Bonjour aux spécialistes de la climatisation,
Je viens vers vous pour cause de souci, et je vais essayer d'être le plus complet possible dans mon descriptif.
Mon installation date de 2006 et il n'y a jamais eu de véritable entretien par l'ancien propriétaire. Le circuit qui pose problème est constitué d'une unité extérieure répartie sur 4 splits sur 2 étages. Au rez-de-chaussée, l'unité fonctionne bien. À l'étage, il y a 2 unités qui marchent plutôt bien, et une qui ne fait ni chaud l'hiver, ni froid l'été. Sur tous, la partie ventilation/fan fonctionne correctement.
Nous utilisons la même télécommande sur les 3 unités de l'étage. Quand on fait tourner la climatisation sur les 3 blocs à l'étage, 2 font du froid et un ne fait que brasser l'air. Et dans ce cas, on entend du bruit dans l'unité du rez-de-chaussée. Ce n'est pas un problème pour moi, mais cela peut être un symptôme de quelque chose.
L'an dernier, nous avons fait venir un artisan qui a procédé à un vidage et un remplissage du gaz. Cela n'a rien changé à l'absence de froid sur une unité. Pour cet artisan, l'unité en question est morte et trop vieille pour être réparée ou remplacée.
J'ai essayé d'avoir une lecture de code erreur, mais je ne pense pas avoir fait la bonne manipulation. Un "petit tutoriel" serait très apprécié !
Voilà, j'aimerais savoir si une réparation de l'unité qui ne fait ni chaud ni froid est possible, ou s'il faut envisager un remplacement de l'ensemble de l'installation. Je n'ai pas trouvé d'informations sur ce modèle de bloc UI, d'où mon message ici.
D'avance, je remercie les bonnes volontés.
Je viens vers vous pour cause de souci, et je vais essayer d'être le plus complet possible dans mon descriptif.
Mon installation date de 2006 et il n'y a jamais eu de véritable entretien par l'ancien propriétaire. Le circuit qui pose problème est constitué d'une unité extérieure répartie sur 4 splits sur 2 étages. Au rez-de-chaussée, l'unité fonctionne bien. À l'étage, il y a 2 unités qui marchent plutôt bien, et une qui ne fait ni chaud l'hiver, ni froid l'été. Sur tous, la partie ventilation/fan fonctionne correctement.
Nous utilisons la même télécommande sur les 3 unités de l'étage. Quand on fait tourner la climatisation sur les 3 blocs à l'étage, 2 font du froid et un ne fait que brasser l'air. Et dans ce cas, on entend du bruit dans l'unité du rez-de-chaussée. Ce n'est pas un problème pour moi, mais cela peut être un symptôme de quelque chose.
L'an dernier, nous avons fait venir un artisan qui a procédé à un vidage et un remplissage du gaz. Cela n'a rien changé à l'absence de froid sur une unité. Pour cet artisan, l'unité en question est morte et trop vieille pour être réparée ou remplacée.
J'ai essayé d'avoir une lecture de code erreur, mais je ne pense pas avoir fait la bonne manipulation. Un "petit tutoriel" serait très apprécié !
Voilà, j'aimerais savoir si une réparation de l'unité qui ne fait ni chaud ni froid est possible, ou s'il faut envisager un remplacement de l'ensemble de l'installation. Je n'ai pas trouvé d'informations sur ce modèle de bloc UI, d'où mon message ici.
D'avance, je remercie les bonnes volontés.
14 juillet 2023 à 14:44
Question Réponse 1 du forum climatisation
Fujitsu Atlantic ASY7LMACW pas de chaud pas de froid
Bonjour.
Pour expliquer que l'UI ne fasse pas de chaud (mais du froid), ou ne fasse pas de froid (mais du chaud), ce pourrait être un problème de sonde. Mais votre cas est différent, donc pas un problème de sonde.
Par contre l'électrovanne (EV) qui dose dans l'UE le fluide envoyé à cette UI pourrait bien être grippée en position fermée. Dans ce cas, aucun fluide n'est envoyé à l'UI, et celle-ci peut ventiler tout ce qu'elle veut, elle n'a rien à se mettre sous la dent.
L'EV incriminée se compose de 4 enroulements amovibles avec 2 communs, et d'un corps d'EV qui ne peut être changé que par un pro, car il faut enlever le gaz. Mesurez les résistances d'enroulements, entre 50 et 100 ohms, en général. Les drivers qui les pilotent peuvent aussi être HS.
Pour expliquer que l'UI ne fasse pas de chaud (mais du froid), ou ne fasse pas de froid (mais du chaud), ce pourrait être un problème de sonde. Mais votre cas est différent, donc pas un problème de sonde.
Par contre l'électrovanne (EV) qui dose dans l'UE le fluide envoyé à cette UI pourrait bien être grippée en position fermée. Dans ce cas, aucun fluide n'est envoyé à l'UI, et celle-ci peut ventiler tout ce qu'elle veut, elle n'a rien à se mettre sous la dent.
