Cycles très courts malgré grand froid climatiseur Atlantic
Actuellement
10 389
questions dans le
forum climatisation
9169
Question Forum Climatisation : Cycles très courts malgré grand froid climatiseur Atlantic
Bonsoir.
Je dispose de l'installation climatiseur Atlantic suivante :
- 1 split au rez-de-chaussée, 2,5 kW en chaud, âgé de 3 ans.
- 1 split à l'étage, 4 kW en chaud, âgé de 2 ans.
- 1 unité extérieure flambant neuve, 5,6 kW en chaud.
Tout marchait bien depuis l'installation (semaine dernière) de la nouvelle UE jusqu'à ce matin où il faisait 1 degré à l'extérieur, où la programmation a lancé l'allumage du split du rez-de-chaussée à 5 h 30.
Il faisait 17 degrés dans la pièce.
Habituellement, j'ai droit à des cycles assez courts quand la température extérieure tourne autour des 10 degrés (maison bien isolée de 2020).
Mais ce lundi, malgré le froid extérieur (il a fait 6 degrés au plus chaud cet après-midi) et une consigne à 21, puis 22, puis 24 degrés, le split du rez-de-chaussée fait des cycles courts toute la journée.
Je suis obligé de pousser la consigne à 25 degrés pour avoir un fonctionnement non-stop du split (sans compter les dégivrages bien sûr).
Est-ce que ce comportement est normal ?
Merci.
Je dispose de l'installation climatiseur Atlantic suivante :
- 1 split au rez-de-chaussée, 2,5 kW en chaud, âgé de 3 ans.
- 1 split à l'étage, 4 kW en chaud, âgé de 2 ans.
- 1 unité extérieure flambant neuve, 5,6 kW en chaud.
Tout marchait bien depuis l'installation (semaine dernière) de la nouvelle UE jusqu'à ce matin où il faisait 1 degré à l'extérieur, où la programmation a lancé l'allumage du split du rez-de-chaussée à 5 h 30.
Il faisait 17 degrés dans la pièce.
Habituellement, j'ai droit à des cycles assez courts quand la température extérieure tourne autour des 10 degrés (maison bien isolée de 2020).
Mais ce lundi, malgré le froid extérieur (il a fait 6 degrés au plus chaud cet après-midi) et une consigne à 21, puis 22, puis 24 degrés, le split du rez-de-chaussée fait des cycles courts toute la journée.
Je suis obligé de pousser la consigne à 25 degrés pour avoir un fonctionnement non-stop du split (sans compter les dégivrages bien sûr).
Est-ce que ce comportement est normal ?
Merci.
18 décembre 2023 à 20:33
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Cycles très courts malgré grand froid climatiseur Atlantic
Bonjour.
J'ai aussi un multi Fujitsu Atlantic, mon split mural a aussi naturellement tendance à faire des cycles même si la température de consigne n'est pas atteinte, par contre avec de la patience la température ambiante finit par rejoindre la consigne.
Est-ce le cas chez vous ?
Qu'aviez-vous auparavant comme installation ?
Essayez de forcer une ventilation plus forte.
Le problème est peut-être le suivant: avec température ambiante basse et une consigne élevée (16 et 20 par exemple), le split va souffler de l'air très chaud (50°C), et cet air stagne au plafond si la ventilation n'est pas assez forte.
Le capteur de température se trouve en principe au-dessus de l'échangeur du split.
Ce n'est pas idéal pour le chauffage.
J'ai aussi un multi Fujitsu Atlantic, mon split mural a aussi naturellement tendance à faire des cycles même si la température de consigne n'est pas atteinte, par contre avec de la patience la température ambiante finit par rejoindre la consigne.
Est-ce le cas chez vous ?
Qu'aviez-vous auparavant comme installation ?
Essayez de forcer une ventilation plus forte.
Le problème est peut-être le suivant: avec température ambiante basse et une consigne élevée (16 et 20 par exemple), le split va souffler de l'air très chaud (50°C), et cet air stagne au plafond si la ventilation n'est pas assez forte.
Le capteur de température se trouve en principe au-dessus de l'échangeur du split.
Ce n'est pas idéal pour le chauffage.
19 décembre 2023 à 13:24
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Cycles très courts malgré grand froid climatiseur Atlantic
Bonjour,
Problème résolu en orientant le flux d'air horizontal au maximum à gauche (face split).
L'air soufflé revient moins vite sur la sonde (qui est à droite face split).
Merci pour votre message.
Problème résolu en orientant le flux d'air horizontal au maximum à gauche (face split).
L'air soufflé revient moins vite sur la sonde (qui est à droite face split).
Merci pour votre message.
06 janvier 2024 à 11:13