Bonjour.
Sur ma clim LG Inverter avec 2 splits le robinet laiton du petit cuivre en sortie compresseur est tout blanc gelé et donc l’unité intérieure qui y est raccordée n'envoie plus d'air frais.
Par contre l'autre unité intérieure fonctionne bien.
Pouvez-vous m'indiquer quelle en serait la cause ?
Merci.
Sur ma clim LG Inverter avec 2 splits le robinet laiton du petit cuivre en sortie compresseur est tout blanc gelé et donc l’unité intérieure qui y est raccordée n'envoie plus d'air frais.
Par contre l'autre unité intérieure fonctionne bien.
Pouvez-vous m'indiquer quelle en serait la cause ?
Merci.
16 juillet 2019 à 14:06
Dépannage conseils 1 climatisation
Clim LG robinet en sortie compresseur est gelé
Bonjour. C'est un bi-split ? les réf. svp
16 juillet 2019 à 18:43
Dépannage conseils 2 climatisation
Clim LG robinet en sortie compresseur est gelé
Bonjour.
Oui il y a un compresseur extérieur et 2 splits intérieurs.
Le compresseur est un LG FM 17AH
Avec 2 unités intérieures MS09AH = 2500W chacun.
Oui il y a un compresseur extérieur et 2 splits intérieurs.
Le compresseur est un LG FM 17AH
Avec 2 unités intérieures MS09AH = 2500W chacun.
16 juillet 2019 à 21:58
Dépannage conseils 3 climatisation
Invité

Clim LG robinet en sortie compresseur est gelé
Invité
Bonjour,
Si la vanne (le robinet laiton) du petit tube en cuivre est pratiquement (et non totalement) fermée, alors se produit une détente - chute de pression qui engendre donc une température très basse, inférieure à zéro provoquant ce givre et limitant le débit - sur cette sortie.
L'autre circuit du second split fonctionne bien tout simplement parce qu'il est ouvert et que le fluide choisit le trajet le plus "passant" pour lui.
La solution toute simple serait de rouvrir cette vanne givrée à l'aide d'une clé BTR.
La question serait plutôt comment et pourquoi s'est-elle retrouvée fermée ???
Si la vanne (le robinet laiton) du petit tube en cuivre est pratiquement (et non totalement) fermée, alors se produit une détente - chute de pression qui engendre donc une température très basse, inférieure à zéro provoquant ce givre et limitant le débit - sur cette sortie.
L'autre circuit du second split fonctionne bien tout simplement parce qu'il est ouvert et que le fluide choisit le trajet le plus "passant" pour lui.
La solution toute simple serait de rouvrir cette vanne givrée à l'aide d'une clé BTR.
La question serait plutôt comment et pourquoi s'est-elle retrouvée fermée ???
17 juillet 2019 à 16:50
Dépannage conseils 4 climatisation
Clim LG robinet en sortie compresseur est gelé
Bonjour.
Est-ce une installation neuve ?
Ce phénomène se produit-il lorsque les 2 UI sont en mode froid à la température la plus basse et vitesse de ventilation la plus élevée ?
Est-ce une installation neuve ?
Ce phénomène se produit-il lorsque les 2 UI sont en mode froid à la température la plus basse et vitesse de ventilation la plus élevée ?
17 juillet 2019 à 18:44
Dépannage conseils 5 climatisation
Clim LG robinet en sortie compresseur est gelé
Bonjour.
Invité : La clim a toujours bien fonctionné jusqu'à début juillet jamais d'interventions dessus , sauf par moi chaque année pour nettoyer l’intérieur du groupe et son radiateur ainsi que le radiateur et pales turbines des 2 unités intérieures, donc personne n'a jamais touché aux robinets sur le groupe.
PL : La clim a été installée neuve il y a 8 ans ,le phénomène de gel sur le robinet du petit cuivre toujours le même se produit quand une ou deux unités sont en marche et ventilation au mini ou maxi et à n'importe quel point de consigne de froid. Sauf si le point de consigne est trop haut vers 25 ou 30° donc l'unité ne fait plus de froid et donc pas de gel du robinet.
La clim n'est utilisée, ne sert que l'été et quelques mises en route d'une heure en mode chaud l'hiver pour la dégommer.
L’unité extérieure est à l'ombre toute la matinée jusqu'à 15h environ, ensuite en plein soleil, le phénomène de Gel se produit plus rapidement lors de températures extérieures très élevées / caniculaires.
Hier j'ai tel à un dépanneur clim en lui expliquant le problème, il m'a indiqué que ça pourrait être un problème de manque de gaz, il pourrait venir contrôler la pression du gaz avec des manos et en remettre s'il en manquait, environ 3 à 400 euros suivant le volume de gaz à rajouter j'hésite à le faire venir car sur ce forum vous indiquez que la procédure est différente, = peser le gaz retiré - voir si le poids est OK suivant l'étiquette sur le groupe, recherche de fuite tirage au vide et remettre le gaz.
Cordialement.
Invité : La clim a toujours bien fonctionné jusqu'à début juillet jamais d'interventions dessus , sauf par moi chaque année pour nettoyer l’intérieur du groupe et son radiateur ainsi que le radiateur et pales turbines des 2 unités intérieures, donc personne n'a jamais touché aux robinets sur le groupe.