L'EV incriminée se compose de 4 enroulements amovibles avec 2 communs, et d'un corps d'EV qui ne peut être changé que par un pro, car il faut enlever le gaz. Mesurez les résistances d'enroulements, entre 50 et 100 ohms, en général. Les drivers qui les pilotent peuvent aussi être HS.
14 juillet 2023 à 15:29
Question Réponse 2 du forum climatisation
Fujitsu Atlantic ASY7LMACW pas de chaud pas de froid
Bonjour,
Si oui, revenez pour vous donner la solution.
Cordialement.
Citation :Je vous suggère de procéder à cette manipulation : allumez seulement en mode froid l'unité intérieure qui ne fonctionne pas et allez directement au rez-de-chaussée. Touchez l'évaporateur avec les mains pour vérifier si vous sentez la circulation du gaz et du froid.
Et dans ce cas, on entend du bruit dans l'unité intérieure du rez-de-chaussée. Ce n'est pas un problème pour moi, mais cela peut être un symptôme de quelque chose.
Si oui, revenez pour vous donner la solution.
Cordialement.
14 juillet 2023 à 15:34
Question Réponse 3 du forum climatisation
Fujitsu Atlantic ASY7LMACW pas de chaud pas de froid
Merci pour vos réponses rapides.
Ne le prenez pas mal, mais j'ai commencé par la manipulation la plus facile à faire, celle de FFOO31 (pour accéder à l'UE, je dois monter sur le toit de mon garage et je n'ai pas l'équipement nécessaire pour le moment).
Donc, j'ai allumé l'UI qui ne chauffe ni ne refroidit, puis je me suis approché de l'UI du rez-de-chaussée, toujours éteinte. J'entends le bruit dont j'ai parlé. C'est léger, pratiquement comme si la vitesse était sur "Quiet", mais pas régulier. J'ai levé le capot, retiré un des filtres et mis ma main sur les ailettes : elles sont froides (mais je n'ai pas pensé à poser ma main avant de démarrer l'UI qui merdoit).
Est-ce bien la manipulation à faire ?
Ne le prenez pas mal, mais j'ai commencé par la manipulation la plus facile à faire, celle de FFOO31 (pour accéder à l'UE, je dois monter sur le toit de mon garage et je n'ai pas l'équipement nécessaire pour le moment).
Donc, j'ai allumé l'UI qui ne chauffe ni ne refroidit, puis je me suis approché de l'UI du rez-de-chaussée, toujours éteinte. J'entends le bruit dont j'ai parlé. C'est léger, pratiquement comme si la vitesse était sur "Quiet", mais pas régulier. J'ai levé le capot, retiré un des filtres et mis ma main sur les ailettes : elles sont froides (mais je n'ai pas pensé à poser ma main avant de démarrer l'UI qui merdoit).
Est-ce bien la manipulation à faire ?
14 juillet 2023 à 16:37
Question Réponse 4 du forum climatisation
Fujitsu Atlantic ASY7LMACW pas de chaud pas de froid
Argh, j'ai éteint l'UI qui posait problème et allumé une qui fonctionne.
L'UI du rez-de-chaussée fait aussi le bruit et elle est froide.
J'aurais espéré quelque chose comme un problème d'adressage (du genre l'UI qui ne marche pas envoie ses signaux aux EV de l'UI du rez-de-chaussée) mais visiblement ce n'est pas ça.
L'UI du rez-de-chaussée fait aussi le bruit et elle est froide.
J'aurais espéré quelque chose comme un problème d'adressage (du genre l'UI qui ne marche pas envoie ses signaux aux EV de l'UI du rez-de-chaussée) mais visiblement ce n'est pas ça.
14 juillet 2023 à 17:46
Question Réponse 5 du forum climatisation
Fujitsu Atlantic ASY7LMACW pas de chaud pas de froid
Exactement.
Maintenant il faut un sérieux travail pour ajuster l’adressage
Le problème est soit : inversion des fiches de signal des UI dans le panneau de l’UE : exemple UI A est branché sur la fiche ou la borne de UI B et vis-versa
Soit inversion des fiches des EVV (ça on peut le remédier facilement), la PCB board ou carte mère extérieure indique l’emplacement de EVV A EVVB….. et chaque fil est noté A,B C…
Manipulation à faire :
Repérage les UI. A partir de UE débranchez un par un les UI et notez ( UI A = chambre A, UI B= salon…).
Débranchez unique un fil d’alimentation ex pour UI A débranchez le N exemple et allez voir quelle UI a été éteinte.
2éme
Éteignez toutes les UI (par la télécommande).
Allumez UI (celle qui ne fonctionne pas).
