Inversion phase et neutre sur PAC inverter monophasé
Actuellement
10 409
questions dans le
forum climatisation
6873
Question Forum Climatisation : Inversion phase et neutre sur PAC inverter monophasé
Bonsoir à tous.
Sur une PAC inverter air/eau est-il théoriquement possible que le fait d’une inversion phase neutre peut mettre à la masse un compresseur.
Par avance merci et bonne soirée.
Sur une PAC inverter air/eau est-il théoriquement possible que le fait d’une inversion phase neutre peut mettre à la masse un compresseur.
Par avance merci et bonne soirée.
24 février 2021 à 00:09
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Inversion phase et neutre sur PAC inverter monophasé
Bonjour Bapno, je ne pense pas qu'une inversion Ph/N (au niveau du raccordement 230) puisse mettre à la masse un compresseur sinon tous les appareils du même type et raccordables par une fiche Ph/N/PE seraient à la merci d'une inversion Ph/N sur la prise murale (possible).
Pourriez-vous nous en dire plus sur le problème ?
Pourriez-vous nous en dire plus sur le problème ?
24 février 2021 à 16:40
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Inversion phase et neutre sur PAC inverter monophasé
Sinon tous les appareils du même type et raccordables par une fiche Ph/N/PE seraient à la merci d'une inversion Ph/N sur la prise murale (possible).
Sans parler des pays où l'on utilise des prises "allemandes" avec la terre sur 2 broches en haut et en bas et qui se branchent donc naturellement dans les 2 sens. Ou encore des pays où l'on trouve encore du "230V triphasé", sans neutre donc.
Sans parler des pays où l'on utilise des prises "allemandes" avec la terre sur 2 broches en haut et en bas et qui se branchent donc naturellement dans les 2 sens. Ou encore des pays où l'on trouve encore du "230V triphasé", sans neutre donc.
24 février 2021 à 18:37
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Inversion phase et neutre sur PAC inverter monophasé
Bonjour Tam.
Il est vrai que je dois mettre un peu plus de détail sur cette affaire.
C’est un technicien d’un service constructeur qui refuse de prendre en charge ma machine sous garantie à cause de cela cette machine n’a fonctionné que 15 jours.
Le service commercial va prendre en charge le remplacement.
J’aurais plus de détail technique lors du remplacement.
J’ai une petite question : est-il possible techniquement un emballement du compresseur par sa vitesse.
Par avance merci et bonne soirée à tous.
Il est vrai que je dois mettre un peu plus de détail sur cette affaire.
C’est un technicien d’un service constructeur qui refuse de prendre en charge ma machine sous garantie à cause de cela cette machine n’a fonctionné que 15 jours.
Le service commercial va prendre en charge le remplacement.
J’aurais plus de détail technique lors du remplacement.
J’ai une petite question : est-il possible techniquement un emballement du compresseur par sa vitesse.
Par avance merci et bonne soirée à tous.
24 février 2021 à 18:44
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Inversion phase et neutre sur PAC inverter monophasé
Bonsoir,
Citation :Heu là je ne comprends même pas la question.
est-il possible techniquement un emballement du compresseur par sa vitesse.
25 février 2021 à 22:04
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Inversion phase et neutre sur PAC inverter monophasé
Bonjour.
Les emballements (destructeurs) de moteurs concernent un certain type de moteurs dans certaines conditions de fonctionnement anormales. Ici, impossible, on a un compresseur triphasé alimenté en "triphasé" par un circuit spécial (IPM), aucune chance qu'il aille plus vite que la musique.
Les emballements (destructeurs) de moteurs concernent un certain type de moteurs dans certaines conditions de fonctionnement anormales. Ici, impossible, on a un compresseur triphasé alimenté en "triphasé" par un circuit spécial (IPM), aucune chance qu'il aille plus vite que la musique.
26 février 2021 à 08:03
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Inversion phase et neutre sur PAC inverter monophasé
Bonjour Dom, j'aurais dû répondre "je ne comprends pas que l'interlocuteur de Bapno ose cet argument ici", aurait-il connu l'époque des moteurs CC à excitation séparée ? A moins qu'il ait été marqué par l'emballement de son diesel. 

26 février 2021 à 09:44
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Inversion phase et neutre sur PAC inverter monophasé
Bonjour à tous.
Je vous remercie pour vos réponses, pour l’emballement d’un moteur diesel DCI en effet c’est mignon de l’entendre.
Dom j’aime bien vos posts cela englobe une certaine poésie tout en alliant la technique.
Bon j’ai pas encore tout lu, il y a 5000 environ.
Si vous pouviez me faire un cours rapide sur le fonctionnement de l’inverter au niveau électronique cela serait avec plaisir.
Merci.
Bonne soirée.
Je vous remercie pour vos réponses, pour l’emballement d’un moteur diesel DCI en effet c’est mignon de l’entendre.

Dom j’aime bien vos posts cela englobe une certaine poésie tout en alliant la technique.
Bon j’ai pas encore tout lu, il y a 5000 environ.
Si vous pouviez me faire un cours rapide sur le fonctionnement de l’inverter au niveau électronique cela serait avec plaisir.
Merci.
Bonne soirée.
26 février 2021 à 18:53
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Inversion phase et neutre sur PAC inverter monophasé
Bonjour,
Le compresseur va démarrer en tri alternatif, puis se mettre en tri continu afin de gérer la compression du fluide pour donner la puissance optimum pour les besoins demandés. Ça c'est la carte inverter.
L'autre carte "mère" gère le reste, sonde demandes, démarrage, etc.
Mais Dom est meilleur que moi en électronique.
Le compresseur va démarrer en tri alternatif, puis se mettre en tri continu afin de gérer la compression du fluide pour donner la puissance optimum pour les besoins demandés. Ça c'est la carte inverter.
L'autre carte "mère" gère le reste, sonde demandes, démarrage, etc.
Mais Dom est meilleur que moi en électronique.
27 février 2021 à 19:02