Panne unité extérieure clim réversible AIRTON
Actuellement
10 398
questions dans le
forum climatisation
476
Climatisations dépannage conseils : Panne unité extérieure clim réversible AIRTON
Invité
Bonjour, j'ai installé une clim réversible AIRTON en décembre 2005 modèle AUS 18HR53C52 (US 18HR53CA2). Le compresseur ne semble pas démarrer (bruit pour tentative de démarrage seulement). La clim fonctionne en mode ventilation. Pas de chaud ni de froid. Le SAV Airton me dit qu'il faut la recharger en gaz chaque année. J'aurai voulu l'avis de quelqu'un qui a eu le même problème. Merci infiniment
25 juin 2008 à 01:56
Choix 1 climatisation pour le dépannage
Invité

Panne unité extérieure clim réversible AIRTON
Invité
Bonjour,
Si vous devez recharger chaque année, c'est que vous avez une fuite.
Prenez un technicien SAV AIRTON
Réponse également en question N° 475
G.B.
Si vous devez recharger chaque année, c'est que vous avez une fuite.
Prenez un technicien SAV AIRTON
Réponse également en question N° 475
G.B.
26 juin 2008 à 13:41
Choix 2 climatisation pour le dépannage
Invité

Panne unité extérieure clim réversible AIRTON
Invité
Bonjour, un climatiseur ne se recharge pas, s'il a besoin d'être recharger c'est qu'il y a une fuite.
- recherche de fuite
- réparation de la fuite
- tirage au vide
- recharge
Dans votre cas le compresseur est peut être HS.
Faites intervenir un technicien. jc
- recherche de fuite
- réparation de la fuite
- tirage au vide
- recharge
Dans votre cas le compresseur est peut être HS.
Faites intervenir un technicien. jc
26 juin 2008 à 13:41
Choix 3 climatisation pour le dépannage
Invité

Panne unité extérieure clim réversible AIRTON
Invité
C'est l'entretien annuel qui doit être fait chaque année et non pas la recharge en gaz, et pour votre cas c'est normal de faire appel à un frigoriste puisque ça fait 3 ans que vous avez installé la clim, donc vous avez besoin d'une vérification de la recharge en gaz.
08 août 2008 à 21:33
Choix 4 climatisation pour le dépannage
Invité

Panne unité extérieure clim réversible AIRTON
Invité
C'est un circuit fermé, donc une seule charge et bonne, sans fuite, marche pour des années. jc
09 août 2008 à 16:00
Choix 5 climatisation pour le dépannage
Invité

Panne unité extérieure clim réversible AIRTON
Invité
Bonjour, j'ai le même problème avec une clim totaline. La souflerie fonctionne mais pas de chaud ni de froid : le compresseur tente de démarrer toute les 2mn environ avec un petit bruit mais ne démarre pas. Que dois je faire ? Merci
Choix 6 climatisation pour le dépannage
Invité

Panne unité extérieure clim réversible AIRTON
Invité
Les groupes extérieurs n'ont t-ils pas été couchés ? Dans ce cas, l'huile nécessaire au fonctionnement du compresseur est passée dans le circuit, via la vanne 4 voies et est venue remplir la tête du compresseur ce qui bloque le démarrage. Le moteur fait des tentatives mais se met en sécurité, puis recommence au bout d'un moment, etc.
Choix 7 climatisation pour le dépannage
Invité

Panne unité extérieure clim réversible AIRTON
Invité
Bonsoir, il s'agit tout simplement du condensateur de démarrage HS, changez-le et si possible mettez une valeur supérieure, par ex mettez un 70 micro au lieu d'un 50.
Choix 8 climatisation pour le dépannage
Invité

