Valeur condensateur pour clim 9000 BTU
Actuellement
10 407
questions dans le
forum climatisation
1884
Question dépannage climatisation : Valeur condensateur pour clim 9000 BTU
Bonjour,
j'ai 2 clim de 9000 BTU du même fabricant mais de modèle différent l'un est réversible et l'autre fait froid seul.
Je constate que sur le froid seul le condensateur du compresseur est de 40 μF alors que sur l'autre il est seulement de 25 μF.
Je voudrais savoir si quelqu’un connaît la valeur usuelle de capacité pour un 9000 Btu. Je trouve que le 25 μF est sous-dimensionné et si j'ai à le remplacer je voudrais mettre plus, est-ce une erreur ?
Cordialement. Loulou
j'ai 2 clim de 9000 BTU du même fabricant mais de modèle différent l'un est réversible et l'autre fait froid seul.
Je constate que sur le froid seul le condensateur du compresseur est de 40 μF alors que sur l'autre il est seulement de 25 μF.
Je voudrais savoir si quelqu’un connaît la valeur usuelle de capacité pour un 9000 Btu. Je trouve que le 25 μF est sous-dimensionné et si j'ai à le remplacer je voudrais mettre plus, est-ce une erreur ?
Cordialement. Loulou
17 février 2013 à 08:43
Remplacer condensateur clim 9000 BTU 1
Valeur condensateur pour clim 9000 BTU
Bonjour.
Si les machines sont de puissance équivalentes, les compresseurs doivent être les mêmes, la différence est qu'il y a une V4V qui permet l'inversion du système, donc les condensateurs de démarrage doivent être identiques, il y a eu peut-être une évolution entre les deux machines.
Quelle est la marque et référence ?
La 25µF n'est pas plutôt pour le ventilateur ? Et la 40µF serait placée ailleurs ? Ou encore la 40µF sert pour le compresseur et le ventilateur, et la 25µF pour le compresseur et dans ce cas il y aurait un autre condensateur.
Le câblage peut se voir sur le schéma qui doit être sur le capot de l'UE.
Si les machines sont de puissance équivalentes, les compresseurs doivent être les mêmes, la différence est qu'il y a une V4V qui permet l'inversion du système, donc les condensateurs de démarrage doivent être identiques, il y a eu peut-être une évolution entre les deux machines.
Quelle est la marque et référence ?
La 25µF n'est pas plutôt pour le ventilateur ? Et la 40µF serait placée ailleurs ? Ou encore la 40µF sert pour le compresseur et le ventilateur, et la 25µF pour le compresseur et dans ce cas il y aurait un autre condensateur.
Le câblage peut se voir sur le schéma qui doit être sur le capot de l'UE.

17 février 2013 à 16:49
Remplacer condensateur clim 9000 BTU 2
Valeur condensateur pour clim 9000 BTU
Le fabricant est TCL TAC-09CSA/BV pour le froid seul et TAC09CHSA/BY pour le réversible.
Pour le ventilateur le condensateur est juste à côté dans les cas, c'est un 2,5 µF.
J'ai vérifier le câblage il n'y a pas d'autres condensateurs.
Cordialement. Loulou
Pour le ventilateur le condensateur est juste à côté dans les cas, c'est un 2,5 µF.
J'ai vérifier le câblage il n'y a pas d'autres condensateurs.
Cordialement. Loulou
17 février 2013 à 17:38
Remplacer condensateur clim 9000 BTU 3
Valeur condensateur pour clim 9000 BTU
Bonsoir.
D'après les calculs, pour un 9000 BTU/2600 W ce serait bien un 40µF.
Il y aurait donc une erreur dans leur installation ?

D'après les calculs, pour un 9000 BTU/2600 W ce serait bien un 40µF.
Il y aurait donc une erreur dans leur installation ?

18 février 2013 à 20:08
Remplacer condensateur clim 9000 BTU 4
Valeur condensateur pour clim 9000 BTU
Bonjour.
L'idéal pour un moteur est d'être multiphasé, en pratique triphasé est idéal. C'est ce qui est reproduit dans un inverter, un module électronique recrée un triphasé un peu alambiqué. Pour un moteur asynchrone travaillant sur du 220 mono, on recrée une 2ème phase avec un condensateur et un enroulement additionnel. La valeur du condensateur est déterminée par le constructeur en fonction des caractéristiques de son moteur et en particulier de l'enroulement additionnel. En particulier son nombre de spires, le diamètre du fil et l'angle que font les enroulements entre eux.
