FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre madyoyo

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 497 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit madyoyo sur le forum Climatisation

madyoyo
a posté 11 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Suite de mes pérégrinations, la carte s'est bien allumée (et le relais colle) une fois les 2 autres cartes reconnectées.

Par contre si j'ai bien procédé au contrôle des bobines de détendeur avant de remettre sous tension, j'ai oublié de mesurer le moteur de ventilateur. Et bien sur j'avais un joli court-circuit sur le +15v.
Plus qu'a remplacer de nouveau le transistor.
Sur le circuit du moteur j'ai la D10 (marquée AD) qui est en court-circuit.
Elle est située entre le - et le +15v, une fois dessoudée j'ai plusieurs kiloohms.
J'imagine que les coupures répétées ont causé des surtensions, et que la diode a fini par se mettre en courts-circuits.
D’après mes recherches le marquage AD en boitier SOD123 correspond soit à une diode Zener de 20v (KDZ20b de chez rhom). Est-ce que ça semble plausible ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 20260409 170731

09 avril 2026 à 21:17
forum consulter ce sujet Panne alimentation climatiseur Hiyasu HOA24LAT3

Bonjour.

J'ai testé avec un 2sc4236, remplacé les composants hs et branché la carte seule en pontant la carte PFC.

J'ai bien toute mes tensions d'alim correctes (quoi que le 12v est un peu haut à 13.6) mais aucune led d'allumée. Est ce que c'est normal sans le moindre capteur ni autre carte, ou est ce que malheureusement le microcontrôleur a dégusté (ça m’étonne car le 5v est parfait.
02 avril 2026 à 16:10
forum consulter ce sujet Panne alimentation climatiseur Hiyasu HOA24LAT3

Publicité

Merci pour vos éclairages.

Je vais vérifier dans mon stock si j'ai quelque chose qui convient en transistor.
Sinon, peut-être pourrais-je trouver à la décharge dans des châssis de télévisions à tube.

Il n'y a pas de court-circuit sur aucune ligne. Les valeurs mesurées sont entre plusieurs kiloohms et quelques mégaohms.
C'est une bonne idée d'utiliser un dissipateur, même si je reste persuadé que ce qui a causé la panne est une succession de microcoupures durant plusieurs heures, avec des surtensions à chaque "cycle", et non une surchauffe.
25 mars 2026 à 10:46
forum consulter ce sujet Panne alimentation climatiseur Hiyasu HOA24LAT3

Bonsoir.

J'ai un souci sur une carte de climatiseur Hiyasu HOA24LAT3 (équivalent d'un Fujitsu A24LAT3) La partie alimentation basse tension est Hs suite à des coupures EDF répétées. Q1, D10 et R410 sont H, comme dans d'autres cas vu sur ce forum.

J'ai testé tout les composants du primaire et le redressement secondaire sans trouver d'autres victimes. Histoire de ne pas griller de nouveau l'alim, est ce qu'il est envisageable d’alimenter séparément chaque "rail" avec une alimentation de laboratoire (le 5v, puis le 15v, le 12v et le 18v) et de surveiller le courant consommé, ou est ce que c'est un risque de faire des dégâts en aval?
Accessoirement, est ce que quelqu'un connaît un équivalent du 2SC5354 plus facilement disponible (de préférence hors Aliexpress et autres sites truffés de contrefaçons) ?
J'ai pu trouver le 2sc4236 indiqué dans le schéma mais pas le 5354.

Merci d'avance.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
2024 12 14 14 11 06 window 1

24 mars 2026 à 20:42
forum consulter ce sujet Panne alimentation climatiseur Hiyasu HOA24LAT3

Contre les souris, le filet à pommes de terre ou la moustiquaire plastique ne fera pas long feu, ces bestioles rongent sans problème tout ce qui est plastique "souple". Il faut du métal ou un plastique bien dur pour les arrêter.
13 mars 2021 à 15:14
forum consulter ce sujet Empêcher remontée de souris par tuyau de condensats

Bonjour à tous.

J'ai eu à réparer plusieurs UI dans lesquelles des souris ou autres bestioles s’étaient invitées (inutile de préciser qu'elles n'ont pas aimé le 320V) très certainement via l’évacuation des condensats. Il s'agit d'une maison de campagne, donc pas mal de faune dés l'arrivée des beaux jours.

