Problème clim Sangha compresseur grippé
Actuellement
10 408
questions dans le
forum climatisation
1883
Conseils dépannage climatisation : Problème clim Sangha compresseur grippé
Bonjour,
Après une panne fatale sur une clim Sangha 3kg5 (compresseur grippé), et j'aimerai savoir à quoi correspond le code erreur E7 sur ce climatiseur et dois-je changer aussi l'unité intérieure ?
Est-ce grave ou réparable, de plus sur cette clim, j'ai environ 9 à 10m de tuyau, j'ai récupéré le gaz de cette clim mais il en manquait un peu (constaté sur manos), la panne provient-elle de ce manque ou d'autre chose ?
Sur la notice Sangha, ce code est expliqué par cela : échec du rétroaction extérieur ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Après une panne fatale sur une clim Sangha 3kg5 (compresseur grippé), et j'aimerai savoir à quoi correspond le code erreur E7 sur ce climatiseur et dois-je changer aussi l'unité intérieure ?
Est-ce grave ou réparable, de plus sur cette clim, j'ai environ 9 à 10m de tuyau, j'ai récupéré le gaz de cette clim mais il en manquait un peu (constaté sur manos), la panne provient-elle de ce manque ou d'autre chose ?
Sur la notice Sangha, ce code est expliqué par cela : échec du rétroaction extérieur ?
Merci d'avance pour vos réponses.
17 février 2013 à 00:25
Panne climatisation Sangha 1
Problème clim Sangha compresseur grippé
Bonsoir.
Marque que je ne connais absolument pas, chinois ou coréen ?
Comment avez-vous récupéré le gaz ?
Quel type de gaz (très important) ?
Compresseur grippé ? bloqué mécaniquement, ou casse mécanique, ou a lâché électriquement.
Le code E7 correspondrait, d'après votre description, à un souci sur l'UE, carte électronique, compresseur, ventilateur condenseur. Les traductions ne sont pas forcement significatives.
Je crois que vous aurez du mal à trouver un compresseur identique, allez voir déjà chez votre revendeur.
, à moins d'aller avec la réf complète de la machine, puissance, chez un fournisseur en froid, et de mettre un compresseur de même puissance, incombant des modifications de tubes, soudures argent , outils appropriés, test azote, tirage au vide, et remettre du gaz, là, obligé de passer par une société habilitée, ce sujet ayant été abordé plusieurs fois sur ce site, puis mise en service et contrôle de fonctionnement de l'installation. 
Marque que je ne connais absolument pas, chinois ou coréen ?
Comment avez-vous récupéré le gaz ?
Quel type de gaz (très important) ?
Compresseur grippé ? bloqué mécaniquement, ou casse mécanique, ou a lâché électriquement.
Le code E7 correspondrait, d'après votre description, à un souci sur l'UE, carte électronique, compresseur, ventilateur condenseur. Les traductions ne sont pas forcement significatives.
Je crois que vous aurez du mal à trouver un compresseur identique, allez voir déjà chez votre revendeur.
, à moins d'aller avec la réf complète de la machine, puissance, chez un fournisseur en froid, et de mettre un compresseur de même puissance, incombant des modifications de tubes, soudures argent , outils appropriés, test azote, tirage au vide, et remettre du gaz, là, obligé de passer par une société habilitée, ce sujet ayant été abordé plusieurs fois sur ce site, puis mise en service et contrôle de fonctionnement de l'installation. 
17 février 2013 à 08:47
Panne climatisation Sangha 2
Problème clim Sangha compresseur grippé
Bonjour,
Je ne connais pas cette marque qui doit être probablement une bas de gamme.
Vous dites que vous manquiez de gaz. On ne voit pas qu'une machine manque de gaz lorsque le compresseur est à l'arrêt avec les manos
.
Pour ce faire on récupère le gaz avec une machine prévue à cet effet et on le pèse. L'aiguille du mano va monter ou descendre fonction de la température extérieure c'est ce que l'on appelle la relation pression / température.
Dans votre cas le changement du compresseur vous reviendra plus cher que de tout changer.
Je ne connais pas cette marque qui doit être probablement une bas de gamme.
Vous dites que vous manquiez de gaz. On ne voit pas qu'une machine manque de gaz lorsque le compresseur est à l'arrêt avec les manos
.Pour ce faire on récupère le gaz avec une machine prévue à cet effet et on le pèse. L'aiguille du mano va monter ou descendre fonction de la température extérieure c'est ce que l'on appelle la relation pression / température.

Dans votre cas le changement du compresseur vous reviendra plus cher que de tout changer.
17 février 2013 à 08:57