Question Forum Dépannage Climatisation : PAC Easydan Mitsubishi ne se lance pas
Bonjour.
J'ai une PAC Mitsubishi, unité intérieure Easydan, âgée de 12 ans.
Elle marchait très bien, mais depuis 3 jours elle présente un bug.
Elle ne se lance pas, bien qu'en mettant une consigne élevée.
Tests et symptômes :
- Si je mets mon thermostat en éteint, Easydan reçoit bien le signal et indique sur l'écran 'thermostat off'.
- Je lance une consigne forte. Easydan reçoit, on entend un tic, et l'écran n'affiche plus le texte "thermostat off".
- Elle est censée lancer la fabrication de chaleur par l'extérieur.
Mais rien. Aucun bruit nulle part.
- J'ai disjoncté une nuit pour vider tous les condensateurs. J'ai reproduit le test.
Suite à la consigne, le message "compresseur on" s'affiche, l'extérieur tourne, les 2 ventilateurs, ça fabrique et fait du bruit intérieur et extérieur pendant 1 min. Puis tout s'arrête.
L'écran supprime le message et n'affiche rien de spécial.
La température extérieure est de 7° et la température de départ à 15°.
- Étrangement, bien que rien n'ait fabriqué de chaleur en impression, la température de départ monte pendant 10 minutes jusqu'à 18.
- Si je réitère une autre fois, ça se lance et tourne 1 minute puis aucun gain de degré de température de départ.
- J'ai tenté de modifier les réglages de pente, température, etc.
Étrangement elle s'est lancée directement... 1 minute puis rebelote, plus de son, plus de chaleur...
- Parfois après le disjonctage, on entend un relais cliquer toutes les secondes, comme une montre. La LED1 de la carte clignote.
Je refais un disjonctage et ce phénomène ne se reproduit pas...
- J'ai tenté de dégripper les circulateurs. Ça bouge bien.
- Piles du thermostat changées. Pression réajustée à 2,2.
- Bug du jour au lendemain, je n'avais rien touché jusque-là.
- Aucun code erreur.
Quelqu'un a-t-il une idée ?
La mécanique semble OK puisque ça se lance 1 minute.
Merci par avance.
Nicolas.
J'ai une PAC Mitsubishi, unité intérieure Easydan, âgée de 12 ans.
Elle marchait très bien, mais depuis 3 jours elle présente un bug.
Elle ne se lance pas, bien qu'en mettant une consigne élevée.
Tests et symptômes :
- Si je mets mon thermostat en éteint, Easydan reçoit bien le signal et indique sur l'écran 'thermostat off'.
- Je lance une consigne forte. Easydan reçoit, on entend un tic, et l'écran n'affiche plus le texte "thermostat off".
- Elle est censée lancer la fabrication de chaleur par l'extérieur.
Mais rien. Aucun bruit nulle part.
- J'ai disjoncté une nuit pour vider tous les condensateurs. J'ai reproduit le test.
Suite à la consigne, le message "compresseur on" s'affiche, l'extérieur tourne, les 2 ventilateurs, ça fabrique et fait du bruit intérieur et extérieur pendant 1 min. Puis tout s'arrête.
L'écran supprime le message et n'affiche rien de spécial.
La température extérieure est de 7° et la température de départ à 15°.
- Étrangement, bien que rien n'ait fabriqué de chaleur en impression, la température de départ monte pendant 10 minutes jusqu'à 18.
- Si je réitère une autre fois, ça se lance et tourne 1 minute puis aucun gain de degré de température de départ.
- J'ai tenté de modifier les réglages de pente, température, etc.
Étrangement elle s'est lancée directement... 1 minute puis rebelote, plus de son, plus de chaleur...
- Parfois après le disjonctage, on entend un relais cliquer toutes les secondes, comme une montre. La LED1 de la carte clignote.
Je refais un disjonctage et ce phénomène ne se reproduit pas...
- J'ai tenté de dégripper les circulateurs. Ça bouge bien.
- Piles du thermostat changées. Pression réajustée à 2,2.
