Erreur 370 générateur hydraulique sur Atlantic Alfea extensa 10
Actuellement
10 418
questions dans le
forum climatisation
9691
Question Forum Climatisation : Erreur 370 générateur hydraulique sur Atlantic Alfea extensa 10
Bonjour.
Ma pompe à chaleur Atlantic Alfea extensa 10 affiche le code erreur "370 générateur hydraulique" même après plusieurs redémarrages, d'après le clignotement de la LED c'est un problème de communication UE/UI.
J'ai mesuré les tensions sur l'UE :
Borne 1 et 3 : oscillation 147V en alternatif.
Borne 2 et 3 : oscillation entre 9 V à 10 V en alternatif.
Borne 1 et 3 extrémité du fil rouge : 226 V en alternatif. Pas d'oscillation.
Borne 2 et 3 extrémité du fil rouge : 3.5 à 4.5 V en alternatif.
Merci pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ma pompe à chaleur Atlantic Alfea extensa 10 affiche le code erreur "370 générateur hydraulique" même après plusieurs redémarrages, d'après le clignotement de la LED c'est un problème de communication UE/UI.
J'ai mesuré les tensions sur l'UE :
Borne 1 et 3 : oscillation 147V en alternatif.
Borne 2 et 3 : oscillation entre 9 V à 10 V en alternatif.
Borne 1 et 3 extrémité du fil rouge : 226 V en alternatif. Pas d'oscillation.
Borne 2 et 3 extrémité du fil rouge : 3.5 à 4.5 V en alternatif.
Merci pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 octobre 2024 à 15:21
Réponse 1 forum dépannage climatisation climatiseurs
Erreur 370 générateur hydraulique sur Atlantic Alfea extensa 10
Bonjour,
Je ne saisis pas très bien vos différentes mesures.
Si Dom-Aom pouvait nous éclairer ? Et qu'en est-il entre 1 et 2 ?
Je ne saisis pas très bien vos différentes mesures.
Si Dom-Aom pouvait nous éclairer ? Et qu'en est-il entre 1 et 2 ?
18 octobre 2024 à 16:21
Réponse 2 forum dépannage climatisation climatiseurs
Erreur 370 générateur hydraulique sur Atlantic Alfea extensa 10
Bonjour.
Ben Dom-Aom il a sa lampe en panne...
1/ Quelles sont les références des divers éléments de l'installation? Quel âge a-t-elle?
2/ La LED... Sur l'UI ou sur l'UE?
3/ Comme PL : quelles tensions entre 1 et 2?
4/ Il y a 2 fils rouges... Qu'entendez-vous par "borne 1 et 3 extrémité du fil rouge"
5/ Sur chacune des 5 sections du bornier, y a-t-il à chaque fois court-circuit entre la partie haute et la partie basse?
Une photo de la carte de l'UE serait la bienvenue.
Ben Dom-Aom il a sa lampe en panne...
1/ Quelles sont les références des divers éléments de l'installation? Quel âge a-t-elle?
2/ La LED... Sur l'UI ou sur l'UE?
3/ Comme PL : quelles tensions entre 1 et 2?
4/ Il y a 2 fils rouges... Qu'entendez-vous par "borne 1 et 3 extrémité du fil rouge"
5/ Sur chacune des 5 sections du bornier, y a-t-il à chaque fois court-circuit entre la partie haute et la partie basse?
Une photo de la carte de l'UE serait la bienvenue.
19 octobre 2024 à 08:37
Réponse 3 forum dépannage climatisation climatiseurs
Erreur 370 générateur hydraulique sur Atlantic Alfea extensa 10
Bonjour,
La PAC a 11 ans. Ci-joint les photos pour une description complète de l'UE et de l'UI.
La LED se trouve sur l'UI, sur la carte fixée sur la porte. Voir la photo. La LED passe du vert au rouge, etc.
Les tensions entre 1 et 2 sont de 236V.
Pour la mesure, j'ai débranché le fil rouge de l'emplacement N°3. L'extrémité du fil rouge correspond à l'emplacement débranché. Cela est également valable pour le bornier N°3, où le fil rouge est débranché pour cette mesure.
C'est ce qui avait été demandé à Kechkmi par JIMA pour résoudre le même problème "370" de communication, mais je ne sais pas comment le problème a été résolu.
Oui, sur chaque borne, les 5 sections présentent un court-circuit entre le haut et le bas.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