PL : La clim a été installée neuve il y a 8 ans ,le phénomène de gel sur le robinet du petit cuivre toujours le même se produit quand une ou deux unités sont en marche et ventilation au mini ou maxi et à n'importe quel point de consigne de froid. Sauf si le point de consigne est trop haut vers 25 ou 30° donc l'unité ne fait plus de froid et donc pas de gel du robinet.
La clim n'est utilisée, ne sert que l'été et quelques mises en route d'une heure en mode chaud l'hiver pour la dégommer.
L’unité extérieure est à l'ombre toute la matinée jusqu'à 15h environ, ensuite en plein soleil, le phénomène de Gel se produit plus rapidement lors de températures extérieures très élevées / caniculaires.
Hier j'ai tel à un dépanneur clim en lui expliquant le problème, il m'a indiqué que ça pourrait être un problème de manque de gaz, il pourrait venir contrôler la pression du gaz avec des manos et en remettre s'il en manquait, environ 3 à 400 euros suivant le volume de gaz à rajouter j'hésite à le faire venir car sur ce forum vous indiquez que la procédure est différente, = peser le gaz retiré - voir si le poids est OK suivant l'étiquette sur le groupe, recherche de fuite tirage au vide et remettre le gaz.
Cordialement.
18 juillet 2019 à 11:56
Dépannage conseils 6 climatisation
Clim LG robinet en sortie compresseur est gelé
Je précise que c'est toujours le seul et même robinet qui gèle, mais bien sûr à condition que l'unité intérieure correspondante soit en route seule ou les 2 unités en route.
Merci.
Merci.
18 juillet 2019 à 12:49
Dépannage conseils 7 climatisation
Clim LG robinet en sortie compresseur est gelé
Bonsoir LGXYZ.
Il ne peut pas s'agir d'un manque de gaz dans l'installation, par contre il est clair que l'UI concernée ne reçoit pas suffisamment de fluide.
Il faut trouver la cause qui fait chuter le débit de cette UI.
Le détendeur étant (dans le groupe) juste avant les vannes de service, il est fort probable que ce soit lui qui empêche le passage.
Si le givre commence en sortie détendeur = soit bobine soit corps du détendeur.
Si le givre commence avant détendeur = filtre/tamis bouché.
Ouvrez le groupe pour voir où commence le givre.
Ce n'est pas la peine de faire venir un pro pour le moment.
Cordialement.
Il ne peut pas s'agir d'un manque de gaz dans l'installation, par contre il est clair que l'UI concernée ne reçoit pas suffisamment de fluide.
Il faut trouver la cause qui fait chuter le débit de cette UI.
Le détendeur étant (dans le groupe) juste avant les vannes de service, il est fort probable que ce soit lui qui empêche le passage.
Si le givre commence en sortie détendeur = soit bobine soit corps du détendeur.
Si le givre commence avant détendeur = filtre/tamis bouché.
Ouvrez le groupe pour voir où commence le givre.
Ce n'est pas la peine de faire venir un pro pour le moment.
Cordialement.
19 juillet 2019 à 00:27
Dépannage conseils 8 climatisation
Clim LG robinet en sortie compresseur est gelé
Bonjour adelclim.
Hier pour effectuer le contrôle j'avais seulement enlevé le grand capot supérieur du groupe et mis en route l'unité qui pose problème.
Je n'avais qu'une vue très réduite par dessus car le boitier de la carte électronique et une tôle support des barrettes de connexion cachaient tout et aussi pleins de tubulures cuivre donc pas pu voir les 2 électrovannes.
Donc ce matin j'ai aussi démonté la face avant et re-testé.
La tuyauterie qui commence à geler est celle qui part de l’électrovanne et qui va au robinet du petit cuivre.
Mais j'ai vu aussi qu'en même temps un réservoir long et cylindrique se mettait aussi à geler en même temps, il a un tuyau cuivre assez gros qui commence aussi à geler, il est branché au compresseur juste à côté.
J'ai aussi testé en inversant les 2 capuchons électriques des EV et leur branchement sur la carte électronique et idem, même panne toujours sur la même unité.
Le détendeur c'est l'EV ?? et la sortie de l'EV / Détendeur c'est le petit tuyau qui va au robinet ?
La panne proviendrait-elle de la partie hydraulique de l'EV ??
Cordialement.
Hier pour effectuer le contrôle j'avais seulement enlevé le grand capot supérieur du groupe et mis en route l'unité qui pose problème.
Je n'avais qu'une vue très réduite par dessus car le boitier de la carte électronique et une tôle support des barrettes de connexion cachaient tout et aussi pleins de tubulures cuivre donc pas pu voir les 2 électrovannes.
Donc ce matin j'ai aussi démonté la face avant et re-testé.
La tuyauterie qui commence à geler est celle qui part de l’électrovanne et qui va au robinet du petit cuivre.
Mais j'ai vu aussi qu'en même temps un réservoir long et cylindrique se mettait aussi à geler en même temps, il a un tuyau cuivre assez gros qui commence aussi à geler, il est branché au compresseur juste à côté.