Si un constructeur dit qu'il faut mettre telle valeur, eh bien il faut mettre la valeur en question! Avec une valeur de condensateur plus faible, le moteur aura moins de couple; avec une plus forte, trop de courant va passer dans l'enroulement, qui risque de surchauffer.
J'ai regardé sur mes 2 non-inverters, de marques différentes. Sur mon 9000BTU, c'est un 30µF, sur mon 12000BTU, c'est un 35µF.
Cordialement, Dom.
L'idéal pour un moteur est d'être multiphasé, en pratique triphasé est idéal. C'est ce qui est reproduit dans un inverter, un module électronique recrée un triphasé un peu alambiqué. Pour un moteur asynchrone travaillant sur du 220 mono, on recrée une 2ème phase avec un condensateur et un enroulement additionnel. La valeur du condensateur est déterminée par le constructeur en fonction des caractéristiques de son moteur et en particulier de l'enroulement additionnel. En particulier son nombre de spires, le diamètre du fil et l'angle que font les enroulements entre eux.
Si un constructeur dit qu'il faut mettre telle valeur, eh bien il faut mettre la valeur en question! Avec une valeur de condensateur plus faible, le moteur aura moins de couple; avec une plus forte, trop de courant va passer dans l'enroulement, qui risque de surchauffer.
J'ai regardé sur mes 2 non-inverters, de marques différentes. Sur mon 9000BTU, c'est un 30µF, sur mon 12000BTU, c'est un 35µF.
Cordialement, Dom.
19 février 2013 à 09:33
Remplacer condensateur clim 9000 BTU 5
Valeur condensateur pour clim 9000 BTU
Bonjour,
Comme les avis sont assez partagés, si jamais j'ai à changer ce condensateur je vais mettre légèrement au-dessus, un 30 µF certainement, vu la tolérance et pour ne pas courir de risque.
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
Loulou
Comme les avis sont assez partagés, si jamais j'ai à changer ce condensateur je vais mettre légèrement au-dessus, un 30 µF certainement, vu la tolérance et pour ne pas courir de risque.
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
Loulou
19 février 2013 à 13:50
Remplacer condensateur clim 9000 BTU 6
Valeur condensateur pour clim 9000 BTU
Bonjour. Oui Dom,
Je suis d'accord, pour tout ce que vous expliquez, mais apparemment ce ne sont pas des inverter ???
Je suis d'accord, pour tout ce que vous expliquez, mais apparemment ce ne sont pas des inverter ???
22 février 2013 à 15:50
Remplacer condensateur clim 9000 BTU 7
Valeur condensateur pour clim 9000 BTU
Hello PL.
Il n'y a pas de condensateur pour le compresseur d'un inverter, vu qu'il est triphasé de naissance. Comme je l'ai dit plus haut, le condensateur est là pour pallier l'absence de multiphasé, et créer une 2ème phase artificielle. De toutes façons j'ai vu pas mal de schémas de machines, et ils sont formels : pas de condo sur les inverters !
Cordialement, Dom.
Il n'y a pas de condensateur pour le compresseur d'un inverter, vu qu'il est triphasé de naissance. Comme je l'ai dit plus haut, le condensateur est là pour pallier l'absence de multiphasé, et créer une 2ème phase artificielle. De toutes façons j'ai vu pas mal de schémas de machines, et ils sont formels : pas de condo sur les inverters !
Cordialement, Dom.
22 février 2013 à 19:15
Remplacer condensateur clim 9000 BTU 8
Valeur condensateur pour clim 9000 BTU
Bonjour Dom.
Là, entièrement d'accord.
Là, entièrement d'accord.
23 février 2013 à 08:21
Remplacer condensateur clim 9000 BTU 9
Valeur condensateur pour clim 9000 BTU
Bonjour.
Vous dites pas de condensateur sur les inverter mais alors les condensateurs 450 volts sur les cartes servent à quoi ?
Vous dites pas de condensateur sur les inverter mais alors les condensateurs 450 volts sur les cartes servent à quoi ?
23 février 2013 à 11:11
Remplacer condensateur clim 9000 BTU 10
Valeur condensateur pour clim 9000 BTU
Bonjour.
