possible : le circulateur secondaire PWM (celui qui fait circuler l'eau dans les radiateurs) ne tourne pas lorsqu'on met le disjoncteur de l'easydan sur "on". Il doit pourtant tourner lors de cette manipulation ; il s'éteint au bout d'un temps très long s'il n'y a pas de besoin de chauffage.
Donc la PAC se lance, le circulateur primaire démarre, le microcontrôleur détecte que le circulateur PWM ne tourne pas et interdit la montée en puissance de la PAC. Une bonne minute après, le compresseur s'arrête et quelques temps plus tard, une nouvelle tentative a lieu et ainsi de suite.
Depuis 12 ans que j'ai cette PAC, j'ai souvent remarqué que le microcontrôleur pilotait moyennement bien ce circulateur PWM. Par exemple, lorsque je lui impose de le limiter en vitesse pour diminuer le bruit en utilisant les touches de ce microcontrôleur. D'ailleurs, vu le bruit à peu près constant qu'il fait, je ne trouve pas qu'il soit à vitesse variable !
Avez-vous résolu votre problème depuis 2023 ?
Donc la PAC se lance, le circulateur primaire démarre, le microcontrôleur détecte que le circulateur PWM ne tourne pas et interdit la montée en puissance de la PAC. Une bonne minute après, le compresseur s'arrête et quelques temps plus tard, une nouvelle tentative a lieu et ainsi de suite.
Depuis 12 ans que j'ai cette PAC, j'ai souvent remarqué que le microcontrôleur pilotait moyennement bien ce circulateur PWM. Par exemple, lorsque je lui impose de le limiter en vitesse pour diminuer le bruit en utilisant les touches de ce microcontrôleur. D'ailleurs, vu le bruit à peu près constant qu'il fait, je ne trouve pas qu'il soit à vitesse variable !
Avez-vous résolu votre problème depuis 2023 ?
31 octobre 2025 à 22:19
consulter ce sujet PAC Easydan Mitsubishi ne se lance pas