Panne unité extérieure clim réversible AIRTON
Invité
Bonjour, c'est normal sur le site Airton, eux mêmes disent qu'il faut recharger la clim tous les deux ans ! Si j'avais su cela je n'aurais pas acheté... donc ils reconnaissent que le gaz part (jeu de mots) en vacances tous les deux ans et que donc ils polluent l'atmosphère... donc je dis, est-ce que les pouvoirs publics peuvent faire un procès pour vendre des appareils qui polluent.
J'ai acheté une clim avec du R410 (j'aurais dû acheter le 407) il y a deux ans et demi et elle a fait du froid cet été encore... mais cet hiver elle ne fait pas de chaud, la vanne claque lorsque je la débranche et rebranche, la clim étant en position chaud... au bout d'une heure le tuyau sortant du compresseur qui va à la vanne devient brûlant et la vanne aussi mais la sortie du groupe extérieur reste tiède, donc sûrement une recharge de gaz à faire.
Si vous voyez quelle serait la possibilité d'une autre panne, dîtes-le moi, de toute façon même si je suis technicien, pour moi ça reste une usine à gaz... Bonne journée à tous et joyeuse fêtes.
J'ai acheté une clim avec du R410 (j'aurais dû acheter le 407) il y a deux ans et demi et elle a fait du froid cet été encore... mais cet hiver elle ne fait pas de chaud, la vanne claque lorsque je la débranche et rebranche, la clim étant en position chaud... au bout d'une heure le tuyau sortant du compresseur qui va à la vanne devient brûlant et la vanne aussi mais la sortie du groupe extérieur reste tiède, donc sûrement une recharge de gaz à faire.
Si vous voyez quelle serait la possibilité d'une autre panne, dîtes-le moi, de toute façon même si je suis technicien, pour moi ça reste une usine à gaz... Bonne journée à tous et joyeuse fêtes.
10 décembre 2008 à 03:07
Choix 9 climatisation pour le dépannage
Panne unité extérieure clim réversible AIRTON
Depuis le 4 juillet 2009 pour tout type d'interventions sur les gaz fréon l'intervention doit être effectuée par une société ayant un n° de capacité.
Sinon risque d'amende 15000 pour les 2 parties et interdiction d'exercer pour la société.
Sinon risque d'amende 15000 pour les 2 parties et interdiction d'exercer pour la société.
13 septembre 2009 à 20:49
Choix 10 climatisation pour le dépannage
Invité

Panne unité extérieure clim réversible AIRTON
Invité
Pour répondre à votre question je connais bien Airton pour en avoir remplacé quelques paires après un an ou deux de fonctionnement !
En été ça marche pas trop mal mais en hiver c'est la catastrophe, dès que les températures chutent en dessous de 0 degré.
Ce matériel n est pas fiable ainsi que leur SAV ; c'est une secrétaire qui vous dépanne.
A éviter, il ne faut pas regarder que le prix !
En été ça marche pas trop mal mais en hiver c'est la catastrophe, dès que les températures chutent en dessous de 0 degré.
Ce matériel n est pas fiable ainsi que leur SAV ; c'est une secrétaire qui vous dépanne.
A éviter, il ne faut pas regarder que le prix !
25 septembre 2011 à 10:42
Choix 11 climatisation pour le dépannage
Invité

Panne unité extérieure clim réversible AIRTON
Invité
Je suis d'accord avec la réponse 7 ; le déphasage entre la tension et l'intensité n'est plus assuré pour que le moteur démarre, la pièce qui assure cela est le condensateur.
20 février 2012 à 07:30
Choix 12 climatisation pour le dépannage
Invité

Panne unité extérieure clim réversible AIRTON
Invité
Installateur frigoriste retraité (30 ans dans la réfrigération), j'ai installé une clim inverter Airton en 2006 depuis elle fonctionne tous les étés (très peu en chauffage) sans recharge, le seul entretien : nettoyage des filtres de l'évaporateur et dépoussiérage du condenseur. Un conseil déjà cité : La tuyauterie d'aspiration (tube 1/2) doit être fraiche et la sortie liquide 1/4 assez chaude, si froide ou givre, manque de liquide (r410a pour mon cas).
Bon courage aux dépanneurs.
Bon courage aux dépanneurs.
08 août 2013 à 17:20