Ma question est donc simple ; Comment empêcher des invités indésirables de s'introduire. J'ai provisoirement placé un morceau de moustiquaire métallique autour de l’extrémité du tuyau, mais ça n'est pas très propre, et ça semble restreindre l’écoulement.

Existe-t-il des produits dédiés à cet usage, ou alors me faudra-t-il improviser (je pense éventuellement à coller un mousseur d’évier dont je ne laisserais que la grille).
Merci d'avance.
06 mars 2021 à 22:26
forum consulter ce sujet Empêcher remontée de souris par tuyau de condensats

Le H11 n'arrive que lorsque le fil vers l'UE est déconnecté. Ce qui me surprend c'est d'avoir cette erreur H12, assez spécifique, alors qu'a côté toutes les autres fonctions de la carte intérieure semblent fonctionner, notamment lorsque je les ai testées en dehors de l'UI j'avais bien une erreur de sonde de température. Il me semble que si quelque chose était grillé rien ne se transmettrait entre les 2 unités.

La prochaine étape (lorsque je me rendrais sur place) que j'envisage c'est de faire un test croisé : placer une des cartes "défectueuse" sur l'UI qui fonctionne, et en fonction du résultat faire l'inverse, afin de confirmer que les 2 sont bien HS.
Ou si c'est côté UE que le problème se situe.

Et éventuellement tester chaque composant de la partie "communication" (en comparant les valeurs avec une carte qui fonctionne).
26 février 2021 à 16:59
forum consulter ce sujet Erreur H12 sur UI Panasonic CS-0ME7DKEG et UE CU-3E18EBE

Sinon tous les appareils du même type et raccordables par une fiche Ph/N/PE seraient à la merci d'une inversion Ph/N sur la prise murale (possible).
Sans parler des pays où l'on utilise des prises "allemandes" avec la terre sur 2 broches en haut et en bas et qui se branchent donc naturellement dans les 2 sens. Ou encore des pays où l'on trouve encore du "230V triphasé", sans neutre donc.
24 février 2021 à 18:37
forum consulter ce sujet Inversion phase et neutre sur PAC inverter monophasé

Bonjour à tous.

J'ai un souci sur une installation composée de 2 UE Panasonic CU-3E18EBE, chacune avec 2 UI CS-0ME7DKEG

3 des UI étaient HS, j'en ai extrait quelques cadavres de souris et de lézard autour des transfos, puis j'ai changé le régulateur 7812 sur les 3 cartes.
L'une des UI (au RDC) est repartie de suite sans faire d'erreur, il m'a été dit que la seconde fonctionnait, je n'ai pas pensé à la vérifier par moi-même.

A l'étage par contre les 2 UI passent en erreur H12. J'ai essayé de laisser l'alimentation coupée quelques minutes, rien n'y fait. Lorsque je déconnecte la borne N°3 j'ai une erreur H11, j'en déduis que la communication avec l'UE se fait bien. Mais une fois reconnecté j'ai H12 qui revient.

D’où pourrait bien venir cette erreur, je précise qu'aucune modification de l’installation n'a été faite depuis la mise en service.
Merci par avance.
24 février 2021 à 18:29
forum consulter ce sujet Erreur H12 sur UI Panasonic CS-0ME7DKEG et UE CU-3E18EBE

Bon, je me réponds à moi-même, la valeur était sous mon nez dans le service manual : 300V AC et 385V DC.
Par contre vu les problèmes de surtension je me demande si passer à 275V ne serait pas une bonne idée pour préserver l'alimentation, mais c'est au risque que le fusible claque facilement.
18 février 2021 à 23:13
forum consulter ce sujet Caractéristiques varistance UI Mitsubishi MSZ DM25

Bonjour à tous.

Je suis en train de réparer la carte alim d'une unité intérieure Mitsubishi MSZ DM25. La varistance a complètement cramé, fait fondre le condensateur de 220nf. Par chance le reste de l'alim est intact, mais je n'ai pas les caractéristiques de la varistance, notamment sa tension.

J'ai pu lire sur le net que 275v était un bon compromis. Sachant que la maison où se situe cette clim subit de grosses variations de tension (habitation isolée en campagne et orages fréquents) est-ce qu'il ne serait pas souhaitable de mettre une 250V ?

Merci d'avance pour vos éclairages.
18 février 2021 à 16:48
forum consulter ce sujet Caractéristiques varistance UI Mitsubishi MSZ DM25