Strictement rien à voir. Sur une machine inverter, le secteur 230V AC est redressé bi-alternance pour donner du 330V continu (230 fois racine de 2 (1.414)). Ces condensateurs servent à lisser (aplanir) cette tension, laquelle est ensuite hachée par l'IPM pour faire 3 phases décalées de 120 degrés (comme un triphasé EDF). Ce ne sont donc pas des condensateurs de démarrage mais des condensateurs de filtrage (ou "réservoirs"), comme dans toute alimentation à découpage. Si un jour vous intervenez sur ces condensateurs, attention ils sont très méchants, il faut les décharger au préalable, par ex avec un fer à souder 220V. Les mettre en court-circuit alors qu'ils sont chargés provoquerait un bruit tel que vous feriez un bond involontaire (sans parler du choc électrique éventuel). En effet une énergie non négligeable est stockée dedans. Normalement les constructeurs prévoient une résistance d'assez forte valeur pour les décharger en 10 ou 20 mn, mais attention quand même.
Cordialement, Dom.
Strictement rien à voir. Sur une machine inverter, le secteur 230V AC est redressé bi-alternance pour donner du 330V continu (230 fois racine de 2 (1.414)). Ces condensateurs servent à lisser (aplanir) cette tension, laquelle est ensuite hachée par l'IPM pour faire 3 phases décalées de 120 degrés (comme un triphasé EDF). Ce ne sont donc pas des condensateurs de démarrage mais des condensateurs de filtrage (ou "réservoirs"), comme dans toute alimentation à découpage. Si un jour vous intervenez sur ces condensateurs, attention ils sont très méchants, il faut les décharger au préalable, par ex avec un fer à souder 220V. Les mettre en court-circuit alors qu'ils sont chargés provoquerait un bruit tel que vous feriez un bond involontaire (sans parler du choc électrique éventuel). En effet une énergie non négligeable est stockée dedans. Normalement les constructeurs prévoient une résistance d'assez forte valeur pour les décharger en 10 ou 20 mn, mais attention quand même.
Cordialement, Dom.
23 février 2013 à 13:13
Remplacer condensateur clim 9000 BTU 11
Valeur condensateur pour clim 9000 BTU
Bonjour.
Je sais très bien à quoi ils servent ces condensateurs.
Ce que j'ai voulu dire par là c'est que même sur un inverter il y a des condensateurs pour le compresseur même s'ils ne servent pas à la même chose pour des novices, c'est bien de faire la différence.
Je sais très bien à quoi ils servent ces condensateurs.
Ce que j'ai voulu dire par là c'est que même sur un inverter il y a des condensateurs pour le compresseur même s'ils ne servent pas à la même chose pour des novices, c'est bien de faire la différence.
23 février 2013 à 17:39
Remplacer condensateur clim 9000 BTU 12
Valeur condensateur pour clim 9000 BTU
Bonjour.
Dans mon post 7, ma dernière phrase aurait dû être effectivement "pas de condo sur le compresseur des inverters". Je pense que les lecteurs avaient compris cela. Sinon, je ne vois pas de quels condensateurs vous parlez dans votre post 11. Sur les cartes de puissance, il y a bien des capas 400V DC ou 275V AC à l'arrivée secteur, associées à de petites bobines (ou self-inductances), mais elles ont pour rôle de limiter l'émission de parasites vers le réseau EDF ou de les écouler vers la terre. Ces parasites sont en fait des harmoniques "haute" fréquence générés par le découpage haute tension produit par l'IPM. Mais ces capas là ne sont pas spécifiquement pour le compresseur...
Cordialement, Dom.
Dans mon post 7, ma dernière phrase aurait dû être effectivement "pas de condo sur le compresseur des inverters". Je pense que les lecteurs avaient compris cela. Sinon, je ne vois pas de quels condensateurs vous parlez dans votre post 11. Sur les cartes de puissance, il y a bien des capas 400V DC ou 275V AC à l'arrivée secteur, associées à de petites bobines (ou self-inductances), mais elles ont pour rôle de limiter l'émission de parasites vers le réseau EDF ou de les écouler vers la terre. Ces parasites sont en fait des harmoniques "haute" fréquence générés par le découpage haute tension produit par l'IPM. Mais ces capas là ne sont pas spécifiquement pour le compresseur...
Cordialement, Dom.
24 février 2013 à 00:28