Installation pompe à chaleur questions avant de me lancer
Actuellement
10 573
questions dans le
forum climatisation
10532
Question Forum Climatisation : Installation pompe à chaleur questions avant de me lancer
Bonjour.
Je souhaiterais équiper ma maison d'une PAC avec 3 splits.
J'ai fait des devis, mais je souhaiterais le faire moi même et faire faire la mise en service.
Je suis débutant, jamais fait ce genre d'opération mais assez à l'aise en bricolage.
Quelques infos :
Maison de 60m² construite en 2015. DPE B. Bien isolée. Plein Ouest.
Au RDC: un séjour de 25m² .
À l'étage: 2 chambres d'environ 10m² .
Mes critères :
- Silence à l'intérieur
- SCOP correct (>4) pour chauffer
- Bloc intérieur pas trop moche
- Domotisable (quitte à bidouiller)
Je me suis orienté vers les Samsung Windfree, principalement pour leur look.
J'ai aussi relevé les Hisense Hi-Comfort (prix intéressant), Mitsubishi MSZ-HR (très performantes et moins chères que Daikin, mais old-school)
N'hésitez pas à critiquer mon choix.
Ma première question: les liaisons frigorifiques.
Je crois comprendre que les gaines frigorifiques sont universelles.
Il faut juste choisir le bon diamètre de raccord.
C'est correct ?
Autre question :
Sur les 3 splits, j'en aurais 2 qui seraient dos à dos (chacun d'un côté d'un mur en placo)
Je dois quand même tirer une liaison pour chaque split jusqu'à l'unité extérieure ? Il n'y a pas possibilité d'utiliser une branche en Y pour joindre les liaisons ?
Même question pour les tuyaux d'évacuation des condensats.
Autre question: la pose de l'unité extérieure.
Est-ce que je la pose au sol avec des supports adaptés ?
Ou bien je la suspends au mur à disons 20cm du sol ?
En sachant que le sol est en herbe/terre.
Dernière question: le raccordement électrique.
Je suppose que c'est l'unité extérieure qui est raccordée au tableau, et qui alimente les unités intérieures par du câblage interne. C'est correct ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Je souhaiterais équiper ma maison d'une PAC avec 3 splits.
J'ai fait des devis, mais je souhaiterais le faire moi même et faire faire la mise en service.
Je suis débutant, jamais fait ce genre d'opération mais assez à l'aise en bricolage.
Quelques infos :
Maison de 60m² construite en 2015. DPE B. Bien isolée. Plein Ouest.
Au RDC: un séjour de 25m² .
À l'étage: 2 chambres d'environ 10m² .
Mes critères :
- Silence à l'intérieur
- SCOP correct (>4) pour chauffer
- Bloc intérieur pas trop moche
- Domotisable (quitte à bidouiller)
Je me suis orienté vers les Samsung Windfree, principalement pour leur look.
J'ai aussi relevé les Hisense Hi-Comfort (prix intéressant), Mitsubishi MSZ-HR (très performantes et moins chères que Daikin, mais old-school)
N'hésitez pas à critiquer mon choix.
Ma première question: les liaisons frigorifiques.
Je crois comprendre que les gaines frigorifiques sont universelles.
Il faut juste choisir le bon diamètre de raccord.
C'est correct ?
Autre question :
Sur les 3 splits, j'en aurais 2 qui seraient dos à dos (chacun d'un côté d'un mur en placo)
Je dois quand même tirer une liaison pour chaque split jusqu'à l'unité extérieure ? Il n'y a pas possibilité d'utiliser une branche en Y pour joindre les liaisons ?
Même question pour les tuyaux d'évacuation des condensats.
Autre question: la pose de l'unité extérieure.
Est-ce que je la pose au sol avec des supports adaptés ?
Ou bien je la suspends au mur à disons 20cm du sol ?
En sachant que le sol est en herbe/terre.
Dernière question: le raccordement électrique.
Je suppose que c'est l'unité extérieure qui est raccordée au tableau, et qui alimente les unités intérieures par du câblage interne. C'est correct ?
Merci d'avance pour vos réponses.
08 juin 2026 à 08:42
Réponse 1 forum-climatisation climatiseurs
Installation pompe à chaleur questions avant de me lancer
Bonjour, nous allons employer les bons termes.
Liaisons frigorifiques, effectivement il y des diamètres adaptés pour chaque UI(unité intérieure) entre l'UI et l'UE (unité extérieure)
oui il faut donc tirer une liaison frigo pour chaque UI mais pas forcement universelles comme vous dites, les diamètres peuvent varier en fonction des marques, puissance et type de gaz.
