Bonjour.
Panne climatiseur réversible Airton STAR 08CHSA/F réf : 407143.
Ce climatiseur de 3 ans a bien fonctionné cet été mais a refusé de passer en mode chauffage en décembre.
Je suis équipé pour dépanner les clims et j'ai constaté qu'il ne manque pas de gaz et n'affiche aucun code erreur... de plus il refuse de rebasculer en mode froid.
Merci de votre aide.
Panne climatiseur réversible Airton STAR 08CHSA/F réf : 407143.
Ce climatiseur de 3 ans a bien fonctionné cet été mais a refusé de passer en mode chauffage en décembre.
Je suis équipé pour dépanner les clims et j'ai constaté qu'il ne manque pas de gaz et n'affiche aucun code erreur... de plus il refuse de rebasculer en mode froid.
Merci de votre aide.
19 janvier 2018 à 16:14
Réponse 1 du forum climatisation
Panne climatiseur réversible Airton STAR 08CHSA/F
Bonjour,
Vous avez testé la bobine de vanne 3 voies ?
Vous avez testé la bobine de vanne 3 voies ?
19 janvier 2018 à 20:42
Réponse 2 du forum climatisation
Panne climatiseur réversible Airton STAR 08CHSA/F
Bonjour,
L'unité extérieure est mal placée et m'oblige à faire de l'escalade...
Dés que le temps le permettra j'y regarderais.
Quelqu'un a t-il les schémas de ce modèle ?
Merci.
L'unité extérieure est mal placée et m'oblige à faire de l'escalade...
Dés que le temps le permettra j'y regarderais.
Quelqu'un a t-il les schémas de ce modèle ?
Merci.
20 janvier 2018 à 00:50
Réponse 3 du forum climatisation
Panne climatiseur réversible Airton STAR 08CHSA/F
Bonjour.
Pour commencer pour savoir s'il y a la bonne quantité de gaz il faut le retirer et le peser.
Impossible de savoir sans cette opération.
Bien vérifier si le connecteur est bien branché de la V4V est bien branché.
Le schéma doit être soit sous le capot de votre UE soit sous le capot de protection câblage UE.
Pour commencer pour savoir s'il y a la bonne quantité de gaz il faut le retirer et le peser.
Impossible de savoir sans cette opération.
Bien vérifier si le connecteur est bien branché de la V4V est bien branché.
Le schéma doit être soit sous le capot de votre UE soit sous le capot de protection câblage UE.
20 janvier 2018 à 16:29
Réponse 4 du forum climatisation
Panne climatiseur réversible Airton STAR 08CHSA/F
Bonjour,
Le temps plus clément m'a permis de monter à l'UE et de l'ouvrir.
La bobine de la V4V fait 1600 ohms et à aucun moment je ne l'ai entendue claquer en passant de froid à chaud ... normal ?
J'ai débranché et rebranché toutes les cosses et la clim a démarré aussi bien en chaud qu'en froid mais pas l'UI ....des idées ?
Pas de schéma planqué quelque part dans l'UE.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Le temps plus clément m'a permis de monter à l'UE et de l'ouvrir.
La bobine de la V4V fait 1600 ohms et à aucun moment je ne l'ai entendue claquer en passant de froid à chaud ... normal ?
J'ai débranché et rebranché toutes les cosses et la clim a démarré aussi bien en chaud qu'en froid mais pas l'UI ....des idées ?
Pas de schéma planqué quelque part dans l'UE.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.