J'ai aussi testé en inversant les 2 capuchons électriques des EV et leur branchement sur la carte électronique et idem, même panne toujours sur la même unité.
Le détendeur c'est l'EV ?? et la sortie de l'EV / Détendeur c'est le petit tuyau qui va au robinet ?
La panne proviendrait-elle de la partie hydraulique de l'EV ??
Cordialement.
20 juillet 2019 à 11:50
Dépannage conseils 9 climatisation
Clim LG robinet en sortie compresseur est gelé
Bonjour
Comme j'ai déjà indiqué la tuyauterie qui commence à geler est celle qui part de l’électrovanne et qui va au robinet du petit cuivre.
Je commence à me documenter pour cet hiver faire remplacer ma clim LG inverter au R410A par une nouvelle version de LG inverter mais je vois qu'elles sont vendues au gaz R32.
Y aura t-il une opération spéciale à effectuer concernant la tuyauterie si elle reçoit ensuite du R32 ?
Concernant Samsung vous en pensez quoi au niveau fiabilité par rapport à LG ?
Merci pour vos infos.
Cordialement.
Comme j'ai déjà indiqué la tuyauterie qui commence à geler est celle qui part de l’électrovanne et qui va au robinet du petit cuivre.
Je commence à me documenter pour cet hiver faire remplacer ma clim LG inverter au R410A par une nouvelle version de LG inverter mais je vois qu'elles sont vendues au gaz R32.
Y aura t-il une opération spéciale à effectuer concernant la tuyauterie si elle reçoit ensuite du R32 ?
Concernant Samsung vous en pensez quoi au niveau fiabilité par rapport à LG ?
Merci pour vos infos.
Cordialement.
23 juillet 2019 à 13:38
Dépannage conseils 10 climatisation
Invité

Clim LG robinet en sortie compresseur est gelé
Invité
Bonjour.
J'ai le même problème, lorsque je mets ma clim en service et que l'un des climatiseur intérieur n'ai pas en fonctionnement la vanne de départ liquide givre et cela jusqu’à l'évaporateur de l’unité qui n'est pas en service l'autre étant en marche, d’où condensation sur la façade et l'eau tombe au sol.
J'ai déjà remplacé la sonde, et la carte mère, même effet et toujours même problème.
Mais en revanche qu'en les 2 unités intérieures fonctionnent ensemble plus de soucis !!! Quick.
Je suis donc obligé pour mettre une seule unité intérieure en route d'isoler l'autre unité en ferment la vanne de départ liquide et d'aspiration.
Quel est le phénomène et comment remédier à cette cause!!!!
Merci pour vos informations.
Cordialement.
J'ai le même problème, lorsque je mets ma clim en service et que l'un des climatiseur intérieur n'ai pas en fonctionnement la vanne de départ liquide givre et cela jusqu’à l'évaporateur de l’unité qui n'est pas en service l'autre étant en marche, d’où condensation sur la façade et l'eau tombe au sol.
J'ai déjà remplacé la sonde, et la carte mère, même effet et toujours même problème.
Mais en revanche qu'en les 2 unités intérieures fonctionnent ensemble plus de soucis !!! Quick.
Je suis donc obligé pour mettre une seule unité intérieure en route d'isoler l'autre unité en ferment la vanne de départ liquide et d'aspiration.
Quel est le phénomène et comment remédier à cette cause!!!!
Merci pour vos informations.
Cordialement.
24 juillet 2019 à 15:17
Dépannage conseils 11 climatisation
Clim LG robinet en sortie compresseur est gelé
Bonjour.
Vu les différents remplacements que vous avez faits, la raison ne peut être que l'électrovanne qui ne fonctionne plus : partie enroulements HS ou plus probablement intérieur grippé. Pour voir si c'est les enroulements, permutez les, et croisez également les arrivées de leurs câbles sur la carte.
Cordialement, Dom.
Vu les différents remplacements que vous avez faits, la raison ne peut être que l'électrovanne qui ne fonctionne plus : partie enroulements HS ou plus probablement intérieur grippé. Pour voir si c'est les enroulements, permutez les, et croisez également les arrivées de leurs câbles sur la carte.
Cordialement, Dom.
24 juillet 2019 à 17:20
Dépannage conseils 12 climatisation
Clim LG robinet en sortie compresseur est gelé
Bonjour invité.
On a peut-être pas le même problème.
Dans mon cas sur l'unité EXT c'est toujours le même robinet petit cuivre qui gèle et son unité intérieure ne fait plus d'air frais.
Idem si une seule ou les 2 unités en route c'est toujours le même robinet qui gèle !!
Dans tous les cas l'autre unité INT fonctionne toujours bien !!
On a peut-être pas le même problème.
Dans mon cas sur l'unité EXT c'est toujours le même robinet petit cuivre qui gèle et son unité intérieure ne fait plus d'air frais.
Idem si une seule ou les 2 unités en route c'est toujours le même robinet qui gèle !!
Dans tous les cas l'autre unité INT fonctionne toujours bien !!
24 juillet 2019 à 21:30