Panne clim Airton STAR H12Q4
Actuellement
10 425
questions dans le
forum climatisation
6563
Forum Dépannage Climatisation : Panne clim Airton STAR H12Q4
Bonjour,
J'ai la clim mono split d'une amie qui ne fonctionne plus ni en chaud ni en froid.
Un collègue est venu vérifier la pression du gaz sur l'étage 1, il y a une trentaine de bars.
L'appareil indique défaut E2 qui dit sonde extérieure .
J'ai démonté la sonde 15k qui est bonne à T° ambiante. J'ai appelé le SAV Airton qui me dit que cela est à coup sûr une perte de gaz.
Qu'en pensez-vous ?
Merci de vos réponses.
Cordialement.
Jimmy
J'ai la clim mono split d'une amie qui ne fonctionne plus ni en chaud ni en froid.
Un collègue est venu vérifier la pression du gaz sur l'étage 1, il y a une trentaine de bars.
L'appareil indique défaut E2 qui dit sonde extérieure .
J'ai démonté la sonde 15k qui est bonne à T° ambiante. J'ai appelé le SAV Airton qui me dit que cela est à coup sûr une perte de gaz.
Qu'en pensez-vous ?
Merci de vos réponses.
Cordialement.
Jimmy
22 octobre 2020 à 16:00
Conseils dépannage forum climatisation 1
Panne clim Airton STAR H12Q4
Bonjour,
Impossible d'avoir 30 bars de pression si la machine ne fonctionne pas.
Par ailleurs comment avez-vous vérifié la résistance de votre sonde, car E2 est bien un problème de sonde.
Car une sonde, qui je pense est une NTC, sur votre matériel aura une valeur ohmique différente selon la température. Par exemple par +20°C cela va aller de 11,94 Kohms à 12,24 Kohms alors que pour une température de +15°C se sera 14.48 à 14.89Kohms.
Cordialement.
Impossible d'avoir 30 bars de pression si la machine ne fonctionne pas.
Par ailleurs comment avez-vous vérifié la résistance de votre sonde, car E2 est bien un problème de sonde.
Car une sonde, qui je pense est une NTC, sur votre matériel aura une valeur ohmique différente selon la température. Par exemple par +20°C cela va aller de 11,94 Kohms à 12,24 Kohms alors que pour une température de +15°C se sera 14.48 à 14.89Kohms.
Cordialement.
24 octobre 2020 à 10:08
Conseils dépannage forum climatisation 2
Panne clim Airton STAR H12Q4
Bonjour AAC.
Merci de votre réponse.
J'ai mesuré la résistance de la CTN, à t° de 22°C ET ELLE FAIT 14.8K ohms.
J'ai oublié de dire que le compresseur fonctionne quelques secondes si on coupe alimentation 230v et on remet.
Le SAV Airton, me dit que le défaut E2 ne veut rien dire, d’après lui, c'est soit le manque de gaz (ni chaud ni froid) soit la carte de commande du compresseur qui est HS.
Cordialement.
jm
Merci de votre réponse.
J'ai mesuré la résistance de la CTN, à t° de 22°C ET ELLE FAIT 14.8K ohms.
J'ai oublié de dire que le compresseur fonctionne quelques secondes si on coupe alimentation 230v et on remet.
Le SAV Airton, me dit que le défaut E2 ne veut rien dire, d’après lui, c'est soit le manque de gaz (ni chaud ni froid) soit la carte de commande du compresseur qui est HS.
Cordialement.
jm
25 octobre 2020 à 21:34
Conseils dépannage forum climatisation 3
Panne clim Airton STAR H12Q4
Bonjour.
Attention, dans une UE inverter il y a en général au moins 2 sondes, voire 3 ou 4 (pour une mono split, car encore plus sur les multi). Donc identifiez toutes les sondes et vérifiez leur évolution en température (la résistance diminue de 3-5% par degré en plus). A savoir, celle en sortie de compresseur est beaucoup plus résistive que les autres.
Cordialement, Dom.
Attention, dans une UE inverter il y a en général au moins 2 sondes, voire 3 ou 4 (pour une mono split, car encore plus sur les multi). Donc identifiez toutes les sondes et vérifiez leur évolution en température (la résistance diminue de 3-5% par degré en plus). A savoir, celle en sortie de compresseur est beaucoup plus résistive que les autres.
Cordialement, Dom.
26 octobre 2020 à 07:29