Mon installation est-elle correcte ?
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
5507
Question Forum Climatisation : Mon installation est-elle correcte ?
Bonjour,
Nous avons eu quelques soucis lors de l'installation de notre climatiseur, et de fait on se pose des questions sur l'installation électrique.
Nous avons fait installer un climatiseur monosplit de marque Mitsubishi (2,5Kw).
Groupe extérieur MUZ-HR25VF
Unité intérieure MSZ-HR25VF
Déjà au début ils s'étaient plantés et avaient branché la clim sur le réseau du chauffe-eau (actif en heures creuses uniquement).
Ils ont dû revenir pour refaire l'installation électrique.
Le branchement électrique est dans la photo en pièce jointe. Le câble n'est pas protégé par une goulotte tout du long, et en intérieur est branché à la place d'une prise électrique normale préexistante (mais avec fil de terre).
Le climatiseur actuellement est branché sur le même réseau que la hotte (voire plus, l'installation est ancienne).
J'ai lu à plusieurs reprises qu'il fallait un circuit réservé et un disjoncteur réservé pour le climatiseur, et là ce n'est pas le cas.
L'installeur m'a dit que c'était nécessaire pour les climatiseurs 5Kw mais pas pour les petits climatiseurs comme le mien, est-ce vraiment le cas ?
Et l'installation électrique est-elle conforme et sans risque ?
Merci pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Nous avons eu quelques soucis lors de l'installation de notre climatiseur, et de fait on se pose des questions sur l'installation électrique.
Nous avons fait installer un climatiseur monosplit de marque Mitsubishi (2,5Kw).
Groupe extérieur MUZ-HR25VF
Unité intérieure MSZ-HR25VF
Déjà au début ils s'étaient plantés et avaient branché la clim sur le réseau du chauffe-eau (actif en heures creuses uniquement).
Ils ont dû revenir pour refaire l'installation électrique.
Le branchement électrique est dans la photo en pièce jointe. Le câble n'est pas protégé par une goulotte tout du long, et en intérieur est branché à la place d'une prise électrique normale préexistante (mais avec fil de terre).
Le climatiseur actuellement est branché sur le même réseau que la hotte (voire plus, l'installation est ancienne).
J'ai lu à plusieurs reprises qu'il fallait un circuit réservé et un disjoncteur réservé pour le climatiseur, et là ce n'est pas le cas.
L'installeur m'a dit que c'était nécessaire pour les climatiseurs 5Kw mais pas pour les petits climatiseurs comme le mien, est-ce vraiment le cas ?
Et l'installation électrique est-elle conforme et sans risque ?
Merci pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 juillet 2019 à 22:12
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Mon installation est-elle correcte ?
Bonjour.
Mais comme apparemment c'est du câble 1000RO2V ce n'est pas si grave que cela.
Votre installation devrait consommer environ 10/11 A, donc pour le circuit s'il n'y a que la hotte ça devrait convenir.
Mais il est vrai que si dans la perspective d'une installation à rénover éventuellement dans le futur, si on commence bien c'est toujours ça de moins à faire, une ligne avec sa protection (disjoncteur) dédiée est quand même le mieux.
Vous pouvez regarder aussi votre devis afin de voir ce qui était prévu à cet effet.
Citation :Il aurait été préférable d'avoir une sortie du mur avec une gaine électrique souple et de rejoindre le tub-iro, et avec une "goutte d'eau" afin d'éviter d'avoir des infiltrations éventuelles.
Le branchement électrique est dans la photo en pièce jointe. Le câble n'est pas protégé par une goulotte tout du long.
Mais comme apparemment c'est du câble 1000RO2V ce n'est pas si grave que cela.
Votre installation devrait consommer environ 10/11 A, donc pour le circuit s'il n'y a que la hotte ça devrait convenir.
Mais il est vrai que si dans la perspective d'une installation à rénover éventuellement dans le futur, si on commence bien c'est toujours ça de moins à faire, une ligne avec sa protection (disjoncteur) dédiée est quand même le mieux.
Vous pouvez regarder aussi votre devis afin de voir ce qui était prévu à cet effet.
16 juillet 2019 à 18:18