PAC Atlantic ne chauffe plus erreur 370
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
8543
Questions Dépannage Climatisation : PAC Atlantic ne chauffe plus erreur 370
Bonjour à vous.
Propriétaire depuis 9 ans d'une pompe à chaleur Atlantic Altea Extensa Duo raccordée sur un plancher chauffant.
J'ai des problèmes de chauffage depuis le début de la semaine.
Lundi, erreur 370.
Après un reset, le groupe redémarre mais il n'y a plus de chauffage.
Le groupe tourne à 100 % toute la journée et les tuyaux restent froids.
J'ai réalisé un désembouage un peu compliqué car le plancher était relativement sale.
Le plancher ne chauffe toujours pas.
Je remarque une chose : le tuyau de gaz à la sortie du groupe est à 65 degrés et, arrivé avant le serpentin, il est à 44 degrés en seulement 10 mètres.
De quoi pensez-vous que cela puisse venir ?
Merci.
Propriétaire depuis 9 ans d'une pompe à chaleur Atlantic Altea Extensa Duo raccordée sur un plancher chauffant.
J'ai des problèmes de chauffage depuis le début de la semaine.
Lundi, erreur 370.
Après un reset, le groupe redémarre mais il n'y a plus de chauffage.
Le groupe tourne à 100 % toute la journée et les tuyaux restent froids.
J'ai réalisé un désembouage un peu compliqué car le plancher était relativement sale.
Le plancher ne chauffe toujours pas.
Je remarque une chose : le tuyau de gaz à la sortie du groupe est à 65 degrés et, arrivé avant le serpentin, il est à 44 degrés en seulement 10 mètres.
De quoi pensez-vous que cela puisse venir ?
Merci.
07 avril 2023 à 20:20
Réponse 1 du forum-climatisation climatiseurs
PAC Atlantic ne chauffe plus erreur 370
Bonjour.
Très probablement 98% du gaz qui est parti dans une fuite. Il reste tellement peu de gaz que le peu d'énergie qu'il porte sert à peine à chauffer le tuyau. Imaginez un long tuyau d'eau chaude sanitaire entre un ballon et un robinet, si vous faites couler 1 verre à la minute, l'eau ne sera jamais chaude au robinet, les déperditions du tuyau vont faire chuter la température tout au long du tuyau, même si le puisage dure des heures.
Très probablement 98% du gaz qui est parti dans une fuite. Il reste tellement peu de gaz que le peu d'énergie qu'il porte sert à peine à chauffer le tuyau. Imaginez un long tuyau d'eau chaude sanitaire entre un ballon et un robinet, si vous faites couler 1 verre à la minute, l'eau ne sera jamais chaude au robinet, les déperditions du tuyau vont faire chuter la température tout au long du tuyau, même si le puisage dure des heures.
07 avril 2023 à 23:47
Réponse 2 du forum-climatisation climatiseurs
PAC Atlantic ne chauffe plus erreur 370
Merci de votre retour.
Le détecteur de fuite n’a rien donné mais peu être que je n’ai pas regarder au bon endroit…. Lundi matin nous allons recharger en fluide , j’avais malgré tout peur que le groupe soit hs.
Ce qui me surprenais le plus c’est que les 44 degré en entrée du serpentin ne chauffe absolument pas l’eau . Une fuite peu elle avoir lieu en plein milieu du tuyau ?
Je n’imagine pas quelque chose qui percerais le milieu du tuyau…. J’imagine que c’est à l’endroit d’un raccord? A suivre j’écrirais le résultat de la recharge lundi matin . Merci encore.
Le détecteur de fuite n’a rien donné mais peu être que je n’ai pas regarder au bon endroit…. Lundi matin nous allons recharger en fluide , j’avais malgré tout peur que le groupe soit hs.
Ce qui me surprenais le plus c’est que les 44 degré en entrée du serpentin ne chauffe absolument pas l’eau . Une fuite peu elle avoir lieu en plein milieu du tuyau ?
Je n’imagine pas quelque chose qui percerais le milieu du tuyau…. J’imagine que c’est à l’endroit d’un raccord? A suivre j’écrirais le résultat de la recharge lundi matin . Merci encore.
08 avril 2023 à 11:26
Réponse 3 du forum-climatisation climatiseurs
PAC Atlantic ne chauffe plus erreur 370
Avant de recharger, il faut impérativement peser le gaz restant, et, s'il en manque, chercher la fuite et la réparer.
La fuite est souvent à un dudgeon (mal serré), ou aux "crosses" des échangeurs (petites épingles à cheveux en cuivre dans lesquelles le gaz change de sens pour faire des zig-zag).