La PAC a 11 ans. Ci-joint les photos pour une description complète de l'UE et de l'UI.
La LED se trouve sur l'UI, sur la carte fixée sur la porte. Voir la photo. La LED passe du vert au rouge, etc.
Les tensions entre 1 et 2 sont de 236V.
Pour la mesure, j'ai débranché le fil rouge de l'emplacement N°3. L'extrémité du fil rouge correspond à l'emplacement débranché. Cela est également valable pour le bornier N°3, où le fil rouge est débranché pour cette mesure.
C'est ce qui avait été demandé à Kechkmi par JIMA pour résoudre le même problème "370" de communication, mais je ne sais pas comment le problème a été résolu.
Oui, sur chaque borne, les 5 sections présentent un court-circuit entre le haut et le bas.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 octobre 2024 à 16:13
Réponse 4 forum dépannage climatisation climatiseurs
Erreur 370 générateur hydraulique sur Atlantic Alfea extensa 10
Bonjour.
Merci d'avoir répondu consciencieusement à mes questions. Avec un bémol, je demandais la photo de la carte de l'UE. Il faut savoir que très souvent un problème de comm vient de ce qu'une des U n'a plus d'alimentation basse tension, pour des raisons qui peuvent être variées, qui vont du claquage d'un fusible à un IPM explosé...
Si au moins une LED allumée ou clignotante dans l'UE, l'alim fonctionne, mais dans le cas contraire il faut trouver pourquoi le 12V et le 5V (entre autres) sont à 0. Il y a parfois des points de mesure indiqués sur la carte, voir ce qu'ils donnent au voltmètre.
Merci d'avoir répondu consciencieusement à mes questions. Avec un bémol, je demandais la photo de la carte de l'UE. Il faut savoir que très souvent un problème de comm vient de ce qu'une des U n'a plus d'alimentation basse tension, pour des raisons qui peuvent être variées, qui vont du claquage d'un fusible à un IPM explosé...
Si au moins une LED allumée ou clignotante dans l'UE, l'alim fonctionne, mais dans le cas contraire il faut trouver pourquoi le 12V et le 5V (entre autres) sont à 0. Il y a parfois des points de mesure indiqués sur la carte, voir ce qu'ils donnent au voltmètre.
20 octobre 2024 à 09:54
Réponse 5 forum dépannage climatisation climatiseurs
Erreur 370 générateur hydraulique sur Atlantic Alfea extensa 10
Bonjour,
Merci pour votre aide, j'ai vérifié les 2 fusibles sur la carte électronique et ils sont bons.
Veuillez trouver ci-joint les photos des cartes électroniques de l'UE, au-dessus de la carte électronique et de l'alim il y a des condensateurs et derrière une self avec en dessous une autre petite carte.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





Merci pour votre aide, j'ai vérifié les 2 fusibles sur la carte électronique et ils sont bons.
Veuillez trouver ci-joint les photos des cartes électroniques de l'UE, au-dessus de la carte électronique et de l'alim il y a des condensateurs et derrière une self avec en dessous une autre petite carte.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





21 octobre 2024 à 21:05
Réponse 6 forum dépannage climatisation climatiseurs
Erreur 370 générateur hydraulique sur Atlantic Alfea extensa 10
Bonjour.
Alors vos photos sont, dans l'ordre : carte principale, carte filtre passif d'entrée, carte support de condos pour la haute tension (340VDC), l'inductance utilisée par le PFC (power factor correction, pour mieux lisser la HT) et la carte de puissance qui regroupe l'IPM (pilotage du compresseur en triphasé) et les composants du PFC.
Pour voir si l'alim fonctionne, utilisez le câble qui va vers le ventilo (DC fan), SANS JAMAIS LE DEBRANCHER. Entre noir et rouge vous aurez la HT qui sert d'entrée à l'alim, et entre noir et blanc vous devez trouver 15V DC.
Cela dit, votre carte semble montrer des piqûres de corrosion. A moins que ce ne soit une illusion d'optique (saletés en surface?) Dans cette zone passent des pistes qui vont du microP à l'interface UE/UI (petite carte avec enrobage noir près du fil rouge seul). Nettoyez la zone et faites éventuellement un gros plan.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Alors vos photos sont, dans l'ordre : carte principale, carte filtre passif d'entrée, carte support de condos pour la haute tension (340VDC), l'inductance utilisée par le PFC (power factor correction, pour mieux lisser la HT) et la carte de puissance qui regroupe l'IPM (pilotage du compresseur en triphasé) et les composants du PFC.
Pour voir si l'alim fonctionne, utilisez le câble qui va vers le ventilo (DC fan), SANS JAMAIS LE DEBRANCHER. Entre noir et rouge vous aurez la HT qui sert d'entrée à l'alim, et entre noir et blanc vous devez trouver 15V DC.
Cela dit, votre carte semble montrer des piqûres de corrosion. A moins que ce ne soit une illusion d'optique (saletés en surface?) Dans cette zone passent des pistes qui vont du microP à l'interface UE/UI (petite carte avec enrobage noir près du fil rouge seul). Nettoyez la zone et faites éventuellement un gros plan.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 octobre 2024 à 16:43
Réponse 7 forum dépannage climatisation climatiseurs
Erreur 370 générateur hydraulique sur Atlantic Alfea extensa 10
Réponse 8 forum dépannage climatisation climatiseurs
Erreur 370 générateur hydraulique sur Atlantic Alfea extensa 10
Bonjour.
Les tensions c'est OK, donc l'alim fonctionne. Par contre, la corrosion a pu couper une ou plusieurs pistes de cuivre, en particulier celle qui voisine celle qui est plus large. Dans sa partie haute on voit 2 sites inquiétants sous l'inscription "02-01". Mesurez aux 2 extrémités de chaque piste suspecte, il faut lire moins de 0.5 ohm, sinon elle est coupée. Attention aux mauvais contacts qui pourraient vous induire en erreur. Si des pistes sont coupées, il va falloir les ponter par un petit fil... Examinez toute la surface de la carte, et sur les 2 faces.
Les tensions c'est OK, donc l'alim fonctionne. Par contre, la corrosion a pu couper une ou plusieurs pistes de cuivre, en particulier celle qui voisine celle qui est plus large. Dans sa partie haute on voit 2 sites inquiétants sous l'inscription "02-01". Mesurez aux 2 extrémités de chaque piste suspecte, il faut lire moins de 0.5 ohm, sinon elle est coupée. Attention aux mauvais contacts qui pourraient vous induire en erreur. Si des pistes sont coupées, il va falloir les ponter par un petit fil... Examinez toute la surface de la carte, et sur les 2 faces.
23 octobre 2024 à 18:45