Monosplit Samsung ne fait presque pas de chaud
Actuellement
10 388
questions dans le
forum climatisation
10369
Question Dépannage Climatisation : Monosplit Samsung ne fait presque pas de chaud
Bonjour.
Après de très longues recherches et n'ayant pas trouvé de solution à mon problème, je me permets de vous appeler a l'aide.
Matériel :
PAC air/air avec monosplit
Samsung
AR12THQASIX (3,5kW)
Acheté par mes soins, mis en service par un professionnel.
Complément de 400gr de R32 pour compenser la longueur des tuyaux.
Mise en route 10 novembre.
En mode froid, tout semble fonctionner correctement.
Mon problème est uniquement en mode chaud.
Lors de la mise en route en mode chaud, l'unité extérieure se met correctement en route, monte en régime, et la liaison frigo (une seule sur les deux) devient chaude.
Après quelques minutes, l'unité intérieure se met à souffler chaud pendant quelques instants (variable mais généralement entre une et cinq minutes) puis s'arrête de souffler et se met en mode attente, avec une légère circulation d'air.
L'unité extérieure continue de tourner.
L'unité intérieur restera dans cet état jusqu'à l'apparition du défaut PC04 et déclenchement de l'unité extérieure.
L'ensemble se remet en marche automatiquement après la disparition du défaut, et la boucle recommence...
J'ai déjà réalisé les actions suivantes (sans succès) :
Coupé l'alimentation et attendre 5 minutes avant rer
Vérifié que les robinets soient bien ouvertes côté unité intérieure
Vérifié le câblage, serrage des cosses OK
Vérifié la sonde de température de l'unité intérieure OK
Aussi, en mode chaud, je n'ai jamais dépassé 1300VA
J'ai encore pleins de doute sur la bonne circulation du fluide frigo a travers de l'UI, la pression dans le circuit, un problème de vanne 4 voies...
Je cherche donc des conseils pour éliminer ces pistes et en trouver de nouvelles..
Merci d'avance.
Nicolas
Après de très longues recherches et n'ayant pas trouvé de solution à mon problème, je me permets de vous appeler a l'aide.
Matériel :
PAC air/air avec monosplit
Samsung
AR12THQASIX (3,5kW)
Acheté par mes soins, mis en service par un professionnel.
Complément de 400gr de R32 pour compenser la longueur des tuyaux.
Mise en route 10 novembre.
En mode froid, tout semble fonctionner correctement.
Mon problème est uniquement en mode chaud.
Lors de la mise en route en mode chaud, l'unité extérieure se met correctement en route, monte en régime, et la liaison frigo (une seule sur les deux) devient chaude.
Après quelques minutes, l'unité intérieure se met à souffler chaud pendant quelques instants (variable mais généralement entre une et cinq minutes) puis s'arrête de souffler et se met en mode attente, avec une légère circulation d'air.
L'unité extérieure continue de tourner.
L'unité intérieur restera dans cet état jusqu'à l'apparition du défaut PC04 et déclenchement de l'unité extérieure.
L'ensemble se remet en marche automatiquement après la disparition du défaut, et la boucle recommence...
J'ai déjà réalisé les actions suivantes (sans succès) :
Coupé l'alimentation et attendre 5 minutes avant rer
Vérifié que les robinets soient bien ouvertes côté unité intérieure
Vérifié le câblage, serrage des cosses OK
Vérifié la sonde de température de l'unité intérieure OK
Aussi, en mode chaud, je n'ai jamais dépassé 1300VA
J'ai encore pleins de doute sur la bonne circulation du fluide frigo a travers de l'UI, la pression dans le circuit, un problème de vanne 4 voies...
Je cherche donc des conseils pour éliminer ces pistes et en trouver de nouvelles..
Merci d'avance.
Nicolas
02 décembre 2025 à 22:16
Réponse 1 forum dépannage climatiseurs
Monosplit Samsung ne fait presque pas de chaud
Bonjour.
Donc la mise en service a bien été réalisée par un pro. Vous étiez en novembre, donc le mode froid a été forcément testé. Est-ce qu'il fonctionnait correctement lors de cette intervention?... Si oui, alors une fuite est passée inaperçue et vous avez perdu aujourd'hui quasiment tout votre gaz.
L'UI attend que le gaz arrive à environ 30-40° pour lancer sa ventilation. Quand vous avez très peu de gaz qui arrive, alors les calories de l'échangeur de l'UI sont évacuées très rapidement par la ventilation et la température repasse en dessous de celle "de démarrage". D'où les cycles. Rappelez votre pro pour qu'il recherche la fuite. Rappel du gaz pour le peser, injection d'azote 40 bars pour rechercher la fuite, etc.
Quelle longueur de tuyaux avez-vous entre UE et UI? Comptez 1m pour 1m de tuyaux (et pas 2).
Donc la mise en service a bien été réalisée par un pro. Vous étiez en novembre, donc le mode froid a été forcément testé. Est-ce qu'il fonctionnait correctement lors de cette intervention?... Si oui, alors une fuite est passée inaperçue et vous avez perdu aujourd'hui quasiment tout votre gaz.
L'UI attend que le gaz arrive à environ 30-40° pour lancer sa ventilation. Quand vous avez très peu de gaz qui arrive, alors les calories de l'échangeur de l'UI sont évacuées très rapidement par la ventilation et la température repasse en dessous de celle "de démarrage". D'où les cycles. Rappelez votre pro pour qu'il recherche la fuite. Rappel du gaz pour le peser, injection d'azote 40 bars pour rechercher la fuite, etc.
Quelle longueur de tuyaux avez-vous entre UE et UI? Comptez 1m pour 1m de tuyaux (et pas 2).
03 décembre 2025 à 11:07
Réponse 2 forum dépannage climatiseurs
Monosplit Samsung ne fait presque pas de chaud
Bonjour.
Comme Dom-Aom, par contre vous devriez rappeler la société qui a effectué la mise en service.
Comme Dom-Aom, par contre vous devriez rappeler la société qui a effectué la mise en service.
03 décembre 2025 à 18:02