Non, il faut tirer une alimentation de puissance électrique adaptée avec sont propre disjoncteur de votre tableau électrique vers votre l'UE et une "liaison" entre UE et UI bien repérer les tubes frigo avec chaque entré/sortie associée avec le bornier de câblage, l’Idéal est de mettre des scotchs de couleur sur les tubes et les câbles correspondant.
Pour la pose de votre UE je suis plus partisan plutôt que de l'installer sur le mur avec un support mural de la mettre au sol sur des dalles de jardin et des Bigfoots adaptés à la largeur. Tout cela pour éviter les éventuelles vibrations dans le mur et donc transmission des bruits dans les pièces comme la chambre par ex.
Si les tubes câbles passent en gravitaire les condensats vont suivre avec, sinon penser à mettre des pompes de relevage, peuvent être bruyante et c'est du consommable donc parfois un peu chères.
Liaisons frigorifiques, effectivement il y des diamètres adaptés pour chaque UI(unité intérieure) entre l'UI et l'UE (unité extérieure)
oui il faut donc tirer une liaison frigo pour chaque UI mais pas forcement universelles comme vous dites, les diamètres peuvent varier en fonction des marques, puissance et type de gaz.
Non, il faut tirer une alimentation de puissance électrique adaptée avec sont propre disjoncteur de votre tableau électrique vers votre l'UE et une "liaison" entre UE et UI bien repérer les tubes frigo avec chaque entré/sortie associée avec le bornier de câblage, l’Idéal est de mettre des scotchs de couleur sur les tubes et les câbles correspondant.
Pour la pose de votre UE je suis plus partisan plutôt que de l'installer sur le mur avec un support mural de la mettre au sol sur des dalles de jardin et des Bigfoots adaptés à la largeur. Tout cela pour éviter les éventuelles vibrations dans le mur et donc transmission des bruits dans les pièces comme la chambre par ex.
Si les tubes câbles passent en gravitaire les condensats vont suivre avec, sinon penser à mettre des pompes de relevage, peuvent être bruyante et c'est du consommable donc parfois un peu chères.
08 juin 2026 à 18:31
Réponse 2 forum-climatisation climatiseurs
Installation pompe à chaleur questions avant de me lancer
Merci PL pour votre réponse.
(Je suis le posteur original, j'ai perdu mon mot de passe).
Si les tubes câbles passent en gravitaire les condensats vont suivre avec
Le tracé serait le suivant: 10 à 20cm vers le haut, 3 à 5 m de plat, puis 4m de descente verticale.
Ça serait suffisant pour faire descendre les condensats par gravité?
Les diamètres peuvent varier en fonction des marques, puissance et type de gaz.
Pourriez-vous me suggérer un diamètre? J'avais posté le lien de la configuration choisie, mais il a sauté semble-t-il.
C'est un Samsung Windfree Comfort avec deux unités intérieures AR60F09C1AWNEU (2.5kW), une unité intérieure AR60F12C1AWNEU (3.5kW), une unité extérieure AJ052TXJ3KG/EU.
Merci.
(Je suis le posteur original, j'ai perdu mon mot de passe).
Si les tubes câbles passent en gravitaire les condensats vont suivre avec
Le tracé serait le suivant: 10 à 20cm vers le haut, 3 à 5 m de plat, puis 4m de descente verticale.
Ça serait suffisant pour faire descendre les condensats par gravité?
Les diamètres peuvent varier en fonction des marques, puissance et type de gaz.
Pourriez-vous me suggérer un diamètre? J'avais posté le lien de la configuration choisie, mais il a sauté semble-t-il.
C'est un Samsung Windfree Comfort avec deux unités intérieures AR60F09C1AWNEU (2.5kW), une unité intérieure AR60F12C1AWNEU (3.5kW), une unité extérieure AJ052TXJ3KG/EU.
Merci.
08 juin 2026 à 18:56
Réponse 3 forum-climatisation climatiseurs
Installation pompe à chaleur questions avant de me lancer
Bonjour.
Samsung n'est pas le premier choix qui vient à l'idée en climatisation, fut un époque ou le matériel était catastrophique avec certaines séries dont les cartes ne duraient pas 5 ans ( mais ca a peut être changé depuis ).
Sachant que contrairement à une TV ça reste relativement compliqué et cher de changer de matériel en cours de route, donc la disponibilité des pièces en SAV, et surtout les techniciens qui acceptent de réparer telle ou telle marque sont un critère très important à prendre en compte avant l'achat ;-)
Vos unités intérieures sont toutes en 1/4 3/8 pour vos liaisons frigorifiques par contre des 2.5kW c'est trop gros pour des pièces de 10m², il vaudrait mieux viser plus petit avec des 2kW grand max, voir idéalement du 1.5kWh.
