Panne P7 clim Airton STAR-09CHSA
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
6785
Question Forum Dépannage Climatisation : Panne P7 clim Airton STAR-09CHSA
Bonjour à tous.
Je possède une clim Airton, sur conseil du SAV je fais réviser ma clim par un Pro, recherche de fuite, tirage à vide et recharge de gaz, diagnostic du pro des raccords mal serrés, sinon tout le reste se passe très bien.
Malheureusement après quelques heures de fonctionnement la Panne P7 réapparaît, suite à quelques conseils vu sur internet je nettoie le condenseur qui avait l'air un peu encrassé, je relance la machine et après une bonne heure de fonctionnement P7 réapparaît et plus de chaud.
Si quelqu'un peut m'aider j'en serais ravi.
Merci d'avance.
Michel
Je possède une clim Airton, sur conseil du SAV je fais réviser ma clim par un Pro, recherche de fuite, tirage à vide et recharge de gaz, diagnostic du pro des raccords mal serrés, sinon tout le reste se passe très bien.
Malheureusement après quelques heures de fonctionnement la Panne P7 réapparaît, suite à quelques conseils vu sur internet je nettoie le condenseur qui avait l'air un peu encrassé, je relance la machine et après une bonne heure de fonctionnement P7 réapparaît et plus de chaud.
Si quelqu'un peut m'aider j'en serais ravi.
Merci d'avance.
Michel
20 janvier 2021 à 16:52
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne P7 clim Airton STAR-09CHSA
Bonsoir Michel,
Sachant qu'un pro a effectué une recharge après une recherche de fuite, que dit maintenant le SAV AIRTON, notamment à propos du code P7 de votre STAR-09CHSA ?
Sachant qu'un pro a effectué une recharge après une recherche de fuite, que dit maintenant le SAV AIRTON, notamment à propos du code P7 de votre STAR-09CHSA ?
21 janvier 2021 à 18:46
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne P7 clim Airton STAR-09CHSA
Bonsoir Tam.
Le SAV Airton m'indique que P7 correspond à un problème de Gaz.
J'ai bien vérifié la quantité de gaz que le pro a injecté dans la clim (conforme à l'indication sur l'étiquette).
Merci de vous intéresser à mon problème.
Michel
Le SAV Airton m'indique que P7 correspond à un problème de Gaz.
J'ai bien vérifié la quantité de gaz que le pro a injecté dans la clim (conforme à l'indication sur l'étiquette).
Merci de vous intéresser à mon problème.
Michel
21 janvier 2021 à 19:56
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne P7 clim Airton STAR-09CHSA
Bonjour.
Les filtres de l'UI sont-ils propres? S'ils sont colmatés, le gaz n'arrive pas à suffisamment perdre de chaleur et la machine part en surchauffe.
Les filtres de l'UI sont-ils propres? S'ils sont colmatés, le gaz n'arrive pas à suffisamment perdre de chaleur et la machine part en surchauffe.
22 janvier 2021 à 10:49
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne P7 clim Airton STAR-09CHSA
Bonjour, les filtres de l'UI sont propres.
22 janvier 2021 à 11:39
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne P7 clim Airton STAR-09CHSA
D'après les pros, il arrive que les vannes Schrader fuient (même style que celles des pneus auto). Si votre intervenant a tout vérifié, probablement en se servant entre autres de cette valve, il vous quitte l'esprit tranquille... sauf que la dernière opération qu'il a faite sur votre installation c'est de déconnecter ses appareils de la valve en question. Il se peut qu'elle se soit mise en mode fuite à ce moment.
De toutes façons la 1ère alerte P7 était fondée... pourquoi pas la 2ème...
De toutes façons la 1ère alerte P7 était fondée... pourquoi pas la 2ème...