Clim Mitsubishi ne démarre plus
Actuellement
10 409
questions dans le
forum climatisation
8769
Question Forum Climatisation : Clim Mitsubishi ne démarre plus
Bonjour.
J’ai 2 climatiseurs identiques 2015, un ne démarre plus, pas de bruit, pas de voyants d’allumés, la télécommande fonctionne car elle allume bien le climatiseur en fonctionnement encore.
Mitsubishi heavy
UI : ZRK25ZMP-S
UE : ZRC25ZMP-S
J’ai vérifié les disjoncteurs et l’arrivée du 220v sur les équipements et tout est ok.
J’ai vérifié le fusible de UI OK aussi.
Avez-vous une aide pour aller plus loin SVP, merci.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




J’ai 2 climatiseurs identiques 2015, un ne démarre plus, pas de bruit, pas de voyants d’allumés, la télécommande fonctionne car elle allume bien le climatiseur en fonctionnement encore.
Mitsubishi heavy
UI : ZRK25ZMP-S
UE : ZRC25ZMP-S
J’ai vérifié les disjoncteurs et l’arrivée du 220v sur les équipements et tout est ok.
J’ai vérifié le fusible de UI OK aussi.
Avez-vous une aide pour aller plus loin SVP, merci.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




14 juillet 2023 à 12:51
Réponse 1 forum climatisation-climatiseur
Clim Mitsubishi ne démarre plus
Bonjour.
Cette marque est peu connue et documentée... Si l'UI ne fait plus rien après une coupure et une remise sous tension (normalement, elle doit basculer les volets et allumer un voyant - confirmez), alors il y a de fortes chances que l'alimentation basse tension ne fonctionne plus. Si vous voulez plus d'aide, faites une photo en gros plan de la carte, recto ET verso.
Cette marque est peu connue et documentée... Si l'UI ne fait plus rien après une coupure et une remise sous tension (normalement, elle doit basculer les volets et allumer un voyant - confirmez), alors il y a de fortes chances que l'alimentation basse tension ne fonctionne plus. Si vous voulez plus d'aide, faites une photo en gros plan de la carte, recto ET verso.
14 juillet 2023 à 14:17
Réponse 2 forum climatisation-climatiseur
Clim Mitsubishi ne démarre plus
Bonjour.
Vérifiez les valeurs (V en DC) des petits condensateurs proches du transfo.
Cordialement.
Vérifiez les valeurs (V en DC) des petits condensateurs proches du transfo.
Cordialement.
14 juillet 2023 à 15:27
Réponse 3 forum climatisation-climatiseur
Clim Mitsubishi ne démarre plus
Bonjour.
Testez sur le groupe extérieur avec un multimètre la tension sur le bornier de connexion entre 1 et 2 vous devez avoir 230V si non voir votre fusible au tableau électrique.
Si OK débranchez la cosse 3 (aucun risque électrique) et tester sur le bornier entre 2 et 3 en mode continue vous devriez avoir une tension changeante jusqu'à 24V. Si ce n'est pas le cas cela vient de la carte de votre unité extérieure.
Si OK rebranchez la cosse 3 puis aller sur l'unité intérieure.
Débranchez la cosse 3 et tester en continue entre la cosse sur le bornier et le fil que vous avez débranché de la cosse 3 vous devriez avoir une tension fixe.
Si c'est le cas c'est votre carte électronique de l'unité intérieure qui est HS
Cordialement
maclimatisation.com
Testez sur le groupe extérieur avec un multimètre la tension sur le bornier de connexion entre 1 et 2 vous devez avoir 230V si non voir votre fusible au tableau électrique.
Si OK débranchez la cosse 3 (aucun risque électrique) et tester sur le bornier entre 2 et 3 en mode continue vous devriez avoir une tension changeante jusqu'à 24V. Si ce n'est pas le cas cela vient de la carte de votre unité extérieure.
Si OK rebranchez la cosse 3 puis aller sur l'unité intérieure.
Débranchez la cosse 3 et tester en continue entre la cosse sur le bornier et le fil que vous avez débranché de la cosse 3 vous devriez avoir une tension fixe.
Si c'est le cas c'est votre carte électronique de l'unité intérieure qui est HS
Cordialement
maclimatisation.com
15 juillet 2023 à 10:44