Bonjour,
Je viens d'acheter une maison qui possède une PAC ENALSA avec kit de rafraichissement.
Après avoir vérifié les réglages "spécialiste" (ils sont fixés à leur valeur de défaut stipulés sur le manuel).
J'ai juste modifié :
- la température extérieure limite à 20° car la maison était plus chaude >25°que dehors <24° et ce n'était pas top en ce moment et
- j'ai abaissé le temps de réaction (c'était sur 24H de latence et j'ai supprimé ce réglage) pour que cela prenne effet immédiatement.
Je précise que la PAC fonctionne avec ECS.
Cependant sur le module de contrôle je peux lire : "Rafraichissement Restreint".
Le manuel ne mentionne pas cet état et donc je ne sais pas à quoi il est dû.
Quelqu'un saurait ce qu'il en est ?
Je viens d'acheter une maison qui possède une PAC ENALSA avec kit de rafraichissement.
Après avoir vérifié les réglages "spécialiste" (ils sont fixés à leur valeur de défaut stipulés sur le manuel).
J'ai juste modifié :
- la température extérieure limite à 20° car la maison était plus chaude >25°que dehors <24° et ce n'était pas top en ce moment et
- j'ai abaissé le temps de réaction (c'était sur 24H de latence et j'ai supprimé ce réglage) pour que cela prenne effet immédiatement.
Je précise que la PAC fonctionne avec ECS.
Cependant sur le module de contrôle je peux lire : "Rafraichissement Restreint".
Le manuel ne mentionne pas cet état et donc je ne sais pas à quoi il est dû.
Quelqu'un saurait ce qu'il en est ?
12 septembre 2019 à 23:00
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
PAC ENALSA air eau rafraichissement restreint
Bonjour.
Pour commencer, il ne faut pas changer les paramètres comme ça, car la logique de réglage, n'a souvent rien à voir avec ce que vous pensez.
Sur ce, je ne connais absolument pas du tout cette marque, bonjour pour la suite en cas de dépannage, ensuite, vous avez dû changer les points de température limite basses et chaudes de votre installation.
Voir avec un technicien connaissant cette installation, éventuellement demander à l'ancien proprio, mais je pense que l'installateur n'existe plus.
Pour commencer, il ne faut pas changer les paramètres comme ça, car la logique de réglage, n'a souvent rien à voir avec ce que vous pensez.
Sur ce, je ne connais absolument pas du tout cette marque, bonjour pour la suite en cas de dépannage, ensuite, vous avez dû changer les points de température limite basses et chaudes de votre installation.
Voir avec un technicien connaissant cette installation, éventuellement demander à l'ancien proprio, mais je pense que l'installateur n'existe plus.

13 septembre 2019 à 18:19
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
PAC ENALSA air eau rafraichissement restreint
Re, je complète, vous avez dû changer les points de consigne limites basses et hautes en mode froid ou chaud voire les deux.
Car souvent quand on change un paramètre l'autre est lié.
Car souvent quand on change un paramètre l'autre est lié.
13 septembre 2019 à 18:23
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
PAC ENALSA air eau rafraichissement restreint
Bonjour,
Je vais donc compléter aussi ma question, j'ai modifié les paramètres :
912 : 24°C===>20°C
913 : 24H====>8H (après être passé par 0)
Pour le reste j'ai laissé comme c'était avant.
Je veux juste savoir ce que veut dire : Rafraichissement Restreint sur le module hydraulique.
Je vais donc compléter aussi ma question, j'ai modifié les paramètres :
912 : 24°C===>20°C
913 : 24H====>8H (après être passé par 0)
Pour le reste j'ai laissé comme c'était avant.
Je veux juste savoir ce que veut dire : Rafraichissement Restreint sur le module hydraulique.
13 septembre 2019 à 18:27
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
PAC ENALSA air eau rafraichissement restreint
Bonjour.
Alors je pense que quand vous êtes dans cette programmation 24-8 h, au dessus de 24°C le froid se met en service en dessous de 20°C le froid se coupe, c'est une plage de fonctionnement.
Ce que je ne sais pas est si cette plage de température est réglée par rapport à une sonde extérieure, ou une sonde d'ambiance, il y a peut-être une "pente " comme un système de chauffage classique.
Voilà je serais partant pour cette explication. Quelqu'un d'autre a peut-être une autre explication ?
Alors je pense que quand vous êtes dans cette programmation 24-8 h, au dessus de 24°C le froid se met en service en dessous de 20°C le froid se coupe, c'est une plage de fonctionnement.
Ce que je ne sais pas est si cette plage de température est réglée par rapport à une sonde extérieure, ou une sonde d'ambiance, il y a peut-être une "pente " comme un système de chauffage classique.
Voilà je serais partant pour cette explication. Quelqu'un d'autre a peut-être une autre explication ?
14 septembre 2019 à 11:17