Bonjour.
Je me suis fait installé, en octobre, une clim bi-split Mitsubishi dont voici les références :
MXZ-2F53VF4
MSZ-AY35VGK (salon)
MSZ-AY15VGK (chambre d'enfant)
Concernant l'unité qui est dans la chambre, nous avons un souci de bruit au cours de la nuit, pour lequel notre installateur nous dit ne pas connaître de solution.
Premièrement, même en mode silencieux, j'ai mesuré son niveau sonore : elle fait plus de bruit que les autres unités d'autres marques qui sont dans la maison, alors qu'elles sont plus anciennes et qu'elles n'ont même pas de mode silencieux : 29 dB à 1 mètre, contre 25 dB pour les autres. Étrange ! Mais je n'ai pas de point de référence, puisque la doc indique seulement "21 dB en silencieux (mode froid)", ce qui ne m'aide pas.
Deuxièmement : le cycle de dégivrage est très fréquent, il y en plusieurs par nuits (au moins 3).
Certes, les nuits frôlent les 0 °C vers Grenoble en ce moment, mais ça me paraît vraiment trop fréquent.
D'autant que, là encore, les unités des autres marques ne font pas un seul dégivrage... ou alors celui-ci est parfaitement silencieux !?
Car troisièmement : le cycle de dégivrage est tellement fort (plus de 40 dB) qu'il réveille ma fille de 4 ans plusieurs fois par nuit, toutes les nuits, ce qui est très fâcheux ! Le vrombissement lui fait peur.
Que puis-je faire ?
Je pensais pourtant qu'acheter une PAC dernier cri chez le leader du marché m'éviterait ce genre de désagréments...
Merci.
Je me suis fait installé, en octobre, une clim bi-split Mitsubishi dont voici les références :
MXZ-2F53VF4
MSZ-AY35VGK (salon)
MSZ-AY15VGK (chambre d'enfant)
Concernant l'unité qui est dans la chambre, nous avons un souci de bruit au cours de la nuit, pour lequel notre installateur nous dit ne pas connaître de solution.
Premièrement, même en mode silencieux, j'ai mesuré son niveau sonore : elle fait plus de bruit que les autres unités d'autres marques qui sont dans la maison, alors qu'elles sont plus anciennes et qu'elles n'ont même pas de mode silencieux : 29 dB à 1 mètre, contre 25 dB pour les autres. Étrange ! Mais je n'ai pas de point de référence, puisque la doc indique seulement "21 dB en silencieux (mode froid)", ce qui ne m'aide pas.
Deuxièmement : le cycle de dégivrage est très fréquent, il y en plusieurs par nuits (au moins 3).
Certes, les nuits frôlent les 0 °C vers Grenoble en ce moment, mais ça me paraît vraiment trop fréquent.
D'autant que, là encore, les unités des autres marques ne font pas un seul dégivrage... ou alors celui-ci est parfaitement silencieux !?
Car troisièmement : le cycle de dégivrage est tellement fort (plus de 40 dB) qu'il réveille ma fille de 4 ans plusieurs fois par nuit, toutes les nuits, ce qui est très fâcheux ! Le vrombissement lui fait peur.
Que puis-je faire ?
Je pensais pourtant qu'acheter une PAC dernier cri chez le leader du marché m'éviterait ce genre de désagréments...
Merci.
18 décembre 2023 à 10:07
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
PAC Mitsubishi dégivrage très fréquent et bruyant
Bonjour.
3 dégivrages par nuit... sachez que ça peut aller jusqu'à un toutes les 45 mn!! Ça dépend de l'humidité et de la température extérieures, et aussi de la puissance demandée.
Pour atténuer ce problème, il faudrait que les constructeurs arrêtent le compresseur 30s avant tout changement de mode (donc 2 fois par dégivrage), mais ils veulent que les dégivrages soient les plus courts possible, donc rejettent cette possibilité.
3 dégivrages par nuit... sachez que ça peut aller jusqu'à un toutes les 45 mn!! Ça dépend de l'humidité et de la température extérieures, et aussi de la puissance demandée.
Pour atténuer ce problème, il faudrait que les constructeurs arrêtent le compresseur 30s avant tout changement de mode (donc 2 fois par dégivrage), mais ils veulent que les dégivrages soient les plus courts possible, donc rejettent cette possibilité.
18 décembre 2023 à 13:36
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
PAC Mitsubishi dégivrage très fréquent et bruyant
Bonjour,
Est-ce qu'un bilan thermique a été effectué ?
Sinon merci d'indiquer la date de construction de l'habitation, la ville, le volume des pièces, la longueur des tuyauteries.
Cordialement.
maclimatisation.com
Est-ce qu'un bilan thermique a été effectué ?