Le gaz en faible quantité n'arrive pas à chauffer son tuyau... comment voulez-vous qu'il vous chauffe l'eau, qui a 1000 fois plus de capacité thermique?...
La fuite est souvent à un dudgeon (mal serré), ou aux "crosses" des échangeurs (petites épingles à cheveux en cuivre dans lesquelles le gaz change de sens pour faire des zig-zag).
Le gaz en faible quantité n'arrive pas à chauffer son tuyau... comment voulez-vous qu'il vous chauffe l'eau, qui a 1000 fois plus de capacité thermique?...
08 avril 2023 à 14:34
Réponse 4 du forum-climatisation climatiseurs
PAC Atlantic ne chauffe plus erreur 370
Bonjour.
110 g restant dans le circuit. Remplissage du circuit à l’azote 20 bars.
On voit la pression perdre 0,01 tout les 5 secondes.
Pas de fuite sur le groupe extérieur.
On entend la fuite à l’intérieur …..sur le corps de chauffe.
L’azote part dans le corps de chauffe a priori on s’en rend compte en tournant la vis de purge au dessus
.
J’ai mis le mode régime de secours pour voir si cela fonctionne avec la résistance mais au bout de 30 minutes le tuyau d’eau en entrée du plancher n’est toujours pas chaud avec une consigne a 24.
C’est de moins en moins clair tout ça.
110 g restant dans le circuit. Remplissage du circuit à l’azote 20 bars.
On voit la pression perdre 0,01 tout les 5 secondes.
Pas de fuite sur le groupe extérieur.
On entend la fuite à l’intérieur …..sur le corps de chauffe.
L’azote part dans le corps de chauffe a priori on s’en rend compte en tournant la vis de purge au dessus
.J’ai mis le mode régime de secours pour voir si cela fonctionne avec la résistance mais au bout de 30 minutes le tuyau d’eau en entrée du plancher n’est toujours pas chaud avec une consigne a 24.
C’est de moins en moins clair tout ça.
10 avril 2023 à 10:52
Réponse 5 du forum-climatisation climatiseurs
PAC Atlantic ne chauffe plus erreur 370
Bonjour.
Voyez si le compteur EDF reflète la mise en marche des résistances de secours. Parce que si vous les démarrez et que votre conso instantanée augmente de 3 ou 4 kW, alors il faut bien que la chaleur parte quelque part. Si au contraire la conso ne change pas, alors quelque chose bloque la mise en fonction des résistances. Vérifiez entre autres que le circulateur tourne bien, que le relais des résistances est bien excité, et la valeur ohmique des résistances (50 ohms pour 1 kW, 25 pour 2, 16 pour 3...)
Tant que votre PAC n'est pas réparée (corps de chauffe), utilisez plutôt des radiateurs d'appoint, ils seront plus efficaces que les résistances d'appoint (en supposant qu'elles fonctionnent).
Voyez si le compteur EDF reflète la mise en marche des résistances de secours. Parce que si vous les démarrez et que votre conso instantanée augmente de 3 ou 4 kW, alors il faut bien que la chaleur parte quelque part. Si au contraire la conso ne change pas, alors quelque chose bloque la mise en fonction des résistances. Vérifiez entre autres que le circulateur tourne bien, que le relais des résistances est bien excité, et la valeur ohmique des résistances (50 ohms pour 1 kW, 25 pour 2, 16 pour 3...)
Tant que votre PAC n'est pas réparée (corps de chauffe), utilisez plutôt des radiateurs d'appoint, ils seront plus efficaces que les résistances d'appoint (en supposant qu'elles fonctionnent).
10 avril 2023 à 17:00
Réponse 6 du forum-climatisation climatiseurs
PAC Atlantic ne chauffe plus erreur 370
Bonjour.
Si vous tourner la vis de purge et que vous entendez une "fuite" c'est que soit le circuit se purge et donc remplit en eau, soit il y a réellement une fuite de gaz dans le circuit d'eau et là c'est plus grave, car si votre échangeur est percé une fois le réseau de gaz vidé, la pression d'eau étant plus importante que celui frigo, la l'humidité ou carrément de l'eau dans le circuit frigo, votre installation risque d’être HS.
Appelez un frigoriste, afin de résoudre ce problème rapidement.
Si vous tourner la vis de purge et que vous entendez une "fuite" c'est que soit le circuit se purge et donc remplit en eau, soit il y a réellement une fuite de gaz dans le circuit d'eau et là c'est plus grave, car si votre échangeur est percé une fois le réseau de gaz vidé, la pression d'eau étant plus importante que celui frigo, la l'humidité ou carrément de l'eau dans le circuit frigo, votre installation risque d’être HS.
Appelez un frigoriste, afin de résoudre ce problème rapidement.
14 avril 2023 à 02:40