- Bug du jour au lendemain, je n'avais rien touché jusque-là.
- Aucun code erreur.
Quelqu'un a-t-il une idée ?
La mécanique semble OK puisque ça se lance 1 minute.
Merci par avance.
Nicolas.
03 février 2023 à 00:19
Réponse 1 du forum-climatisation climatiseurs
PAC Easydan Mitsubishi ne se lance pas
Bonjour.
Pour que le groupe s'arrête, il y a peut-être un défaut, possiblement un défaut BP par exemple.
Il peut être utile de contrôler la charge pour voir s'il n'y a pas de manque de gaz.
Pour que le groupe s'arrête, il y a peut-être un défaut, possiblement un défaut BP par exemple.
Il peut être utile de contrôler la charge pour voir s'il n'y a pas de manque de gaz.
03 février 2023 à 07:24
Réponse 2 du forum-climatisation climatiseurs
PAC Easydan Mitsubishi ne se lance pas
Que veut dire BP ?
Comment fait-on ce contrôle de charge, faut-il forcément un professionnel ?
Comment fait-on ce contrôle de charge, faut-il forcément un professionnel ?
03 février 2023 à 08:11
Réponse 3 du forum-climatisation climatiseurs
PAC Easydan Mitsubishi ne se lance pas
Oui il faut un professionnelle pour contrôler le gaz ou la panne possible.
03 février 2023 à 12:30
Réponse 4 du forum-climatisation climatiseurs
PAC Easydan Mitsubishi ne se lance pas
Et d'autres post évoquent que le thermostat pourrait être en cause, comme s'il annulait sa consigne de besoin de chaud.
Cela fait il du sens ?
Comment shunter pour tester si sans thermostat, la PAC tourneraient sans fin ?
Cela fait il du sens ?
Comment shunter pour tester si sans thermostat, la PAC tourneraient sans fin ?
03 février 2023 à 13:06
Réponse 5 du forum-climatisation climatiseurs
PAC Easydan Mitsubishi ne se lance pas
Bonsoir, j'ai exactement le même problème. Votre description est claire et précise. J'ai identifié une cause possible : le circulateur secondaire PWM (celui qui fait circuler l'eau dans les radiateurs) ne tourne pas lorsqu'on met le disjoncteur de l'easydan sur "on". Il doit pourtant tourner lors de cette manipulation ; il s'éteint au bout d'un temps très long s'il n'y a pas de besoin de chauffage.
Donc la PAC se lance, le circulateur primaire démarre, le microcontrôleur détecte que le circulateur PWM ne tourne pas et interdit la montée en puissance de la PAC. Une bonne minute après, le compresseur s'arrête et quelques temps plus tard, une nouvelle tentative a lieu et ainsi de suite.
Depuis 12 ans que j'ai cette PAC, j'ai souvent remarqué que le microcontrôleur pilotait moyennement bien ce circulateur PWM. Par exemple, lorsque je lui impose de le limiter en vitesse pour diminuer le bruit en utilisant les touches de ce microcontrôleur. D'ailleurs, vu le bruit à peu près constant qu'il fait, je ne trouve pas qu'il soit à vitesse variable !
Avez-vous résolu votre problème depuis 2023 ?
Donc la PAC se lance, le circulateur primaire démarre, le microcontrôleur détecte que le circulateur PWM ne tourne pas et interdit la montée en puissance de la PAC. Une bonne minute après, le compresseur s'arrête et quelques temps plus tard, une nouvelle tentative a lieu et ainsi de suite.
Depuis 12 ans que j'ai cette PAC, j'ai souvent remarqué que le microcontrôleur pilotait moyennement bien ce circulateur PWM. Par exemple, lorsque je lui impose de le limiter en vitesse pour diminuer le bruit en utilisant les touches de ce microcontrôleur. D'ailleurs, vu le bruit à peu près constant qu'il fait, je ne trouve pas qu'il soit à vitesse variable !
Avez-vous résolu votre problème depuis 2023 ?
31 octobre 2025 à 22:19