Sinon merci d'indiquer la date de construction de l'habitation, la ville, le volume des pièces, la longueur des tuyauteries.
Cordialement.
maclimatisation.com
18 décembre 2023 à 17:34
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
PAC Mitsubishi dégivrage très fréquent et bruyant
Bonjour,
Je possède 2 machines Mitsubishi depuis plus de 13 ans qui me posent les mêmes problèmes.
Ces machines, dès que la température descend en dessous des 2°, après un fonctionnement de 1h30 elles lancent un dégivrage très court (de l'ordre de 2 à 3 minutes) mais sans le moindre givre et la moindre goutte d'eau.
Il faut noter que le mode dégivrage est très rapide.
Le problème pour moi est que les UE sont posées sur un mur de façade, et les vibrations se répercutent à l'intérieur.
Mes 2 autres machines en Daikin ne dégivrent que lorsqu'il y a vraiment du givre qui les bouchent mais la durée est de 10 minutes au moins.
Cordialement.
Je possède 2 machines Mitsubishi depuis plus de 13 ans qui me posent les mêmes problèmes.
Ces machines, dès que la température descend en dessous des 2°, après un fonctionnement de 1h30 elles lancent un dégivrage très court (de l'ordre de 2 à 3 minutes) mais sans le moindre givre et la moindre goutte d'eau.
Il faut noter que le mode dégivrage est très rapide.
Le problème pour moi est que les UE sont posées sur un mur de façade, et les vibrations se répercutent à l'intérieur.
Mes 2 autres machines en Daikin ne dégivrent que lorsqu'il y a vraiment du givre qui les bouchent mais la durée est de 10 minutes au moins.
Cordialement.
18 décembre 2023 à 23:07
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
PAC Mitsubishi dégivrage très fréquent et bruyant
@Dom-Aom : Merci pour l'info
@AAC : Un DPE a été fait en 2022, je ne sais pas ce qui vous intéresse dans ce document...
Date de construction : 1989
Ville : Grenoble
Volume de la chambre : 9,1 m² x 2,20 m de plafond = 20 m³.
Longueur des tuyauteries : Très peu, de l'ordre de 3 mètres.
@JJC : C'est complètement incroyable que, 13 ans plus tard, les PAC neuves aient toujours le même problème !!!
Avancement : sur conseil de mon installateur, j'ai tenté de laisser le 2e split (dans le salon, en bas) allumé pendant toute la nuit. Je n'avais rien à perdre !
... Eh bien, ça a résolu le problème : plus un seul dégivrage (en tout cas pas bruyant) depuis 2 nuits, malgré des températures légèrement négatives.
Bon, un autre problème est celui de laisser tourner le chauffage toutes les nuits, ce qui ne me plaît pas beaucoup écologiquement...
Donc j'ai 2 questions :
- Est-ce que c'est vraiment plus économe en énergie de laisser son chauffage (à basse température) toute la nuit plutôt que de le rallumer chaque matin, comme on l'entend dire souvent ? Ça m'étonne franchement. Malheureusement, mon fournisseur d'électricité ne me permet de suivre la conso instantanément ni heure par heure, il faudra que je vois sur plusieurs jours si ça fait une différence.
- Comment expliquer cette absence de bruit lorsque le 2e split est allumé ??
Merci pour votre aide !
@AAC : Un DPE a été fait en 2022, je ne sais pas ce qui vous intéresse dans ce document...
Date de construction : 1989
Ville : Grenoble
Volume de la chambre : 9,1 m² x 2,20 m de plafond = 20 m³.
Longueur des tuyauteries : Très peu, de l'ordre de 3 mètres.
@JJC : C'est complètement incroyable que, 13 ans plus tard, les PAC neuves aient toujours le même problème !!!
Avancement : sur conseil de mon installateur, j'ai tenté de laisser le 2e split (dans le salon, en bas) allumé pendant toute la nuit. Je n'avais rien à perdre !
... Eh bien, ça a résolu le problème : plus un seul dégivrage (en tout cas pas bruyant) depuis 2 nuits, malgré des températures légèrement négatives.
Bon, un autre problème est celui de laisser tourner le chauffage toutes les nuits, ce qui ne me plaît pas beaucoup écologiquement...
Donc j'ai 2 questions :
- Est-ce que c'est vraiment plus économe en énergie de laisser son chauffage (à basse température) toute la nuit plutôt que de le rallumer chaque matin, comme on l'entend dire souvent ? Ça m'étonne franchement. Malheureusement, mon fournisseur d'électricité ne me permet de suivre la conso instantanément ni heure par heure, il faudra que je vois sur plusieurs jours si ça fait une différence.
- Comment expliquer cette absence de bruit lorsque le 2e split est allumé ??
Merci pour votre aide !
20 décembre 2023 à 16:53