Allez voir sur UE quel circuit du GAZ est fonctionnel (A ou B … c’est noté sur UE) en touchant le petit tuyau vous allez constater il est le plus froid que les autres.
Si le gaz circule sur A donc, branchez UI qui est allumé sur la borne A.
Et maintenir ce qui est correct et corriger ce qui est inversé.
Cordialement.
Maintenant il faut un sérieux travail pour ajuster l’adressage
Le problème est soit : inversion des fiches de signal des UI dans le panneau de l’UE : exemple UI A est branché sur la fiche ou la borne de UI B et vis-versa
Soit inversion des fiches des EVV (ça on peut le remédier facilement), la PCB board ou carte mère extérieure indique l’emplacement de EVV A EVVB….. et chaque fil est noté A,B C…
Manipulation à faire :
Repérage les UI. A partir de UE débranchez un par un les UI et notez ( UI A = chambre A, UI B= salon…).
Débranchez unique un fil d’alimentation ex pour UI A débranchez le N exemple et allez voir quelle UI a été éteinte.
2éme
Éteignez toutes les UI (par la télécommande).
Allumez UI (celle qui ne fonctionne pas).
Allez voir sur UE quel circuit du GAZ est fonctionnel (A ou B … c’est noté sur UE) en touchant le petit tuyau vous allez constater il est le plus froid que les autres.
Si le gaz circule sur A donc, branchez UI qui est allumé sur la borne A.
Et maintenir ce qui est correct et corriger ce qui est inversé.
Cordialement.
14 juillet 2023 à 21:00
Question Réponse 6 du forum climatisation
Je vois que dans tous les cas, je n'échappe pas à monter sur mon garage pour accéder à l'UE !
Bon, ne vous étonnez pas si vous n'avez pas de news rapidement, je vais voir comment monter là haut et faire les tests proposés.
Merci !
Fujitsu Atlantic ASY7LMACW pas de chaud pas de froid
Je vois que dans tous les cas, je n'échappe pas à monter sur mon garage pour accéder à l'UE !Bon, ne vous étonnez pas si vous n'avez pas de news rapidement, je vais voir comment monter là haut et faire les tests proposés.
Merci !
14 juillet 2023 à 21:23
Question Réponse 7 du forum climatisation
Fujitsu Atlantic ASY7LMACW pas de chaud pas de froid
Par contre un point m'étonne dans votre recherche de panne : si j'avais 2 ui qui posent problème, je comprendrais qu'il faille chercher une inversion. Dans mon cas, avec seulement 1 ui qui pose souci, autant sur un problème d'adressage dans l'ui, j'aurais compris, autant aller chercher une inversion sur l'UE, ça me laisse chafouin, merci de vos lumières, j'ai sans doute laissé échapper quelque chose 

14 juillet 2023 à 21:28
Question Réponse 8 du forum climatisation
Fujitsu Atlantic ASY7LMACW pas de chaud pas de froid
Bonjour.
"Au rez-de-chaussée, l'unité fonctionne bien. À l'étage, il y a 2 unités qui marchent plutôt bien". Pourriez-vous expliciter le "plutôt", ou en fait ce mot n'a rien à faire dans cette phrase?
Sur les 3 UI qui répondent : quand vous mettez en demande une seule d'entre elles, est-ce qu'à chaque fois elle fait bien le chaud ou le froid prévu? Si oui, ce n'est pas un problème d'adressage. Avez-vous un jour fait ces 3 expérimentations?
Lesquelles ne demandent pas de monter sur le toit... :-)
Il serait bon aussi de donner la référence de l'UE...
"Au rez-de-chaussée, l'unité fonctionne bien. À l'étage, il y a 2 unités qui marchent plutôt bien". Pourriez-vous expliciter le "plutôt", ou en fait ce mot n'a rien à faire dans cette phrase?
Sur les 3 UI qui répondent : quand vous mettez en demande une seule d'entre elles, est-ce qu'à chaque fois elle fait bien le chaud ou le froid prévu? Si oui, ce n'est pas un problème d'adressage. Avez-vous un jour fait ces 3 expérimentations?
Lesquelles ne demandent pas de monter sur le toit... :-)
Il serait bon aussi de donner la référence de l'UE...
15 juillet 2023 à 08:41
Question Réponse 9 du forum climatisation
Fujitsu Atlantic ASY7LMACW pas de chaud pas de froid
Bonjour !
Le 'plutôt bien' en fait c'est parce que je n'ai pas de point de comparaison, c'est la 1ere fois que j'ai la clim
Je vais chercher la réf de l'UE et je poste cela ici une fois trouvé.
Bonne journée !
Le 'plutôt bien' en fait c'est parce que je n'ai pas de point de comparaison, c'est la 1ere fois que j'ai la clim
Je vais chercher la réf de l'UE et je poste cela ici une fois trouvé.
Bonne journée !
15 juillet 2023 à 08:56