Notez aussi que pour de la clim "ça fera le job" comme on dit mais en chauffage c'est déjà plus discutable, sur le modèle choisi on passe de 6.3kW a +7° a 4.2kWh a -5°, c'est pas dans la fourchette haute de ce qui se fait.
Pour les condensats dans l'idéal prévoyez 3cm de pente par mètre, si ce n'est pas possible au moins 1 cm de pente par mètre, surtout jamais de plat car avec le temps les résidus vont s'accumuler dans les tuyaux.
Samsung n'est pas le premier choix qui vient à l'idée en climatisation, fut un époque ou le matériel était catastrophique avec certaines séries dont les cartes ne duraient pas 5 ans ( mais ca a peut être changé depuis ).
Sachant que contrairement à une TV ça reste relativement compliqué et cher de changer de matériel en cours de route, donc la disponibilité des pièces en SAV, et surtout les techniciens qui acceptent de réparer telle ou telle marque sont un critère très important à prendre en compte avant l'achat ;-)
Vos unités intérieures sont toutes en 1/4 3/8 pour vos liaisons frigorifiques par contre des 2.5kW c'est trop gros pour des pièces de 10m², il vaudrait mieux viser plus petit avec des 2kW grand max, voir idéalement du 1.5kWh.
Notez aussi que pour de la clim "ça fera le job" comme on dit mais en chauffage c'est déjà plus discutable, sur le modèle choisi on passe de 6.3kW a +7° a 4.2kWh a -5°, c'est pas dans la fourchette haute de ce qui se fait.
Pour les condensats dans l'idéal prévoyez 3cm de pente par mètre, si ce n'est pas possible au moins 1 cm de pente par mètre, surtout jamais de plat car avec le temps les résidus vont s'accumuler dans les tuyaux.
09 juin 2026 à 17:05
Réponse 4 forum-climatisation climatiseurs
Installation pompe à chaleur questions avant de me lancer
Bonjour.
Je voudrais rebondir sur la phrase : "Le tracé serait le suivant : 10 à 20 cm vers le haut..." Comment voulez-vous que l'eau collectée dans le bas de l'UI remonte, ne serait-ce que de 2 cm? En gravitaire (donc sans pompe), la moindre remontée est formellement interdite, et le plat est déconseillé, comme indiqué ci-dessus.
Je voudrais rebondir sur la phrase : "Le tracé serait le suivant : 10 à 20 cm vers le haut..." Comment voulez-vous que l'eau collectée dans le bas de l'UI remonte, ne serait-ce que de 2 cm? En gravitaire (donc sans pompe), la moindre remontée est formellement interdite, et le plat est déconseillé, comme indiqué ci-dessus.
10 juin 2026 à 11:55
Réponse 5 forum-climatisation climatiseurs
Installation pompe à chaleur questions avant de me lancer
Bonjour.
Je me permets de vous prévenir que vous pourriez être déçu par le "silence".
Les splits muraux placés en position haute ont tous des vitesses basses silencieuses, mais d'expérience, en chauffage, cette vitesse est insuffisante pour obtenir une température homogène dans la pièce sans brassage supplémentaire (ventilateur de plafond en mode hiver ou autre).
De plus, pour produire la puissance de chauffage nécessaire par temps froid, l'air devrait être produit à des températures élevées (>45°C) ce qui fait baisser le COP nettement en dessous des valeurs nominales annoncées.
Si le silence ET le confort ET le rendement sont importants simultanément, l'option console murale qui produit la chaleur en position basse de la pièce est plus performance je trouve.
Cordialement.
Je me permets de vous prévenir que vous pourriez être déçu par le "silence".
Les splits muraux placés en position haute ont tous des vitesses basses silencieuses, mais d'expérience, en chauffage, cette vitesse est insuffisante pour obtenir une température homogène dans la pièce sans brassage supplémentaire (ventilateur de plafond en mode hiver ou autre).
De plus, pour produire la puissance de chauffage nécessaire par temps froid, l'air devrait être produit à des températures élevées (>45°C) ce qui fait baisser le COP nettement en dessous des valeurs nominales annoncées.
Si le silence ET le confort ET le rendement sont importants simultanément, l'option console murale qui produit la chaleur en position basse de la pièce est plus performance je trouve.
Cordialement.
15 juin 2026 à 05:32